Анастсаия
сообщение 26.11.2019, 22:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.11.2019
Пользователь №: 369154



Почему фактическая температура подаваемого от ТЭЦ теплоносителя может отличатся от утвержденного температурного графика при текущем значении температуры наружного воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 27.11.2019, 8:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 435
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



1. Изменение температуры наружного воздуха в течении суток
2. Использование разных приборов (датчиков) для измерения температуры наружного воздуха.
3. Очень большая инерционность тепловой сети.
4. Ремонтные работы на оборудовании (плановые и аварийные).
5. Ограничения по расходу топлива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.11.2019, 9:19
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Анастсаия @ 26.11.2019, 22:57) *
Почему фактическая температура подаваемого от ТЭЦ теплоносителя может отличатся от утвержденного температурного графика при текущем значении температуры наружного воздуха?

У них может происходить регулирование по какой-то значительно усреднённой tн.в.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 27.11.2019, 9:37
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12275
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



А почему вы в собственном имени ошибки допускаете? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 27.11.2019, 16:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(tiptop @ 27.11.2019, 8:19) *
У них может происходить регулирование по какой-то значительно усреднённой tн.в.

Потому что ТЭЦ может находиться на расстоянии десятка-другого километров.
И вода до потребителя может идти десяток-другой часов.
И температура воздуха за это время может на десяток-другой градусов поменяться.
А другой потребитель может рядом с ТЭЦ находиться.
И воду практически моментально, без какой-либо задержки получать.
Без усреднения tн.в. интересы таких потребителей никак не удовлетворить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.11.2019, 18:33
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(A.R. @ 27.11.2019, 16:31) *
Потому что ТЭЦ может находиться на расстоянии десятка-другого километров.
И вода до потребителя может идти десяток-другой часов.

Никаких там "десятков часов" нет, конечно же. rolleyes.gif
Да и вообще, дело не в транспортной задержке, а в тепловой инерции отапливаемых зданий. Вы же сами об этом писали. mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 28.11.2019, 10:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(tiptop @ 27.11.2019, 17:33) *
Никаких там "десятков часов" нет, конечно же. rolleyes.gif
Да и вообще, дело не в транспортной задержке, а в тепловой инерции отапливаемых зданий. Вы же сами об этом писали. mellow.gif

Тепловая инерция отапливаемых зданий это уже следующий уровень "погружения в тему".
Транспортной задержки в небольших тепловых сетях может и не быть, но в относительно крупных (типа наших) очень даже такой эффект чувствуется.
Время транзита теплоносителя от теплоисточника до потребителя в отопительном сезоне может находиться в диапазоне от нескольких минут до 10-15 часов (в зависимости от текущего гидравлического режима).
Причём 10 часов это практически всегда, а 15 и более часов при отдельных гидравлических режимах.
Потому, что одна ТЭЦ за городом, а другая (и ещё куча маленьких источников) прямо в городе.
Причём наша загородная ТЭЦ не так уж далеко от города находится.
В России, насколько я знаю, есть и гораздо дальше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svarog_in
сообщение 12.12.2019, 7:44
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.3.2014
Из: Ижевск
Пользователь №: 226863



Хм, смешно. Пошел я как-то в магазин хозяйственный, надо было термометр комнатный купить. На прилавке лежит рядом штук 7 разных и все показывают разную температуру, и разбег значений в пределах 5 град. С. Долго смотрел на это и не решился покупать. Потом как-то в другой магазин зашел, там лежал на витрине только один термометр, вот его и купил biggrin.gif
Мораль - еще и погрешность прибора стоит учитывать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 12:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных