Кондиционирование компрессорной, Какая минимальная температура в теплый период |
|
|
|
25.3.2019, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197317

|
Здравствуйте!
Картина такая - есть компрессорная. Персонала нет. Тепло от компрессоров 18тыс. ккал/час. Температура наружного воздуха в летний период +25С. Ставим кондиционеры и крышные вентиляторы. Согласно СП60.13330 п.5.4 б) в теплый период года при отсутствии избытков теплоты - равную температуре наружного воздуха (параметры А), а при наличии избытков теплоты - на 4 °С выше температуры наружного воздуха (параметры А), но не ниже 29 °С.
При такой температуре объем удаляемого воздуха просто колоссальный, а кратность воздухообмена получается 50.
Подскажите - какой минимальной температурой можно задаться в помещении летом (например +18С)?
|
|
|
|
|
25.3.2019, 9:47
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Кондиционеры в компрессорной-это слишком круто. Обычно делают вентиляцию на летний и зимний период канальными вентиляторами с подмесом внутреннего воздуха в приточный канал зимой.
|
|
|
|
|
25.3.2019, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197317

|
Цитата(ast @ 25.3.2019, 9:47)  Кондиционеры в компрессорной-это слишком круто. Обычно делают вентиляцию на летний и зимний период канальными вентиляторами с подмесом внутреннего воздуха в приточный канал зимой. В компрессорную входит газ, нужно удалять воздух из под потолка - соответственно крышными вентиляторами. Плюс сами компрессоры как-то охлаждать надо. В общем задача...
|
|
|
|
|
25.3.2019, 14:20
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
И какая рабочая температура для компрессоров допустима? Проверяли возможность охлаждения наружным воздухом прежде, чем про кондиционирование задумываться? Задача нормальная, на несложный расчёт.
|
|
|
|
|
25.3.2019, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197317

|
Цитата(Skaramush @ 25.3.2019, 14:20)  И какая рабочая температура для компрессоров допустима? Проверяли возможность охлаждения наружным воздухом прежде, чем про кондиционирование задумываться? Задача нормальная, на несложный расчёт. Да, хотели охлаждать наружным, просто за счет приточной установки, но кратность воздухообмена получается очень большой (отвести нужно 20 000м3/час летом), а само помещение всего 400 м3.
|
|
|
|
|
25.3.2019, 16:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
С рабочей разностью не ошиблись? И с величиной тепловыделений?
И, пардон, на кой там приточная установка на такой объём? Проём в стене с фильтром и клапаном + осевые вытяжные в противоположной стене (грубая схема) и всё.
Сообщение отредактировал Skaramush - 25.3.2019, 16:45
|
|
|
|
|
25.3.2019, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539

|
Так кому делать кондиционирование, компрессорам или обслуге? Обычно делают аквариум зоны рабочего места и заводят туда охлаждение и подогрев.
|
|
|
|
|
27.3.2019, 16:40
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Откуда газ и какой заходит в компрессорную? Или я что-то не понимаю?
|
|
|
|
|
28.3.2019, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197317

|
Цитата(ast @ 27.3.2019, 16:40)  Откуда газ и какой заходит в компрессорную? Или я что-то не понимаю? Газ природный, компрессоры работают на заправку автобусов газом под давлением. Приточка, по задумке нужна 1) охлаждение двигателя 2) аварийная вентиляция по вредным выбросам
|
|
|
|
|
1.4.2019, 19:44
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 28.8.2015
Пользователь №: 276494

|
skbyar Я бы делал так. 1. По факту надо принимать рабочую температуру в компрессорной за (максимальную температуру окружающей среды из паспорта на компрессор) - 5-10 град. (здание у вас ни жилое, и ни общественное). 2. Как мы знаем, воздушное охлаждение оборудования - не самый лучший вариант. Возможно, водяное охлаждение будет эффективнее. 3. ПО факту у вас дармовая энергия. Можно подумать об использовании теплового насоса, который будет сам производить энергию на охлаждение. Не в полном объеме, конечно, но тут надо посмотреть. 4. локализация излучения от компрессоров - как часть проекта "тепловой насос", так и отдельная песня. Можно делать сэндвич-панели по типу теплая холодная стена. Это не так дорого, как может показаться. Стандартная гладкая сэндвич-панель нормируемой толщины, по которой на клипсах прокладывается pe-rt труба, по которой идет холодная вода. Поддон для слива конденсата по низу.. Банальный холодильник. Наглухо утепляете этими панелями ваш компрессор - и вперед. Разумеется, предусмотрев технологические люки.
Возможно, конечно, всего этого будет недостаточно. Но это интересная задача. подкиньте модель компрессора и вообще исходных данных бы побольше..
Сообщение отредактировал stago - 1.4.2019, 19:59
|
|
|
|
|
2.4.2019, 10:34
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Вот такой вариант присылал нам поставщик компрессоров.
|
|
|
|
|
2.4.2019, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(skbyar @ 25.3.2019, 9:33)  Картина такая - есть компрессорная. Персонала нет. Тепло от компрессоров 18тыс. ккал/час. Температура наружного воздуха в летний период +25С. Ставим кондиционеры и крышные вентиляторы. Согласно СП60.13330 п.5.4 б) в теплый период года при отсутствии избытков теплоты - равную температуре наружного воздуха (параметры А), а при наличии избытков теплоты - на 4 °С выше температуры наружного воздуха (параметры А), но не ниже 29 °С.
При такой температуре объем удаляемого воздуха просто колоссальный, а кратность воздухообмена получается 50.
Подскажите - какой минимальной температурой можно задаться в помещении летом (например +18С)? Во-первых, Вы, вероятно, ошиблись - речь о п. 5.5 б). Во-вторых, следует ознакомиться с заданием технолога/паспортом на компрессоры и читать в СП 60 Цитата 5.5 Для производственных помещений с полностью автоматизированным технологическим оборудованием, функционирующим без присутствия людей (кроме дежурного персонала, находящегося в специальном помещении и выходящего в производственное помещение периодически для осмотра и наладки оборудования не более двух часов непрерывно), при отсутствии технологических требований к температурному режиму помещений температуру воздуха в рабочей зоне следует принимать ... В паспортах на компрессоры чаще всего указана т-ра до +40 °С. Т.е. даже вопроса о кондиционировании уже не будет.
|
|
|
|
|
  |