> проблема с 3-хходовым Danfoss, подключение привода
rodionoff77
сообщение 19.11.2019, 13:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.9.2019
Пользователь №: 366270



Здравствуйте согрупники, есть установка VS21-650, аппликация AR-0009. Контроллер UPC PGM.CTRL.W.PROG-нашел только такую схему на него как на фото.
И вот проблема-при подключении привода и трехходового Danfoss заданная температура начинает меняться в пределах 8 градусов. подключил на выход Y1 группы J5.
Может у кого подключение было реализовано по другой схеме(например с помощью не трех а четырех проводов)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.pdf ( 157,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 19.11.2019, 18:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



1. Может быть, дело в коэффициентах регулятора?
2. Может быть, проблема в неправильной установке трехходового клапана или привода на клапан?
3. Может быть, проблема в настройках привода?

Что за привод то, кстати?

Для вашей приточки вроде вот эта схема должна быть.

Сообщение отредактировал младшой - 19.11.2019, 18:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _UPC__AR_9E.pdf ( 114,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rodionoff77
сообщение 21.11.2019, 12:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.9.2019
Пользователь №: 366270



был старый привод Danfoss AMB-162, решил приобрести новый с такой маркировкой 0230...и вот приходит такое чудо...отличие в DIP-переключателях(новый-, старый-6)...на всех фотах старый-справа, новый слева. Проблему решил так-через пульт увидел что Y1 выдает толковые проценты регулировки, на него и закинул третью клемму старого привода, на нем же включил тумблеры 4, 5, 6. На все мои просьбы прислать инструкцию где расписаны все ВОСЕМЬ переключателей только хлопают глазами и шлют инфу на старый образец привода
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  iMarkup_20191114_160031.jpg ( 2,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  20191114_154526.jpg ( 1,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 23.11.2019, 10:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



Цитата
был старый привод Danfoss AMB-162

На объекте 2 привода AMB-162. Работают следующим образом:
- даешь 5В - привод поворачивается на 30-35%
- после даешь 7В - привод становится на 45-50%
- после даешь 2В - привод становится на 35-40%
- даешь 0 или 10В - привод уходит в крайнее положение.
В общем, "не докручивает" до заданного положения ~1/3 от заданного, кроме крайних положений.

Данфосс в плане приводной техники вообще расстраивает. Есть проблемы с АМЕ 655 (вот так они работают при постоянном задании https://www.youtube.com/watch?v=DpPAbdgJn4A).
АМЕ 438, которые только от переменки работают и без ручного управления.

Уж лучше ЕСБЕ, покуда на белимо нет денег.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 23.11.2019, 20:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(rodionoff77 @ 21.11.2019, 11:32) *
всех фотах старый-справа, новый слева.

На старом конденсатор "вздутый" заменить надо бы...
По поводу дип переключателей...скорее всего на новом 2 не задействованны
И это похоже два левых....тогда правый это не 8 а 6 будет...
Попробуйте пощелкать тем что направление вращения меняет...так определите который из них точно 4-й
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 20:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных