> Совет по конструкции системы отопления, новострой
Darksid
сообщение 29.6.2017, 13:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077



Добрый день коллеги!
Недавно приобрёл квартиру в новострое (9 этажка), и никогда не ожидал, что буду заниматься системой отопления в нём.
прошлой зимой не удалось запустить её полностью, хотел бы спросить совет, так как нигде такой конструкции я не встречал.
Двух трубная вертикальная система, подача идёт снизу (с подвала), обратка собирается на чердаке (с первого по девятый этаж), на чердаке собирается обратка и спускается по трубе в подъезде в обратку магистральную. Что получилось при запуске: верхние этажы батареи горячие, нижние - либо холодные, либо еле тёплые. Сам инженер, не хочу выкладывать свои доводы, хотелось бы услышать людей компетентных в данном вопросе. Заранее спасибо. В интернете находил подобная система называется "с опрокинутой циркуляцией".
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  S16090416160_0003__1_.jpg ( 401,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 29.6.2017, 13:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3570
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а обвязка приборов какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 29.6.2017, 13:25
Сообщение #3


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



В многоэтажных зданиях я такого не встречал.
Вода циркулирует в верхних приборах, так как там сопротивление меньше в обратной трубе.
Надо было ставить на обратку вентили с преднастройкой, чтобы выравнить циркуляционные кольца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 29.6.2017, 13:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3570
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(-BuTeK- @ 29.6.2017, 13:25) *
Вода циркулирует в верхних приборах, так как там сопротивление меньше в обратной трубе.

так тут же попутка, сопротивление одинаковое.

Я вот не понял диамтры стояков одинаковые по все длине?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 29.6.2017, 13:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



"Опрокинутая циркуляция" делается в однотрубных системах. Там смысл в том, что теплопотери от первого до верхнего этажей уменьшаются (за счет инфильтрации), и температура ОП также уменьшается. Это позволяет использовать практически одинаковые ОП на разных этажах.

В двухтрубной системе никакого "физического смысла" в опрокинутой циркуляции нет.

А то, что верхние ОП в вертикальной двухтрубной системе горячие, а нижние теплые - как раз сказывается закон природы. У верхних приборов возникает дополнительное гравитационное давление, которое тем больше, чем выше расположен ОП.

Добиться работы такой системы можно только установкой арматуры с повышенным сопротивлением у каждого ОП и последующей муторной и тщательной наладкой каждого прибора.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darksid
сообщение 30.6.2017, 8:39
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077



Цитата(Composter @ 29.6.2017, 13:35) *
так тут же попутка, сопротивление одинаковое.

Я вот не понял диамтры стояков одинаковые по все длине?

Диаметр стояков по всей длине одинаковый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.6.2017, 8:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.6.2017, 13:36) *
Добиться работы такой системы можно только установкой арматуры с повышенным сопротивлением у каждого ОП и последующей муторной и тщательной наладкой каждого прибора.

+1
Или у каждого ОП - динамические термостатные вентили, тогда последуюшая наладка простая и весёлая. И никто, в дальнейшем, не сможет расбалансировать систему. Такой вентиль в 3 раза дороже обычного, но намного дешевле чем дискомфорт и нервы..... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darksid
сообщение 30.6.2017, 9:04
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077



Цитата(-BuTeK- @ 29.6.2017, 13:25) *
В многоэтажных зданиях я такого не встречал.
Вода циркулирует в верхних приборах, так как там сопротивление меньше в обратной трубе.
Надо было ставить на обратку вентили с преднастройкой, чтобы выравнить циркуляционные кольца.

Я за это тоже думал, по крайней мере хотел сделать по стояку обратки на верхних этажах вентиля для балансирования системы, но это только на совести хозяев квартиры, который может как открыть так и закрыть. Тут самое интересное, что это госпрограмма МЖК, обратились к застройщику, а тот ничего переделывать нельзя, всё работет и должно работать. Я как назло на первом этаже, у меня из 5 стояков один только был горясий . Я думаю как экстренную меру в подвале сменить (переварить в трёх местах после элеватора) подачу с обраткой в результате подача пойдёт на чердак и будет стекать через обратку в подвал, но тут нюанс в том, что необходимо переделывать девятые и первые этажи, чтобы подача заходила вверх батареи. На сколько упадёт КПД и возможно ли использовать систему отопления с боковым подключением батарей, но внизу будет подача, а сверху выходить будет обратка?

Цитата(jota @ 30.6.2017, 8:48) *
+1
Или у каждого ОП - динамические термостатные вентили, тогда последуюшая наладка простая и весёлая. И никто, в дальнейшем, не сможет расбалансировать систему. Такой вентиль в 3 раза дороже обычного, но намного дешевле чем дискомфорт и нервы..... smile.gif

принцип его действия, чем горячее вода тем больше он закрывается или его нужно регулировать в ручном режиме?

Сообщение отредактировал Darksid - 30.6.2017, 9:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darksid
сообщение 30.6.2017, 9:33
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077



Цитата(Composter @ 29.6.2017, 13:15) *
а обвязка приборов какая?

кажды как хотел так и ставил, так как застройщик вывеп трубы и запаял их, а потом уже каждый ставил батарею арматуру то с вентилем, то без.

Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.6.2017, 13:36) *
"Опрокинутая циркуляция" делается в однотрубных системах. Там смысл в том, что теплопотери от первого до верхнего этажей уменьшаются (за счет инфильтрации), и температура ОП также уменьшается. Это позволяет использовать практически одинаковые ОП на разных этажах.

В двухтрубной системе никакого "физического смысла" в опрокинутой циркуляции нет.

А то, что верхние ОП в вертикальной двухтрубной системе горячие, а нижние теплые - как раз сказывается закон природы. У верхних приборов возникает дополнительное гравитационное давление, которое тем больше, чем выше расположен ОП.

Добиться работы такой системы можно только установкой арматуры с повышенным сопротивлением у каждого ОП и последующей муторной и тщательной наладкой каждого прибора.

Спасибо!
Я так понимаю, что регулировка клапанами не очень простая получается, проще будет поменять в подвале подачу с обраткой и трубу с чердака на девятом этаже врезать в нынешнюю подачу (верхняя часть подвода к ОП) и на первом этаже поменять аналогично, чтобы обратка уходила в подвал и тогда не нужна будет никакая регулировка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.6.2017, 9:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3570
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 9:04) *
принцип его действия, чем горячее вода тем больше он закрывается или его нужно регулировать в ручном режиме?

он состоит из 2 частей клапана с преднастройкой и термоголовки. на клапане с преднастройкой выставляется ограничение по расходу/перепад давления нужный . а термоголовка ставится на клапан и в зависимости от температуры в комнате будет открываться/закрываться .

Сообщение отредактировал Composter - 30.6.2017, 9:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darksid
сообщение 30.6.2017, 9:53
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077



Цитата(Composter @ 30.6.2017, 9:36) *
он состоит из 2 частей клапана с преднастройкой и термоголовки. на клапане с преднастройкой выставляется ограничение по расходу/перепад давления нужный . а термоголовка ставится на клапан и в зависимости от температуры в комнате будет открываться/закрываться .

клапан с преднастройкой выставить один раз в отопительный сезон и сбалансируется система, или это нужно будет постоянно делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 30.6.2017, 10:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 11:33) *
Я так понимаю, что регулировка клапанами не очень простая получается, проще будет поменять в подвале подачу с обраткой и трубу с чердака на девятом этаже врезать в нынешнюю подачу (верхняя часть подвода к ОП) и на первом этаже поменять аналогично, чтобы обратка уходила в подвал и тогда не нужна будет никакая регулировка?

Это не поможет. Опрокинутая циркуляция тут не причина - она просто не имела смысла. А причина именно в отсутствии увязки колец - а их много, через каждый радиатора.

Я специально писала про обязательную установку арматуры с повышенным сопротивлением, имея ввиду любое устройство. Хоть самое простое.

Но радикально решит установка термостатических клапанов, хоть это и дорого. Нам ведь потому и "подбросили" идею о "более лучших" двухтрубных системах - это позволяет продавать в несколько раз больше дорогих изделий. Иначе двухтрубную систему не отладить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 30.6.2017, 10:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



А если перевернуть систему? т.е. поменять Т1/Т2 местами. Тогда будет перевернуто движение в каждом приборе отдельно. Но это же не столь существенно как перевернутый стояк?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcetih
сообщение 30.6.2017, 10:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779



Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 9:04) *
На сколько упадёт КПД и возможно ли использовать систему отопления с боковым подключением батарей, но внизу будет подача, а сверху выходить будет обратка?

Если радиаторы алюминиевые - то греть будет 1 секция только.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 30.6.2017, 10:50
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.6.2017, 11:44) *
Иначе двухтрубную систему не отладить.
Попутку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darksid
сообщение 30.6.2017, 11:00
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077



Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.6.2017, 10:44) *
Это не поможет. Опрокинутая циркуляция тут не причина - она просто не имела смысла. А причина именно в отсутствии увязки колец - а их много, через каждый радиатора.

Я специально писала про обязательную установку арматуры с повышенным сопротивлением, имея ввиду любое устройство. Хоть самое простое.

Но радикально решит установка термостатических клапанов, хоть это и дорого. Нам ведь потому и "подбросили" идею о "более лучших" двухтрубных системах - это позволяет продавать в несколько раз больше дорогих изделий. Иначе двухтрубную систему не отладить.

Так лучше не идти путём смены подачи и обратки (чтобы обратка уходила вниз)? Или возможен вариант установки на верхних этажах вентиля на стояке подачи? Я просто хочу на этот сезон сменить подачу с обраткой в подвале и ничего больше не делать, но вход в батарею будет снизу а выход сверху, как при однотрубной советской системе (п образной), КПД будет снижено (по теплоотдаче) я думаю процентов на 10, но система должна будет запуститься. Или я ошибаю, я просто не гидравлик, а машиностроитель, но опасание холодных стояков первого своего этажа зимой пугает. Спасибо заранее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.6.2017, 11:03
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3570
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 10:46) *
А если перевернуть систему? т.е. поменять Т1/Т2 местами. Тогда будет перевернуто движение в каждом приборе отдельно. Но это же не столь существенно как перевернутый стояк?

и как это повлияет на абалнсировку между приборами внутри стояка?

Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 9:53) *
клапан с преднастройкой выставить один раз в отопительный сезон и сбалансируется система, или это нужно будет постоянно делать?

один раз.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darksid
сообщение 30.6.2017, 11:06
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077



Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 10:50) *
Попутку?

Моё мнение с попуткой должно всё заработать.

[quote name='Composter' date='30.6.2017, 11:03' post='1305307']
и как это повлияет на абалнсировку между приборами внутри стояка?

обратка будет свободно выходить и уходить вниз, и не нужно будет преодолевать никакие противопотоки. Получится орбычная двухтрубная система с верхней подачей.
Или там будут уже другие проблемы при балансировке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 30.6.2017, 11:07
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Гравитационный напор при 30м высоты и дельтаТ 20гр.С булет чуть больше полуметра в.с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darksid
сообщение 30.6.2017, 11:09
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077



Цитата(hcetih @ 30.6.2017, 10:46) *
Если радиаторы алюминиевые - то греть будет 1 секция только.

Какой выход?

Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 11:07) *
Гравитационный напор при 30м высоты и дельтаТ 20гр.С булет чуть больше полуметра в.с.

на высоту ОП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.6.2017, 11:13
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3570
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 11:06) *
Получится орбычная двухтрубная система с верхней подачей.

а в чем разница в плане балансировки приборов между собой то????

вам сказали что нужно сопротивление дополнительно на приборах. по другому никак для двухтрубки!!! thumbdown.gif

Сообщение отредактировал Composter - 30.6.2017, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 30.6.2017, 11:14
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 12:06) *
Моё мнение с попуткой должно всё заработать.

Так она и сейчас попутка rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darksid
сообщение 30.6.2017, 11:19
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077



Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 11:14) *
Так она и сейчас попутка rolleyes.gif

Да, точно два потока текут в одном направлении biggrin.gif
Я просто думал за решние/изменение, при смене тоже попутка получится.

Сообщение отредактировал Darksid - 30.6.2017, 11:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 30.6.2017, 11:28
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



А как у Вас стояки к "магистральным" лежакам присоединены, арматура там какая нить (краны, балансировочные вентили и т.п.) ?

Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 12:09) *
на высоту ОП?

На высоту стояка девятиэтажки, грубо говоря.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcetih
сообщение 30.6.2017, 11:31
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779



Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 11:09) *
Какой выход?

Не подключать алюминиевый радиатор боковым подключением с нижней подачей. Мне не удалось заставить работать. Снижение "КПД" было явно больше 20%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 30.6.2017, 11:32
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



На лежаке (Т1 он или Т2 не суть) который проходит по чердаку у Вас автоматические краны Маевского установлены? Другими словами, как реализовано удаление воздуха из верхних точек системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darksid
сообщение 30.6.2017, 11:36
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077



Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 11:28) *
А как у Вас стояки к "магистральным" лежакам присоединены, арматура там какая нить (краны, балансировочные вентили и т.п.) ?


На высоту стояка девятиэтажки, грубо говоря.


От магистрали вентиль, дальше идёт сброс с вентилем, сверху на чердаке на каждом стояке тоже вентиль.
Я когда пытался запустить (активист блин), то перекрывал два подъезда оставлял, только свой и потом отсекал все лишние стояки, но у меня на первом этаже всё равно ничего не менялось, вода выдавливала только верхние этажи в обратке, где меньшее сопротивление.

Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 11:32) *
На лежаке (Т1 он или Т2 не суть) который проходит по чердаку у Вас автоматические краны Маевского установлены? Другими словами, как реализовано удаление воздуха из верхних точек системы?

