Необходимо разработать прикладное ПО контроллера САУ насосной станции, но в ТЗ нет описания ее работы, в связи с чем буду очень благодарен, если поможете разъяснить некоторые моменты.
Технологическая схема насосной во вложении.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Сетевые насосы К1.2 К1.3 К1.4 управляются через частотники с помощью ПИД-регулятора контроллера, поддерживая постоянное давление на выходах, если не хватает одного насоса, использовать два, если не хватает двух - то три.

По схеме получается, что сетевые насосы могут брать воду как напрямую со всаса, так и через систему подпитки.
Система подпитки нужна для каких то просадок давления на всасе? Куб воды от этого спасет?

Зачем нужны резервуары запаса воды? С них приходят 3 уровня. Просто сигнализация?

На насосах К3 есть контроль расхода FS23. Зачем он нужен? Если от сухого хода можно защититься, зная низкий уровень в баке К3.

Спасибо.
andman
Цитата(andman @ 2.5.2019, 0:42) *
Сетевые насосы К1.2 К1.3 К1.4 управляются через частотники с помощью ПИД-регулятора контроллера, поддерживая постоянное давление на выходах, если не хватает одного насоса, использовать два, если не хватает двух - то три.


Это правильная концепция?
nick2
Цитата
Сетевые насосы К1.2 К1.3 К1.4 управляются через частотники с помощью ПИД-регулятора контроллера, поддерживая постоянное давление на выходах, если не хватает одного насоса, использовать два, если не хватает двух - то три.

правильно будет - один мастер-насос от частотника, остальные "пилотники" подключаются напрямую от сети при снижении давления.
еще правильнее - когда мастер-насос переменный, по очереди становится каждый насос мастером, остальные пилотники.
нужно знать силовую схему шкафа. сколько контакторов зацеплено на насосы.
Цитата
По схеме получается, что сетевые насосы могут брать воду как напрямую со всаса, так и через систему подпитки.
Система подпитки нужна для каких то просадок давления на всасе? Куб воды от этого спасет?

в систему подпитки подключаются другие насосы. циркуляционные - не всасывают из бака. их дело - воду крутить.
Цитата
Зачем нужны резервуары запаса воды? С них приходят 3 уровня. Просто сигнализация?

для подпитки. для пиковой подпитки.
три уровня - сигнализация. для автоматики заполнения бака, для защиты по СХ.
Цитата
На насосах К3 есть контроль расхода FS23. Зачем он нужен? Если от сухого хода можно защититься, зная низкий уровень в баке К3.

от закрытого затвора на насосе СХ в баке не защитит.
циркуляционные насосы толкают воду из трубы в трубу. здесь и нужен именно датчик наличия потока. как контрольный сигнал работы насоса.
это для информации на потом.
а в этой схеме основная задача расходомера - учет подпиточной воды.

Вы кто в этой цепочке проектантов?
andman
Цитата(nick2 @ 6.5.2019, 4:40) *
правильно будет - один мастер-насос от частотника, остальные "пилотники" подключаются напрямую от сети при снижении давления.
еще правильнее - когда мастер-насос переменный, по очереди становится каждый насос мастером, остальные пилотники.
нужно знать силовую схему шкафа. сколько контакторов зацеплено на насосы.

По схеме, каждый насос сидит на своём частотнике.
Тут всё ясно.

Цитата(nick2 @ 6.5.2019, 4:40) *
в систему подпитки подключаются другие насосы. циркуляционные - не всасывают из бака. их дело - воду крутить.

Циркуляция должна быть постоянная?
В чём её смысл?

Цитата(nick2 @ 6.5.2019, 4:40) *
Вы кто в этой цепочке проектантов?

Программист.
smart-bear
Обращаю ещё раз внимание: сетевые насосы предназначены для обеспечения необходимого РАСХОДА сетевой воды (количественное регулирование), подпиточные насосы предназначены для поддержания ДАВЛЕНИЯ в тепловой сети и компенсации утечек теплоносителя. Величину циркуляции (расхода) задает диспетчер тепловой сети. Температура в тепловой сети поддерживается ТЭЦ или котельной в соответствии с утвержденным температурным графиком данной т/сети (качественное регулирование).
andman
Цитата(smart-bear @ 6.5.2019, 11:45) *
Обращаю ещё раз внимание: сетевые насосы предназначены для обеспечения необходимого РАСХОДА сетевой воды (количественное регулирование), подпиточные насосы предназначены для поддержания ДАВЛЕНИЯ в тепловой сети и компенсации утечек теплоносителя. Величину циркуляции (расхода) задает диспетчер тепловой сети. Температура в тепловой сети поддерживается ТЭЦ или котельной в соответствии с утвержденным температурным графиком данной т/сети (качественное регулирование).


Это я так понимаю актуально для котельных.
А у меня насосная станция, тут нет замкнутого контура воды, основной задачей насосной станции, является поддержание давления на выходе.
Valiko
ИМХО: "вопрос как должно работать?" нужно в первую очередь задать "хозяину" объекта. Ему это эксплуатировать.
nick2
Цитата(andman @ 6.5.2019, 10:32) *
Циркуляция должна быть постоянная?
В чём её смысл?

речь шла об отоплении. сначала принял насосы К1 как циркуляционные (сетевые). очень похожи по схеме.
Цитата(andman @ 6.5.2019, 15:34) *
Это я так понимаю актуально для котельных.
А у меня насосная станция, тут нет замкнутого контура воды, основной задачей насосной станции, является поддержание давления на выходе.

насосы К3 и емкость 1 м3 - наверное для первичного заполнения насосной камеры насосов К1, для первого запуска после осушения/ремонта/установки.

раз у Вас насосная, то
Сетевые насосы К1.2 К1.3 К1.4 управляются через частотники с помощью ПИД-регулятора контроллера, поддерживая постоянное давление на выходах, если не хватает одного насоса, использовать два, если не хватает двух - то три.
мастер-насос переменный, по очереди становится каждый насос мастером, остальные пилотники.
переключение идет по кругу, это самое простое.
сложнее- по времени наработки. мастером становится насос с наименьшим временем наработки

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.