Bomba
сообщение 28.8.2017, 7:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Доброе утро. В водопроводе не очень соображаю, подскажите, где можно найти типовой узел на ввод трубы ПНД в здание без подвала с переходом на сталь - вертикальный ввод. Где делать переход полиэтилен-сталь? Как он делается? Диаметр ПНД - 90, сталь - 80. Втулка ПНД под фланец? Надо ли жестко закреплять угол поворота? Нашел серию 16-22, но там для чугунных труб все...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 28.8.2017, 8:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Bomba @ 28.8.2017, 9:54) *
Доброе утро. В водопроводе не очень соображаю, подскажите, где можно найти типовой узел на ввод трубы ПНД в здание без подвала с переходом на сталь - вертикальный ввод. Где делать переход полиэтилен-сталь? Как он делается?

Можно перейти непосредственно при помощи перехода, можно перейти надев на полиэтиленовую трубу обжимной фланец (или фланец с втулкой), а стальную трубу установив стальной фланец...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 28.8.2017, 8:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(alexandrpjatkov @ 28.8.2017, 9:02) *
Можно перейти непосредственно при помощи перехода, можно перейти надев на полиэтиленовую трубу обжимной фланец (или фланец с втулкой), а стальную трубу установив стальной фланец...

Этот переход где ставится? На вертикальном участке внутри здания его можно поставить или надо до здания в 1 м? А если фланец с втулкой - то его в земле наверное нельзя устанавливать? Приямок надо делать?

Посмотрел чертежи ВК-шников, почему то у нас вообще никто этими узлами не заморачивается. Просто схематично все показывают и все. Ни ссылок на серию, ничего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 28.8.2017, 8:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Bomba @ 28.8.2017, 10:37) *
Этот переход где ставится? На вертикальном участке внутри здания его можно поставить или надо до здания в 1 м?

Обычно полиэтиленовую трубу заводят внутрь здания, и там в подвальных помещениях переходят на сталь.
Цитата(Bomba @ 28.8.2017, 10:37) *
Посмотрел чертежи ВК-шников, почему то у нас вообще никто этими узлами не заморачивается

не только у вас
Цитата(Bomba @ 28.8.2017, 10:37) *
Просто схематично все показывают и все. Ни ссылок на серию, ничего.

Вы думаете на это есть серии? Ни разу не встречал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 28.8.2017, 10:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(alexandrpjatkov @ 28.8.2017, 9:51) *
Обычно полиэтиленовую трубу заводят внутрь здания, и там в подвальных помещениях переходят на сталь.

А если нет подвального помещения? В земле на вертикальном участке его можно сделать? Упоры нужны в таком случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 28.8.2017, 12:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Очень много всяких вариантов , но ни на один их из них нет серии. Я пользуюсь 4-мя вариантами.
1. "Хороним ввод": Делаем подъем прямо в земле под полом (внутри здания) , отвод (переход в вертикальный участок) заделываем в бетонный упор, рядом с трубой в этот же упор делаем вертикальную стойку (уголок или швеллер) , к ней крепим вертикальную трубу. Переход ПЭ-сталь на отм +0,300
2 "Обслуживаемый ввод без приямка". Ввод делаем в здание под углом 45 град по вертикали в гильзе, отвод (за пределами здания) заделываем в бетонный упор. Переход ПЭ-сталь на отм +0,300
3. "Обслуживаемый ввод в приямке". Делаем приямок (из колец, блоков или монолитного железобетона), труба заходит в приямок в гильзе. Переход ПЭ-сталь в приямке.
Размеры упоров берем по серии (для упоров).
Если это какая то сарайка где можно без проблем пол потом разломать то вариант 1.
Если это серьезный склад но нет глубокого фундамента по периметру то вариант 2.
Если это общественное здание с глубоким фундаментом по периметру но без подвала то вариант 3.
4. Если трубочка малого диаметра, например ввод d20 из металлопластика или сшитого полиэтилена, его можно завести с радиусом по вертикали в гибкой гофрированной гильзе из ДКС, чтобы в случае чего можно было потом протащить снаружи

Сообщение отредактировал MEX-74 - 28.8.2017, 12:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 28.8.2017, 23:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(MEX-74 @ 28.8.2017, 12:29) *
Очень много всяких вариантов , но ни на один их из них нет серии. Я пользуюсь 4-мя вариантами.
1. "Хороним ввод": Делаем подъем прямо в земле под полом (внутри здания) , отвод (переход в вертикальный участок) заделываем в бетонный упор, рядом с трубой в этот же упор делаем вертикальную стойку (уголок или швеллер) , к ней крепим вертикальную трубу. Переход ПЭ-сталь на отм +0,300
2 "Обслуживаемый ввод без приямка". Ввод делаем в здание под углом 45 град по вертикали в гильзе, отвод (за пределами здания) заделываем в бетонный упор. Переход ПЭ-сталь на отм +0,300
3. "Обслуживаемый ввод в приямке". Делаем приямок (из колец, блоков или монолитного железобетона), труба заходит в приямок в гильзе. Переход ПЭ-сталь в приямке.
Размеры упоров берем по серии (для упоров).
Если это какая то сарайка где можно без проблем пол потом разломать то вариант 1.
Если это серьезный склад но нет глубокого фундамента по периметру то вариант 2.
Если это общественное здание с глубоким фундаментом по периметру но без подвала то вариант 3.
4. Если трубочка малого диаметра, например ввод d20 из металлопластика или сшитого полиэтилена, его можно завести с радиусом по вертикали в гибкой гофрированной гильзе из ДКС, чтобы в случае чего можно было потом протащить снаружи

Спасибо, теперь наконец у меня картинка сложилась smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 6:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных