Цитата
Сетевые насосы К1.2 К1.3 К1.4 управляются через частотники с помощью ПИД-регулятора контроллера, поддерживая постоянное давление на выходах, если не хватает одного насоса, использовать два, если не хватает двух - то три.
правильно будет - один мастер-насос от частотника, остальные "пилотники" подключаются напрямую от сети при снижении давления.
еще правильнее - когда мастер-насос переменный, по очереди становится каждый насос мастером, остальные пилотники.
нужно знать силовую схему шкафа. сколько контакторов зацеплено на насосы.
Цитата
По схеме получается, что сетевые насосы могут брать воду как напрямую со всаса, так и через систему подпитки.
Система подпитки нужна для каких то просадок давления на всасе? Куб воды от этого спасет?
в систему подпитки подключаются другие насосы. циркуляционные - не всасывают из бака. их дело - воду крутить.
Цитата
Зачем нужны резервуары запаса воды? С них приходят 3 уровня. Просто сигнализация?
для подпитки. для пиковой подпитки.
три уровня - сигнализация. для автоматики заполнения бака, для защиты по СХ.
Цитата
На насосах К3 есть контроль расхода FS23. Зачем он нужен? Если от сухого хода можно защититься, зная низкий уровень в баке К3.
от закрытого затвора на насосе СХ в баке не защитит.
циркуляционные насосы толкают воду из трубы в трубу. здесь и нужен именно датчик наличия потока. как контрольный сигнал работы насоса.
это для информации на потом.
а в этой схеме основная задача расходомера - учет подпиточной воды.
Вы кто в этой цепочке проектантов?
Сообщение отредактировал nick2 - 6.5.2019, 2:43