Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Декларация соответствия на вентиляторы по схеме 5Д
ZaTGV
сообщение 24.12.2018, 10:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Здравствуйте, уважаемые специалисты!

В проекте применили кислотостойкие пластиковые вентиляторы Soler&Palau (вытяжка склада кислоты). Заказчик сам попросил применить их, так как они стоят у него на другом объекте.
При проверке Ростехнадзор выдал замечание, что на оборудование, в том числе вентиляторы отсутствует декларация соответствия ТР ТС 010/2011 по схеме 5Д, так как устанавливается на ОПО.
Соответственно Заказчик выставил нам претензию и требует компенсацию.

Если честно, первый раз столкнулись с таким замечанием (не в оправдание, но все же), хотя проектируем в основном на ОПО. Производители данных вентиляторов говорят, что тоже сталкиваются впервые.
Производители, с которыми работали ранее говорят, что делают такие декларации по запросу на отдельную партию, если данное требование укажет Заказчик.

Прошу советов у тех, кто сталкивался с проектированием на ОПО, что делать в данной ситуации. Буду признателен, если кто-то поделиться базой производителей у которых есть указанные декларации в открытом доступе.

СпасиБо!



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 24.12.2018, 11:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Не совсем по теме вопроса, но. Представительство S and P работает через оф. дилера ООО ПП - Благовест С+ , которое и осуществляет доставку продукции в РФ и проч.. Туда звонили? Там должны быть доки на всё. Иначе не растаможат (см. предисловие п.п.3 указанной декларации).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 24.12.2018, 11:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата
Заказчик сам попросил применить их, так как они стоят у него на другом объекте.

Письмо от заказчика, или запись телефонного разговора с ним у вас есть?

Я на прошлой неделе сдавал экзамен в Ростехнадзоре, повышение квалификации по «Общие требования промышленной безопасности».

Там был один из вопросов:
"Машины и оборудование, находящиеся в эксплуатации или изготовленные для собственных нужд не подлежат:"
и правильный ответ на этот вопрос: "Декларированию соответствия или обязательной сертификации."


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 24.12.2018, 13:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Цитата(327 @ 24.12.2018, 11:21) *
Представительство S and P работает через оф. дилера ООО ПП - Благовест С+ , которое и осуществляет доставку продукции в РФ и проч.. Туда звонили? Там должны быть доки на всё. Иначе не растаможат (см. предисловие п.п.3 указанной декларации).


Звонили туда, и в само представительство S&P. Все что у них есть они выслали заказчику, но декларации именно 5Д не было. Они могут продавать, но получается что не для ОПО. Такой же вопрос и к технологам по трубопроводной арматуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 8.1.2019, 15:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Для оборудования, применяемого на ОПО, нужно подтверждение соответствия по ТР ТС 010/2011 схема 5д.
А если это оборудование еще и взрывозащищенное, то это должен быть сертификат, а не декларация.
Если вы сообщили поставщику все данные по объекту, и указали в контракте на поставку, что оборудование должно соответствовать нормам РФ, то это их косяк.
Пускай берут свой вентилятор, заносят деньги в сертификационный центр, и им там все сертификаты нарисуют любо дорого в течение недели или двух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 8.1.2019, 16:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Цитата(Странная Белка @ 8.1.2019, 15:26) *
Для оборудования, применяемого на ОПО, нужно подтверждение соответствия по ТР ТС 010/2011 схема 5д.
А если это оборудование еще и взрывозащищенное, то это должен быть сертификат, а не декларация.
Если вы сообщили поставщику все данные по объекту, и указали в контракте на поставку, что оборудование должно соответствовать нормам РФ, то это их косяк.
Пускай берут свой вентилятор, заносят деньги в сертификационный центр, и им там все сертификаты нарисуют любо дорого в течение недели или двух.


Спасибо, за ответ! Мы разрабатывали документацию на техперевооружение, с поставщиками мы изначально не общались, Заказчик сам попросил нас применить эти вентиляторы и сам их закупал, а потом выставил претензию, что мы не проверили все сертификаты. Только в орткрытом доступе таких сертификатов почти ни у кого нет, производители говорят что сделают на конкретную партию при закупке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 9.1.2019, 11:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



QUOTE (ZaTGV @ 8.1.2019, 16:46) *
Спасибо, за ответ! Мы разрабатывали документацию на техперевооружение, с поставщиками мы изначально не общались, Заказчик сам попросил нас применить эти вентиляторы и сам их закупал, а потом выставил претензию, что мы не проверили все сертификаты. Только в орткрытом доступе таких сертификатов почти ни у кого нет, производители говорят что сделают на конкретную партию при закупке.

Требования по сертификации должен прописывать заказчик оборудования. Вы-то каким образом на это могли повлиять? Заказчик сам лоханулся, теперь пытается переложить с больной головы на здоровую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 9.1.2019, 14:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Цитата(Странная Белка @ 9.1.2019, 11:41) *
Требования по сертификации должен прописывать заказчик оборудования. Вы-то каким образом на это могли повлиять? Заказчик сам лоханулся, теперь пытается переложить с больной головы на здоровую.


Т.к. мы проектировщики, то должны были заложить в проект сертифицированное оборудование и все проверить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 14.1.2019, 12:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



QUOTE (ZaTGV @ 9.1.2019, 14:36) *
Т.к. мы проектировщики, то должны были заложить в проект сертифицированное оборудование и все проверить.

Так заказчик вам оборудование навязал или вы сами его в проекте использовали?
Если вы, то да, должны были все необходимые сертификаты запросить, но с другой стороны, вы тоже не сертификационный центр, а в законодательстве сейчас черт ногу сломит.
Ну закажите вы этот сертификат, быстро сделают и не великие там деньги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 14.1.2019, 14:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Мы делали корректировку проекта сторонней организации, предусматривали резервные вентиляторы к заложенным в первоначальном проекте плюс еще некоторые изменения. Соответственно использовали аналогичные вентиляторы, некоторые из них Заказчик уже купил и просил не менять, но в ТЗ этого прописано не было. В своем проекте мы ссылались на разработчика предыдущего проекта, но т.к. мы последние вносили изменения, то все вопросы к нам.

Стоимость нашего проекта в части ОВ была небольшая, поэтому если закажем сертификаты, то можем уйти в минус.
Попробуем поработать с производителем.

Спасибо за советы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 16:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных