> Особенности работы ИК шлюза., Ответы и информация
Pasekov
сообщение 7.2.2007, 20:51
Сообщение #1


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Шлюз ИК-KNX выпускается несколькими производителями...
В варианте Gira 058826 с ним можно ознакомиться в BACScenter, но вопросы остаются...
1. Что делать, когда ИК прием при обучении, отображается тремя красными вспышками?
2. Почему иногда наблюдается неработоспособность шлюза, когда считывание объектов KNX и ИК кодов прошло успешно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_post_s_*
сообщение 28.2.2007, 21:36
Сообщение #2





Guest Forum






- 1. Что делать, когда ИК прием при обучении, отображается тремя красными вспышками?-
приемник воспринял несущую, но не понял код - повторите ввод кода, либо в момент обучения пришла телеграммка от другого EIB устройства - повторите ввод кода.
Желательный вариант обучения - команды на шлюз отправляются с одного растояния, первое нажатие шлюзом воспринимается как сканирование, мигнет оранжевым, и через секунду послать еще раз ИК команду - шлюз мигнет зеленым. В момент обучения желательно не нажимать кнопки EIB, отключить датчики EIB - короче по возможности исключить наличие телеграмм в шине.

- 2. Почему иногда наблюдается неработоспособность шлюза, когда считывание объектов KNX и ИК кодов прошло успешно? -
По опыту могу сказать, что шлюз либо работает либо нет. Проблема может быть только в том что неправильно считана ИК команда, т.е. при определенных условиях в моих проектах наблюдалась полная работоспособность системы, а через час когда село солнце, включалась дрель и микроволновка у соседей управление по шлюзу перестовало функционировать. Проблема решалась перекодированием шлюза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tz@r_*
сообщение 4.8.2010, 12:18
Сообщение #3





Guest Forum






Планируется следующий вариант управления EIB через ИК:

В Pronto заливается произвольная база IR пульта, поддерживаемого 058826, устройство обучается на базе данных команд.

С устройствами, которые нужно лишь включать-выключать всё более или менее ясно, со сценариями тоже.

Вопрос следующий: Как реализовать диммирование при длительном нажатии на "кнопку" Пронто? Будет ли устройство понимать длительный сигнал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin_X
сообщение 4.8.2010, 15:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828



Ответ - никак. В параметрах 0588хх в части передачи из ИК в KNX только 1 бит или 1 байт.
Длинное нажатие понимать не будет.
Как вариант - использовать баргаф и передавать значения диммеру, двигая ползунок.

Сообщение отредактировал Konstantin_X - 4.8.2010, 15:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tz@r_*
сообщение 5.8.2010, 7:08
Сообщение #5





Guest Forum






Так я и думал... sad.gif
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B_B
сообщение 6.8.2010, 13:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.10.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24594



Цитата(Tz@r @ 5.8.2010, 8:08) *
Так я и думал... sad.gif
Спасибо!

У нас в визуализации сделана кнопка *+* и кнопка *-*. В принципе, если выставить в пронто повтор передачи, а также за счет смещения активной поверхности, можно заставить агрегат диммировать. Однако, на практике все сводится к "несколько раз нажать" для выставления нужного значения яркости - проще и быстрее.

Сообщение отредактировал B_B - 6.8.2010, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SBerd
сообщение 20.4.2011, 13:08
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.12.2010
Пользователь №: 86721



Всем доброго времени суток! Возникла проблема при заливке аппликационной программы на ИК (0588). Пишет про несовместимую версию BCU $0013 (рекомендуется $0021). Я совсем недавно работаю в этой сфере и не совсем понимаю что от меня хочет железяка. Может кто-нибудь поделится опытом и поможет советом... helpsmilie.gif
Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 20.4.2011, 14:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



Заменить BCU на рекомендуемый системы - 2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid
сообщение 20.4.2011, 17:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708



Вообще-то ИК-шлюз должен идти со своим специальным BCU - нестандартным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SBerd
сообщение 21.4.2011, 12:49
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.12.2010
Пользователь №: 86721



Извиняюсь за неграмотность, но т.е. BCU и коплер это одно и то же?..
И программно эту проблему не решить?

Сообщение отредактировал SBerd - 21.4.2011, 12:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid
сообщение 21.4.2011, 13:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708



Цитата(SBerd @ 21.4.2011, 12:49) *
Извиняюсь за неграмотность, но т.е. BCU и коплер это одно и то же?.. ДА
И программно эту проблему не решить? НЕТ

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SBerd
сообщение 21.4.2011, 13:45
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.12.2010
Пользователь №: 86721



Огромаднейшее Вам спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 21:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных