Дождевая канализация, Спрятать ручей в трубу |
|
|
|
30.6.2017, 18:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2010
Пользователь №: 46670

|
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с диаметром трубы! Ситуация следующая: есть участок застройки между двумя дорогами, через который насквозь проходит ручей. Планируется планировка территории и посадка здания (на ручей), а сам ручей в его начале (оголовок трубы, проложенной под первой дорогой) "спрятать" в трубу и этой трубой обогнуть здание и выйти к "концу" ручья, т.е. к месту (оголовку), где лежит вторая труба D2000 под второй дорогой. Отметка оголовка в начале - 271,19, отметка оголовка у второй дороги - 269,00. Огибая здание, с учетом этих отметок я получаю уклон трубы - 0,006. Основание ручья имеет среднюю ширину - 2м, высота канавы - в среднем 1м. Как определить диаметр этой трубы???? Есть отчет гидрометеорологии, где указаны дождевые паводки с этой территории в м3/с с вероятностью 1%, 2%, 3% и 10%. Какой брать расход (с какой вероятностью)?
|
|
|
|
|
30.6.2017, 18:42
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Дорожники же не случайно двухметровую трубу положили
|
|
|
|
|
30.6.2017, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2010
Пользователь №: 46670

|
Спасибо! Получается, и не надо "заморачиваться" с расходами? ))
|
|
|
|
|
30.6.2017, 19:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Как это не надо? А кто будет отвечать за Ваши решения? Дорожники?
|
|
|
|
|
30.6.2017, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
а как же рыбки и лягухи будут жить в трубе?
|
|
|
|
|
30.6.2017, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(andrey R @ 30.6.2017, 19:06)  Как это не надо? А кто будет отвечать за Ваши решения? Дорожники?  а каким образом ручей вдруг перескочит в ранг линии К2? Водный кодекс и природоохранные ведомства не поймут и в т.ч. посадку здания на ручей. Это под стройку продали охранную зону водного объекта и ныне вынос водного объекта происходит и обсуждается?
|
|
|
|
|
30.6.2017, 21:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(инж323 @ 30.6.2017, 21:37)  а каким образом? Я не знаю, эт к ТС вопрос
|
|
|
|
|
30.6.2017, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(andrey R @ 30.6.2017, 21:51)  Я не знаю, эт к ТС вопрос  сталкивался с подобным- там речушку загнали на одном участке в коллектор и в МВС на баланс передали... типа. Но речкой это не перестало быть, хоть и на геоподоснове выглядит коллектором и все. Нам туда дренаж с камеры ТС нарисовалии потом нарвались. Хорошо тормознули и строить не стали не дожидаясь согласований. Не согласовываемо, не сдаваемо
|
|
|
|
|
1.7.2017, 10:47
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(инж323 @ 30.6.2017, 22:33)  Не согласовываемо, не сдаваемо Кустовые промливнёвки в Котляково-Коломенское. Как раз на ручье в трубе. Ручей еще перегорожен насыпью зеленой ветки метро. Жесть и треш, но согласовано и сдано. Еще в советские времена, правда. Но намучились выше крыши.
|
|
|
|
|
1.7.2017, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(andrey R @ 1.7.2017, 10:47)  Кустовые промливнёвки в Котляково-Коломенское. Как раз на ручье в трубе. Ручей еще перегорожен насыпью зеленой ветки метро. Жесть и треш, но согласовано и сдано. Еще в советские времена, правда. Но намучились выше крыши. И туда еще дренаж попутный с ТС выведен- ручей всю зиму тепленький. Но это советские времена и соглашение госконтор по незамечанию факта нестыковки- но ручей остался ручьем, а К2 шпарят в него без ОСов. Еще в овраге, где Москворечье-Сабурово район стоит, вроде Котловка там течет параллельно улице Москворечье, там тож она в коллекторе и К2 стремно туда скинут и тож СССРовские времена. И еще дом два капитана на Севастопольском- помним про сваи дома влетевшие в коллектор реки? Это где продолжение ул. Болотниковская после пересечения Севастопольского- где Зюзино. Но таки реки в коллекторе, а не К2. И даже ранее сдавалось госмонстрами с очень высокой степенью адмресурса и принималось госмонстрами под таким же воздействием.
|
|
|
|
|
1.7.2017, 13:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(инж323 @ 1.7.2017, 13:46)  Но таки реки в коллекторе, а не К2. И даже ранее сдавалось госмонстрами с очень высокой степенью адмресурса и принималось госмонстрами под таким же воздействием. Да не, была в своё время целая программа запихивания московских рек и ручейков в коллекторы. Ну а реки/ручьи - естественные приемники К2. Потом были долгие и нудные обсуждения, потопы, оправдания-обоснования, совсем потом часть упрятанного в коллекторы вытащили на свободу, где это было возможно и не шибко затратно (от 28 сентября 2004 г. N 666-ПП). А сейчас вона какие услуги появились - Проектирование, согласование и строительство коллектора реки, или как заключить реку в коллектор без всяких проблемСсылку не даю, гуглится при желании
|
|
|
|
|
1.7.2017, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Кстати и рынок Каширский двор тож на коллекторе с ручьем стоит. Когда его не было, то там был овраг и уже убранная в коллектор речушка- из оврага торчали кольца колодцев. Один из них на 6 колец торчал с краю- у меня дочка их пересчитывала, когда училась считать и ездили на 71- тролле в спортшколу на тульскую. Потом засыпали и рынок сделали и потом тоннель под Варшавкой и Каширкой этот.
|
|
|
|
|
3.7.2017, 8:48
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Если хотите, чтобы потоп был не чаще 1 раза в 100 лет, то берите 1%. Это надо смотреть что за территория, можно ли ее затапливать.
|
|
|
|
|
3.7.2017, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2010
Пользователь №: 46670

|
Ентот ручей на топо значится как канава, в отчете по гидрометеорологии как "ручей безымянный". Труба получается 1,5м - Зак в шоке! я в панике
|
|
|
|
|
3.7.2017, 10:01
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Это водоем. Согласовывать заколебетесь. Берите трубу 2000 как у дорожников.
|
|
|
|
|
3.7.2017, 10:42
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(rinatbay @ 3.7.2017, 10:01)  Это водоем. Согласовывать заколебетесь. Берите трубу 2000 как у дорожников. У дорожников 2000, исходя из длины водопропускной трубы. При увеличении длины нужно пересчитывать потери и подпор.
|
|
|
|
|
3.7.2017, 10:53
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Dmitry_vk @ 3.7.2017, 10:42)  У дорожников 2000, исходя из длины водопропускной трубы. Не только. Учитывается еще возможность временного аккумулирования стока до трубы без потопа.
|
|
|
|
|
3.7.2017, 11:34
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Я ж про подпор и написал. Дорожники рассчитывали на одни условия, тепеь предлагается в корне всё поменять.
|
|
|
|
|
3.7.2017, 11:39
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Dmitry_vk @ 3.7.2017, 11:34)  Я ж про подпор и написал. Дорожники рассчитывали на одни условия, тепеь предлагается в корне всё поменять. Не только подпор (он увеличивает пропускную способность трубы). Но возможность скомпенсировать её недостаточность объёмом аккумулирования в пониженной части рельефа до трубы. И да, меньше, чем у дорожников, принимать нельзя. А вот на сколько больше - тут расчет не только трубы по табличке, но системы в целом. Задача отнюдь не тривиальная, сложнее, чем была у дорожников.
|
|
|
|
|
3.7.2017, 12:07
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Объем этот в общих чертах и будет являться функцией от верхнего подпорного уровня. А вот сам уровень зачастую весьма существенно ограничен по конструктиву дороги и планировке прилегающих и вышележащих территорий. Задача, да, интересная.
|
|
|
|
|
3.7.2017, 12:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Dmitry_vk @ 3.7.2017, 12:07)  Объем этот в общих чертах и будет являться функцией от верхнего подпорного уровня. Так тут, как в расчете резервуара по графику приток-откачка. Объем же дает не только подпор, но и аккумуляцию. И этот объем не должен растекаться по окрестностям, давая подтопление
|
|
|
|
|
3.7.2017, 14:35
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Там у них зак в шоке и Олька в панике от 1500 мм, а вы предлагаете больше 2000 мм
|
|
|
|
|
3.7.2017, 14:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(rinatbay @ 3.7.2017, 14:35)  Там у них зак в шоке и Олька в панике от 1500 мм, а вы предлагаете больше 2000 мм  Я предлагаю думать и считать  И не полагать себя умнее дорожников, которые для более мягких условий заложили 2000 мм
|
|
|
|
|
3.7.2017, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2010
Пользователь №: 46670

|
Вы не представляете!!!! ))) Я не только в панике ))) Зак остановился на 600 мм "Шеф, все пропало, все пропало!!!"
|
|
|
|
|
3.7.2017, 14:48
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Олька @ 3.7.2017, 14:44)  Зак остановился на 600 мм А зачем ему проектировщики, умному такому? Сидеть тоже сами собираетесь? (с)
|
|
|
|
|
3.7.2017, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2010
Пользователь №: 46670

|
Длина ручья между дорогами составляет 200 м, длина огибаемого коллектора - 340 м Чтобы выйти из точки "А" (лоток трубы первой дороги) и прийти в точку "Б" (лоток второй трубы), получаю уклон всего 0,005. Да еще и зауживать диаметр... похоже первую дорогу будет подтапливать? Цитата(andrey R @ 3.7.2017, 14:48)  А зачем ему проектировщики, умному такому? Сидеть тоже сами собираетесь? (с)  Ох, и не говорите...
|
|
|
|
|
3.7.2017, 16:39
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Олька @ 3.7.2017, 14:52)  похоже первую дорогу будет подтапливать? Очень похоже, но все же расчет)
|
|
|
|
|
3.7.2017, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2010
Пользователь №: 46670

|
Вот выдержка из отчета по гидрогеологии Ручей, который надо перенести, собирает бассейны №1 и №2 (это строки 1 и 2 таблицы) Верно ли подбирать диаметр коллектора для перекладки ручья по таблицам Лукиных, исходя из данных расходов?
Сообщение отредактировал Олька - 3.7.2017, 16:49
Прикрепленные файлы
______.JPG ( 72,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33
|
|
|
|
|
3.7.2017, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Можно и по Лукиным
Сообщение отредактировал freese - 3.7.2017, 16:57
|
|
|
|
|
3.7.2017, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2010
Пользователь №: 46670

|
Уважаемые специалисты, подскажите, можно ли такой вариант рассмотреть? Заказчик не хочет тратиться на 2х метровые трубы для перекладки ручья, есть ли возможность сделать напорный участок (поставить КНС) с уменьшенным диаметром, а перед местом врезки поставить колодец-гаситель, затем проложить небольшой кусок диаметром 2м и самотеком подойти к сущ. 2-х метровой трубе, проложенной под дорогой
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|