Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кондиционирование компрессорной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
skbyar
Здравствуйте!

Картина такая - есть компрессорная. Персонала нет. Тепло от компрессоров 18тыс. ккал/час. Температура наружного воздуха в летний период +25С.
Ставим кондиционеры и крышные вентиляторы.
Согласно СП60.13330 п.5.4 б) в теплый период года при отсутствии избытков теплоты - равную температуре наружного воздуха (параметры А), а при наличии избытков теплоты - на 4 °С выше температуры наружного воздуха (параметры А), но не ниже 29 °С.

При такой температуре объем удаляемого воздуха просто колоссальный, а кратность воздухообмена получается 50.

Подскажите - какой минимальной температурой можно задаться в помещении летом (например +18С)?
ast
Кондиционеры в компрессорной-это слишком круто. Обычно делают вентиляцию на летний и зимний период канальными вентиляторами с подмесом внутреннего воздуха в приточный канал зимой.
skbyar
Цитата(ast @ 25.3.2019, 9:47) *
Кондиционеры в компрессорной-это слишком круто. Обычно делают вентиляцию на летний и зимний период канальными вентиляторами с подмесом внутреннего воздуха в приточный канал зимой.


В компрессорную входит газ, нужно удалять воздух из под потолка - соответственно крышными вентиляторами. Плюс сами компрессоры как-то охлаждать надо. В общем задача...
Skaramush
И какая рабочая температура для компрессоров допустима? Проверяли возможность охлаждения наружным воздухом прежде, чем про кондиционирование задумываться?
Задача нормальная, на несложный расчёт.
skbyar
Цитата(Skaramush @ 25.3.2019, 14:20) *
И какая рабочая температура для компрессоров допустима? Проверяли возможность охлаждения наружным воздухом прежде, чем про кондиционирование задумываться?
Задача нормальная, на несложный расчёт.

Да, хотели охлаждать наружным, просто за счет приточной установки, но кратность воздухообмена получается очень большой (отвести нужно 20 000м3/час летом), а само помещение всего 400 м3.
Skaramush
С рабочей разностью не ошиблись? И с величиной тепловыделений?

И, пардон, на кой там приточная установка на такой объём? Проём в стене с фильтром и клапаном + осевые вытяжные в противоположной стене (грубая схема) и всё.
Banned
Так кому делать кондиционирование, компрессорам или обслуге?
Обычно делают аквариум зоны рабочего места и заводят туда охлаждение и подогрев.
ast
Откуда газ и какой заходит в компрессорную? Или я что-то не понимаю?
skbyar
Цитата(ast @ 27.3.2019, 16:40) *
Откуда газ и какой заходит в компрессорную? Или я что-то не понимаю?

Газ природный, компрессоры работают на заправку автобусов газом под давлением. Приточка, по задумке нужна 1) охлаждение двигателя 2) аварийная вентиляция по вредным выбросам
stago
skbyar
Я бы делал так.
1. По факту надо принимать рабочую температуру в компрессорной за (максимальную температуру окружающей среды из паспорта на компрессор) - 5-10 град. (здание у вас ни жилое, и ни общественное).
2. Как мы знаем, воздушное охлаждение оборудования - не самый лучший вариант. Возможно, водяное охлаждение будет эффективнее.
3. ПО факту у вас дармовая энергия. Можно подумать об использовании теплового насоса, который будет сам производить энергию на охлаждение. Не в полном объеме, конечно, но тут надо посмотреть.
4. локализация излучения от компрессоров - как часть проекта "тепловой насос", так и отдельная песня. Можно делать сэндвич-панели по типу теплая холодная стена. Это не так дорого, как может показаться. Стандартная гладкая сэндвич-панель нормируемой толщины, по которой на клипсах прокладывается pe-rt труба, по которой идет холодная вода. Поддон для слива конденсата по низу.. Банальный холодильник. Наглухо утепляете этими панелями ваш компрессор - и вперед. Разумеется, предусмотрев технологические люки.

Возможно, конечно, всего этого будет недостаточно. Но это интересная задача. подкиньте модель компрессора и вообще исходных данных бы побольше..
ast
Вот такой вариант присылал нам поставщик компрессоров.
ИОВ
Цитата(skbyar @ 25.3.2019, 9:33) *
Картина такая - есть компрессорная. Персонала нет. Тепло от компрессоров 18тыс. ккал/час. Температура наружного воздуха в летний период +25С.
Ставим кондиционеры и крышные вентиляторы.
Согласно СП60.13330 п.5.4 б) в теплый период года при отсутствии избытков теплоты - равную температуре наружного воздуха (параметры А), а при наличии избытков теплоты - на 4 °С выше температуры наружного воздуха (параметры А), но не ниже 29 °С.

При такой температуре объем удаляемого воздуха просто колоссальный, а кратность воздухообмена получается 50.

Подскажите - какой минимальной температурой можно задаться в помещении летом (например +18С)?

Во-первых, Вы, вероятно, ошиблись - речь о п. 5.5 б).
Во-вторых, следует ознакомиться с заданием технолога/паспортом на компрессоры и читать в СП 60
Цитата
5.5 Для производственных помещений с полностью автоматизированным технологическим оборудованием, функционирующим без присутствия людей (кроме дежурного персонала, находящегося в специальном помещении и выходящего в производственное помещение периодически для осмотра и наладки оборудования не более двух часов непрерывно), при отсутствии технологических требований к температурному режиму помещений температуру воздуха в рабочей зоне следует принимать ...

В паспортах на компрессоры чаще всего указана т-ра до +40 °С. Т.е. даже вопроса о кондиционировании уже не будет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.