> жилые здания, мех. вентиляция
ivo
сообщение 7.2.2007, 16:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.2.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 5930



подскажите пожалуйста!
проектирую вентиляцию жил. дома класса А.
предполагается мех. приток, мех вытяжка, кроме того фанкойлы в каждом помещении(т.е. теплоизбытки погашаются с помощью фанкойлов)
Сколько мне нужно подавать воздуха в жилые комнаты - 3 м3/ч на м2 как в СНипе или это сан норма и для первого класса маловато.
Может у кого нибудь есть в эл. виде стандарт АВОК "Здания жилые и общественные"?
И еще, если вытяжка мех, как можно ее сделать чтобы она была как бы индивидуальной для каждой квартиры? Ну не ставить же в каждой кухне и ванне в канал осевик, а если заслонку с эл. приводом, да плюс клапан будет сильно вылезать из канала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 7.2.2007, 16:51
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(ivo @ Feb 7 2007, 16:37 )
Может у кого нибудь есть в эл. виде  стандарт АВОК "Здания жилые и общественные"?

biggrin.gif Скромней надо быть! нашли где спрашивать про электронный вид (Стандарты АВОКа - только в печатном виде и продаются за деньги, кстати не очень большие)

В стандарте ТР АВОК-4-2004 есть такая строчка - "кратность воздухообмена 0,35 1/ч, но не менее 30 м3 на чел" (табл3 )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 7.2.2007, 17:07
Сообщение #3


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



нельзя ходить транзитными комуникациями по жилью, вылазьте в коридоры, холлы, подсобки. Архитекторы должны знать (в их нормах это есть), что даже нельзя к стене смежной с жилой комнатой комуникации приставлять (как крайний случай - идите в санузлах и кухнях - это ведь не жилое помешение)

В наших нормах (СНиП 41-01-2003) то же оговаривается транзит (см табл2 п 7,11,8)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivo
сообщение 7.2.2007, 17:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.2.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 5930



скромность украшает человека когда его уже нечего больше украсить. а попытка не пытка.
а как определить сколько людей должно жить в квартире?
и кстати еще вопрос :
у меня 1,2 этаж-магазин. можно ли его вытяжками идти через каналы жил. дома если они проходят через квартиры(в других местах, например улифта архитекторы не дают пока) В лит-ре не нашла запретов, но как то думается шуметь будет. Ну вобщем не знаю можно или нет.


Добавлено - 17:11
у меня каналы и идут в кухнях. но меня как то и кухни смущают все таки мне бы хотельость настоять на шахтах где то на нейтральной территории, но не знаю чем это аргументировать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 7.2.2007, 18:14
Сообщение #5


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(ivo @ Feb 7 2007, 17:09 )
у меня каналы и идут в кухнях. но меня как то и кухни смущают...

правильно смущают! нормы буду искать, у архитекторов есть нормы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivo
сообщение 8.2.2007, 11:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.2.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 5930



люди!
ну неужели никто не знает можно ли в канале кухонь пропускать мех вытяжку встроенных помещений! одна стена кухонного канала выходит на л.к., но отгорожен он от кухни не кап. стеной
ну хотя бы на примере собственных проектов.!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 9.2.2007, 16:57
Сообщение #7


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



В текущем проекте архитекторы собираются вент каналы встройки пустиь по санузлам и кухне жилья. Стало быть идея не нова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALK
сообщение 10.2.2007, 0:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.2.2007
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976



Цитата(ivo @ Feb 8 2007, 11:13 )
люди!
ну неужели никто не знает можно ли в канале кухонь пропускать мех вытяжку встроенных помещений! одна стена кухонного канала выходит на л.к., но отгорожен он от кухни не кап. стеной
ну хотя бы на примере собственных проектов.!

Воздуховоды встроенностей не могут проходить через Жильё, т.е в самой квартире. Нужно искать др. место.

Были нехорошие прицеденты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных