Почему горят счетчики когда рядом с ЧП, Блуждающие токи и как устранить ? |
|
|
|
13.10.2019, 14:54
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.4.2013
Из: Тверь
Пользователь №: 188016

|
Добрый день форумчане Кто нибудь может помочь мне в сложившей ситуации Будка для скважинного насоса мощностью 3 квт Установлено счетчик прямого включения меркурий 230 АМ2 10-100 А рядом частотник Fuji Electric FRN 0013 C2S-4E Первый раз когда включали насос через 20 минут сгорело плата на счетчике После установил на входе к ЧП фильтр заменил счетчик на новый повторилась тоже самое .сгорел второй счетчик Думал может меркурий виноват и установил счетчик энергомеру, тоже самое Заземлено вес металлический корпус к гильзу скважину Без ЧП никак потому что это такой проект Как найти выход? Заранее спасибо и извинение за грамматику
|
|
|
|
|
13.10.2019, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Можете установить, что именно сгорело (фото)?
|
|
|
|
|
13.10.2019, 17:12
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2019, 16:37)  что именно сгорело Цитата(АЛИМ @ 13.10.2019, 14:54)  сгорело плата
|
|
|
|
|
13.10.2019, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Что, целиком?
|
|
|
|
|
13.10.2019, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Судя по всему, не просто целиком, а синим пламенем...
|
|
|
|
|
13.10.2019, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Так поставьте фильтр к самому счетчику- он ведь горит, а не двигло насоса с ЧП. Да и сами померьте, может и без вашего ЧП там высокочастотной составляющей много лишней, из сети.
|
|
|
|
|
13.10.2019, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
|
|
|
|
|
13.10.2019, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2019, 16:37)  Можете установить, что именно сгорело (фото)? Горят там резисторы в цепи емкостного делителя выпрямителя источника питания.. Китайщина! В смысле - так схемотехника источника питания сделана! Опередил Котловой! Спс!
Сообщение отредактировал По самые по... - 13.10.2019, 20:29
|
|
|
|
|
13.10.2019, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Я просто помню эту тему. И сам видел сгоревшие резисторы, правда, не помню, в каком счётчике. Но мало ли, может, у ТС что другое сгорело.
|
|
|
|
|
13.10.2019, 20:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2019, 20:31)  Я просто помню эту тему. И сам видел сгоревшие резисторы, правда, не помню, в каком счётчике. Но мало ли, может, у ТС что другое сгорело. Потому собственно и написал, что 13-15 кгц кондер в 0.5мкф не преграда совсем, и преграда только для 50 гц, потому для таких частот он не "гасящий" совсем. Ну и еще и 0.5 и 1 вт резисторы там в блоке странны по величине, даже в светодиодных лампах 2вт резисторы нормальные людя ставят на лампочках 9-18 Вт. Ну как им не гореть с их мощностью в 0.5 Вт в устройстве с потребляемой мощностью выше?
|
|
|
|
|
13.10.2019, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330

|
Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2019, 21:36)  Ценники ну просто конские!
|
|
|
|
|
13.10.2019, 22:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Можно поискать других производителей, но вряд ли найдётся существенно дешевле.
|
|
|
|
|
13.10.2019, 23:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2019, 22:53)  Можно поискать других производителей, но вряд ли найдётся существенно дешевле. А эти магнитики на провод питания счетчика если? Они вообще могут чего очистить? Которые как одновитковый дроссель получаются.
|
|
|
|
|
13.10.2019, 23:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(инж323 @ 13.10.2019, 23:28)  А эти магнитики на провод питания счетчика если? Они вообще могут чего очистить? Которые как одновитковый дроссель получаются. Магнитики? Что за магнитики? Если фильтр установить на клеммы напряжения счётчика, то есть опасение, что они внесут фазовый сдвиг, и это внесёт погрешность в измерение активной/реактивной мощностей. Да и поставщик эл. энергии не одобрит всякие довески перед счётчиком.
|
|
|
|
|
14.10.2019, 6:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Это совсем не поможет.
|
|
|
|
|
14.10.2019, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2121
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Попробуйте включить счетчик через трансформаторы напряжения для эксперимента...
|
|
|
|
|
14.10.2019, 10:08
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.4.2013
Из: Тверь
Пользователь №: 188016

|
Ездить и экспериментировать слишком дорого (надо ехать 180 км в одну сторону ) По этому надо более конкретнее решение чтобы не ездить проста так
|
|
|
|
|
14.10.2019, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2121
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
по вашему замена счетчика и установка фильтров это не эксперимент ?
|
|
|
|
|
14.10.2019, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(АЛИМ @ 14.10.2019, 10:08)  Ездить и экспериментировать слишком дорого (надо ехать 180 км в одну сторону ) По этому надо более конкретнее решение чтобы не ездить проста так Фотки сбросьте: общий вид, потроха шкафа, где-что установлено, как подключено. Чем больше подробностей - тем лучше!
|
|
|
|
|
14.10.2019, 16:59
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.4.2013
Из: Тверь
Пользователь №: 188016

|
Вот как выглядит фильтр для ЧП
|
|
|
|
|
14.10.2019, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
АЛИМ! Ты русский язык понимаешь? Я просил фотки всего шкафа, и подключения! Как выглядит горелый счетчик и фильтр, я и без твоих фотографий знаю. Я ничем не могу тебе помочь!
|
|
|
|
|
14.10.2019, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(manjey73 @ 14.10.2019, 10:33)  Попробуйте включить счетчик через трансформаторы напряжения для эксперимента... а если тока?
|
|
|
|
|
14.10.2019, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
понял, тт не поможет..
|
|
|
|
|
  |