Цитата(SP_ @ 31.7.2019, 15:22)

Должно быть много чего, по факту время=деньги. ТЦ не будет простаивать и ждать когда кто то что то докажет. Поэтому интересует вопрос - как рассчитать или как доказать с одной попытки.
Если доказывать по нормам, то в СП 7:
Цитата
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
Т.е. к одноэт. зданиям требования не предъявляются вообще.
Если, идя навстречу требованиям, не соответствующим никаким нормам, собираетесь делать ДУ, то, вероятно, в этот коридор выходят какие-то бытовые или административные помещения персонала - можно по ним расчёт сделать.