Elena vozduh
сообщение 20.3.2019, 10:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.2.2019
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 356412



Добрый день. Проектирую местную вентиляцию от плазматрона, есть небольшие выделения азотных газов. Вентилятор стоит на улице, выхлоп воздуховода вдоль стены над кровлей. Не знаю на какую высоту поднимать выхлоп, на кровле цеха есть фонарь с аэрационными окнами. Расстояние до вытяжки 6 метров. Как в такой ситуации учесть 10 по горизонтали и 6 по вертикали?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______1.jpg ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 20.3.2019, 12:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(ogm4@elastika.ru @ 20.3.2019, 10:03) *
.... на кровле цеха есть фонарь с аэрационными окнами. Расстояние до вытяжки 6 метров. Как в такой ситуации учесть 10 по горизонтали и 6 по вертикали?

Так он же (фонарь с окнами) на удаление воздуха предусматривается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.3.2019, 12:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ogm4@elastika.ru @ 20.3.2019, 10:03) *
Добрый день. Проектирую местную вентиляцию от плазматрона, есть небольшие выделения азотных газов. Вентилятор стоит на улице, выхлоп воздуховода вдоль стены над кровлей. Не знаю на какую высоту поднимать выхлоп, на кровле цеха есть фонарь с аэрационными окнами. Расстояние до вытяжки 6 метров. Как в такой ситуации учесть 10 по горизонтали и 6 по вертикали?

Полагаю, для Вашего случая указание СП 60
Цитата
10.5 ...
выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elena vozduh
сообщение 20.3.2019, 12:55
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.2.2019
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 356412



Получается, самая высокая часть здания конек фонаря на отм. +14,000 плюс 2 метра и того воздуховод на отм. +16,000. Диаметр воз-да 250, его же сдует, да и начальство не поймет

Может факельный выброс поможет снизить воздуховод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.3.2019, 13:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Elena vozduh @ 20.3.2019, 12:55) *
Получается, самая высокая часть здания конек фонаря на отм. +14,000 плюс 2 метра и того воздуховод на отм. +16,000. Диаметр воз-да 250, его же сдует, да и начальство не поймет

То, что нарисовано на Вашей картинке, я тоже не понимаю. laugh.gif
Зачем тащить воздуховод МО с отм. 4,0 вниз, уставливать вентилятор на земле, а потом тянуть выхлоп вверх? Почему нельзя разместить вентилятор в цехе (колонна, площадка) или на кровле?
А, при необходимости, для соблюдения указания п. 10.5 никому и в голову не приходит выводить такой воздуховод вертикально! Прокладывают по кровле до стены более высокой части/фонаря, а потом по стене/строит. конструкциям фонаря.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elena vozduh
сообщение 20.3.2019, 13:27
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.2.2019
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 356412



Это требования заказчика, в цехе вентилятор не ставить, кровлю не дырявить, вентилятор не подвешивать, канальники? не неслышали biggrin.gif

Варианты были

вот
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.PNG ( 23,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.3.2019, 13:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Заказчики бывают и маловменяемые, но обычно хорошо видят разницу в стоимости. Посчитайте им по стоимости Ваш вариант в посте 1 + с прокладкой воздуховода по кровле и по стенке фонаря. И ещё вариант канальника в цехе или на стенке фонаря с проходом воздуховода внутри цеха и фонаря и выходом воздуховода в стенке/фрамуге фонаря. Пусть сравнят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elena vozduh
сообщение 20.3.2019, 14:06
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.2.2019
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 356412



Спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274