Полная версия этой страницы:
Дождевая канализация
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с диаметром трубы!
Ситуация следующая: есть участок застройки между двумя дорогами, через который насквозь проходит ручей. Планируется планировка территории и посадка здания (на ручей), а сам ручей в его начале (оголовок трубы, проложенной под первой дорогой) "спрятать" в трубу и этой трубой обогнуть здание и выйти к "концу" ручья, т.е. к месту (оголовку), где лежит вторая труба D2000 под второй дорогой. Отметка оголовка в начале - 271,19, отметка оголовка у второй дороги - 269,00. Огибая здание, с учетом этих отметок я получаю уклон трубы - 0,006.
Основание ручья имеет среднюю ширину - 2м, высота канавы - в среднем 1м.
Как определить диаметр этой трубы????
Есть отчет гидрометеорологии, где указаны дождевые паводки с этой территории в м3/с с вероятностью 1%, 2%, 3% и 10%.
Какой брать расход (с какой вероятностью)?
andrey R
30.6.2017, 18:42
Дорожники же не случайно двухметровую трубу положили
Спасибо!
Получается, и не надо "заморачиваться" с расходами? ))
andrey R
30.6.2017, 19:06
Как это не надо? А кто будет отвечать за Ваши решения? Дорожники?
а как же рыбки и лягухи будут жить в трубе?
Цитата(andrey R @ 30.6.2017, 19:06)

Как это не надо? А кто будет отвечать за Ваши решения? Дорожники?

а каким образом ручей вдруг перескочит в ранг линии К2? Водный кодекс и природоохранные ведомства не поймут и в т.ч. посадку здания на ручей.
Это под стройку продали охранную зону водного объекта и ныне вынос водного объекта происходит и обсуждается?
andrey R
30.6.2017, 21:51
Цитата(инж323 @ 30.6.2017, 21:37)

а каким образом?
Я не знаю, эт к ТС вопрос
Цитата(andrey R @ 30.6.2017, 21:51)

Я не знаю, эт к ТС вопрос

сталкивался с подобным- там речушку загнали на одном участке в коллектор и в МВС на баланс передали... типа. Но речкой это не перестало быть, хоть и на геоподоснове выглядит коллектором и все. Нам туда дренаж с камеры ТС нарисовалии потом нарвались. Хорошо тормознули и строить не стали не дожидаясь согласований. Не согласовываемо, не сдаваемо
Цитата(инж323 @ 30.6.2017, 22:33)

Не согласовываемо, не сдаваемо
Кустовые промливнёвки в Котляково-Коломенское. Как раз на ручье в трубе. Ручей еще перегорожен насыпью зеленой ветки метро. Жесть и треш, но согласовано и сдано. Еще в советские времена, правда. Но намучились выше крыши.
Цитата(andrey R @ 1.7.2017, 10:47)

Кустовые промливнёвки в Котляково-Коломенское. Как раз на ручье в трубе. Ручей еще перегорожен насыпью зеленой ветки метро. Жесть и треш, но согласовано и сдано. Еще в советские времена, правда. Но намучились выше крыши.
И туда еще дренаж попутный с ТС выведен- ручей всю зиму тепленький. Но это советские времена и соглашение госконтор по незамечанию факта нестыковки- но ручей остался ручьем, а К2 шпарят в него без ОСов. Еще в овраге, где Москворечье-Сабурово район стоит, вроде Котловка там течет параллельно улице Москворечье, там тож она в коллекторе и К2 стремно туда скинут и тож СССРовские времена. И еще дом два капитана на Севастопольском- помним про сваи дома влетевшие в коллектор реки? Это где продолжение ул. Болотниковская после пересечения Севастопольского- где Зюзино. Но таки реки в коллекторе, а не К2. И даже ранее сдавалось госмонстрами с очень высокой степенью адмресурса и принималось госмонстрами под таким же воздействием.
Цитата(инж323 @ 1.7.2017, 13:46)

Но таки реки в коллекторе, а не К2. И даже ранее сдавалось госмонстрами с очень высокой степенью адмресурса и принималось госмонстрами под таким же воздействием.
Да не, была в своё время целая программа запихивания московских рек и ручейков в коллекторы. Ну а реки/ручьи - естественные приемники К2. Потом были долгие и нудные обсуждения, потопы, оправдания-обоснования, совсем потом часть упрятанного в коллекторы вытащили на свободу, где это было возможно и не шибко затратно (от 28 сентября 2004 г. N 666-ПП).
А сейчас вона какие услуги появились -
Проектирование, согласование и строительство коллектора реки, или как заключить реку в коллектор без всяких проблемСсылку не даю, гуглится при желании
Кстати и рынок Каширский двор тож на коллекторе с ручьем стоит.
Когда его не было, то там был овраг и уже убранная в коллектор речушка- из оврага торчали кольца колодцев. Один из них на 6 колец торчал с краю- у меня дочка их пересчитывала, когда училась считать и ездили на 71- тролле в спортшколу на тульскую. Потом засыпали и рынок сделали и потом тоннель под Варшавкой и Каширкой этот.
Если хотите, чтобы потоп был не чаще 1 раза в 100 лет, то берите 1%. Это надо смотреть что за территория, можно ли ее затапливать.
Ентот ручей на топо значится как канава, в отчете по гидрометеорологии как "ручей безымянный". Труба получается 1,5м - Зак в шоке! я в панике
Это водоем. Согласовывать заколебетесь. Берите трубу 2000 как у дорожников.
Dmitry_vk
3.7.2017, 10:42
Цитата(rinatbay @ 3.7.2017, 10:01)

Это водоем. Согласовывать заколебетесь. Берите трубу 2000 как у дорожников.
У дорожников 2000, исходя из длины водопропускной трубы.
При увеличении длины нужно пересчитывать потери и подпор.
Цитата(Dmitry_vk @ 3.7.2017, 10:42)

У дорожников 2000, исходя из длины водопропускной трубы.
Не только. Учитывается еще возможность временного аккумулирования стока до трубы без потопа.
Dmitry_vk
3.7.2017, 11:34
Я ж про подпор и написал.
Дорожники рассчитывали на одни условия, тепеь предлагается в корне всё поменять.
Цитата(Dmitry_vk @ 3.7.2017, 11:34)

Я ж про подпор и написал.
Дорожники рассчитывали на одни условия, тепеь предлагается в корне всё поменять.
Не только подпор (он увеличивает пропускную способность трубы). Но возможность скомпенсировать её недостаточность объёмом аккумулирования в пониженной части рельефа до трубы.
И да, меньше, чем у дорожников, принимать нельзя. А вот на сколько больше - тут расчет не только трубы по табличке, но системы в целом.
Задача отнюдь не тривиальная, сложнее, чем была у дорожников.
Dmitry_vk
3.7.2017, 12:07
Объем этот в общих чертах и будет являться функцией от верхнего подпорного уровня.
А вот сам уровень зачастую весьма существенно ограничен по конструктиву дороги и планировке прилегающих и вышележащих территорий.
Задача, да, интересная.
Цитата(Dmitry_vk @ 3.7.2017, 12:07)

Объем этот в общих чертах и будет являться функцией от верхнего подпорного уровня.
Так тут, как в расчете резервуара по графику приток-откачка. Объем же дает не только подпор, но и аккумуляцию. И этот объем не должен растекаться по окрестностям, давая подтопление
Там у них зак в шоке и Олька в панике от 1500 мм, а вы предлагаете больше 2000 мм
Цитата(rinatbay @ 3.7.2017, 14:35)

Там у них зак в шоке и Олька в панике от 1500 мм, а вы предлагаете больше 2000 мм

Я предлагаю думать и считать

И не полагать себя умнее дорожников, которые для более мягких условий заложили 2000 мм
Вы не представляете!!!! ))) Я не только в панике )))
Зак остановился на 600 мм
"Шеф, все пропало, все пропало!!!"
Цитата(Олька @ 3.7.2017, 14:44)

Зак остановился на 600 мм
А зачем ему проектировщики, умному такому?
Сидеть тоже сами собираетесь? (с)
Длина ручья между дорогами составляет 200 м, длина огибаемого коллектора - 340 м
Чтобы выйти из точки "А" (лоток трубы первой дороги) и прийти в точку "Б" (лоток второй трубы), получаю уклон всего 0,005.
Да еще и зауживать диаметр...
похоже первую дорогу будет подтапливать?
Цитата(andrey R @ 3.7.2017, 14:48)

А зачем ему проектировщики, умному такому?
Сидеть тоже сами собираетесь? (с)

Ох, и не говорите...
Dmitry_vk
3.7.2017, 16:39
Цитата(Олька @ 3.7.2017, 14:52)

похоже первую дорогу будет подтапливать?
Очень похоже, но все же расчет)
Вот выдержка из отчета по гидрогеологии
Ручей, который надо перенести, собирает бассейны №1 и №2 (это строки 1 и 2 таблицы)
Верно ли подбирать диаметр коллектора для перекладки ручья по таблицам Лукиных, исходя из данных расходов?
Уважаемые специалисты, подскажите, можно ли такой вариант рассмотреть?
Заказчик не хочет тратиться на 2х метровые трубы для перекладки ручья, есть ли возможность сделать напорный участок (поставить КНС) с уменьшенным диаметром, а перед местом врезки поставить колодец-гаситель, затем проложить небольшой кусок диаметром 2м и самотеком подойти к сущ. 2-х метровой трубе, проложенной под дорогой
Так КНС дороже встанет на 1% обеспеченности

Плюс эксплуатационные расходы по круглосуточной перекачке ручья. Большой затейник этот зак

Хотя... если из этого устроить аттракцион невиданной глупости и пускать зевак за деньги...
раз пошло такое дело я б предложил кроме кнс еще сделать резервуар или водоем выше по уровню и туда закачивать
а когда дождей нет или засуха сливать через генераторы
подкиньте идею заку
(весело у вас)
Dmitry_vk
4.7.2017, 11:42
Цитата(Олька @ 3.7.2017, 17:43)

Уважаемые специалисты, подскажите, можно ли такой вариант рассмотреть?
Рассмотреть то все можно, но зачем?
Переведите ваш расход в м3/ч, подберите типовую кнс, покажите заказчику.
Рассчитайте потери в трубе, оцените мощность насосов.
Заказчик у вас пугливый, сих аргументов должен испугаться)
Можете стоимостью насосов заняться, цифры космические будут, заку без валидола не давать.
А что меня одного волнует живность в ручье? и как на это отреагирует мин экологии, и агенство по рыболовству?
Dmitry_vk
4.7.2017, 13:03
Это сложнее объяснить заказчику.
Он боится только осязаемых проблем)
Цитата(Aerl @ 4.7.2017, 12:52)

живность в ручье? и как на это отреагирует мин экологии, и агенство по рыболовству?
Им не до этого. "Рыболовы" объявили любую лужу рыбохозяйственной, и на этом иссякли. Кадастра рыбохозяйственных водоёмов нет, такшта всё зависит от степени голодности конкретного чиновника. Но эт же надо ножками ходить, а лень, до других кормушек проще дотянуться
Цитата(andrey R @ 4.7.2017, 14:06)

Им не до этого. "Рыболовы" объявили любую лужу рыбохозяйственной, и на этом иссякли. Кадастра рыбохозяйственных водоёмов нет, такшта всё зависит от степени голодности конкретного чиновника. Но эт же надо ножками ходить, а лень, до других кормушек проще дотянуться

Как нам один раз заявили в агентстве по рыболовству если водный объект не зарегистрирован и для него не установлена рыбхоз категория, это не значит что он ее не имеет) во как) и соответственно это не значит что не нужно компенсировать вред нанесенный рыбе) а мы то всего лишь хотели пересечь ручей трубой проколом.
Цитата(Aerl @ 4.7.2017, 14:26)

Как нам один раз заявили
Трындеть - не мешки ворочать (с)
Ноу проблем, обычно говорю я таким умным. Доказывайте ущерб и в Басманный суд
Жухнут и просят хоть стакан налить...
А еще такой вопрос: даны расходы с вероятностью превышения 1%, 2%, 3% и 10% .
Как понять эти вероятности?
1% - это значит такой расход может наблюдаться 1 раз в год?, а 2% - 2 раза в год?
Вобщем, вырисовывается вот какая ситуация: трубу диаметром больше 600 мм Зак ложить не желает.
Теперь занимаюсь тем, что пытаюсь спрогнозировать на сколько затопится территория у первой дороги ((((
Цитата(Олька @ 4.7.2017, 17:33)

Как понять эти вероятности?
1% - это значит такой расход может наблюдаться 1 раз в год?, а 2% - 2 раза в год?
Вы точно ВКшник?
1% - 1 раз в сто лет
2% - 1 раз в 50 лет
Кладите железобетонный трубопровод диаметром 2000 мм, это не так уж дорого.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,