Здравствуйте, уважаемые специалисты!
В проекте применили кислотостойкие пластиковые вентиляторы Soler&Palau (вытяжка склада кислоты). Заказчик сам попросил применить их, так как они стоят у него на другом объекте.
При проверке Ростехнадзор выдал замечание, что на оборудование, в том числе вентиляторы отсутствует декларация соответствия ТР ТС 010/2011 по схеме 5Д, так как устанавливается на ОПО.
Соответственно Заказчик выставил нам претензию и требует компенсацию.
Если честно, первый раз столкнулись с таким замечанием (не в оправдание, но все же), хотя проектируем в основном на ОПО. Производители данных вентиляторов говорят, что тоже сталкиваются впервые.
Производители, с которыми работали ранее говорят, что делают такие декларации по запросу на отдельную партию, если данное требование укажет Заказчик.
Прошу советов у тех, кто сталкивался с проектированием на ОПО, что делать в данной ситуации. Буду признателен, если кто-то поделиться базой производителей у которых есть указанные декларации в открытом доступе.
СпасиБо!