Стоят сбросники (частично автоматические , частично вентли) на чердаке на расширительных бочках. Долго (по пол часа на каждый, три дня подряд) с чердака сливали воду, воздух, - ничего не помогло.

Сообщение отредактировал Darksid - 30.6.2017, 11:32
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  S16090416160_0001.jpg ( 437,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  S16090416121_0001.jpg ( 481,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 30.6.2017, 11:37
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 12:07) *
Гравитационный напор при 30м высоты и дельтаТ 20гр.С булет чуть больше полуметра в.с.

Дожил блин, сам себя цитирую. Уточняю, 0,54м.в.с. при дельта Т20гр. но у нас то не будет дельты 20гр на такой высоте, так что меньше, много меньше потери гравитационные составят порядка 0,2м.в.с. для системы с принудительной циркуляцией это несущественно. Так что копайте в сторону завоздушивания верхнего-чердачного лежака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.6.2017, 11:40
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3570
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 11:37) *
Так что копайте в сторону завоздушивания верхнего-чердачного лежака.

от завоздушивания чердака увеличивается циркуляция на верхних приборах ??? это что то новенькое

Darksid, у вас мало того что приборы без балансировки ,так еще и стояки тоже не увязаны. естевенно нифига нормально работать не будет!!!
Чтобы система нормально стала работать нужно
-сбалансировать стояки между собой .как минимум ручные балансиры поставить на каждом стояке
-сбалансировать приборы между собой , в виде установки термостатическийх вентилей с преднастройкой (любо других элементов с повышенным сопротивлением)

все остальное как мертвому припарка

Сообщение отредактировал Composter - 30.6.2017, 11:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darksid
сообщение 30.6.2017, 11:40
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077



Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 11:37) *
Дожил блин, сам себя цитирую. Уточняю, 0,54м.в.с. при дельта Т20гр. но у нас то не будет дельты 20гр на такой высоте, так что меньше, много меньше потери гравитационные составят порядка 0,2м.в.с. для системы с принудительной циркуляцией это несущественно. Так что копайте в сторону завоздушивания верхнего-чердачного лежака.

так эта система работать должна, просто нужно смотреть завоздушена ли система на чердаке, я правильно понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.6.2017, 11:48
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 9:04) *
принцип его действия, чем горячее вода тем больше он закрывается или его нужно регулировать в ручном режиме?

http://www.maxiarm.ru/danfoss_termoreg_ra_dv.html
Гугл у вас недоступен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 30.6.2017, 11:58
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Вот сюда автоматический воздухоудалитель поставьте и будет Вам счастье rolleyes.gif

Прикрепленный файл  ______.jpg ( 305,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16


Цитата(Composter @ 30.6.2017, 12:40) *
от завоздушивания чердака увеличивается циркуляция на верхних приборах ??? это что то новенькое

Ах елки моталки, у них-же не подача а обратка наверху, тогда упс.
Но воздухоотводчик там где я нарисовал всё-же поставьте, а то как-то неправильно гнать воздух по лежаку из 63го в 25й диаметр. Да и потом, уклоны на полипропиленовой трубе, в отличии от стальной, это штука довольно условная - он волнами идёт от т.расширения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 30.6.2017, 12:53
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Ну да, конечно, Татьяна, всё верно говорит.
И перемена Т1 с Т2 местами ничего не даст. Как было на нижнем радиаторе сопротивление на 0,5м.в.с. больше, чем на верхнем радиаторе, так оно и останется. Только балансировать поэтажно. Кстати балансировочные краны на Т1-подводках предусмотрены. Другое дело что тот кто их предусматривал, мягко говоря, извращенец. Ну ведь априори понятно, что если какой нить регулировочный элемент, который влияет на всю систему, разместить в квартирах (а не в местах общего пользования с ограничением доступа - в шкафу) то всегда найдется тот кто его разрегулирует.
Напректируют понимашь систем biggrin.gif извращенных. Просто я уж лет пятнадцать+ как исключительно горизонтальные поквартирные системы делаю, с проходящими в местах общего пользования посекционными стояками Т1/Т2 из стали, со встречным дв.т.н., и от них духтрубку, в каждую квартиру, полимером в стяжке пола.
Вот зачем из полипропилена систему стояковую делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 30.6.2017, 13:05
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Есть ещё вариант - завышенный в 2...3...4 раза по сравнению с расчетным расход в системе.

С неподдающимися регулировке двухтрубками так и происходит. Но это спасает, когда двухтрубка в одноэтажном здании. Расход увеличивают, пока дальние стояки не будут прогреваться. на ближних будет перетоп, но с ним легче бороться.

А в этом доме проще переделать стояки на однотрубные. Тогда и опрокинутая циркуляция будет иметь смысл. И даже ОП вообще оставить без регуляторов, по проточной схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 30.6.2017, 13:15
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.6.2017, 14:05) *
И даже ОП вообще оставить без регуляторов, по проточной схеме.

Перемычки только сделать до запорно-регулировочной арматуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darksid
сообщение 30.6.2017, 13:33
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077



Цитата(hcetih @ 30.6.2017, 11:31) *
Не подключать алюминиевый радиатор боковым подключением с нижней подачей. Мне не удалось заставить работать. Снижение "КПД" было явно больше 20%

а биметалл и чугун?

Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 11:58) *
Вот сюда автоматический воздухоудалитель поставьте и будет Вам счастье rolleyes.gif

Прикрепленный файл  ______.jpg ( 305,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16



Ах елки моталки, у них-же не подача а обратка наверху, тогда упс.
Но воздухоотводчик там где я нарисовал всё-же поставьте, а то как-то неправильно гнать воздух по лежаку из 63го в 25й диаметр. Да и потом, уклоны на полипропиленовой трубе, в отличии от стальной, это штука довольно условная - он волнами идёт от т.расширения.

Спасибо!

Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 12:53) *
Ну да, конечно, Татьяна, всё верно говорит.
И перемена Т1 с Т2 местами ничего не даст. Как было на нижнем радиаторе сопротивление на 0,5м.в.с. больше, чем на верхнем радиаторе, так оно и останется. Только балансировать поэтажно. Кстати балансировочные краны на Т1-подводках предусмотрены. Другое дело что тот кто их предусматривал, мягко говоря, извращенец. Ну ведь априори понятно, что если какой нить регулировочный элемент, который влияет на всю систему, разместить в квартирах (а не в местах общего пользования с ограничением доступа - в шкафу) то всегда найдется тот кто его разрегулирует.
Напректируют понимашь систем biggrin.gif извращенных. Просто я уж лет пятнадцать+ как исключительно горизонтальные поквартирные системы делаю, с проходящими в местах общего пользования посекционными стояками Т1/Т2 из стали, со встречным дв.т.н., и от них духтрубку, в каждую квартиру, полимером в стяжке пола.
Вот зачем из полипропилена систему стояковую делать?

Что самое интересное застройщик до нашего дома и все последующие делает с горизонтальной разводкой, а у нас папандос, только бабки качают с нас. На чердаке есть пару мест с обратным углом на полипропиленовых трубах обратки. Балансировочные краны на подводах к стоякам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.6.2017, 13:54
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3570
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 13:33) *
а биметалл и чугун?

вы думаете законы физики меняются в зависимости от металла?
Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 13:33) *
Что самое интересное застройщик до нашего дома и все последующие делает с горизонтальной разводкой, а у нас папандос, только бабки качают с нас.

горизонтальная разводка в жилье?мне кажется у вас уже все в голове перемешалось.
Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 13:33) *
Балансировочные краны на подводах к стоякам?

я уже писал
Цитата(Composter @ 30.6.2017, 11:40) *
Darksid, у вас мало того что приборы без балансировки ,так еще и стояки тоже не увязаны. естевенно нифига нормально работать не будет!!!
Чтобы система нормально стала работать нужно
-сбалансировать стояки между собой .как минимум ручные балансиры поставить на каждом стояке
-сбалансировать приборы между собой , в виде установки термостатическийх вентилей на приборах с преднастройкой (любо других элементов с повышенным сопротивлением)

либо сделать вот так
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.6.2017, 13:05) *
А в этом доме проще переделать стояки на однотрубные. Тогда и опрокинутая циркуляция будет иметь смысл. И даже ОП вообще оставить без регуляторов, по проточной схеме.


Сообщение отредактировал Composter - 30.6.2017, 13:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 30.6.2017, 14:07
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 14:33) *
а биметалл и чугун?

Биметалл от алюминия по гидравлике мало чем отличается. Чугун оно конечно другое дело, но в Вашем случае перемена местами "магистральных" труб Т1/Т2 не даст должного эффекта - тут нужно именно выравнивание гидр.сопр. по каждому кольцу отопительного прибора.

Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 14:33) *
Балансировочные краны на подводах к стоякам?

Да, хотя правильнее говорить на подводках от стояков к отопительным приборам, сути это не меняет. Ставить только на одной из подводок - подающей верхней, он там меньше шлаком из радиатора захламляться будет. И обязательно такие чтоб без секретного ключа (под шестигранник) его никто не мог регулировать и чтоб после регулировки закрыть колпачком и опломбировать можно было.
Регулируется всё один раз.



Цитата(Composter @ 30.6.2017, 14:54) *
горизонтальная разводка в жилье?мне кажется у вас уже все в голове перемешалось.

Вы не поверите, и даже с приборами учета тепла на вводе в каждую хату rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcetih
сообщение 30.6.2017, 14:13
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779



Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 13:33) *
а биметалл и чугун?

биметал = алюминий, работать не будет. Чугун должен лучше себя чувствовать при подключении подачи снизу, вроде видел нормально работающие системы с таким подключением, но в цифрах не скажу. Конвекторы и пластинчатые должны нормально работать. У вас то какие приборы стоят?

Я бы все же не занимался самодеятельностью, а готовился к войне с застройщиком, малой кровью тут проблему не решить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darksid
сообщение 30.6.2017, 14:31
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077



Цитата(hcetih @ 30.6.2017, 14:13) *
биметал = алюминий, работать не будет. Чугун должен лучше себя чувствовать при подключении подачи снизу, вроде видел нормально работающие системы с таким подключением, но в цифрах не скажу. Конвекторы и пластинчатые должны нормально работать. У вас то какие приборы стоят?

Я бы все же не занимался самодеятельностью, а готовился к войне с застройщиком, малой кровью тут проблему не решить.

У нас, как я говорил госпрограмма "для молодых семей", застройщик сбил бабло после инфляции и скачка доллара, и обязал подписать всех доп соглашение, что отопительные приборы мы ставим сами, поэтому кто какие хотел такие и ставили, но застройщик не проверил систему ни гидро испытания ни опрессовку ни сдачу ТЭЦ, всё скинул на нас и за наши деньги.

Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 14:07) *
Вы не поверите, и даже с приборами учета тепла на вводе в каждую хату rolleyes.gif

Да, горизонталка это было бы очень хорошо, с счётчиком учёта тепла. У нас сейчас электроотопление получается процентов на 20...30 (при разумном подходе) дешевле чем газовое. Я вот если не получится добиться ничего, то буду думать о горизонтальной системе, но трубы буду пускать в подвале, так как первый этаж, и делать подвод к ОП из подвала, запитывать свою обратку с магистральной обраткой общего дома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.6.2017, 14:36
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3570
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 14:31) *
то буду думать о горизонтальной системе

вы так и не раскрыли секрет что за зверь такой горизонтальная система в жилье????
Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 14:31) *
запитывать свою обратку с магистральной обраткой общего дома.

вы в курсе что если вы нарушите систему то вас заствят вернуть все взад?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcetih
сообщение 30.6.2017, 14:40
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779



Цитата(Composter @ 30.6.2017, 14:36) *
вы в курсе что если вы нарушите систему то вас заствят вернуть все взад?

Их уже заставили самим ставить радиаторы. Как я понимаю это Украина, их местных реалий не знаю, у нас (РФ) было продуктивней либо застройщика пинать, либо если он банкрот - то решать силами УК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darksid
сообщение 30.6.2017, 15:02
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077



Цитата(hcetih @ 30.6.2017, 14:40) *
Их уже заставили самим ставить радиаторы. Как я понимаю это Украина, их местных реалий не знаю, у нас (РФ) было продуктивней либо застройщика пинать, либо если он банкрот - то решать силами УК.

Да, у нас как было Слава Корупции!!!, так и осталось
Тут что самое интересное что написал застройщик:
Провели совещание с подрядчиком и генеральным подрядчиком и проектной организацией которая выполняла работы
Решили, что проблема в следующем:
1. завоздушенность ОП и системы в целом (рекомендации устанавить на все батареи кран Маевского)
2. возможные вмешательства в общую систему: зашитые стоки, перенос стояков на балкон, установка дополнительных углов сопротивления, увеличение количества ребер
3. неправильный запуск системы.
Вот и вся песня.
А арбитра независимого нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.6.2017, 15:17
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 3570
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



завоздушенность конечно никто не отменял. но от заводушивания не будет изменяться циркуляция,она скорее совсем прекратиться.
а поповоду двухтрубки и блансировки есть во все книгах по отоплению . Вот например цитата из Сканави Махов Отопление
Цитата
На основании полученных формул сделаем вывод, что в вертикальных двухтрубных системах водяноrо отопления естественное циркуляционное давление, возникающее вследствие охлаждения воды в отопительных приборах, различно по значению и независимо по действию для циркуляционных колец приборов, находящихся на разной высоте. Следовательно, в таких системах естественное давление неодинаково влияет на циркуляцию воды через каждый прибор, что в результате может нарушать заданное (расчетное) распределение по приборам воды, подаваемой в стояки насосом. В этом причина наблюдаемой на практике вертикальной тепловой неустойчивости не отреrулированных систем отопления с двухтрубными стояками.

все очень просто

Darksid, а вы запросите у них расчет гидравлики и увязки стояков и приборов

Сообщение отредактировал Composter - 30.6.2017, 15:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darksid
сообщение 30.6.2017, 15:34
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077



Цитата(Composter @ 30.6.2017, 15:17) *
завоздушенность конечно никто не отменял. но от заводушивания не будет изменяться циркуляция,она скорее совсем прекратиться.
а поповоду двухтрубки и блансировки есть во все книгах по отоплению . Вот например цитата из Сканави Махов Отопление

все очень просто

Darksid, а вы запросите у них расчет гидравлики и увязки стояков и приборов

Cпасибо!
Буду анализировать полученную информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 30.6.2017, 15:44
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 15:31) *
Да, горизонталка это было бы очень хорошо, с счётчиком учёта тепла.

Это делается на этапе подготовки техзадания на проектирование, а не на этапе эксплуатации.

Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 15:31) *
У нас сейчас электроотопление получается процентов на 20...30 (при разумном подходе) дешевле чем газовое.

Не знаю, что значит "разумный подход" в данном контексте, но электрическая энергия априори дороже тепловой, так как электричество из тепла получают на ТЭЦ, а не наоборот.

Цитата(Darksid @ 30.6.2017, 15:31) *
Я вот если не получится добиться ничего, то буду думать о горизонтальной системе, но трубы буду пускать в подвале, так как первый этаж, и делать подвод к ОП из подвала, запитывать свою обратку с магистральной обраткой общего дома.

В этом случае, на Вас-то всех собак и повесят biggrin.gif





Цитата(Composter @ 30.6.2017, 16:17) *
Darksid, а вы запросите у них расчет гидравлики и увязки стояков и приборов

rolleyes.gif Верно! И письменным запросом на имя директора проектной конторы, почтой, с описью вложения и уведомлением о вручении. А если не предоставят то в Жилинспекцию и в Прокуратуру с подобным запросом и копией безответного письма в проектную контору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcetih
сообщение 30.6.2017, 15:55
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779



Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 15:44) *
rolleyes.gif Верно! И письменным запросом на имя директора проектной конторы, почтой, с описью вложения и уведомлением о вручении. А если не предоставят то в Жилинспекцию и в Прокуратуру с подобным запросом и копией безответного письма в проектную контору.

Сарказм? Или на основании чего проектная контора должна не то что отвечать, а даже предоставлять какую-то информацию непонятному человеку?

Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 15:44) *
Не знаю, что значит "разумный подход" в данном контексте, но электрическая энергия априори дороже тепловой, так как электричество из тепла получают на ТЭЦ, а не наоборот.

В Апатитах, вроде, электиричеством дешевле отапливаться, электричество с АЭС, а тепло с котельной, а может просто кривые тарифы утверждены были.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darksid
сообщение 30.6.2017, 16:10
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077



Цитата(hcetih @ 30.6.2017, 15:55) *
Сарказм? Или на основании чего проектная контора должна не то что отвечать, а даже предоставлять какую-то информацию непонятному человеку?


В Апатитах, вроде, электиричеством дешевле отапливаться, электричество с АЭС, а тепло с котельной, а может просто кривые тарифы утверждены были.

Мы можем от ОСМД (общество совладельцйев юр.лицо) написать запросик.
А что касается электроотопления, то у нас имеется тариф для домов с электроплитами с октября по апрель месяц 3000кВт по 3,5 цента США, да и двухзонный счётчкик, который с 23.00 и до 7.00 мотает с коэффитциентом 0,5 к основному тарифу. Тепловая энергия в отопительный сезон за квадратный метр минимум 1,14 дол.США за квадратный метр в месяц. с 10 квадратов 11,4дол., а электричеством при 14 часовой работе конвектора на 1 кВт, 3 часа берем за ночное время получается 11*0,035*30+3*0,0175*30= 11,55+1,575=13,125дол США. Но учитывая, что ночью можно делать по максимуму, днём прикручивать, да и вообще поставить электробатарею с теной и програмируемым терморегулятором (сосед этой зимой 800 Вт тену поставил на 8 ребер чугунину в 18квадратах было 22 градусов при минус 10 на улице) можно ещё снизить цену. А тариф 1,14дол. это ещё очень оптимистично, доходило до 1,75дол. и цена с автономным газовым отоплением приблизительно соответствует централизованному.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 30.6.2017, 16:10
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Цитата(hcetih @ 30.6.2017, 16:55) *
Сарказм? Или на основании чего проектная контора должна не то что отвечать, а даже предоставлять какую-то информацию непонятному человеку?

Да как-бы никто и не ждет что ответят и предоставят. Это необходимая формальность. Чтоб дальше действовать через контрольные и/или судебные инстанции.
А что, какие еще варианты?
Проект это продукция. Если продукция с браком то разве производитель продукции не должен отвечать перед потребителем?
Другое дело, что там на подводках подающих к ОП вентиля присутствуют, так что формально всё верно.

Сообщение отредактировал Хоттабыч - 30.6.2017, 16:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcetih
сообщение 30.6.2017, 16:25
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779



Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 16:10) *
Да как-бы никто и не ждет что ответят и предоставят. Это необходимая формальность. Чтоб дальше действовать через контрольные и/или судебные инстанции.
А что, какие еще варианты?

Так и суд не обяжет предоставить эту информацию, надо обосновывать зачем это. И запрос слать тогда застройщику, а уж где он возьмет - это его проблемы, вот он может запросить у проектировщиков. Впрочем я не знаю ни законов Украины, ни сложившейся там практики. В РФ обязаны обеспечить в помещении нормативную температуру, если она ниже нормы - письма застройщику, УК, в администрацию, в прокуратуру и Жилинспекцию. По результатам ответов от них уже можно в суд, и уже суд будет запрашивать у проектировщиков гидравлику и прочее - это в случае если застройщик будут утверждать что жильцы нарушили гидравлический режим своими действиями. При этом застройщик должен не голословно утверждать, а хотя бы конкретно указывать квартиры и что в них переделано не так.

Цитата(Хоттабыч @ 30.6.2017, 16:10) *
Проект это продукция. Если продукция с браком то разве производитель продукции не должен отвечать перед потребителем?

Потребитель проекта - это застройщик, в договоре на проектирование вполне возможно что даже прописано что нельзя информацию передавать третьим лица, вот жители этого дома в данном случае как раз третьи лица.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darksid
сообщение 30.6.2017, 16:38
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324077



Цитата(hcetih @ 30.6.2017, 16:25) *
Так и суд не обяжет предоставить эту информацию, надо обосновывать зачем это. И запрос слать тогда застройщику, а уж где он возьмет - это его проблемы, вот он может запросить у проектировщиков. Впрочем я не знаю ни законов Украины, ни сложившейся там практики. В РФ обязаны обеспечить в помещении нормативную температуру, если она ниже нормы - письма застройщику, УК, в администрацию, в прокуратуру и Жилинспекцию. По результатам ответов от них уже можно в суд, и уже суд будет запрашивать у проектировщиков гидравлику и прочее - это в случае если застройщик будут утверждать что жильцы нарушили гидравлический режим своими действиями. При этом застройщик должен не голословно утверждать, а хотя бы конкретно указывать квартиры и что в них переделано не так.


Потребитель проекта - это застройщик, в договоре на проектирование вполне возможно что даже прописано что нельзя информацию передавать третьим лица, вот жители этого дома в данном случае как раз третьи лица.

замкнутый круг, я так понял один только вариант заставлять верхние этажи прикрывать вентиля на подаче к ОП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.6.2017, 16:43
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 3570
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(hcetih @ 30.6.2017, 16:25) *
Так и суд не обяжет предоставить эту информацию, надо обосновывать зачем это. И запрос слать тогда застройщику, а уж где он возьмет - это его проблемы, вот он может запросить у проектировщиков.

вообще проектировщик должен предоставлять все расчеты по запросу заказчика
Цитата(hcetih @ 30.6.2017, 16:25) *
Потребитель проекта - это застройщик, в договоре на проектирование вполне возможно что даже прописано что нельзя информацию передавать третьим лица, вот жители этого дома в данном случае как раз третьи лица.

вообще то жилец дома- это владелец всего имущества, а не только заветных квадратных метров
Цитата
1. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно:....3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;

с какой стати собстевеник, которому принадлежит инженерные сети является третьим лицом?

Сообщение отредактировал Composter - 30.6.2017, 16:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcetih
сообщение 30.6.2017, 16:53
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779



Цитата(Composter @ 30.6.2017, 16:43) *
с какой стати собстевеник, которому принадлежит инженерные сети является третьим лицом?

ну попробуйте запросить проектную документацию на автомобиль, он же ваш.
Вот только проект выполняется по договору между проектировщиком и застройщиком. Проект передается застройщику, больше никому давать проект проектировщик не обязан, а что там дальше происходит с домом, кто стал его владельцем - дело десятое.
А жилец дома, да владелец всего имущества, в том числе проекта, уже переданного застройщику, вот застройщик и должен давать этот проект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.6.2017, 17:06
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 3570
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



проект потом передается как мининум в УК и энергоснабжающую организацию.
ну если так придираться то да, жилец должен требовать с генподрядчика, а генподрядчик в проектировщика. но это сути не меняет. и не отменяет тог что жилец должен иметь чертежи принадлежащего ему оборудования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 12:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных