Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Почему горят счетчики когда рядом с ЧП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
АЛИМ
Добрый день форумчане Кто нибудь может помочь мне в сложившей ситуации Будка для скважинного насоса мощностью 3 квт Установлено счетчик прямого включения меркурий 230 АМ2 10-100 А рядом частотник Fuji Electric FRN 0013 C2S-4E Первый раз когда включали насос через 20 минут сгорело плата на счетчике После установил на входе к ЧП фильтр заменил счетчик на новый повторилась тоже самое .сгорел второй счетчик Думал может меркурий виноват и установил счетчик энергомеру, тоже самое Заземлено вес металлический корпус к гильзу скважину Без ЧП никак потому что это такой проект Как найти выход?
Заранее спасибо и извинение за грамматику
Kotlovoy
Можете установить, что именно сгорело (фото)?
tiptop
Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2019, 16:37) *
что именно сгорело


Цитата(АЛИМ @ 13.10.2019, 14:54) *
сгорело плата


wink.gif


Kotlovoy
Что, целиком?
Alexander_I
Судя по всему, не просто целиком, а синим пламенем... blink.gif
инж323
Так поставьте фильтр к самому счетчику- он ведь горит, а не двигло насоса с ЧП. Да и сами померьте, может и без вашего ЧП там высокочастотной составляющей много лишней, из сети.
Kotlovoy
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=40928
Совместимость ПЧ и электросчетчиков
По самые по...
Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2019, 16:37) *
Можете установить, что именно сгорело (фото)?


Горят там резисторы в цепи емкостного делителя выпрямителя источника питания.. Китайщина! В смысле - так схемотехника источника питания сделана!

Опередил Котловой! Спс!
Kotlovoy
Я просто помню эту тему. И сам видел сгоревшие резисторы, правда, не помню, в каком счётчике. Но мало ли, может, у ТС что другое сгорело.
инж323
Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2019, 20:31) *
Я просто помню эту тему. И сам видел сгоревшие резисторы, правда, не помню, в каком счётчике. Но мало ли, может, у ТС что другое сгорело.

Потому собственно и написал, что 13-15 кгц кондер в 0.5мкф не преграда совсем, и преграда только для 50 гц, потому для таких частот он не "гасящий" совсем. Ну и еще и 0.5 и 1 вт резисторы там в блоке странны по величине, даже в светодиодных лампах 2вт резисторы нормальные людя ставят на лампочках 9-18 Вт. Ну как им не гореть с их мощностью в 0.5 Вт в устройстве с потребляемой мощностью выше?
Kotlovoy
Можно попробовать что-нибудь в этом роде:
https://ekfgroup.com/catalog/avtomatizacija...tika/ems-filtry
Только должно быть железное заземление частотника и фильтра, короткоми и толстыми проводниками.
http://vectorgroup.ru/products/filters
OlegM
Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2019, 21:36) *
Можно попробовать что-нибудь в этом роде:
https://ekfgroup.com/catalog/avtomatizacija...tika/ems-filtry

Ценники ну просто конские!
Kotlovoy
Можно поискать других производителей, но вряд ли найдётся существенно дешевле.
инж323
Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2019, 22:53) *
Можно поискать других производителей, но вряд ли найдётся существенно дешевле.

А эти магнитики на провод питания счетчика если? Они вообще могут чего очистить? Которые как одновитковый дроссель получаются.
Kotlovoy
Цитата(инж323 @ 13.10.2019, 23:28) *
А эти магнитики на провод питания счетчика если? Они вообще могут чего очистить? Которые как одновитковый дроссель получаются.

Магнитики? Что за магнитики?
Если фильтр установить на клеммы напряжения счётчика, то есть опасение, что они внесут фазовый сдвиг, и это внесёт погрешность в измерение активной/реактивной мощностей. Да и поставщик эл. энергии не одобрит всякие довески перед счётчиком.
инж323
Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2019, 23:37) *
Магнитики? Что за магнитики?
.

типа этого на проводе с юсб
http://go.mail.ru/redir?src=37386a&via...sLmfi-tBwAPDyKu
Kotlovoy
Это совсем не поможет.
manjey73
Попробуйте включить счетчик через трансформаторы напряжения для эксперимента...
АЛИМ
Ездить и экспериментировать слишком дорого (надо ехать 180 км в одну сторону ) По этому надо более конкретнее решение чтобы не ездить проста так
manjey73
по вашему замена счетчика и установка фильтров это не эксперимент ?
По самые по...
Цитата(АЛИМ @ 14.10.2019, 10:08) *
Ездить и экспериментировать слишком дорого (надо ехать 180 км в одну сторону ) По этому надо более конкретнее решение чтобы не ездить проста так


Фотки сбросьте: общий вид, потроха шкафа, где-что установлено, как подключено. Чем больше подробностей - тем лучше!
АЛИМ
Вот как выглядит

фильтр для ЧП
По самые по...
АЛИМ! Ты русский язык понимаешь? Я просил фотки всего шкафа, и подключения! Как выглядит горелый счетчик и фильтр, я и без твоих фотографий знаю.
Я ничем не могу тебе помочь!
Сергей Валерьевич
Цитата(manjey73 @ 14.10.2019, 10:33) *
Попробуйте включить счетчик через трансформаторы напряжения для эксперимента...

а если тока?
Сергей Валерьевич
понял, тт не поможет..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.