> Сигнализаторы уровня в емкости с мешалкой
Артем-81
сообщение 27.5.2019, 15:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 24.6.2013
Из: Мга
Пользователь №: 196897



Добрый день.
Посоветуйте, пожалуйста, чем лучше измерять уровень в емкости, в которой мешалка крутит жидкость?
Жидкость - сточные воды.
Есть желание поставить обычный поплавковый сигнализатор уровня.
Терзают сомнения - не повредит ли ему постоянное движение жидкости (кабель перетрется об кронштейн и т.п.)

Может есть какие-то стандартные наработки и я велосипед придумываю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fayst
сообщение 27.5.2019, 16:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 16.1.2012
Из: Саратов
Пользователь №: 136250



Есть, есть тензодатчики, есть поплавковые, есть спицы. Поплавки хороши дешевизной, а по поводу повреждений - при монтаже предусмотреть мероприятия для простой и быстрой замены (например на штанге). При болтанке скорее всего начнет "искрить" )). Я за спицы. А еще можно проконсультироваться у производителей шкафов КНС (хорошая идея, кстати). К тензодатчикам может че-нить прилипнуть и не отпасть, как итог прочищать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем-81
сообщение 27.5.2019, 16:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 24.6.2013
Из: Мга
Пользователь №: 196897



Цитата(Fayst @ 27.5.2019, 16:15) *
Есть, есть тензодатчики, есть поплавковые, есть спицы. Поплавки хороши дешевизной, а по поводу повреждений - при монтаже предусмотреть мероприятия для простой и быстрой замены (например на штанге). При болтанке скорее всего начнет "искрить" )). Я за спицы. А еще можно проконсультироваться у производителей шкафов КНС (хорошая идея, кстати). К тензодатчикам может че-нить прилипнуть и не отпасть, как итог прочищать.



Да, спасибо.

Спицы (то есть кондуктометрические датчики) в сточных водах, скорее всего быстро обрастут загрязнениями и потеряют свою проводимость.
Тензодатчики (или гидростатические уровнемеры) - скорее всего подойдут.

Производители КНС как раз поплавки в основном и ставят, но там у них мешалок/бурлилок не ожидается обычно. Только движение жидкости от работы насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fayst
сообщение 27.5.2019, 16:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 16.1.2012
Из: Саратов
Пользователь №: 136250



Цитата(Артем-81 @ 27.5.2019, 17:31) *
Тензодатчики (или гидростатические уровнемеры) - скорее всего подойдут.

Хороший и самый дорогой выбор))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 23:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных