Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Установка поворотных межфланцевых затворов на полиэтиленовую трубу, (нужна срочная консультация)
alexandrpjatkov
сообщение 18.4.2019, 14:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



В проекте наружного водопровода хчу поставить межфланцевые затворы на полиэтиленовую трубу.
Если конкретнее, то затворы- это ЗДМ-400 (где 400- это условный диаметр) а труба полиэтиленовая с наружным диаметром 400 (SDR 11) ГОСТ 18599
Все это добро будет соединяться при помощи прижимных фланцев (ГОСТ 12820-80) и коротких втулок (у этой втулки 400-тоже наружный диаметр).
А теперь вопрос будет ли свободно работать затвор при условии что у него 400-это условный диаметр, а у трубы и втулки 400 это наружный диаметр? Не будет ли мешать работе затвора эта самая толщина стенки?
Пытался позвонить по поставщикам и проконсультироваться, но пока везде слышу ответ типа "мы только продавцы и технических консультаций оказывать у нас не кому"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 18.4.2019, 14:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



SDR-400. Толщина стенки? Условный диаметр? Ду затвора должен соответствать Ду трубы. И (скорее всего) - не 400
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 18.4.2019, 14:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(alexandrpjatkov @ 18.4.2019, 14:08) *
В проекте наружного водопровода хчу поставить межфланцевые затворы на полиэтиленовую трубу.
Если конкретнее, то затворы- это ЗДМ-400 (где 400- это условный диаметр) а труба полиэтиленовая с наружным диаметром 400 (SDR 11) ГОСТ 18599
Все это добро будет соединяться при помощи прижимных фланцев (ГОСТ 12820-80) и коротких втулок (у этой втулки 400-тоже наружный диаметр).
А теперь вопрос будет ли свободно работать затвор при условии что у него 400-это условный диаметр, а у трубы и втулки 400 это наружный диаметр? Не будет ли мешать работе затвора эта самая толщина стенки?
Пытался позвонить по поставщикам и проконсультироваться, но пока везде слышу ответ типа "мы только продавцы и технических консультаций оказывать у нас не кому"...


а какие варианты еще могут быть?

ну и труба ПЕ ф400 не важно какого SDR какому Ду должна соответствовать?

Сообщение отредактировал Dima_UA - 18.4.2019, 14:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 18.4.2019, 14:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Valiko @ 18.4.2019, 16:14) *
SDR-400. Толщина стенки? Условный диаметр? Ду затвора должен соответствать Ду трубы. И (скорее всего) - не 400

Но и затвор ф350 на трубу 400 не поставишь. Толщина стенки у трубы-23,7

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.4.2019, 14:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 18.4.2019, 14:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



А если звонить не поставщикам, а производителю?

P.S. ГОСТ 12820 не действует
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 18.4.2019, 14:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(alexandrpjatkov @ 18.4.2019, 16:23) *
Но и затвор ф350 на трубу 400 не поставишь. Толщина стенки у трубы-23,7

А хотя надо проверить расстояние между крепежными отверстиями и размеры ответных фланцев..

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.4.2019, 14:45
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9614
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 18.4.2019, 14:23) *
Но и затвор ф350 на трубу 400 не поставишь. Толщина стенки у трубы-23,7

Габаритный чертёж ищите и рисуйте в масштабе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 18.4.2019, 14:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(miter @ 18.4.2019, 16:44) *
А если звонить не поставщикам, а производителю?

P.S. ГОСТ 12820 не действует

Не могу найти производителей. Все поставщики попадаются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 18.4.2019, 15:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



посмотрел затворы AVK, действительно диск будет уператся в стенку втулки.
может клиновую задвижку поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 18.4.2019, 15:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



посмотрел затворы AVK, действительно диск будет уператся в стенку втулки.
может клиновую задвижку поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 18.4.2019, 15:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Dima_UA @ 18.4.2019, 17:14) *
посмотрел затворы AVK, действительно диск будет уператся в стенку втулки.
может клиновую задвижку поставить?

