сообщение 1.5.2019, 22:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.5.2019
Пользователь №: 359731



Необходимо разработать прикладное ПО контроллера САУ насосной станции, но в ТЗ нет описания ее работы, в связи с чем буду очень благодарен, если поможете разъяснить некоторые моменты.
Технологическая схема насосной во вложении.
Прикрепленный файл  ______________2019_05_01___23.33.47.png ( 374,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85


Сетевые насосы К1.2 К1.3 К1.4 управляются через частотники с помощью ПИД-регулятора контроллера, поддерживая постоянное давление на выходах, если не хватает одного насоса, использовать два, если не хватает двух - то три.

По схеме получается, что сетевые насосы могут брать воду как напрямую со всаса, так и через систему подпитки.
Система подпитки нужна для каких то просадок давления на всасе? Куб воды от этого спасет?

Зачем нужны резервуары запаса воды? С них приходят 3 уровня. Просто сигнализация?

На насосах К3 есть контроль расхода FS23. Зачем он нужен? Если от сухого хода можно защититься, зная низкий уровень в баке К3.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
andman
сообщение 2.5.2019, 7:42
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.5.2019
Пользователь №: 359731



Цитата(andman @ 2.5.2019, 0:42) *
Сетевые насосы К1.2 К1.3 К1.4 управляются через частотники с помощью ПИД-регулятора контроллера, поддерживая постоянное давление на выходах, если не хватает одного насоса, использовать два, если не хватает двух - то три.


Это правильная концепция?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 6.5.2019, 2:40
Сообщение #3


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата
Сетевые насосы К1.2 К1.3 К1.4 управляются через частотники с помощью ПИД-регулятора контроллера, поддерживая постоянное давление на выходах, если не хватает одного насоса, использовать два, если не хватает двух - то три.

правильно будет - один мастер-насос от частотника, остальные "пилотники" подключаются напрямую от сети при снижении давления.
еще правильнее - когда мастер-насос переменный, по очереди становится каждый насос мастером, остальные пилотники.
нужно знать силовую схему шкафа. сколько контакторов зацеплено на насосы.
Цитата
По схеме получается, что сетевые насосы могут брать воду как напрямую со всаса, так и через систему подпитки.
Система подпитки нужна для каких то просадок давления на всасе? Куб воды от этого спасет?

в систему подпитки подключаются другие насосы. циркуляционные - не всасывают из бака. их дело - воду крутить.
Цитата
Зачем нужны резервуары запаса воды? С них приходят 3 уровня. Просто сигнализация?

для подпитки. для пиковой подпитки.
три уровня - сигнализация. для автоматики заполнения бака, для защиты по СХ.
Цитата
На насосах К3 есть контроль расхода FS23. Зачем он нужен? Если от сухого хода можно защититься, зная низкий уровень в баке К3.

от закрытого затвора на насосе СХ в баке не защитит.
циркуляционные насосы толкают воду из трубы в трубу. здесь и нужен именно датчик наличия потока. как контрольный сигнал работы насоса.
это для информации на потом.
а в этой схеме основная задача расходомера - учет подпиточной воды.

Вы кто в этой цепочке проектантов?


Сообщение отредактировал nick2 - 6.5.2019, 2:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andman
сообщение 6.5.2019, 8:32
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.5.2019
Пользователь №: 359731



Цитата(nick2 @ 6.5.2019, 4:40) *
правильно будет - один мастер-насос от частотника, остальные "пилотники" подключаются напрямую от сети при снижении давления.
еще правильнее - когда мастер-насос переменный, по очереди становится каждый насос мастером, остальные пилотники.
нужно знать силовую схему шкафа. сколько контакторов зацеплено на насосы.

По схеме, каждый насос сидит на своём частотнике.
Тут всё ясно.

Цитата(nick2 @ 6.5.2019, 4:40) *
в систему подпитки подключаются другие насосы. циркуляционные - не всасывают из бака. их дело - воду крутить.

Циркуляция должна быть постоянная?
В чём её смысл?

Цитата(nick2 @ 6.5.2019, 4:40) *
Вы кто в этой цепочке проектантов?

Программист.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 6.5.2019, 9:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Обращаю ещё раз внимание: сетевые насосы предназначены для обеспечения необходимого РАСХОДА сетевой воды (количественное регулирование), подпиточные насосы предназначены для поддержания ДАВЛЕНИЯ в тепловой сети и компенсации утечек теплоносителя. Величину циркуляции (расхода) задает диспетчер тепловой сети. Температура в тепловой сети поддерживается ТЭЦ или котельной в соответствии с утвержденным температурным графиком данной т/сети (качественное регулирование).

Сообщение отредактировал smart-bear - 6.5.2019, 9:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andman
сообщение 6.5.2019, 13:34
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.5.2019
Пользователь №: 359731



Цитата(smart-bear @ 6.5.2019, 11:45) *
Обращаю ещё раз внимание: сетевые насосы предназначены для обеспечения необходимого РАСХОДА сетевой воды (количественное регулирование), подпиточные насосы предназначены для поддержания ДАВЛЕНИЯ в тепловой сети и компенсации утечек теплоносителя. Величину циркуляции (расхода) задает диспетчер тепловой сети. Температура в тепловой сети поддерживается ТЭЦ или котельной в соответствии с утвержденным температурным графиком данной т/сети (качественное регулирование).


Это я так понимаю актуально для котельных.
А у меня насосная станция, тут нет замкнутого контура воды, основной задачей насосной станции, является поддержание давления на выходе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 6.5.2019, 14:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



ИМХО: "вопрос как должно работать?" нужно в первую очередь задать "хозяину" объекта. Ему это эксплуатировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 6.5.2019, 15:34
Сообщение #8


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(andman @ 6.5.2019, 10:32) *
Циркуляция должна быть постоянная?
В чём её смысл?

речь шла об отоплении. сначала принял насосы К1 как циркуляционные (сетевые). очень похожи по схеме.
Цитата(andman @ 6.5.2019, 15:34) *
Это я так понимаю актуально для котельных.
А у меня насосная станция, тут нет замкнутого контура воды, основной задачей насосной станции, является поддержание давления на выходе.

насосы К3 и емкость 1 м3 - наверное для первичного заполнения насосной камеры насосов К1, для первого запуска после осушения/ремонта/установки.

раз у Вас насосная, то
Сетевые насосы К1.2 К1.3 К1.4 управляются через частотники с помощью ПИД-регулятора контроллера, поддерживая постоянное давление на выходах, если не хватает одного насоса, использовать два, если не хватает двух - то три.
мастер-насос переменный, по очереди становится каждый насос мастером, остальные пилотники.
переключение идет по кругу, это самое простое.
сложнее- по времени наработки. мастером становится насос с наименьшим временем наработки

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных