Здравствуйте, уважаемые специалисты!
В проекте применили кислотостойкие пластиковые вентиляторы Soler&Palau (вытяжка склада кислоты). Заказчик сам попросил применить их, так как они стоят у него на другом объекте. При проверке Ростехнадзор выдал замечание, что на оборудование, в том числе вентиляторы отсутствует декларация соответствия ТР ТС 010/2011 по схеме 5Д, так как устанавливается на ОПО. Соответственно Заказчик выставил нам претензию и требует компенсацию.
Если честно, первый раз столкнулись с таким замечанием (не в оправдание, но все же), хотя проектируем в основном на ОПО. Производители данных вентиляторов говорят, что тоже сталкиваются впервые. Производители, с которыми работали ранее говорят, что делают такие декларации по запросу на отдельную партию, если данное требование укажет Заказчик.
Прошу советов у тех, кто сталкивался с проектированием на ОПО, что делать в данной ситуации. Буду признателен, если кто-то поделиться базой производителей у которых есть указанные декларации в открытом доступе.
СпасиБо!
|
|
|
|
|
24.12.2018, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Не совсем по теме вопроса, но. Представительство S and P работает через оф. дилера ООО ПП - Благовест С+ , которое и осуществляет доставку продукции в РФ и проч.. Туда звонили? Там должны быть доки на всё. Иначе не растаможат (см. предисловие п.п.3 указанной декларации).
|
|
|
|
|
24.12.2018, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Цитата Заказчик сам попросил применить их, так как они стоят у него на другом объекте. Письмо от заказчика, или запись телефонного разговора с ним у вас есть? Я на прошлой неделе сдавал экзамен в Ростехнадзоре, повышение квалификации по «Общие требования промышленной безопасности». Там был один из вопросов: "Машины и оборудование, находящиеся в эксплуатации или изготовленные для собственных нужд не подлежат:"и правильный ответ на этот вопрос: "Декларированию соответствия или обязательной сертификации."
|
|
|
|
|
24.12.2018, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Цитата(327 @ 24.12.2018, 11:21)  Представительство S and P работает через оф. дилера ООО ПП - Благовест С+ , которое и осуществляет доставку продукции в РФ и проч.. Туда звонили? Там должны быть доки на всё. Иначе не растаможат (см. предисловие п.п.3 указанной декларации). Звонили туда, и в само представительство S&P. Все что у них есть они выслали заказчику, но декларации именно 5Д не было. Они могут продавать, но получается что не для ОПО. Такой же вопрос и к технологам по трубопроводной арматуре.
|
|
|
|
|
8.1.2019, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Для оборудования, применяемого на ОПО, нужно подтверждение соответствия по ТР ТС 010/2011 схема 5д. А если это оборудование еще и взрывозащищенное, то это должен быть сертификат, а не декларация. Если вы сообщили поставщику все данные по объекту, и указали в контракте на поставку, что оборудование должно соответствовать нормам РФ, то это их косяк. Пускай берут свой вентилятор, заносят деньги в сертификационный центр, и им там все сертификаты нарисуют любо дорого в течение недели или двух.
|
|
|
|
|
8.1.2019, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Цитата(Странная Белка @ 8.1.2019, 15:26)  Для оборудования, применяемого на ОПО, нужно подтверждение соответствия по ТР ТС 010/2011 схема 5д. А если это оборудование еще и взрывозащищенное, то это должен быть сертификат, а не декларация. Если вы сообщили поставщику все данные по объекту, и указали в контракте на поставку, что оборудование должно соответствовать нормам РФ, то это их косяк. Пускай берут свой вентилятор, заносят деньги в сертификационный центр, и им там все сертификаты нарисуют любо дорого в течение недели или двух. Спасибо, за ответ! Мы разрабатывали документацию на техперевооружение, с поставщиками мы изначально не общались, Заказчик сам попросил нас применить эти вентиляторы и сам их закупал, а потом выставил претензию, что мы не проверили все сертификаты. Только в орткрытом доступе таких сертификатов почти ни у кого нет, производители говорят что сделают на конкретную партию при закупке.
|
|
|
|
|
9.1.2019, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
QUOTE (ZaTGV @ 8.1.2019, 16:46)  Спасибо, за ответ! Мы разрабатывали документацию на техперевооружение, с поставщиками мы изначально не общались, Заказчик сам попросил нас применить эти вентиляторы и сам их закупал, а потом выставил претензию, что мы не проверили все сертификаты. Только в орткрытом доступе таких сертификатов почти ни у кого нет, производители говорят что сделают на конкретную партию при закупке. Требования по сертификации должен прописывать заказчик оборудования. Вы-то каким образом на это могли повлиять? Заказчик сам лоханулся, теперь пытается переложить с больной головы на здоровую.
|
|
|
|
|
9.1.2019, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Цитата(Странная Белка @ 9.1.2019, 11:41)  Требования по сертификации должен прописывать заказчик оборудования. Вы-то каким образом на это могли повлиять? Заказчик сам лоханулся, теперь пытается переложить с больной головы на здоровую. Т.к. мы проектировщики, то должны были заложить в проект сертифицированное оборудование и все проверить.
|
|
|
|
|
14.1.2019, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
QUOTE (ZaTGV @ 9.1.2019, 14:36)  Т.к. мы проектировщики, то должны были заложить в проект сертифицированное оборудование и все проверить. Так заказчик вам оборудование навязал или вы сами его в проекте использовали? Если вы, то да, должны были все необходимые сертификаты запросить, но с другой стороны, вы тоже не сертификационный центр, а в законодательстве сейчас черт ногу сломит. Ну закажите вы этот сертификат, быстро сделают и не великие там деньги.
|
|
|
|
|
14.1.2019, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Мы делали корректировку проекта сторонней организации, предусматривали резервные вентиляторы к заложенным в первоначальном проекте плюс еще некоторые изменения. Соответственно использовали аналогичные вентиляторы, некоторые из них Заказчик уже купил и просил не менять, но в ТЗ этого прописано не было. В своем проекте мы ссылались на разработчика предыдущего проекта, но т.к. мы последние вносили изменения, то все вопросы к нам.
Стоимость нашего проекта в части ОВ была небольшая, поэтому если закажем сертификаты, то можем уйти в минус. Попробуем поработать с производителем.
Спасибо за советы!
|
|
|
|
|
  |