AVK не катят из за климатических условий а задвижки- из за стесненных условий. Буду смотреть габаритный чертеж этого затвора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 18.4.2019, 17:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(alexandrpjatkov @ 18.4.2019, 16:23) *
Но и затвор ф350 на трубу 400 не поставишь.

Был не прав
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 18.4.2019, 17:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2669
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Затвор с редуктором меньше задвижки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 18.4.2019, 17:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(nagger @ 18.4.2019, 19:44) *
Затвор с редуктором меньше задвижки?

выше давал ссылку-там есть монтажная длина затвора (мне она важна), для затвора ф 350 она равна 92 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 18.4.2019, 19:46
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(alexandrpjatkov @ 18.4.2019, 17:02) *
Был не прав

и как вам получается присоединить затвор 350 к трубе 400?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 18.4.2019, 20:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Dima_UA @ 18.4.2019, 21:46) *
и как вам получается присоединить затвор 350 к трубе 400?

А у трубы 400 внутренний диаметр 400-2х23=356
Ну и расстояния (диаметры) между крепежными отверстиями совпадают у затвора и у фланца
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 18.4.2019, 20:58
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



какой диаметр фланца и затвора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 18.4.2019, 21:20
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Dima_UA @ 18.4.2019, 22:58) *
какой диаметр фланца и затвора?

Посмотрите и сравните сами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 18.4.2019, 23:07
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



вот смотрю фланцы ду 400 и затвор ду 350....не вижу там совпадения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 19.4.2019, 8:26
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(alexandrpjatkov @ 18.4.2019, 14:46) *
Не могу найти производителей.

Они?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 19.4.2019, 10:47
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(miter @ 19.4.2019, 10:26) *

Да.
Если точнее, то вот они (мне ЗДМ желательно)
Спасибо.

Цитата(Dima_UA @ 19.4.2019, 1:07) *
вот смотрю фланцы ду 400 и затвор ду 350....не вижу там совпадения

Да. Я тогда ГОСТ не внимательно посмотрел (увидел, что D1 470 якобы тоже относится к трубе DN 400). На работе авральные темпы. А когда раньше так делал, то пришлось фланцы самому вычерчивать.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 19.4.2019, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 19.4.2019, 10:52
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(alexandrpjatkov @ 19.4.2019, 10:47) *
Спасибо.

Вам пора уже часть зарплаты форумчанам перечислять с учетом количества вопросов laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 19.4.2019, 11:50
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(miter @ 19.4.2019, 12:52) *
Вам пора уже часть зарплаты форумчанам перечислять с учетом количества вопросов laugh.gif

А у вас никогда вопросов не возникает, когда в абсолютно новых условиях объекты начинаются? Мерзлота-это ладно (не раз проходили), но то сейсмика то некоторая специфика заказчика (проблемы с доставкой некоторых материалов и плясать надо из того что зак. имеет), то еще много всяких мелочей и в итоге от того что привычно у нас или в европейской части России не остается ничего (от слова совсем ничего).
Вон, коллега выше упомянул арматуру AVK- у нас я бы её без зазрения совести применил, любую чугунную арматуру бы применил без проблем-а там нельзя (очень холодно). температуранаиболее холодной пятидневки то под минус 50 то за минус 50 (по разным объектам)

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 19.4.2019, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.4.2019, 15:28
Сообщение #24


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44896
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(alexandrpjatkov @ 19.4.2019, 11:50) *
температуранаиболее холодной пятидневки то под минус 50 то за минус 50 (по разным объектам)

Саня, прошу не смотреть на пятидневку и ее температуру.
Это для отопления.
Это температура - ниже которой может опустится температура на улице, и отопление не сможет обеспечить нормативные температуры внутри.
Люди немного в свитерах походят.
А для чугуна и прочих труб, если они не в колодце важен АБСОЛЮТНЫЙ МИНИМУМ ТЕМПЕРАТУРЫ для данной местности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.4.2019, 16:24
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 33508
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Да, для арматуры на В1 очень важно УХЛ, вдруг она не выдержит чугунная то, установленная на пластмассовой трубе.
А тарелка затвора у фланцевых затворов ходит внутри самого себя и только найти фланцы на трубу соответствующие этим фланцам затвора, что б стыковались. Межфланцевые монтируются с вставкой под непосредственно этот диаметр затвора и по ГОСТу фланцев сопрягаются с фланцами для пластика. И вставка четко с той стороны куда тарелка поворачивается. В наших районах водоканала слесарей не знающих это выгоняют быстрей, чем за пьянство.
Это правда на курсе 4 уже студиозам подкидывают для обдумывания и осознания монтажных вопросов, как и то, что болты\шпильки из нержы нехорошо перетягивать(удлинняются и потом не откручиваются и не закручиваются больше), но когда то ж надо из студиозов вырастать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 19.4.2019, 16:48
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



инж323
объясните, пжл, что за вставка должна быть и почему с одной стороны?
если посмотреть на межфланцевый затвор, например тот же AVK Ду400, так его длина 102 мм, диам. тарелки 386 мм и она выступает и в одну и в другую сторону затвора при полном открытии.

Сообщение отредактировал Dima_UA - 19.4.2019, 16:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.4.2019, 17:16
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 33508
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Диаметр тарелки не пролазит в внутренний диаметр трубы- ось у затвора смещена и потому вставку надо у которой диск затвора будет влезать в неё, а на другую сторону поворачивается меньший сегмент диска затвора и он в внутренний диаметр влазит.
Вопрос настолько стародавний, что уже в немалые начальники выбились те, кому уже в институте успели про такое рассказать, ибо затворы с этой проблематикой только последние лет 20 в широком употреблении.
Кстати, материал трубы практически роли не играет, ибо и в стальные и прочие трубы диск затвора не влазит. Просто у пэ чуть больше будет выражена эта "не пролезаемость" и затвор на меньший угол повернется чуть больше оставляя неперекрываемое сечение. Открыть полностью сечение затвор не сможет никогда- диск упрется в тело трубы.

Сообщение отредактировал инж323 - 19.4.2019, 17:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 19.4.2019, 20:07
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Vano @ 19.4.2019, 17:28) *
А для чугуна и прочих труб, если они не в колодце важен АБСОЛЮТНЫЙ МИНИМУМ ТЕМПЕРАТУРЫ для данной местности.

Иван, до колодца эта арматура еще доехать должна. Да и не всегда она в колодцах ставится. Есть объекты где все сети идут надземно на опорахи эстакадах.

Цитата(инж323 @ 19.4.2019, 18:24) *
Да, для арматуры на В1 очень важно УХЛ, вдруг она не выдержит чугунная то, установленная на пластмассовой трубе.

Замечу-на пластмассовой трубе в ППУ изоляции(аналог трубы Арктик).
Цитата
Напорная труба:
Область применения полиэтилен ПЭ-80 (ПЭ-100); изготовлена по ГОСТ 18599-2001
Теплоизоляция:полужесткий пенополиуретан
...
ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК — система гибких труб, предназначенная прежде всего для использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения при отрицательных температурах окружающей среды, например, для районов Крайнего Севера, при прокладке по поверхности грунта.


Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 19.4.2019, 20:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.4.2019, 20:13
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33508
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Да, да, это существенно же, что в ППУ, задвижка не УХЛ тоже как ПЭ при плюсе монтироваться и работать может, особенно по фланцам.И вода внутри трубы и затвора тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.4.2019, 21:50
Сообщение #30


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44896
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(alexandrpjatkov @ 19.4.2019, 20:07) *
Иван, до колодца эта арматура еще доехать должна. Да и не всегда она в колодцах ставится. Есть объекты где все сети идут надземно на опорахи эстакадах.

Арматура, когда едет по тундре ничего не знает о холодной пятидневке.
Если ты озаботился температурой передвижения и хранения арматуры, то не пользуйся температурой пятидневки, пользуйся другой температурой в этой норме.
Вот о чем я.
Температура пятидневки нужна для расчета отопления, но не для определения температуры при которой передвигается и хранится арматура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 3:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных