Дренажный насос для откачивания горячей воды, Посоветуйте |
|
|
|
13.2.2007, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782

|
В теплопункте стааарого дома,в подвальном помещении, всё время текут магистральные трубы отопления и ГВС, и вот в этом "романтичном" подвале запроектировали и уже сделали... банк. Так вот вода из теплопункта постоянно затапливает соседние помещения банка. Т.к никакие разговоры с ЖЭКом успехом не увенчались, т.о надо что-то делать своими силами. Устраиваем приямок для сбора всех этих протечек (а их много) И нужно подобрать дренажный насос. А температура воды примерно 50-70 градусов....Может кто сталкивался с перекачиванием горячих стоков? Какой насос можно применить в данном случае???
|
|
|
|
|
13.2.2007, 13:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
В данном случае нужно починить трубы и головы их владельцев Если нет такой возможности - насосов на горячую воду тьма, берите любой.
|
|
|
|
|
13.2.2007, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ Feb 13 2007, 13:24 ) В данном случае нужно починить трубы и головы их владельцев Если нет такой возможности - насосов на горячую воду тьма, берите любой. Про трубы и головы - согласна! А вот дренажный насос (я так понимаю погружной) на температуру 70 градусов - это вопрос? Тоже хочу марочку, в основной ограничения на температуру перекачки 35-40 градусов. Margo, даже если Вы его подберете на такую температуру, то качать то куда будете? В канализацию можно только 40 не более.
|
|
|
|
|
13.2.2007, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355

|
С подачи Андрея изучил как-то Флюхт http://www.pump.ru/index.php?option=conten...id=31&Itemid=57там следующее: До 70°С (B2052, В2066, В2071, В2075, В2102, В2201, В3067) До 90°С (B2052, В2066, В2075, В2102, В3067) Наверняка есть и у Грюн и у Выло
|
|
|
|
|
13.2.2007, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782

|
Спасибо, конечно за ответ, andreyR... Чинить всю систему отопления всего дома....этим может занятся только благотворительная организация  . Кажый должен делать свою работу! Вот пусть ЖЭК сам этим занимается. Для того чтобы всунуть банк и так была сделана реконструкция бОльшей части сетей по договору. И начальство решило, что будет проще поставить насос. Я спросила конкретно КАКОЙ насос перекачивает горячую воду, "любой", это не интересный ответ  Просто я смортю каталоги Вило и Грюндфос и почти везде написано что температура перекачиваемой жидкости +35-40 град. А у нас температура выше..... To OlgaO: перекачивать будем конечно же в систему канализации. Ведь это аварийный слив, не постоянный. К тому же эта вода будет разбавляться стоками дома! Другого варианта всё равно нет. Всё таки когда-то же починят это безобразие.... To Мешалкин: спасибо за ссылочку...щас посмотрим...
|
|
|
|
|
13.2.2007, 15:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата начальство решило, что будет проще поставить насос. Очень хочется взглянуть на их лица, когда рванёт посильнее и насос не справится Цитата Я спросила конкретно КАКОЙ Цитата насосов на горячую воду тьма Цитата "любой", это не интересный ответ Ответ был - любой на горячую воду. Вот и Мешалкин конкретные ссылки дал. А так - открываете каталог любого производителя и смотрите, что у него там есть на горячую воду. Цитата Наверняка есть и у Грюн и у Выло Цитата перекачивать будем конечно же в систему канализации И конечно же платить за это штрафы.
|
|
|
|
|
13.2.2007, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782

|
Товарисчи!!! я конечно всё понимаю.... Но помогите, пожалуйста, по конкретней! Наверное же я открывала каталоги и вило и грюндфоса! Я вобще считаю, что спрашивать нужно то, чего ты не знаешь и найти не можешь! Если бы я смогла найти ответ, то не спрашивала бы здесь на форуме! А демагогию разводить по поводу у кого будет какое лицо, кто будет платить штрафы и кто кому рабинович...... Мне лично всё равно, кто кому будет платить штраф, ЖЭК за то что залил банк или банк, что слил им в канализацию их же пролитую воду!!!!!! Поставлена задача, заказщик в курсе, что так делать нельзя....но НАДО..... А насос я так и не нашла....
|
|
|
|
|
13.2.2007, 18:35
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6045

|
Wilo погружной насос TMC 30-0,5 Погружной насос ввиде блочного агрегата с погружным мотором, переносная рукоядка, кабель для подключения 5 м со штекером CEE. Предназначен для перекачивания среды с температурой до 95 °C, в зависимости от материала для химических/агрессивных сред. Работающий в масле, герметичный, бесшум-ный, трехфазный мотор с короткозамкнутым ротором.
|
|
|
|
|
13.2.2007, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ Feb 13 2007, 15:27 ) Уговорили, счас найдём  Андрей, все ссылки на насосы не погружные и, наверное, требуют установки под залив. При таких условиях как у Margo, еще только заливки не хватает. Тут нужен явно погружник. Вот Мешалкин хорошую ссылку дал. Wilo TMC 30-0,5 - надо посмотреть, но пока "работающий в масле" несколько смущает.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
13.2.2007, 20:23
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaO @ Feb 13 2007, 19:38 ) Wilo TMC 30-0,5 - надо посмотреть, но пока "работающий в масле" несколько смущает. В смысле - маслозаполненный... как и большинство кнс-ных насосов... это для надежного охлаждения статора...
|
|
|
|
|
13.2.2007, 20:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Тут нужен явно погружник Погружник конечно лучше.  У него только один минус - спереть легко
|
|
|
|
|
13.2.2007, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355

|
[/QUOTE] У него только один минус - спереть легко [QUOTE]
Есть такое дело. Трехфазный берите, а не дачный однофазник.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
13.2.2007, 21:56
|
Guest Forum

|
Цитата(Мешалкин @ Feb 13 2007, 21:47 ) У него только один минус - спереть легко Цитата Есть такое дело. Трехфазный берите, а не дачный однофазник. Однофазный даже под страхом увольнения не берите... гимор ышо тот... и дохнут быстро... не сами, так пусковые кондеры...
|
|
|
|
|
14.2.2007, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Игорь Борисов @ Feb 13 2007, 20:23 ) Цитата(OlgaO @ Feb 13 2007, 19:38 ) Wilo TMC 30-0,5 - надо посмотреть, но пока "работающий в масле" несколько смущает. В смысле - маслозаполненный... как и большинство кнс-ных насосов... это для надежного охлаждения статора... Смотрю этот насос (Wilo TMC30-0.5). Написано: "Объем поставки - насос с жестко закрепленным кабелем со свободным концом. Защита мотора осуществляется заказчиком." Игорь, это как? Что должен заказчик сделать то?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
14.2.2007, 11:52
|
Guest Forum

|
Эээээ.... защита от перегрузки, защита от недогрузки (сухого хода), защита от перегрева, защита от повышенного содержания воды в масле... Одноустройственно - я знаю токмо шнайдеровские TeSysU, а так ставят кучку различных устройств... а там что, даже термоконтактов в статоре нету???
|
|
|
|
|
14.2.2007, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Игорь Борисов @ Feb 14 2007, 11:52 ) а так ставят кучку различных устройств... а там что, даже термоконтактов в статоре нету???  Кучку различных устройств нашла в конце каталога в разделе "Электрические принадлежности", информацию насчет термоконтактов в статоре не нашла. Наверное, фразой: "защита мотора осуществляется заказчиком" они как раз и хотели сказать:"еще вам надо купить кучу всякой электрики!". Что то раньше таких слов не встречала в каталогах, но может не обращала внимания.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
14.2.2007, 13:43
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaO @ Feb 14 2007, 13:22 ) Наверное, фразой: "защита мотора осуществляется заказчиком" они как раз и хотели сказать:"еще вам надо купить кучу всякой электрики!". Что то раньше таких слов не встречала в каталогах, но может не обращала внимания. Угум... дело в том, что надежные защиты на малых мощностях, обходятся гораздо дороже защищаемого агрегата, что наш мозг понять отказывается... и никто не задумывается о цене того гемороя, который приносит вышедший из строя агрегат... а с мощными насосами проще, там Заказчик понимает на что он тратит деньги...
|
|
|
|
|
14.2.2007, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Игорь, спасибо!
|
|
|
|
|
14.2.2007, 17:56
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6045

|
Цитата(OlgaO @ Feb 14 2007, 13:22 ) Цитата(Игорь Борисов @ Feb 14 2007, 11:52 ) а так ставят кучку различных устройств... а там что, даже термоконтактов в статоре нету???  Кучку различных устройств нашла в конце каталога в разделе "Электрические принадлежности", информацию насчет термоконтактов в статоре не нашла. Наверное, фразой: "защита мотора осуществляется заказчиком" они как раз и хотели сказать:"еще вам надо купить кучу всякой электрики!". Что то раньше таких слов не встречала в каталогах, но может не обращала внимания. Минимальный набор: насос TMT32-0,5 прибор управления ER1-A (поплавок и сирена входят в комплект поставки, токовая защита)
|
|
|
|
|
  |