> Элеватор и термостаты, могут работать вместе ?
tiptop
сообщение 21.6.2005, 5:26
Сообщение #1


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Дискуссия на тему “Что надежней по гидравлике, однотрубка или двухтрубка” натолкнула меня на размышления о том, можно ли сделать двухтрубную систему отопления более живучей, выполнив подмес не электрическим насосом, а водоструйным, то есть, элеватором.
Как мне кажется, по крайней мере до 105ºС по нижеприведённой схеме можно применять элеваторы вместе с термостатами (терморегулирующими головками).
Пусть (хотя бы для простоты рассмотрения) используется приятная особенность двухтрубки. Гидравлические сопротивления трубопроводов не превышают пяти процентов от общего сопротивления, и для регулирования работы отопительных приборов используются только термостаты.
Элеваторы одинаковые. Величина камеры смешения должна быть принята, исходя из удвоенного коэффициента смешения, диаметр сопла рассчитывается на половинный расход сетевой воды, величина перепада давления в системе отопления – минимальная (полное открытие термостатов).
При закрывании термостатов будет повышаться перепад давления в системе отопления, и из-за работы клапана-регулятора разности давлений нижний по схеме элеватор будет уменьшать подачу сетевой воды.
Правый клапан-регулятор предусмотрен для защиты системы отопления от чрезмерного повышения перепада давления.
Кое-что вызывает вопросы, и хотелось бы, конечно, проверить работу этой схемы на практике…
Уважаемые коллеги, прошу вас высказать своё мнение – работоспособна ли такая схема в принципе.
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 21.6.2005, 8:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Элеватор и термостаты несовместимы.
С уважением Вадим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Igor Barishpolets_*
сообщение 22.6.2005, 10:43
Сообщение #3





Guest Forum






В принципе схема работоспособна!
Одна проблема с элеваторами, - они как правило не регулируемые. Однако. в случае если Вы с этой задачей справитесь, то возможно и даже интересно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 22.6.2005, 12:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2428
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Есть элеваторы и регулируемые, правда не так часто встречаются...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  bpr_22_480.pdf ( 2,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4811
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.6.2005, 22:02
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Гость_Igor Barishpolets @ Jun 22 2005, 10:44 )
Одна проблема с элеваторами, - они как правило не регулируемые.

Весь прикол этой схемы как раз и состоит в том, что она "неэлектрическая". И ещё - для того элеватора, у которого изменяется расход воды через сопло, должна быть некритична его эффективность как водоструйного насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 23.6.2005, 9:50
Сообщение #6





Guest Forum






Схема ступенчатого регулирования! Но элеваторы работают на постоянном давлениии а у Вас оно будет скакать, и до и после элеватора, а вы заботитесь только о режиме "после". Да и две ступени наверное мало. На промежуточных стадиях давление до эдеватора будет сильно падать и они не будут работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.6.2005, 21:29
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Дмитрий Селезнев @ Jun 23 2005, 09:51 )
Схема ступенчатого регулирования! Но элеваторы работают на постоянном давлениии а у Вас оно будет скакать, и до  и после элеватора, а вы заботитесь только о режиме "после". Да и две ступени наверное мало. На промежуточных стадиях давление до эдеватора будет сильно падать и они не будут работать.

1 Регулирование плавное - расход сетевой воды может изменяться пропорционально перепаду давления в системе отопления: от 100% (величина "расчётного" режима - при максимальной нагрузке отопления) до, грубо говоря, 50%. В случае, если температура прямой сетевой воды изменяется по отопительному температурному графику, такой широкий диапазон может и не понадобиться. Правда, нагрузка отопления может изменяться из-за каких-то факторов - вентиляции, солнечной радиации или тепловыделений.
2 Давление воды на выходах элеваторов должно изменяться несущественно - регулирующий клапан должен его стабилизировать.
3 Давление может падать только на выходе регулирующего клапана-входе нижнего по схеме элеватора. Ну так в этом узле это не смертельно...
4 Давление на входе верхнего по схеме элеватора может только вырасти по сравнению с величиной "расчётного" режима из-за понижения нагрузки отопления и, соответственно, уменьшения расхода сетевой воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gregory
сообщение 24.6.2005, 13:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 842



А Вы не подумали вот об этом: если будет расти сопротивление системы отопления (закрытие термостата), то это вызовет закрытие подачи первичного теплоносителя на нижний элеватор и, тем самым, изменение коэффициента подмешивания верхнего. При этом будет меняться температура смешанной воды (будет расти), помещения постепенно начнут опять перегреваться, а далее произойдет сработка термостатов опять на закрытие и процесс повторится. Чем все это закончится можно только гадать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.6.2005, 17:01
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(gregory @ Jun 24 2005, 14:52 )
А Вы не подумали вот об этом: если будет расти сопротивление системы отопления (закрытие термостата), то это вызовет закрытие подачи первичного теплоносителя на нижний элеватор и, тем самым, изменение коэффициента подмешивания верхнего. При этом будет меняться температура смешанной воды (будет расти)

У верхнего элеватора постоянный расход первичного теплоносителя. При закрывании термостата сопротивление системы отопления будет расти быстрее, чем уменьшаться расход подмешиваемой воды. Соответственно, расход первичного теплоносителя у нижнего элеватора регулятором будет уменьшен в большей мере, чем уменьшится расход подмешиваемой воды. Так что, температура воды на выходе верхнего элеватора должна всё-таки понизиться, а система - сбалансироваться...
Конечно, момент интересный, как будут соотноситься рост перепада даления в системе отопления и уменьшение расхода первичного теплоносителя у нижнего элеватора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.6.2005, 15:57
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



А может быть, действительно, при использовании регулирующего клапана плавного регулирования не получится - вступают в противоречие величина Kvs рег. клапана и эффективность нижнего элеватора как насоса в "расчётном" режиме. А в промежуточном положении клапана ещё вероятна кавитация...
В идеале - применение регулируемого элеватора, только не с электро- или пневмо-, а с гидроприводом.
А можно согласиться на то двухпозиционное регулирование, которое получится. Возможно, оно будет с "плавающей" верхней ступенью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gregory
сообщение 25.6.2005, 21:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 842



Уважаемый tiptop. У меня для Вас 2 новости, начну с хорошей. Ваша система будет работать! Ведь как-бы плохо не была запроектирована система отопления, она все равно будет работать (до меня эти слова дошли с ссылкой на Каменева). Вторая новость. Система имеет кучу изъянов, поэтому ее ни коем случае нельзя применять. 1. Байпасная перемычка для сброса избыточного давления - запрещена СНиПом на тепловые сети (тепловые пункты). 2. Вы дибиваетесь постоянного перепада давлений на систему отопления любой ценой, даже ценой не поддержания требуемой температуры по графику ЦКР. Чем Вы его можете гарантировать. А если наружная теплосеть его не выдерживает, а не выдерживает она его всегда. Вы говорите, что термостаты подработают. Я возражу, а зачем тогда стремление к постоянному перепаду - термостаты подработают. Пример - известное датское решение с постоянной температурой прямой сетевой воды, термостаты регулируют расход и все, как говорится, tiptop. Ведь в чем был смысл элеватора - работа с нерегулируемыми системами отопления в теплосетях с перегретой водой и работающих по графику ЦКР. Элеватор свое дело сделал. Сейчас другие времена. Для Вашего же случая, когда все приборы имеют термостаты - ставьте регулятор после себя на подачу (или перепада) перед одним элеватором и все.
Предлагаю Вам другую тему для рассуждений - какие схемы автоматизированных ИТП можно применять для однотрубных систем отопления (в большей части нерегулируемых). Это очень на сегодня актуальная задача.
Желаю удачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.2.2006, 14:39
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11040
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



раз уж здесь про термостаты и элеваторы, тоже спрошу.

прикладываю схему, покритикуйте, плз.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Elevator.pdf ( 11,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1311
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 14.2.2006, 15:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



так сразу бы приложили смысл вновь появившихся в схеме элементов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.2.2006, 17:41
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to LordN
В принципе, в отоплении можно использовать ШИМ-регулирование (регулирование "пропусками").
"Подстроечный" клапан - лишний в схеме.
Но, по-моему, вместе с термостатами это работать не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.2.2006, 17:48
Сообщение #15


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11040
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ok. просто полагал, что и так достаточно прозрачно...
ошибся, каюсь smile.gif, исправляюсь.

неподписанный, трехногий, элеватор.
со стороны сети, подача - 8.0 бар, обратка 2.5 бара.
со стороны системы отопления, подача -3 бара, обратка - 2.5 бара.
F1 - фильтр-грязевик.
ЕМ - нормально закрытый электромагнитный клапан, управляемый по температуре обратки, термостатом, on/off.
BV1 - балансировочный вентиль, им выставляется минимальный расход, при котором циркуляция в системе не нарушается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 15.2.2006, 5:30
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



to LordN

Вопрос в сущности был только про клапан, мда интересно подумать как же все будет работать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.2.2006, 6:00
Сообщение #17


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11040
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(tiptop @ Feb 14 2006, 20:42 )
to LordN
В принципе, в отоплении можно использовать ШИМ-регулирование (регулирование "пропусками").
"Подстроечный" клапан - лишний в схеме.
Но, по-моему, вместе с термостатами это работать не будет.

про шим я, конечно, в первую очередь подумал - вот только где взять такой клапан, что б щелкал не громко, а еще лучше - чтоб был с демпфером. т.е. я опасаюсь, что такого клапана, в таком режиме работы надолго не хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.2.2006, 13:32
Сообщение #18


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to LordN
Когда-то я искал и выбирал в и-нете соленоидный клапан. Остановил свой выбор на клапан КЭО. Написано (гарантируется ?) "500.000 циклов".
Правда, они непрямого действия, и позднее, в эксплуатации, такой клапан Dу80 нас подвёл - то не открывался, то не закрывался.
Но аналогичные клапаны с более малыми Dу (у них чуть-чуть отличается конструкция) нормально работают, если в них не попадает окалина или камни (всё-таки надо фильтр ставить).
Провода к такому клапану подключать нужно очень осторожно - клеммник и его соединение с обмоткой могут легко повредиться так, что восстановить будет невозможно.
Для более низких температур среды есть ещё интересные запорные клапаны, предлагаемые ОВЕН'ом, но про них ничего сказать не могу (просто не знаю), кроме того, что они где-то раза в 3 подороже (файл 50кБ):
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  avtomat.pdf ( 50,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2597
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 16.2.2006, 14:57
Сообщение #19


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 588
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Уважаемый tiptop! Опишите математически, в первую очередь, процесс регулирования... а там посмотрим tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Пырков_*
сообщение 1.6.2006, 17:52
Сообщение #20





Guest Forum






Ребята, соленоидные клапаны относят к запорной арматуре. См. , например, Справочник проектировщика, Ч.1 Отопление на стр. 284. Теперь посмотрите в СНиП Тепловые сети - применение запорной арматуры в качестве регулирующей запрещено. Какие вопросы?
В Киеве есть ужасный опыт некоторых специалистов по применению соленоидных клапанов в тепловых пунктах. По сравнению с позиционными регуляторами теплопотребление в два раза выше. По сравненнию с отсутствием какого-либо регулирования есть небольшой эффект.
Это будет расписанно в моей новой кн. "Регулирование индивидуальных тепловых пунктов" (рабочее название, издадим к концу года, предиздательская версия будет через пару месяцев на сайте).
О работе терморегуляторов можете также почитать в кн. "Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика" о несовместимости работы терморегуляторов с элеваторами.
С уважением, Пырков.
Вся наша литература на сайте (книги и журнал Данфосс INFO) - http://www.danfoss.com/Ukraine/BusinessAreas/Heating/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.6.2006, 19:57
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Пырков @ Jun 1 2006, 18:52 )
Ребята, соленоидные клапаны относят к запорной арматуре. См. , например, Справочник проектировщика, Ч.1 Отопление на стр. 284. Теперь посмотрите в СНиП Тепловые сети - применение запорной арматуры в качестве регулирующей запрещено. Какие вопросы?

Вопросов нет. Не надо передёргивать и путать божий дар с яичницей.
Регулирование пропусками с использованием соленоидного клапана - это не то же самое, что непрерывное регулирование с помощью полузакрытой задвижки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 1.6.2006, 20:49
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



согласен...

тем более, что отопление "пропусками" - признанный способ регулирования. Просто применяется реже. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 9.6.2006, 19:11
Сообщение #23





Guest Forum






Комментарии: область применения регулирования пропусками ограничена, по крайней мере, с 80-х годов прошлого столетия в [Водяные тепловые сети: Справочное пособие по проектирвоанию/ И.В. Беляйкина, В.П. Витальев, Н.К. Громов и др.; Под ред. Н.К. Громова, Е.П.Шубина. - М.: Энергоатомиздат, 1988.- 376 с.]. Такой способ регулирования допускался для небольших систем отопления при положительных температурах наружного воздуха. Чем больше регулируемый расход теплоносителя, тем чреватее последствия от такого регулирования. При регулировании пропусками, в соседних здания, даже в тех где установлены регуляторы перепада давления , происходят скачки давления, поскольку регуляторы перепада давления инерционны и не успевают нивелировать колебания давления.
Если внимательно почитать Д.Ф.Гуревич, О.Н.Шпаков Справочник конструктора трубопроводной арматуры.- Ленинград:Машиностроение,1987, то найдете, что колебания давления и температуры ( а это и есть результат работы соленоидного клапана) приводит к ускоренному износу труб, арматуры и их соединений.
Сегодня речь идет не о том что было и рекоменддовалось когда-то, а речь идет о том эффективно ли это оборудование сегодня. Я надеюсь, что телеграфом, те кто рекомендует применение соленоидных клапанов, уже не пользуется. Еще не одному специалисту не удалось доказать эффективность двухпозиционного регулирования с ПИ-, ПИД- и другими видами регулирования.
У нас говорят по этому поводу: "Дешевая рыбка - плохая юшка (уха).
Каждое техническое решение имеет свою область применения и не надо частное решение, каковым является соленоидный клапан, делать общим.
С уважением, Пырков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leny4
сообщение 16.9.2006, 14:21
Сообщение #24


проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 7.6.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3094



А что делать, если местное теплоэнерго выдает тех. условия, согласно которым ввод в здание д.б. с элеватором? Как быть в этом случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 16.9.2006, 15:40
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



>Leny4
Из Вашей фразы невидно что нужен элеватор(может не указали)?
Что за "регулятор температур нового типа"?
Ультразвуковые преобразователи расхода обладают большим динамическим диапазоном 100-200, но они относительно дорогие. Вообще смахивает на лоббизм определенного оборудования.

У нас ТСО раньше тоже указывала в ТУ изуитские требования в сочетании с лоббизмом определенного типа оборудования. Например:
Элеваторный ввод+автоматическое регулирование теплового потока(приходилось ставить регулируемый элеватор), оборудование только определенной фирмы, потери давления на учет<1м(во многом необоснованое техническое требование).
Сечас указывают в ТУ нагрузку+пъезометрию+зависимое присоединение(смесительные насосы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leny4
сообщение 16.9.2006, 16:03
Сообщение #26


проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 7.6.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3094



Нужен элеватор.

Также указаны давления:
- в под. магистрали - 6.1 ат;
- в обр. магистрали - 3 ат.
Т-ры теплоносителя - 150/70.

Остальное я написала.
Про "новый тип" остается только догадываться. Неизвестно, какой тип они считают "старым".
Но меня волнует только одно: Как сочетать элеватор с терморегуляторами?
Мне не предоставят возможности объяснить им, выдающим тех. условия в облэнерго, что с чем сейчас применяется, я поставлена в такое рамки и должна в них втиснуться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 16.9.2006, 16:31
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Элеватор нерегулируемый элемент, с постоянный коэфф. смешения
формула
дельтаР(сист.отопления)~S(коэфф.гидр.сопротив.сист.отопл)хG^2(расч.расход)х(1+u(
коэфф.смешения)^2
т.е. термостаты повышают S, и МОЖЕТ не хватить напора, например для удаленных стояков.
Элеватор и термостаты плохо сочетаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 16.9.2006, 18:06
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



"нового типа" - это случаем не "элеваторы с электромеханическим (электродвигателем) регулируемым соплом"?
довольно дорогое оборудование... 2 Zr84 - какую модель регулируемых элеваторов вы использовали?

хотя из цитаты элеватор - не следует. Может скан ТУ в студию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leny4
сообщение 16.10.2006, 19:33
Сообщение #29


проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 7.6.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3094



Скан, к сожалению, не могу, он на укр. языке. Ща переведу.
Итак.
[...]
4. Тепловая нагрузка - 76 758 ккал/ч, в т.ч.:
- на ЦО - 40 705 ккал/ч;
- на ГВ - 8 141 ккал/ч;
- на вент-ю - 27 912 ккал/ч.
[...]
8. Подключение СО здания к т.сетям выполнить с пом. элеваторого узла.
9. С-му ГВ присоединить к т. сети через индивид. водонагреватель, к-рый необх. запроектировать для указан. здания з исп-ем обрат. воды из СО и регулятором т-р нового типа.
10. На границе разделения т.сетей энергоснабж. орг-ии и абонента предусмотреть:
- теплосчетчик с расходомером ультразвукового типа на подающем тр-де и термометрами в подающем и обратном тр-дах;
- расходомер идентичного типа в обратном тр-де для контроля вытекания теплоносителя.
11. При проектировании узла учета не на границе разделения рассчитать теплопотери на участке сети от границы разделения до места установки узла учета.
12. Теплосчетчик, к-рый прим-ся в узле учета, д.б. внесен в Госреестр приборов учета потр-я топливно-энерг. ресурсов, допущ. для примен-я на терр. Ураины по сост. на 22.04.2003г.
13. Гидр. режим на вводе т.сети в ИТП абонента в отопит. сезон 2004-2005 гг. по данным тепловой инспекции ... составлял:
- давл-е в под. тр-де - 6.1 кгс/см2;
- давл-е в обрат. тр-де - 3.0 кгс/см2.
14. Расчет. т-ный график т.сети на от-е - 150/70.
[...]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 17.10.2006, 3:58
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(Leny4)
С-му ГВ присоединить к т. сети через индивид. водонагреватель, к-рый необх. запроектировать для указан. здания з исп-ем обрат. воды из СО и регулятором т-р нового типа.

старого типа - это наверное советские РТ...
Нового типа - что-нибудь вроде Danfoss AIT/VIG2...

А в целом не вижу особенных проблем. Система отопления судя по всему небольшая - всего 90 кВт, располагаемый препад по тех.условиям просто шикарный - 31 м.вод.ст. Ну пусть гидравлическое сопротивление системы отопления будет примерно 1 м.вод.ст. В таком случае 15 м.вод.ст. - минимально необходимый напор перед элеватором для приведенных условий и графиков 150/70 в сети и 95/70 в системе отопления. Кстати, насчет раельности 150 град. в подаче вериться с трудом...
В запасе остается еще 15 м.вод.ст. Узел учета тепловой энергии с ультразвуковыми преобразователями расхода много не съест, навскидку 2-3 м.вод.ст.
Еще допустим, что на вводе перед элеватором установлен, например, регулятор расхода. На нем можно потерять метров 7-8...
Вполне реально. Впрочем, это рассуждения на коленке, возможно где-то ошибаюсь...
Что касается терморегуляторов, то в идеале согласно п.6.5.13 СНиП 41-01-2003 их ставить конечно нужно... И как-то они работать все равно будут. Хотя для небольших систем можно, наверное, применить и ручные регулирующие вентили... Все зависит от конструкции системы отопления - однотрубная, двухтрубная и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 17.10.2006, 4:00
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Последний пост - мой. Забыл зарегистрироваться... Склероз однако...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leny4
сообщение 17.10.2006, 6:42
Сообщение #32


проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 7.6.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3094



Цитата(Guest @ Oct 17 2006, 03:58 )
Что касается терморегуляторов, то в идеале согласно п.6.5.13 СНиП 41-01-2003 их ставить конечно нужно... И как-то они работать все равно будут. Хотя для небольших систем можно, наверное, применить и ручные регулирующие вентили... Все зависит от конструкции системы отопления - однотрубная, двухтрубная и т.п.

Работать будут, но что в этом случае будет происходить на элеваторе? Если расход станет из-за терморегуляторов переменным?
С-ма будет 2-трубная, т.к. на однотрубной терморегуляторы работают на открыто-закрыто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Пырков_*
сообщение 23.11.2006, 13:55
Сообщение #33





Guest Forum






Ребята, надеюсь Вам будет полезна информацию на страничке сайта www.danfoss.ua в разделе "Новости" о первом в судебной практике разбирательстве о предоставлении в средствах массовой информации недостоверной информации о компаниях и эффективности производимой ими продукции для тепловых пунктов.

http://www.danfoss.com/Ukraine/NewsAndEven...KIARM+story.htm

Если коротко, то было противопосталено техническое решение: нерегулируемый элеватор с соленоидным клапаном впротивовес позиционному клапану с циркуляционным насосом. Были взяты две типовые и рядом расположенные школы с один в один теплопотреблением. В обоих случаях - регулирование по погодным условиям (позиционного и соленоидного клапанов). В системах отопления нет терморегуляторов. Результат - стало в 3,9 раза выше потребление школы с элеватором и соленоидным клапаном. Причем эксперимент проводили только сторонники соленоидных клапанов и элеваторов. Выводы делайте сами.
С уважением, Пырков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гость с Украины_*
сообщение 24.11.2006, 13:06
Сообщение #34





Guest Forum






тогда вопрос к г-ну Пыркову: какое отношение Вы имеете к Данфоссу( честь которого вы судя по приведенным ссылкам активно защищали)?
ведь эксперт должен быть независим? вы же всё время пишете книжки про Данфосс...
не рискуете ли вы попасть в то же положение, что и некоторые активные защитники теоретической необходимости и преимуществ применения об-я КИАРМ в Украине?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leny4
сообщение 27.11.2006, 8:05
Сообщение #35


проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 7.6.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3094



Цитата(гость с Украины @ Nov 24 2006, 12:06 )
не рискуете ли вы попасть в то же положение, что и некоторые активные защитники теоретической необходимости и преимуществ применения об-я КИАРМ в Украине?

А что с защитниками КИАРМ? Чем плохо обор-е КИАРМ? А то я читала положит. статьи, но на грабли наступать не хотелось бы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 27.11.2006, 20:51
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Кто такие КИАРМ?
На мой взгляд обычные элеваторы имеют один важный плюс: они не потребляют электричество.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leny4
сообщение 28.11.2006, 0:10
Сообщение #37


проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 7.6.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3094



Цитата(Giedi Prime @ Nov 27 2006, 19:51 )
Кто такие КИАРМ?

http://www.forum.abok.ru/index.php?act=A.....st&id=28955
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валерий Распутько_*
сообщение 31.1.2007, 15:58
Сообщение #38





Guest Forum






Неспособность обеспечить пропорциональное регулирование – это единственный недостаток элеватора, устройства, в целом, очень простого, надежного и непритязательного в эксплуатации.
Теория прерывистого отопления восходит ко временам, когда непрерывное водяное отопление было редкостью, а печи топили обычно только поутру, хотя в стужу приходилось топить и под вечер. Проблемы нестационарного теплообмена применительно к отопительным системам современных зданий также не оставались без внимания исследователей, а метод прерывистого отопления, или регулирования пропусками всегда упоминался в литературе как возможный для применения, однако реально этот метод практически не использовался.Технические средства, реализующие позиционное регулирование, не требуют применения сложной и дорогой техники. Не нужны циркуляционные насосы, требующие постоянного электропитания, существующие элеваторы могут остаться на своих местах, а стоимость исполнительных механизмов позиционного типа, например, электромагнитных клапанов, существенно ниже стоимости клапанов пропорционального регулирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.1.2007, 20:26
Сообщение #39


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Мои последние соображения о прерывистом регулировании:
Автоматизированные ИТП, схемные решения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LEOR
сообщение 5.2.2007, 9:54
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 24.1.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 5688



Цитата
Неспособность обеспечить пропорциональное регулирование – это единственный недостаток элеватора, устройства, в целом, очень простого, надежного и непритязательного в эксплуатации.

Не стал бы столь однозначно заявлять.1.очень простое - подбор осуществляется под конкретные параметры внутренней сети и сети теплоснабжения.Диапозон стабильной корректной работы при изменении исходных параметров узкий , для корректировки изменений требуется регулятор перепада вот и получается-купи коня за пять копеек и уздечку к нему за сто рублей.2.Надежность - конструктивно низкая -небольшое сечение сопла подвержено засорению и заростанию , меняется в процессе эксплуатации и требует прочистки замены , а чаще практически расверливанию и поверь расчетных размеров никто не выдерживает - таков культур-мультур эксплуатации.3.Непритязательный в эксплуатации потому что практически никто этим и не занимается .
Главная задача теплового узла - надежное поддержание необходимых параметров т.е. технологических - температура подачи - обратки и комфортных условий в помещениях.Эти задачи можно выполнить при условии работы системы в расчетном режиме т.е. расчетная циркуляция и температурный график.Потому насосная схема более надежна т.к. лучше адаптирует систему к изменениям параметров в тепловой сети и поддерживает постоянную (расчетную)циркуляцию .Конечно же если главная задача при проектировании "экономия"средств то тогда и голову ломать не надо - элеватор и даже нерегулируемый - только наверно инженер должен принимать рациональные обоснованные технические решения и показывать заказчику почему это так сделано ,сколько стоит и что это дает, а не вводить его в заблуждение , что за ничего нестоящую систему он получит прекрасные комфортные условия и надежную систему отопления не требующую никаких затрат.Чудес (по крайней мере в технике) не бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 5.2.2007, 13:55
Сообщение #41


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Первопричина всего - уровень цен на энергоносители (газ, тепло). ЕДИНСТВЕННЫЙ АРГУМЕНТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ "УБОЛТАТЬ" ЗАКАЗЧИКА НА УСТАНОВКУ ДОРОГОГО ОБОРУДОВАНИЯ - РЕАЛЬНАЯ ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА, ПРИЧЕМ БЫСТРАЯ. Аргументы типа уровня комфорта и пр. сгодятся только при строитльстве его собственного (заказчика) коттеджа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 2.7.2008, 9:09
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(KVD @ 21.6.2005, 9:51) [snapback]8964[/snapback]
Элеватор и термостаты несовместимы.
С уважением Вадим.

Это просто сдублированы слова представителя какой либо фирмы-поставщика термовентелей и сказано "вообще и для подстраховки".
Каждая система имеет свои особенности и если все детально продумать, то проектировщик вполне может гарантированно реализвать такое решение в некоторых проектных ситуациях, обеспечить запуск и работу будущей системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 2.7.2008, 10:45
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(гость с Украины @ 24.11.2006, 14:06) [snapback]61683[/snapback]
тогда вопрос к г-ну Пыркову: какое отношение Вы имеете к Данфоссу( честь которого вы судя по приведенным ссылкам активно защищали)?
ведь эксперт должен быть независим? вы же всё время пишете книжки про Данфосс...
не рискуете ли вы попасть в то же положение, что и некоторые активные защитники теоретической необходимости и преимуществ применения об-я КИАРМ в Украине?

tomato.gif И здесь он побывал tongue.gif !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 18.7.2009, 22:50
Сообщение #44





Guest Forum






Элеватор устроен таким образом,что при неизменном диаметре сопла и одном и том же располагаемом напоре он пропускает постоянный расход теплоносителя через сопло,независимо от изменения расхода воды циркулирующей в системе отопления.В результате в 2х трубной системе термстаты закрываясь приводят к сокращению расхода теплоносителя и при элеваторном их присоединении будет расти температура воды в подющемтрубопроводе,а затем и в обратном,что приведет к увеличнию теплоотдачи нерегулируемой части отопления стояков и недоиспользования теплоносителя. В однотрубной системе с постоянно действующими зам. участками при закрывании термостатов гор вода без остывания сбрасывается в стояки,что так же приведет к росту температуры воды в обратном трубопроводе и за счет постоянства коэффициента смешания к подьему температуры в подающем трубопроводе.Поэтому в таких системах обязательно осуществление автоматического регулирования темп. воды в подающем трубопроводе по графику в зависимости от темп. наружного воздуха.Такое регулирование возможно только при насосном смешивании с рег. клапанами или работой системы через т\обменник с насосной циркуляцией и рег. клапанами на сетевой воде перед т\обменником.Поэтому проще перевести элеваторую систему на пофасадное регулирование и будет Вам экономичная система отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 21:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных