Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Кондиционирование компрессорной, Какая минимальная температура в теплый период
skbyar
сообщение 25.3.2019, 9:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197317



Здравствуйте!

Картина такая - есть компрессорная. Персонала нет. Тепло от компрессоров 18тыс. ккал/час. Температура наружного воздуха в летний период +25С.
Ставим кондиционеры и крышные вентиляторы.
Согласно СП60.13330 п.5.4 б) в теплый период года при отсутствии избытков теплоты - равную температуре наружного воздуха (параметры А), а при наличии избытков теплоты - на 4 °С выше температуры наружного воздуха (параметры А), но не ниже 29 °С.

При такой температуре объем удаляемого воздуха просто колоссальный, а кратность воздухообмена получается 50.

Подскажите - какой минимальной температурой можно задаться в помещении летом (например +18С)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 25.3.2019, 9:47
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Кондиционеры в компрессорной-это слишком круто. Обычно делают вентиляцию на летний и зимний период канальными вентиляторами с подмесом внутреннего воздуха в приточный канал зимой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skbyar
сообщение 25.3.2019, 13:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197317



Цитата(ast @ 25.3.2019, 9:47) *
Кондиционеры в компрессорной-это слишком круто. Обычно делают вентиляцию на летний и зимний период канальными вентиляторами с подмесом внутреннего воздуха в приточный канал зимой.


В компрессорную входит газ, нужно удалять воздух из под потолка - соответственно крышными вентиляторами. Плюс сами компрессоры как-то охлаждать надо. В общем задача...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.3.2019, 14:20
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И какая рабочая температура для компрессоров допустима? Проверяли возможность охлаждения наружным воздухом прежде, чем про кондиционирование задумываться?
Задача нормальная, на несложный расчёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skbyar
сообщение 25.3.2019, 15:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197317



Цитата(Skaramush @ 25.3.2019, 14:20) *
И какая рабочая температура для компрессоров допустима? Проверяли возможность охлаждения наружным воздухом прежде, чем про кондиционирование задумываться?
Задача нормальная, на несложный расчёт.

Да, хотели охлаждать наружным, просто за счет приточной установки, но кратность воздухообмена получается очень большой (отвести нужно 20 000м3/час летом), а само помещение всего 400 м3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.3.2019, 16:43
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



С рабочей разностью не ошиблись? И с величиной тепловыделений?

И, пардон, на кой там приточная установка на такой объём? Проём в стене с фильтром и клапаном + осевые вытяжные в противоположной стене (грубая схема) и всё.

Сообщение отредактировал Skaramush - 25.3.2019, 16:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 25.3.2019, 19:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Так кому делать кондиционирование, компрессорам или обслуге?
Обычно делают аквариум зоны рабочего места и заводят туда охлаждение и подогрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 27.3.2019, 16:40
Сообщение #8


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Откуда газ и какой заходит в компрессорную? Или я что-то не понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skbyar
сообщение 28.3.2019, 9:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197317



Цитата(ast @ 27.3.2019, 16:40) *
Откуда газ и какой заходит в компрессорную? Или я что-то не понимаю?

Газ природный, компрессоры работают на заправку автобусов газом под давлением. Приточка, по задумке нужна 1) охлаждение двигателя 2) аварийная вентиляция по вредным выбросам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stago
сообщение 1.4.2019, 19:44
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 28.8.2015
Пользователь №: 276494



skbyar
Я бы делал так.
1. По факту надо принимать рабочую температуру в компрессорной за (максимальную температуру окружающей среды из паспорта на компрессор) - 5-10 град. (здание у вас ни жилое, и ни общественное).
2. Как мы знаем, воздушное охлаждение оборудования - не самый лучший вариант. Возможно, водяное охлаждение будет эффективнее.
3. ПО факту у вас дармовая энергия. Можно подумать об использовании теплового насоса, который будет сам производить энергию на охлаждение. Не в полном объеме, конечно, но тут надо посмотреть.
4. локализация излучения от компрессоров - как часть проекта "тепловой насос", так и отдельная песня. Можно делать сэндвич-панели по типу теплая холодная стена. Это не так дорого, как может показаться. Стандартная гладкая сэндвич-панель нормируемой толщины, по которой на клипсах прокладывается pe-rt труба, по которой идет холодная вода. Поддон для слива конденсата по низу.. Банальный холодильник. Наглухо утепляете этими панелями ваш компрессор - и вперед. Разумеется, предусмотрев технологические люки.

Возможно, конечно, всего этого будет недостаточно. Но это интересная задача. подкиньте модель компрессора и вообще исходных данных бы побольше..

Сообщение отредактировал stago - 1.4.2019, 19:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 2.4.2019, 10:34
Сообщение #11


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Вот такой вариант присылал нам поставщик компрессоров.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________2_.pdf ( 771,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.4.2019, 11:16
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(skbyar @ 25.3.2019, 9:33) *
Картина такая - есть компрессорная. Персонала нет. Тепло от компрессоров 18тыс. ккал/час. Температура наружного воздуха в летний период +25С.
Ставим кондиционеры и крышные вентиляторы.
Согласно СП60.13330 п.5.4 б) в теплый период года при отсутствии избытков теплоты - равную температуре наружного воздуха (параметры А), а при наличии избытков теплоты - на 4 °С выше температуры наружного воздуха (параметры А), но не ниже 29 °С.

При такой температуре объем удаляемого воздуха просто колоссальный, а кратность воздухообмена получается 50.

Подскажите - какой минимальной температурой можно задаться в помещении летом (например +18С)?

Во-первых, Вы, вероятно, ошиблись - речь о п. 5.5 б).
Во-вторых, следует ознакомиться с заданием технолога/паспортом на компрессоры и читать в СП 60
Цитата
5.5 Для производственных помещений с полностью автоматизированным технологическим оборудованием, функционирующим без присутствия людей (кроме дежурного персонала, находящегося в специальном помещении и выходящего в производственное помещение периодически для осмотра и наладки оборудования не более двух часов непрерывно), при отсутствии технологических требований к температурному режиму помещений температуру воздуха в рабочей зоне следует принимать ...

В паспортах на компрессоры чаще всего указана т-ра до +40 °С. Т.е. даже вопроса о кондиционировании уже не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных