> Дымоудаление из коридора
SP_
сообщение 31.7.2019, 11:11
Сообщение #1


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Здание одно этажное - крупная торговая сеть. Есть эвакуационный коридор длиной 37м в него имеются выходы из торгового зала 8000м2, торгового зала 7000м2, склада 2800м2, склада 1800м2. В каждом помещении предусмотрены дымовые люки. Каждое помещение это отдельный пожарный отсек.
Вопрос - как посчитать расход дыма удаляемого из коридора ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.7.2019, 11:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А по какому пункту СП 7 собираетесь ДУ предусматривать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 31.7.2019, 11:30
Сообщение #3


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Цитата(ИОВ @ 31.7.2019, 11:25) *
А по какому пункту СП 7 собираетесь ДУ предусматривать?



ни по какому, оно не требуется там, ГПН требует без оснований.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.7.2019, 12:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(SP_ @ 31.7.2019, 11:30) *
ни по какому, оно не требуется там, ГПН требует без оснований.

ГПН не имеет права требовать без оснований.
Пожинспекция обязана руководствоваться этим Регламентом, а там указано:
Цитата
96. В предписании об устранении нарушений указываются:

2) перечень выявленных нарушений, мест их выявления и сроки их устранения с указанием нормативных правовых актов, требования которых нарушены;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 31.7.2019, 15:22
Сообщение #5


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Должно быть много чего, по факту время=деньги. ТЦ не будет простаивать и ждать когда кто то что то докажет. Поэтому интересует вопрос - как рассчитать или как доказать с одной попытки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.7.2019, 15:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А дымоудаление из перечисленных Вами помещений в 1-ом посте есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 31.7.2019, 17:08
Сообщение #7


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Цитата(ИОВ @ 31.7.2019, 15:30) *
А дымоудаление из перечисленных Вами помещений в 1-ом посте есть?


"В каждом помещении предусмотрены дымовые люки." конечно есть с помощью дымовых люков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.7.2019, 17:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Извините за мою невнимательность.

Цитата(SP_ @ 31.7.2019, 15:22) *
Должно быть много чего, по факту время=деньги. ТЦ не будет простаивать и ждать когда кто то что то докажет. Поэтому интересует вопрос - как рассчитать или как доказать с одной попытки.

Если доказывать по нормам, то в СП 7:
Цитата
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:

в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:

Т.е. к одноэт. зданиям требования не предъявляются вообще.

Если, идя навстречу требованиям, не соответствующим никаким нормам, собираетесь делать ДУ, то, вероятно, в этот коридор выходят какие-то бытовые или административные помещения персонала - можно по ним расчёт сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 31.7.2019, 17:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Мне интересно это единственный выход из этих помещений? Ведь по идее если это разные под отсеки то у каждого должна быть своя эвакуация.

я не знаю можно ли эттот пункт отнести к вашей ситуации но
Цитата
7.3. Требования пункта 7.2 не распространяются:
......
в) на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.7.2019, 17:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 31.7.2019, 17:25) *
Мне интересно это единственный выход из этих помещений? Ведь по идее если это разные под отсеки то у каждого должна быть своя эвакуация.

Нет, конечно! В помещениях указанных площадей д.б. несколько эв. выходов. А в торговых залах точно есть выходы на улицу.
Я сильно сомневаюсь, что каждое помещение - отдельный пож. отсек.
Ещё, я полагаю, что для этого здания есть СТУ у Заказчика или владельца - там д.б. перечислено, откуда следовало предусматривать ДУ - это на предмет общения с ГПН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 31.7.2019, 19:07
Сообщение #11


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Конечно выходов несколько, нормируется их ширина суммарная для эвакуации. Этот коридор необходимо задействовать как эвакуационный, так как недостаточно других выходов.
п.7.2 в) и п.7.3 и я приводил в обоснование.

Корректировка СТУ в работе - это реконструкция здания, там есть отступления от норм, которые требуют компенсирующих мероприятий. Отсеки назначает пожарный, здание более 20000м2, допустимая площадь отсека порядка 7000м2.

Эвакуация из одного отсека в другой возможна, если путь эвакуации смежного отсека соответствует требованиям фз123 ст.89. Там же прописано что выход непосредственно наружу тоже самое как выход через коридор наружу.

На данный момент остановились на решении сделать этот коридор безопасной зоной. Оказалось он еще и по длине не проходит. Такое решение предварительно всех устраивает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.8.2019, 12:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(SP_ @ 31.7.2019, 19:07) *
На данный момент остановились на решении сделать этот коридор безопасной зоной. Оказалось он еще и по длине не проходит. Такое решение предварительно всех устраивает.

А что имеется в виду - организация ПБЗ с использованием всей площади коридора? или такой коридор?
Цитата
7.14 ...
Допускается предусматривать подачу наружного воздуха для создания избыточного давления в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, а также в коридорах, сообщающихся с рекреациями, другими коридорами, холлами, атриумами, защищаемыми системами вытяжной противодымной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных