Elena vozduh
Добрый день. Проектирую местную вентиляцию от плазматрона, есть небольшие выделения азотных газов. Вентилятор стоит на улице, выхлоп воздуховода вдоль стены над кровлей. Не знаю на какую высоту поднимать выхлоп, на кровле цеха есть фонарь с аэрационными окнами. Расстояние до вытяжки 6 метров. Как в такой ситуации учесть 10 по горизонтали и 6 по вертикали?
zaharov63
Цитата(ogm4@elastika.ru @ 20.3.2019, 10:03) *
.... на кровле цеха есть фонарь с аэрационными окнами. Расстояние до вытяжки 6 метров. Как в такой ситуации учесть 10 по горизонтали и 6 по вертикали?

Так он же (фонарь с окнами) на удаление воздуха предусматривается.
ИОВ
Цитата(ogm4@elastika.ru @ 20.3.2019, 10:03) *
Добрый день. Проектирую местную вентиляцию от плазматрона, есть небольшие выделения азотных газов. Вентилятор стоит на улице, выхлоп воздуховода вдоль стены над кровлей. Не знаю на какую высоту поднимать выхлоп, на кровле цеха есть фонарь с аэрационными окнами. Расстояние до вытяжки 6 метров. Как в такой ситуации учесть 10 по горизонтали и 6 по вертикали?

Полагаю, для Вашего случая указание СП 60
Цитата
10.5 ...
выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
Elena vozduh
Получается, самая высокая часть здания конек фонаря на отм. +14,000 плюс 2 метра и того воздуховод на отм. +16,000. Диаметр воз-да 250, его же сдует, да и начальство не поймет

Может факельный выброс поможет снизить воздуховод.
ИОВ
Цитата(Elena vozduh @ 20.3.2019, 12:55) *
Получается, самая высокая часть здания конек фонаря на отм. +14,000 плюс 2 метра и того воздуховод на отм. +16,000. Диаметр воз-да 250, его же сдует, да и начальство не поймет

То, что нарисовано на Вашей картинке, я тоже не понимаю. laugh.gif
Зачем тащить воздуховод МО с отм. 4,0 вниз, уставливать вентилятор на земле, а потом тянуть выхлоп вверх? Почему нельзя разместить вентилятор в цехе (колонна, площадка) или на кровле?
А, при необходимости, для соблюдения указания п. 10.5 никому и в голову не приходит выводить такой воздуховод вертикально! Прокладывают по кровле до стены более высокой части/фонаря, а потом по стене/строит. конструкциям фонаря.
Elena vozduh
Это требования заказчика, в цехе вентилятор не ставить, кровлю не дырявить, вентилятор не подвешивать, канальники? не неслышали biggrin.gif

Варианты были

вот
ИОВ
Заказчики бывают и маловменяемые, но обычно хорошо видят разницу в стоимости. Посчитайте им по стоимости Ваш вариант в посте 1 + с прокладкой воздуховода по кровле и по стенке фонаря. И ещё вариант канальника в цехе или на стенке фонаря с проходом воздуховода внутри цеха и фонаря и выходом воздуховода в стенке/фрамуге фонаря. Пусть сравнят.
Elena vozduh
Спасибо за помощь