				Всем доброго дня. Вот такая ситуация: В проекте имеется системы дымоудаления, проходящая через 7 этажей с установкой клапана ДУ поэтажно .  Но в реалии проектные габариты не проходят в имеющиеся отверстия в перекрытиях. Расширять их нельзя.  Вариант замены на эквивалентное сечение предпочтителен. Но площадь сечения будет уменьшена на 1%. (было 800х400 станет 500х600) .  Повлечет ли это все необходимость переподбора оборудования , т.к. чуть увеличится сопротивление сети? Нужно обосновать отсутствие необходимости замены оборудования. Может кто подскажет где поискать методику гидравлического расчета.         Заранее благодарю!!!!!!!!!!!!!! P/S: Только большая просьба , любителям писать фразы "а ты вообще ОВэшник?" и все в этом духе, пролистать дальше и мериться коронами не со мной.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.1.2019, 18:30 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Каков расчётный расход? На какой длине произойдёт сужение? Кто собирается взять на себя ответственность за несоблюдение проекта системы ДУ?
 
 
 Кстати. С постскриптумами аккуратнее. Тема, в полном соответствии с правилами, имеет основание для переезда в "Мусорку". Пункт подсказать?
 
 Сообщение отредактировал Skaramush - 30.1.2019, 18:28
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.1.2019, 18:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 | 
				Ну изменение сечения небольшое и соответственно потери будут небольшие. Вентиляторы ДУ обычно подбираются с небольшим запасом. Так что если вентилятор изначально был подобран правильно то большая вероятность что выйдете на требуемый расход.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.1.2019, 18:56 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Примерно в 1,15 раза (на 15%) возрастёт сопротивление, при условии изменения сечения по всей длине. Не очень много. Далее. Запас мощности на валу нужен не менее 23% при том же условии.
 Вот и вопрос - кто берёт на себя ответственность?
 
 На тему "короны". Сечение уменьшается не на 1%, а на 6,7%. Шестикратная ошибка при элементарном умножении/делении.
 
 Сообщение отредактировал Skaramush - 30.1.2019, 18:58
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.1.2019, 19:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 | 
				Сопротивление вырастет на данном участке, а не по всей длине. А сопротивление клапана может быть 300па а всей сети 800 па. Поэтому запас на вентиляторе должен быть меньше.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.1.2019, 19:21 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Я про сужение и спросил, и написал.А при местном - добавятся шесть местных сопротивлений.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.1.2019, 19:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 | 
				А вообще лучше автору взять любую ексельку на форуме по аэродинамическому расчету, вбить сечения и расходы, кмс клапана и решетки можно найти в каталоге производителя или узнать у производителяю вбить данные в таблицу и сравнить поетри со старыми занчениями. а то вдруг у вас там скорость под 20 м/с
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.1.2019, 19:37 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Именно. И не ошибаться в математике в шесть раз.
 ...А лучше обратиться за перерасчётом и изменением проекта ДУ.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.1.2019, 21:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 11
 Регистрация: 26.2.2014
 Пользователь №: 225086
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Skaramush @ 30.1.2019, 18:56)  Примерно в 1,15 раза (на 15%) возрастёт сопротивление, при условии изменения сечения по всей длине. Не очень много. Далее. Запас мощности на валу нужен не менее 23% при том же условии.
 Вот и вопрос - кто берёт на себя ответственность?
 
 На тему "короны". Сечение уменьшается не на 1%, а на 6,7%. Шестикратная ошибка при элементарном умножении/делении.
 Нолик не дописал. округлить хотел до 10%. Пардон. Зато дал возможность блеснуть умом комментатору. "Гори-гори его ЗВЕЗДА!!!" Я просил дельный совет , а не лекцию : "ай-я-яй неправильно посчитал"
				Сообщение отредактировал AlexGo - 30.1.2019, 21:56 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.1.2019, 5:29 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Что конкретно, в написанном выше вам не понятно? Даже цифры посчитаны, во-первых. Система ДУ это спасение людей, случись пожар. Готовы на себя взять всю ответственность, если не сработает как должна? Это во-вторых. Где ответ по сужениям и расходу? В третьих.
 
 И за потрясающую воображение смелость, проявленную в сообщении "жалоба" получаете бесплатный билет на выход с форума на неделю.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.1.2019, 6:33 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Ну, а пока вы думаете, как ещё блеснуть храбростью и независимым поведением, добавлю. Для того, кто рвётся вмешаться в систему ДУ вы потрясающе легко швыряетесь цифрами. Так как ваши "подумаешь, не округлил, там 10%" означали бы возрастание сопротивления участка на 21% (в 1,21 раза) и необходимый запас мощности на валу уже 33% (возрастание в 1,33 раза).А если дальше потянется "клапан не дают ставить по вертикали, а по горизонтали размеры надо уменьшать"...
 
 "Зимняя вишня" не сподвигла аккуратнее подходить к таким системам? Согласившись с сообщением №3 в смысле малого изменения, при таком подходе я вам бы ещё раз посоветовал - обращайтесь за перерасчётом и внесением изменений в проект. Денежные потери, которые вам могут "угрожать" это мелочи, по сравнению с тем, что с таким подходом вы можете натворить.
 
 А насчёт "подскажите", подскажу. Открываете уравнение Бернулли и смотрите на параметр "скорость потока". Потом садитесь думать.
 
 
 Сообщение отредактировал Skaramush - 31.1.2019, 6:36
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.1.2019, 8:07 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Composter @ 30.1.2019, 20:32)  А вообще лучше автору взять любую ексельку на форуме по аэродинамическому расчету, вбить сечения и расходы, кмс клапана и решетки можно найти в каталоге производителя или узнать у производителяю вбить данные в таблицу и сравнить поетри со старыми занчениями. а то вдруг у вас там скорость под 20 м/с Плюс к этому, нам не известно, как выполнена и как будет изменена конфигурация присоединения вентилятора, а изменить можно так, что ещё процентов до 60 может рухнуть характеристика. Сохранится ли размер клапана - тоже не ясно. Короче - данных мало. Вернее, их совсем нет. А подход просматривается.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.1.2019, 17:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Skaramush @ 30.1.2019, 18:30)  С постскриптумами аккуратнее. Тема, в полном соответствии с правилами, имеет основание для переезда в "Мусорку". Пункт подсказать?Тема изначально не там была открыта  - поскольку речь о системе ДУ, то надо было в "Противодымной защите ". А, по-хорошему, даже в "Песочнице ", да, видать, корона  помешала.     Если же беседовать по-взрослому , то на просьбу Цитата(AlexGo @ 30.1.2019, 17:48)  Может кто подскажет где поискать методику гидравлического расчета.подсказываю : сия методика аэродинамического  расчёта обычных  систем вентиляции есть в каждом "Справочнике проектировщика", даже с примерами. Но, поскольку речь о системе ДУ, да ещё и в многоэтажном здании, то необходимо рассчитывать по МР ВНИИПО к СП 7 - см. раздел 5.1 Цитата(Composter @ 30.1.2019, 18:38)  Вентиляторы ДУ обычно подбираются с небольшим запасом. Так что если вентилятор изначально был подобран правильно то большая вероятность что выйдете на требуемый расход. Нет никаких  гарантий, что вентилятор был подобран правильно . И нет возможности это сходу узнать - похоже, проектировщики расчётов Заказчику не предоставили. Цитата(Skaramush @ 30.1.2019, 18:56)  Вот и вопрос - кто берёт на себя ответственность? Это, как раз, самый шкурный  вопрос. При отличающейся от проектной конфигурации и пересчёте не  авторами проекта никаких претензий к проектировщикам по неработоспособности системы впоследствии быть не может, даже если их проект был совсем неправильным.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.1.2019, 19:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 | 
				ИОВ, А Вы не встречали на форуме  эксельку с аэродинамическим расчетом ДУ по ВНИИПО к СП 7 - раздел 5.1 ??
				
 Сообщение отредактировал Composter - 31.1.2019, 19:11
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.1.2019, 19:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Нет
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.1.2019, 21:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.1.2019, 21:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Спасибо, по свободе поиграюсь.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.2.2019, 1:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 | 
				Тут Skaramush спорит по поводу 5% , а у людей в ТЦ Отрада с момента открытия не работала система ДУ, спустя 4 года пожарные это наконец заметилиhttp://www.0-1.ru/discuss/?id=38433 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.2.2019, 5:20 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Спорю? Просто они сделали мне день. Вместе с Константином.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |