Установка поворотных межфланцевых затворов на полиэтиленовую трубу, (нужна срочная консультация) |
|
|
|
|
18.4.2019, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
В проекте наружного водопровода хчу поставить межфланцевые затворы на полиэтиленовую трубу. Если конкретнее, то затворы- это ЗДМ-400 (где 400- это условный диаметр) а труба полиэтиленовая с наружным диаметром 400 (SDR 11) ГОСТ 18599 Все это добро будет соединяться при помощи прижимных фланцев (ГОСТ 12820-80) и коротких втулок (у этой втулки 400-тоже наружный диаметр). А теперь вопрос будет ли свободно работать затвор при условии что у него 400-это условный диаметр, а у трубы и втулки 400 это наружный диаметр? Не будет ли мешать работе затвора эта самая толщина стенки? Пытался позвонить по поставщикам и проконсультироваться, но пока везде слышу ответ типа "мы только продавцы и технических консультаций оказывать у нас не кому"...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2019, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
SDR-400. Толщина стенки? Условный диаметр? Ду затвора должен соответствать Ду трубы. И (скорее всего) - не 400
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2019, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 18.4.2019, 14:08)  В проекте наружного водопровода хчу поставить межфланцевые затворы на полиэтиленовую трубу. Если конкретнее, то затворы- это ЗДМ-400 (где 400- это условный диаметр) а труба полиэтиленовая с наружным диаметром 400 (SDR 11) ГОСТ 18599 Все это добро будет соединяться при помощи прижимных фланцев (ГОСТ 12820-80) и коротких втулок (у этой втулки 400-тоже наружный диаметр). А теперь вопрос будет ли свободно работать затвор при условии что у него 400-это условный диаметр, а у трубы и втулки 400 это наружный диаметр? Не будет ли мешать работе затвора эта самая толщина стенки? Пытался позвонить по поставщикам и проконсультироваться, но пока везде слышу ответ типа "мы только продавцы и технических консультаций оказывать у нас не кому"... а какие варианты еще могут быть? ну и труба ПЕ ф400 не важно какого SDR какому Ду должна соответствовать?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 18.4.2019, 14:23
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2019, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Valiko @ 18.4.2019, 16:14)  SDR-400. Толщина стенки? Условный диаметр? Ду затвора должен соответствать Ду трубы. И (скорее всего) - не 400 Но и затвор ф350 на трубу 400 не поставишь. Толщина стенки у трубы-23,7
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.4.2019, 14:23
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2019, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
А если звонить не поставщикам, а производителю?
P.S. ГОСТ 12820 не действует
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2019, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 18.4.2019, 16:23)  Но и затвор ф350 на трубу 400 не поставишь. Толщина стенки у трубы-23,7 А хотя надо проверить расстояние между крепежными отверстиями и размеры ответных фланцев..
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2019, 14:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9614
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 18.4.2019, 14:23)  Но и затвор ф350 на трубу 400 не поставишь. Толщина стенки у трубы-23,7 Габаритный чертёж ищите и рисуйте в масштабе.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2019, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(miter @ 18.4.2019, 16:44)  А если звонить не поставщикам, а производителю?
P.S. ГОСТ 12820 не действует Не могу найти производителей. Все поставщики попадаются
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2019, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
посмотрел затворы AVK, действительно диск будет уператся в стенку втулки. может клиновую задвижку поставить?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2019, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
посмотрел затворы AVK, действительно диск будет уператся в стенку втулки. может клиновую задвижку поставить?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2019, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Dima_UA @ 18.4.2019, 17:14)  посмотрел затворы AVK, действительно диск будет уператся в стенку втулки. может клиновую задвижку поставить? AVK не катят из за климатических условий а задвижки- из за стесненных условий. Буду смотреть габаритный чертеж этого затвора
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2019, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 18.4.2019, 16:23)  Но и затвор ф350 на трубу 400 не поставишь. Был не прав
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2019, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2669
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Затвор с редуктором меньше задвижки?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2019, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(nagger @ 18.4.2019, 19:44)  Затвор с редуктором меньше задвижки? выше давал ссылку-там есть монтажная длина затвора (мне она важна), для затвора ф 350 она равна 92 мм.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2019, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 18.4.2019, 17:02)  Был не прав и как вам получается присоединить затвор 350 к трубе 400?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2019, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Dima_UA @ 18.4.2019, 21:46)  и как вам получается присоединить затвор 350 к трубе 400? А у трубы 400 внутренний диаметр 400-2х23=356 Ну и расстояния (диаметры) между крепежными отверстиями совпадают у затвора и у фланца
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2019, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
какой диаметр фланца и затвора?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2019, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Dima_UA @ 18.4.2019, 22:58)  какой диаметр фланца и затвора? Посмотрите и сравните сами
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2019, 23:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
вот смотрю фланцы ду 400 и затвор ду 350....не вижу там совпадения
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2019, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 18.4.2019, 14:46)  Не могу найти производителей. Они?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2019, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(miter @ 19.4.2019, 10:26)  Да. Если точнее, то вот они (мне ЗДМ желательно) Спасибо. Цитата(Dima_UA @ 19.4.2019, 1:07)  вот смотрю фланцы ду 400 и затвор ду 350....не вижу там совпадения Да. Я тогда ГОСТ не внимательно посмотрел (увидел, что D1 470 якобы тоже относится к трубе DN 400). На работе авральные темпы. А когда раньше так делал, то пришлось фланцы самому вычерчивать.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 19.4.2019, 10:49
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2019, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 19.4.2019, 10:47)  Спасибо. Вам пора уже часть зарплаты форумчанам перечислять с учетом количества вопросов
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2019, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(miter @ 19.4.2019, 12:52)  Вам пора уже часть зарплаты форумчанам перечислять с учетом количества вопросов  А у вас никогда вопросов не возникает, когда в абсолютно новых условиях объекты начинаются? Мерзлота-это ладно (не раз проходили), но то сейсмика то некоторая специфика заказчика (проблемы с доставкой некоторых материалов и плясать надо из того что зак. имеет), то еще много всяких мелочей и в итоге от того что привычно у нас или в европейской части России не остается ничего (от слова совсем ничего). Вон, коллега выше упомянул арматуру AVK- у нас я бы её без зазрения совести применил, любую чугунную арматуру бы применил без проблем-а там нельзя (очень холодно). температуранаиболее холодной пятидневки то под минус 50 то за минус 50 (по разным объектам)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 19.4.2019, 12:00
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2019, 15:28
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44896
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 19.4.2019, 11:50)  температуранаиболее холодной пятидневки то под минус 50 то за минус 50 (по разным объектам) Саня, прошу не смотреть на пятидневку и ее температуру. Это для отопления. Это температура - ниже которой может опустится температура на улице, и отопление не сможет обеспечить нормативные температуры внутри. Люди немного в свитерах походят. А для чугуна и прочих труб, если они не в колодце важен АБСОЛЮТНЫЙ МИНИМУМ ТЕМПЕРАТУРЫ для данной местности.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2019, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33508
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Да, для арматуры на В1 очень важно УХЛ, вдруг она не выдержит чугунная то, установленная на пластмассовой трубе. А тарелка затвора у фланцевых затворов ходит внутри самого себя и только найти фланцы на трубу соответствующие этим фланцам затвора, что б стыковались. Межфланцевые монтируются с вставкой под непосредственно этот диаметр затвора и по ГОСТу фланцев сопрягаются с фланцами для пластика. И вставка четко с той стороны куда тарелка поворачивается. В наших районах водоканала слесарей не знающих это выгоняют быстрей, чем за пьянство. Это правда на курсе 4 уже студиозам подкидывают для обдумывания и осознания монтажных вопросов, как и то, что болты\шпильки из нержы нехорошо перетягивать(удлинняются и потом не откручиваются и не закручиваются больше), но когда то ж надо из студиозов вырастать.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2019, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
инж323 объясните, пжл, что за вставка должна быть и почему с одной стороны? если посмотреть на межфланцевый затвор, например тот же AVK Ду400, так его длина 102 мм, диам. тарелки 386 мм и она выступает и в одну и в другую сторону затвора при полном открытии.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 19.4.2019, 16:50
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2019, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33508
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Диаметр тарелки не пролазит в внутренний диаметр трубы- ось у затвора смещена и потому вставку надо у которой диск затвора будет влезать в неё, а на другую сторону поворачивается меньший сегмент диска затвора и он в внутренний диаметр влазит. Вопрос настолько стародавний, что уже в немалые начальники выбились те, кому уже в институте успели про такое рассказать, ибо затворы с этой проблематикой только последние лет 20 в широком употреблении. Кстати, материал трубы практически роли не играет, ибо и в стальные и прочие трубы диск затвора не влазит. Просто у пэ чуть больше будет выражена эта "не пролезаемость" и затвор на меньший угол повернется чуть больше оставляя неперекрываемое сечение. Открыть полностью сечение затвор не сможет никогда- диск упрется в тело трубы.
Сообщение отредактировал инж323 - 19.4.2019, 17:19
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2019, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Vano @ 19.4.2019, 17:28)  А для чугуна и прочих труб, если они не в колодце важен АБСОЛЮТНЫЙ МИНИМУМ ТЕМПЕРАТУРЫ для данной местности. Иван, до колодца эта арматура еще доехать должна. Да и не всегда она в колодцах ставится. Есть объекты где все сети идут надземно на опорахи эстакадах. Цитата(инж323 @ 19.4.2019, 18:24)  Да, для арматуры на В1 очень важно УХЛ, вдруг она не выдержит чугунная то, установленная на пластмассовой трубе. Замечу-на пластмассовой трубе в ППУ изоляции( аналог трубы Арктик). Цитата Напорная труба: Область применения полиэтилен ПЭ-80 (ПЭ-100); изготовлена по ГОСТ 18599-2001 Теплоизоляция:полужесткий пенополиуретан ... ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК — система гибких труб, предназначенная прежде всего для использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения при отрицательных температурах окружающей среды, например, для районов Крайнего Севера, при прокладке по поверхности грунта.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 19.4.2019, 20:14
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2019, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33508
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Да, да, это существенно же, что в ППУ, задвижка не УХЛ тоже как ПЭ при плюсе монтироваться и работать может, особенно по фланцам.И вода внутри трубы и затвора тоже.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2019, 21:50
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44896
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 19.4.2019, 20:07)  Иван, до колодца эта арматура еще доехать должна. Да и не всегда она в колодцах ставится. Есть объекты где все сети идут надземно на опорахи эстакадах. Арматура, когда едет по тундре ничего не знает о холодной пятидневке. Если ты озаботился температурой передвижения и хранения арматуры, то не пользуйся температурой пятидневки, пользуйся другой температурой в этой норме. Вот о чем я. Температура пятидневки нужна для расчета отопления, но не для определения температуры при которой передвигается и хранится арматура.
|
|
|
|
|
|
|
  |