Цитата(Vodyan @ 4.6.2020, 15:44) 

Продолжительное время котел работал с течью и там где попадала вода был белый налет. не такой красивый как у вас. Может вообще имела место межкристаллитная коррозия. Нужно мнение спеца по металлу.
В том то и дело, что налет равномерный как в пульвера акриловой водоэмульсионкой. с новъя такого вроде не было.
Причем налет даже не со стороны топки есть. причем весьма плотный. 
а сама трещина- на фото №2 по центру, от прилива литейного. хорошо видна. вокруг ней нет такого.  потеки ржы и белесый налет, характерный  при такого вида течи в секции.
причем аналогичный налет, как на фото в начале темы,   я наблюдал на жаротрубнике Висман с реверсивной топкой, у которого была микро течь со стороны топки
 малый_висман_на_софике.JPG ( 88,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31