Период ШИМ для проточного водяного электрокотла 160кВт? |
|
|
|
11.1.2018, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 25.6.2014
Пользователь №: 237683

|
Доброго времени суток, коллеги!
Сейчас работаю над одним проектом - автоматизация работы двух проточных электрокотлов, работающих параллельно 2 х 160кВт (по 3и ступени каждый) Щиты питания разрабатывают и собирают смежники. Недавно узнал, что они всё делают на контакторах, без твердотельных реле. С другой стороны у меня еще нет опыта эксплуатации систем с электронагревом с малой инерцией и я понятия не имею какой период ШИМ оптимален для такой системы.
С точки зрения точности поддержания уставки я бы хотел реализовать метод регулирования температуры с помощью ШИМ. Одна ступень будет работать по ШИМ, остальные будут подключаться при выходе ШИМ ступени на 100%, а ШИМ ступень при этом будет переключаться в 0%
Получается, что с одной стороны, нельзя делать короткий период - 10с (мне предлагали коллеги) с диапазоном ШИМ сигнала 0-10с, т.к. по расчетам за один месяц контактор наберет 260к пусков, а с другой стороны, из-за того что система мало инертна - большие периоды тоже не подходят.
Если вы эксплуатировали подобные водяные нагреватели, поделитесь пожалуйста опытом! Заранее спасибо! ASAP!!! В конце января сдача)))
Сообщение отредактировал vFix - 11.1.2018, 19:15
|
|
|
|
|
11.1.2018, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
В любом случае необходимо использовать твердотельное реле/симистор на одну ступень. Иначе контакторы долго не проживут. Кроме того твердотелки современного исполнения коммутацию осуществляют через "0" (в момент пересечения нуля синусоидой переменного тока), упреждая все негативные моменты связанные с коммутацией в ненулевой точке .
С твердотелкой период ШИМ может составлять доли секунды и позволит Вам добиться максимальной точности.
Как раз в области вентиляции и сталкивался с управлением ТЭНами твердотельными реле (мощности с которыми сталкивался были до 50кВт). Так что здесь полная аналогия при нагреве ТЭНами воды, в смысле аппаратных решений системы управления.
|
|
|
|
|
11.1.2018, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 25.6.2014
Пользователь №: 237683

|
Цитата(Chabol @ 11.1.2018, 20:25)  В любом случае необходимо использовать твердотельное реле/симистор на одну ступень. Иначе контакторы долго не проживут. Кроме того твердотелки современного исполнения коммутацию осуществляют через "0" (в момент пересечения нуля синусоидой переменного тока), упреждая все негативные моменты связанные с коммутацией в ненулевой точке .
С твердотелкой период ШИМ может составлять доли секунды и позволит Вам добиться максимальной точности.
Как раз в области вентиляции и сталкивался с управлением ТЭНами твердотельными реле (мощности с которыми сталкивался были до 50кВт). Так что здесь полная аналогия при нагреве ТЭНами воды, в смысле аппаратных решений системы управления. Про нагрев воздуха, также задам аналогичный вопрос в новой теме. Тоже есть проект уже на этапе программирования, но там как раз твердотелки на 1й из 4х ступеней 4 х 15кВт А вот по поводу воды, боюсь, что уже поздно менять, не могу повлиять на это. Изучая данный вопрос наткнулся на инструкцию к проточным водо-нагревателям одной известной фирмы Э**н - так там, тоже на мощностях до 120кВт стоят магнитные пускатели... но параметров по частоте коммутаций не указано. И там также стоит два термостата, с автоматическим перезапуском и ручным.
|
|
|
|
|
11.1.2018, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
На клиновском патронном заводе стоит немецкий свиноплавильный комплекс 80-х годов. Делает проволоку и из нее пули под стальную рубашку. работает каждый день. регулятор температуры на пускателе. почти 40 лет машине а, пускатели не ломаются. от времени умерли ПЛК. я их менял в 2015г. А пускатели все работают. У ТТР много недостатков. В режиме вкл-выкл. они менее эффективны и на них потери мощности. Полностью не выключаются. т.е. есть ток утечки. Для полного снятия с них питания все равно перед ними ставят пускатель.
Сообщение отредактировал serge197a - 11.1.2018, 23:52
|
|
|
|
|
12.1.2018, 4:40
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(vFix @ 11.1.2018, 23:13)  Доброго времени суток, коллеги!
Сейчас работаю над одним проектом - автоматизация работы двух проточных электрокотлов, работающих параллельно 2 х 160кВт (по 3и ступени каждый) Приведите технологическую схему - на какую систему работают котлы. И требования в ТЗ к точности поддержания температуры. Может, стоит реализовать регулирование по обратке, как делается, например, на чиллерах с нерегулируемыми мощными ступенями. И согласен с serge197a в части особенностей работы ТТР. Кстати, 160/3= 53,3 кВт (скорее 60 кВт), это примерно 120 А. Надо тщательно подойти к выбору ТТР - запас по мощности, производитель, качество. Ну и размещение. Это ж какой радиатор надо на такое реле....
|
|
|
|
|
12.1.2018, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957

|
Цитата(serge197a @ 11.1.2018, 23:49)  На клиновском патронном заводе стоит немецкий свиноплавильный комплекс 80-х годов. Делает проволоку и из нее пули под стальную рубашку. работает каждый день. регулятор температуры на пускателе. почти 40 лет машине а, пускатели не ломаются. от времени умерли ПЛК. я их менял в 2015г. А пускатели все работают. У ТТР много недостатков. В режиме вкл-выкл. они менее эффективны и на них потери мощности. Полностью не выключаются. т.е. есть ток утечки. Для полного снятия с них питания все равно перед ними ставят пускатель. Предположу, что если бы могли в 80-х поставить ТТР, то оно там было. Не забывайте про помехи при работе механических контактов. Не оспариваю применение контакторов, но на мой взгляд автор предлагает более надежную архитектуру и более рациональную. Достаточно туманно упомянуто про "2х160кВт". ТЭНы не имеют ступеней? Возможно разработчики щитов управления ставят контакторы на каждую ступень? И в зависимости от количества ступеней ток для контакторов не будет "большим" и контакторы предполагаются с запасом, а значит катастрофы не предвидется.
|
|
|
|
|
12.1.2018, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 25.6.2014
Пользователь №: 237683

|
Цитата(Lex @ 12.1.2018, 4:40)  Приведите технологическую схему - на какую систему работают котлы. И требования в ТЗ к точности поддержания температуры. Может, стоит реализовать регулирование по обратке, как делается, например, на чиллерах с нерегулируемыми мощными ступенями.
И согласен с serge197a в части особенностей работы ТТР.
Кстати, 160/3= 53,3 кВт (скорее 60 кВт), это примерно 120 А. Надо тщательно подойти к выбору ТТР - запас по мощности, производитель, качество. Ну и размещение. Это ж какой радиатор надо на такое реле.... Цитата(Nitc @ 12.1.2018, 11:31)  Достаточно туманно упомянуто про "2х160кВт". ТЭНы не имеют ступеней? Возможно разработчики щитов управления ставят контакторы на каждую ступень? И в зависимости от количества ступеней ток для контакторов не будет "большим" и контакторы предполагаются с запасом, а значит катастрофы не предвидется. Котлы работают на ИТП 11и этажного здания (гостиница), в летний период. Теплоноситель будет подаваться на контура отопления, вентиляции и гвс Конкретного требования к точности поддержания Температуры нет, по опыту работы с заказчиком - устроит +-3оС, в принципе вилка нормальная, можно будет и с контакторами поиграться, но мне сейчас надо понять на какой период ШИМ расчитывать, чтобы потом легче было отстраивать (программу пишу самостоятельно, в древней среде разработки, и уже летом не хотелось бы возвращаться к вопросу программирования, а только чтобы коэффициенты ввести и уйти спокойно))) Каждый котел имеет по три ступени 55 - 110 - 160кВт Котлы Zot* prom 160 Нашел паспорт на штатный щит питания и управления - так там тоже контакторы стоят.... Ни о каких ТТР речи не идет... 21й век однако.
|
|
|
|
|
12.1.2018, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574

|
"сейчас надо понять на какой период ШИМ расчитывать" ..для начала наверно нужно разобрацца что такое Ш.И.М. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%...%86%D0%B8%D1%8Fну и Ф.И.М. тоже не плохо за компанию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%...%86%D0%B8%D1%8Fпосле чего становицца понятно чтол не Ш.И.М. не Ф.И.М. как таковых при управлении данным объектом нет, а что тогда есть? "Каждый котел имеет по три ступени 55 - 110 - 160кВт" ..обычный серво-регулятор(SERVO_FUNCTION как он наывался в Schneider'овских софтах типа PL7 и CONCEPT), шаговый регулятор можно назвать, т.е. это П.И.Д. функ-ия, затем SERVO_FB который высчитывает в зависимости от динамики изменения значения П.И.Д. действие +, либо действие-, при этом можно настроить разную динамику на + и на -, скажем на действ+ dП.И.Д. настраиваецца на 20, а на действ- dП.И.Д. настраиваецца на 5, что дает при необходимости увеличивать мощность медленнее, а уменьшать более динамично, ну и наоборот если надо действ+ в данном случае подкл след ступени действ- в данном случае отключ текущей ступени
|
|
|
|
|
12.1.2018, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
Цитата(vFix @ 12.1.2018, 19:33)  Котлы работают на ИТП 11и этажного здания (гостиница), в летний период. Теплоноситель будет подаваться на контура отопления, вентиляции и гвс Конкретного требования к точности поддержания Температуры нет, по опыту работы с заказчиком - устроит +-3оС, в принципе вилка нормальная, можно будет и с контакторами поиграться, но мне сейчас надо понять на какой период ШИМ расчитывать, чтобы потом легче было отстраивать (программу пишу самостоятельно, в древней среде разработки, и уже летом не хотелось бы возвращаться к вопросу программирования, а только чтобы коэффициенты ввести и уйти спокойно))) Каждый котел имеет по три ступени 55 - 110 - 160кВт Котлы Zot* prom 160 Нашел паспорт на штатный щит питания и управления - так там тоже контакторы стоят.... Ни о каких ТТР речи не идет... 21й век однако. судя по паспорту в котЛЕ 3 ступени в каждой ступени по 9 тенов, итого 27 тэн итого имеем каждая ступень в среднем по 55кВт, иго усреднено каждый тэн к гадалке не ходи по 6кВт рот огромном желании и знании минимальной мощности требоемой для нагрева можно разбить на не обходимое кол-во ступеней 3 не имеется ввиду а более мелкие, и будет вам счатье а так нет ни каких проблем делайте 3 ступени одна ТТP + контактора, алгоритм всем понятен думаю. но внесу поправку о выше сказанном да перед TTP устанавливается в обязательном порядке контактор в качестве мер предосторожностей, но он замкнут всегда при работе ступени которая работает от TTP а не долбит как сумашедший согласно периоду ШИМ вот вам и TTP берите на 200А
Сообщение отредактировал vovganmgk - 12.1.2018, 16:38
|
|
|
|
|
12.1.2018, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 25.6.2014
Пользователь №: 237683

|
Проблема в том, что щит питания собран по образу и подобию с заводским щитом, самим заказчиком, у меня было ТЗ на три ступени и шкаф автоматики уже тоже собран.. (Читая данный форум, вижу что такая проблема у многих встречается всё куплено и ничего не подходит))) Я тут, конечно, сам виноват, не перепроверил заказчика, мы уже делали систему нагрева воды для гвс в бочках по 2м3. Он мне сказал что система аналогичная, не парься и не набивай себе цену)) А я и не перепроверил, думал котлы имеют больший объем, накопительного типа, а тут вот так. Теперь выкручиваться надо как-то.. Что такое ШИМ я знаю)) Про ФИМ тоже, но в нашем случае не применимо точно. Да, ШИМ под вопросом... Всё зависит от того с какой минимально возможной частотой можно подавать напряжение на БТЭН чтобы снимаемая и прилагаемая мощность были в правильном соотношении (каком?) и каждый последующий импульс восполнял снятую мощность, поддерживал заданную температуры БТЭН. Где-то слышал мнение что период может быть 10с, конечно это для случая с ТТР, а можно ли период сделать больше? какая инерционность у БТЭН при взаимодействии с водой? Дельта температур подачи и обратки от 10 до 20оС
|
|
|
|
|
12.1.2018, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574

|
"Про ФИМ тоже, но в нашем случае не применимо точно"
..наоборот, здесь ближе к типа Ф.И.М. т.к. изменяецца сважность, а ширина импульса постоянна
"Всё зависит от того с какой минимально возможной частотой можно подавать напряжение на БТЭН чтобы снимаемая и прилагаемая мощность были в правильном соотношении (каком?) и каждый последующий импульс восполнял снятую мощность, поддерживал заданную температуры БТЭН."
..вот вообще не пойму зачем вам эти пляски), задача поддерживать t Т.Э.Н. или t котловой воды?, если t Т.Э.Н., то.. если же t котловой воды, то какая разница сколько там импульсов вы даете, у вас есть объект регулирования, есть параметр(ы) по которому осуществ управление, есть мат.модель, покаывающая динамику изменения регулируемого параметра(П.И.Д., уст. знач. t котловой воды), есть управляющие элементы(ступени 1,2,3), все просто, знач.П.И.Д. изменяецца, и по динамике именения dП.И.Д. ваш регулятор определяет сколько нужно подкл.мощностей ступеней для поддержания уст. знач(0,1,2,3), не надо ни о каких периодах думать, для этого П.И.Д.-функ-ия есть, она отражает динамику именения регулируемого параметра уже в зависимости от схематехнического решения при перекл на след ступень, пред ступень может контактор отключацца или нет, как решите
|
|
|
|
|
12.1.2018, 22:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Тут не угадаешь, какая инерция будет в системе. Регулируйте ПИДом, его можно будет настроить.
|
|
|
|
|
12.1.2018, 23:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
Зная мощность тэна, массу котла и количество воды в котле, можете рассчитать скорость нагрева воды в котле при включенном тэне. Затем на своё усмотрение задаёте допустимые пульсации температуры на выходе из котла, делите пульсации на скорость и получаете время включенного состояния тэна. Принимаете период ШИМ равным этому времени. Ошибётесь не больше, чем в 2-3 раза.
|
|
|
|
|
17.1.2018, 11:19
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(Nitc @ 12.1.2018, 11:31)  Предположу, что если бы могли в 80-х поставить ТТР, то оно там было. Не забывайте про помехи при работе механических контактов. Не оспариваю применение контакторов, но на мой взгляд автор предлагает более надежную архитектуру и более рациональную. Симисторы были. И были схемы контроля перехода через ноль. Тем более, что все современные дешёвые ТТР симисторные, а не на мощных полевиках. Так что не было разницы, что сейчас, что в 80-х. А к пускателям ТЭН предъявляют минимальные требования. Пусковых токов нет считай, нагрузка резистивная. Только механический ресурс расходуется, а у правильных пускателей и реле он сумасшедший. Миллионы срабатываний.
|
|
|
|
|
  |