Цитата(skbyar @ 25.3.2019, 9:33)

Картина такая - есть компрессорная. Персонала нет. Тепло от компрессоров 18тыс. ккал/час. Температура наружного воздуха в летний период +25С.
Ставим кондиционеры и крышные вентиляторы.
Согласно СП60.13330 п.5.4 б) в теплый период года при отсутствии избытков теплоты - равную температуре наружного воздуха (параметры А), а при наличии избытков теплоты - на 4 °С выше температуры наружного воздуха (параметры А), но не ниже 29 °С.
При такой температуре объем удаляемого воздуха просто колоссальный, а кратность воздухообмена получается 50.
Подскажите - какой минимальной температурой можно задаться в помещении летом (например +18С)?
Во-первых, Вы, вероятно, ошиблись - речь о п.
5.5 б).
Во-вторых, следует ознакомиться с заданием технолога/паспортом на компрессоры и читать в СП 60
Цитата
5.5 Для производственных помещений с полностью автоматизированным технологическим оборудованием, функционирующим без присутствия людей (кроме дежурного персонала, находящегося в специальном помещении и выходящего в производственное помещение периодически для осмотра и наладки оборудования не более двух часов непрерывно), при отсутствии технологических требований к температурному режиму помещений температуру воздуха в рабочей зоне следует принимать ...
В паспортах на компрессоры чаще всего указана т-ра до +40 °С. Т.е. даже вопроса о кондиционировании уже не будет.