Теплый пол в индустриальных помещениях, Расчет теплого пола в помещениях с очень высокими потолками |
|
|
|
25.6.2020, 11:00
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.1.2016
Из: Brussels
Пользователь №: 287278

|
Коллеги! Теоретически, количество тепла, подаваемого в помещение должно соответствовать количеству тепла, из помещения уходящего. Ну, то есть, мы берем все теплопотери помещения и получаем мощность котла и мощность теплого пола на квадратный метр.
Однако, такая методика мало применима для цехов, складов и ангаров, где требуемый температурный комфорт нужно получить только внизу, на первых двух метрах от пола. Любые расчеты мощности теплого пола по теплопотерям в цеху/складе приводят к нелепым результатам.
Можете ли вы мне подсказать корретную методику расчета мощности теплого пола в таких случаях?
Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал rpetrov - 25.6.2020, 11:10
|
|
|
|
|
16.7.2020, 11:19
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.1.2016
Из: Brussels
Пользователь №: 287278

|
Никто не захотел помочь. Разобрался сам. Суть в том, что при индустриальном отоплении теплым полом никто не считает теплопотери через стены и потолок. Совсем не считает. Расчет ведется по другому.
|
|
|
|
|
16.3.2023, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.11.2020
Пользователь №: 384053

|
Цитата(rpetrov @ 16.7.2020, 11:19)  Никто не захотел помочь. Разобрался сам. Суть в том, что при индустриальном отоплении теплым полом никто не считает теплопотери через стены и потолок. Совсем не считает. Расчет ведется по другому. Каким образом он ведется? Есть какая-то определенная методика? И имеет ли вообще смысл делать теплый пол в промышленных зданиях? Если площадь, например, 1000 м2, это ведь весь пол будет в трубах. Не лучше ли рассмотреть другие виды отопления, например, те же потолочные панели лучистого отопления?
|
|
|
|
|
25.3.2023, 12:55
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Коллеги, сюда напишу - индустриальная задача. Промка - фарма. Эвакуационные выходы через наружные тамбура, примыкающие к чистым коридорам с контролем микробиологии. Проблема при стройке и пуско-наладке здания. В тамбурах по полу и сопряжении пола и стен заводится микробы - грибы, плесень. Радиатор есть - но он выше на стенке, соответственно грибов нет на стенках и потолке. Хочу тамбура погреть теплым водяным полом. (наливные полы) Какую температуру пола принимать, есть какие методики расчета?
|
|
|
|
|
25.3.2023, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Для прикида можно воспользоваться онлайн калькулятором: http://quicksurface.sankom.pl/До этого: 1. задаться температурой в тамбуре 2. определить теплопотери тамбура 3. Задать температуры теплоносителя. Температура пов. пола зависит от необходимого тепла на отопление. Регламентируется макс. температура, т.е. температура поверхности это функция мощности
|
|
|
|
|
25.3.2023, 13:59
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Да, вопрос как раз по максимальной температуре пола. Это же не бассейн и не групповая детского сада. Люди в специальных тапочках на носок ходят. Сколько можно максимально взять?
|
|
|
|
|
25.3.2023, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
26*С - максимальная комфортная температура. Это для длительног пребывания. Если проход, то может быть до 29*С
Сообщение отредактировал jota - 25.3.2023, 14:07
|
|
|
|
|
25.3.2023, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Вообще то для удаления и профилактики грибка производится специальная обработка, каждый день спцуборка специальными моющими средствами , часто включающими слабые кислоты.Затем тщательная сушка . Часто повышение температуры в помещении не поможет, если есть повышенная влажность и проблемы с вентиляцией. А есть помещения фармы где и внутренняя температура ограничена. Вам надо выявить причину появления грибка. Возможно пересмотреть гидроизоляцию полов в тамбурах (возможно не делали) или работу приточно - выходной вентиляции. В том числе и захватывающую тамбура . Можно конечно и тепловые электрокабеля заложить и в тамбуре и перед ним при входе , но на первом месте - причина.
|
|
|
|
|
25.3.2023, 15:11
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(svoroponov @ 25.3.2023, 14:54)  Вообще то Коллега, это все понятно. И причина понятна и как лечить и как контролировать. Полгода идет пусконаладка - это значит сохнут материалы, налаживается вентиляция, отопление, тамбура используются для заноса оборудования. На следующем здание и хочу иметь теплый и сухой пол в это время. Цитата(jota @ 25.3.2023, 14:03)  26*С - максимальная комфортная температура. Это для длительног пребывания. Если проход, то может быть до 29*С Да, проход. В обычной эксплуатации там стоит блюдечко с семечками и персонал заходит пересчитать семечки и записать в журнал. 29 приму.
|
|
|
|
|
25.3.2023, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
не стал бы делать водяной тп в тамбуре. А он там не двойной? если только во втором, но он там второй не очень к месту. А вот завесу и что б дуло на пол, вот тут репу почесал бы. Видел изрядное колво ОП возле тамбуров и в тамбурах в старом жилом фонде и иных местах.... верней остатки от подводок к уже ликвидированным ОП. Мерзнут гады. а завеса, после открытого для заноса оборудования времени включается в ручную и высушивает все в тамбуре. водосборная решетка с трапом- тоже море пришедших в негодность по разным местам видал. хотя завесу похоже лучше расположить вне тамбура и в него давать притоком и клапан, что б вытяжка организовалась и куда то влаге уходить было. Хотя можно и первый тамбур сделать из ПВХ конструкций и неотапливаемый вне контура стен и им по барабану- частью грибки будут вымерзать, а на ПВХ и на стеклопакетах им плохо жить.
|
|
|
|
|
25.3.2023, 17:03
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Завеса уже есть. И будет. В прошлый раз ею и пушками сушили. У меня ощущение, что завесы недостаточно для пола и сопряжения со стеной. Вот и хочу гарантированно попробовать теплый пол еще.
Сообщение отредактировал Vano - 25.3.2023, 17:03
|
|
|
|
|
25.3.2023, 17:31
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
может и электрический сделаю теплый пол - тамбура небольшие - на эвакуационных выходах
|
|
|
|
|
25.3.2023, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Vano @ 25.3.2023, 17:03)  Завеса уже есть. И будет. В прошлый раз ею и пушками сушили. У меня ощущение, что завесы недостаточно для пола и сопряжения со стеной. Вот и хочу гарантированно попробовать теплый пол еще. Вано, завеса ж не решает влагоудаления, как и ТП просто переводит в другую относительную влажность и стены впитывают эту влагу. Тут или влагу с воздухом удалять или плиткой(как ванную комнату обложить), что стены влагу не впитывали, а можно было тряпкой снять(но то такэ, уборщица на производстве делать не будет) и потому только удалять. А путь эвакуационный и лишний тамбур тоже меняет время эвакуации. Потому и про завесу вне тамбура написал и клапан, сродни тамбуршлюза в паркингах, ну и лишние теплопотери и влагопоступления из за этого тамбура с таким решением, но это ж на время пнр и запуска объекта в основном, далее то этот эвакопуть будет годами не открываться. А пушка бесполезна тоже, и она не изменит влагосодержание в воздухе тамбура и вода впитавшаяся в стены начнет тухнуть и расти плесенью. Плитка и приток с вытяжкой от завесы. По ИД глянь, чего далее то получается.Завеса погрела, влага в стены и потом завесу типа вырубили и влага в стенах тамбура возле пола протухнет и позамерзает.
|
|
|
|
|
26.3.2023, 9:01
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(Игорь156 @ 16.3.2023, 10:35)  Каким образом он ведется? Есть какая-то определенная методика? И имеет ли вообще смысл делать теплый пол в промышленных зданиях? Если площадь, например, 1000 м2, это ведь весь пол будет в трубах. Не лучше ли рассмотреть другие виды отопления, например, те же потолочные панели лучистого отопления? Никаким образом не ведётся, очередной менеджер просто возник по тёплым полам. Считают всё, три раза, для ангаров и складов, в трубу вылетать никто не хочет. Вот сделал он тёплый пол в цехе, довольный поработал пару лет, а потом хлопс, конъюнктурка изменилась, надо производство срочно перепрофилировать, новую линию технологии ставить, а в полу ни одной дырки толком не просверлить - трубы везде. Надо оно такое счастье? Так что применимо то оно применимо, но далеко не везде. И по мощностям лично у меня большие сомнения. Цитата(Vano @ 25.3.2023, 17:31)  может и электрический сделаю теплый пол - тамбура небольшие - на эвакуационных выходах Я за электрический, нахрен этот геморрой с тамбурными водяными сиськами.
|
|
|
|
|
26.3.2023, 11:00
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Всё это конечно интересно. Но никто так и не спросил о предполагаемой температуре воздуха в тамбуре. Но посоветовать уже все не забыли.
|
|
|
|
|
26.3.2023, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(altsem @ 26.3.2023, 11:00)  Всё это конечно интересно. Но никто так и не спросил о предполагаемой температуре воздуха в тамбуре. Но посоветовать уже все не забыли. Видимо имеют профильное образование и знают, что тамбур неотапливаемый еще с студенческих лет.
|
|
|
|
|
26.3.2023, 12:23
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
18-20 градусов в тамбуре так как при определение температуры профильным считается не строительный, а химико-технологический-биологический Цитата(инж323 @ 25.3.2023, 20:25)  Вано, завеса ж не решает влагоудаления, как и ТП просто переводит в другую относительную влажность и стены впитывают эту влагу. Тут или влагу с воздухом удалять или плиткой(как ванную комнату обложить), что стены влагу не впитывали, а можно было тряпкой снять(но то такэ, уборщица на производстве делать не будет) и потому только удалять. А путь эвакуационный и лишний тамбур тоже меняет время эвакуации. Потому и про завесу вне тамбура написал и клапан, сродни тамбуршлюза в паркингах, ну и лишние теплопотери и влагопоступления из за этого тамбура с таким решением, но это ж на время пнр и запуска объекта в основном, далее то этот эвакопуть будет годами не открываться. А пушка бесполезна тоже, и она не изменит влагосодержание в воздухе тамбура и вода впитавшаяся в стены начнет тухнуть и расти плесенью. Плитка и приток с вытяжкой от завесы. По ИД глянь, чего далее то получается.Завеса погрела, влага в стены и потом завесу типа вырубили и влага в стенах тамбура возле пола протухнет и позамерзает. Тамбур эвакуационный. Нужен потому как к в чистом коридоре по технологическим нормам не должно быть наружной двери. Окно может быть в коридоре, но глухое. И их два наружное глухое потом чистое в панелях отрывное, что бы мыть. В тамбуре гора розеток. Под мухоловку, бактерицидный облучатель, отпугивать ультразвуковой. Персонал постоянно заходит выше писал в блюдечке 10 семечек их пересчитывают. В журнале пишут количество. И отмывает уборщица периодически. Отмывают в принципе все помещения с разной степенью периодичности. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Первый раз мы со своим профильным так и сделали - холодный тамбур. Без вентиляции - тамбур же. Потом появилась завеса, электрический конвектор, вентиляция от ветки коридора.
|
|
|
|
|
26.3.2023, 12:55
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Цитата(инж323 @ 26.3.2023, 12:03)  Видимо имеют профильное образование и знают, что тамбур неотапливаемый еще с студенческих лет. Да? Почему ж тогда никого из владеющих профильным образованием не смутило желание вопрошавшего задать температуру поверхности пола в "неотапливаемом" тамбуре +29?
Сообщение отредактировал altsem - 26.3.2023, 13:02
|
|
|
|
|
26.3.2023, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(altsem @ 26.3.2023, 12:55)  Да? Почему ж тогда никого из владеющих профильным образованием не смутило желание вопрошавшего задать температуру поверхности пола в "неотапливаемом" тамбуре +29? потому что задача из ненормативных и не нормируемых.
|
|
|
|
|
26.3.2023, 15:46
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Цитата(инж323 @ 26.3.2023, 15:38)  потому что задача из ненормативных и не нормируемых. Вот и пришли к решению. +20 там надо по поверхности задавать.
|
|
|
|
|
26.3.2023, 16:04
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Обоснуй.
Хотя есть у меня догадка одна. Но интересно об одном мы или нет.
|
|
|
|
|
26.3.2023, 17:05
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Цитата(Vano @ 26.3.2023, 16:04)  Обоснуй. Не могу. Целевая +18+20 (подразумевается высота 1.5 метра). Радиатор в помещении есть, но высоко. Конвекцию по нижним углам никак не создаёт. Но отапливает. Но не создаёт. Хоть и отапливает. От тёплого пола отопительная мощность не нужна, требуется только слегка двигать воздух. (Тёплый пол прекрасно двигает воздух (сквозняки по стенам ещё те...)). Соответственно, от пола просто требуется быть не холоднее воздуха в помещении. Движение воздуха по нижним углам он обеспечит. Извини, дальше обосновывать не могу. При +20 поверхности пола, всякие бяки в нижних углах размножаются медленнее, нежели при +28. Ну а при учёте появления конвекции им в нижних углах вообще становится не интересно. В общем, делаешь пол как в ДОУ, и пфсё
Сообщение отредактировал altsem - 26.3.2023, 17:13
|
|
|
|
|
26.3.2023, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Тамбур с функцией шлюза?
|
|
|
|
|
26.3.2023, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Vano @ 26.3.2023, 16:04)  Обоснуй.
Хотя есть у меня догадка одна. Но интересно об одном мы или нет. будет тепло и влажно- как раз то, что любит плесень. Влагу надо удалять оттуда, коль он пользуемый несколько по иному, чем просто тамбур эваковыхода. для эксперимента можно в ванной вентиляцию заткнуть и засечь время до появления плесени по швам меж плиток и на потолке.
|
|
|
|
|
26.3.2023, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(altsem @ 26.3.2023, 15:46)  +20 там надо по поверхности задавать. Чем обуславливается ваше желание делать такую температуру поверхности ТП? Почему не +26 или другая?
Сообщение отредактировал Inchin - 26.3.2023, 17:28
|
|
|
|
|
26.3.2023, 17:29
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
По условию вопрошающего, воздухообмен в тамбуре обеспечен, теперь. Цитата(Inchin @ 26.3.2023, 17:28)  Чем обуславливается ваше желание делать такую температуру поверхности ТП? Почему не +26 или другая? В посте 22 обосновывал.
Сообщение отредактировал altsem - 26.3.2023, 17:36
|
|
|
|
|
26.3.2023, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(altsem @ 26.3.2023, 17:29)  По условию вопрошающего, воздухообмен в тамбуре обеспечен, теперь. Т.е. при другой температуре поверхности ТП воздухобмен не может быть обеспечен с вашей точки зрения? Что понимаете под воздухообменом? Цитата(altsem @ 26.3.2023, 17:29)  По условию вопрошающего, воздухообмен в тамбуре обеспечен, теперь.
В посте 22 обосновывал. Всякая флора образуется не от температуры вообще-то. А от излишней влажности. Рассчитывайте вентиляцию, а не ищите черную кошку в темной комнате, когда её там нет.
|
|
|
|
|
26.3.2023, 18:01
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Цитата(Inchin @ 26.3.2023, 17:42)  Всякая флора образуется не от температуры вообще-то. А от излишней влажности. Рассчитывайте вентиляцию Всё? Спасибо за совет.
Сообщение отредактировал altsem - 26.3.2023, 18:04
|
|
|
|
|
26.3.2023, 19:03
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(jota @ 26.3.2023, 17:20)  Тамбур с функцией шлюза? Перепадов контролируемых нет. Де факто да - препятствует (или снижает) попадание наружного воздуха в коридор. Цитата(altsem @ 26.3.2023, 17:05)  Не могу. Таки смог. Да, спасибо за наводочку после твоего сообщения через несколько секунд осенило. Для грибов и бактерий как раз в общем случае идеальна +30. Или примерно диапазон +25 +35.
|
|
|
|
|
26.3.2023, 19:47
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
А вот про семечки интересно стало, зачем их пересчитывают? Их там тырит кто-то? Уборщица? Или это индикатор грызунов?
|
|
|
|
|
26.3.2023, 19:53
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Цитата(Машинист @ 26.3.2023, 19:47)  А вот про семечки интересно стало, зачем их пересчитывают? Их там тырит кто-то? Уборщица? Или это индикатор грызунов? Нет, ну все об сути основной основы дела. А Машинисты опять про частности!.. Хотя ладно
Сообщение отредактировал altsem - 26.3.2023, 19:58
|
|
|
|
|
26.3.2023, 20:01
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(altsem @ 26.3.2023, 19:53)  Нет, ну все об сути основной основы дела. А Машинисты опять про частности!.. Хотя ладно Да я на эту вашу плесень с грибами насмотрелся уже до тошноты, их в каждой новостройке в квартирах по углам тут и там. А вот чтоб семечки пересчитывали и в журнал записывали, такое впервые встречаю, это какой-то новый виток в технологиях дератизации.
|
|
|
|
|
26.3.2023, 20:04
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Цитата(Машинист @ 26.3.2023, 20:01)  Да я на эту вашу плесень с грибами насмотрелся уже до тошноты, их в каждой новостройке в квартирах по углам тут и там. А вот чтоб семечки пересчитывали и в журнал записывали, такое впервые встречаю, это какой-то новый виток в технологиях дератизации. Лев. Ты конечно хороший человек. Но ты ничего не понимаешь... Ну конечно грызунов вычесляют. Ну не будь ты ребёнком, Ъ  !
Сообщение отредактировал altsem - 26.3.2023, 20:08
|
|
|
|
|
26.3.2023, 20:11
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(altsem @ 26.3.2023, 20:04)  Лев. Ты конечно хороший человек. Но ты ничего не понимаешь!!! Да где ж нам, с профильным образованием. Пять лет же приучали мыслить шаблонно да стандартно. Потом карьера витиеватая, там да сям, так что уж разговор от сути уводить, слава богу, кое-как обучены. Так с вычислением грызунов тоже как-то не бьётся. С микробами боремся, а в стенах да полах дыры, что лабораторная мышь проскочит? Халявных семок поест да обратно в клетку? А анекдот помните про герметичность кабин у камаза? Если к утру кошки нет - значит, где-то есть дырка) Так и тут, семечки кто-то съел, а в журнале не расписался! Общая тревога!
Сообщение отредактировал Машинист - 26.3.2023, 20:14
|
|
|
|
|
26.3.2023, 20:15
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Машинист @ 26.3.2023, 20:01)  А вот чтоб семечки пересчитывали и в журнал записывали, такое впервые встречаю, это какой-то новый виток в технологиях дератизации. Вот тут выкладывал в теме что это. Глядя на фото поправлюсь тамбур будет с плиткой, не с линолеумом. http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1437585
|
|
|
|
|
26.3.2023, 20:16
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Ну вот видишь... Есть толк! А то, всё бы им свою квалификацию осуждать, Ъ! А ведь не в том дело. Не в том дело ведь!
Сообщение отредактировал altsem - 26.3.2023, 20:19
|
|
|
|
|
26.3.2023, 20:46
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Надо мне тоже таких блюдцев с журналами. На даче мыши гуляют, это стопудово, какашки в сарае ихние вижу. В гаражах пока не встречал, но чую, что они есть.
|
|
|
|
|
26.3.2023, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Vano @ 25.3.2023, 12:55)  В тамбурах по полу и сопряжении пола и стен заводится микробы - грибы, плесень. Я бы сначала определился откуда влажность. Зимой - это может быть привнесённая снаружи с обувью и одеждой. Летом - конденсация, а это значит недостаточная теплоизоляция пола и мостики холода. Если зимой можно влагу испарить тёплым полом, то летом вряд ли тёплый пол будет включён. Решения: достаточная теплоизоляция пола и стыков со стенами; вентиляция тамбура; можно в полу по периметру проложить двужильный саморегулируемый греющий кабель, который греет круглый год (мощность малая, а стыки согреет)
Сообщение отредактировал jota - 26.3.2023, 20:57
|
|
|
|
|
26.3.2023, 21:01
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Иван сказал, что во втором случае в тамбур заведена вентиляция. Но не уточнил, под каким относительным давлением оказался тамбур при закрытых дверях, воротах, жалюзях. Откуда воздух в тамбуре? Он приток завёл? Или вытяжку? Или и то и другое сразу?.. Впрочем... это мне, как практику без квалификацыи, уже просто интересно...
Сообщение отредактировал altsem - 26.3.2023, 21:04
|
|
|
|
|
26.3.2023, 21:08
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Так вот откуда мыши в тамбуре! Через вентиляцию лезут. Чуть голову не сломал.
|
|
|
|
|
26.3.2023, 21:21
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Желаю развить данную тему. (для собственного понимания) __________________________________ Кто против, тех забаню
|
|
|
|
|
26.3.2023, 21:29
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(altsem @ 26.3.2023, 21:01)  Иван сказал, что во втором случае в тамбур заведена вентиляция. Но не уточнил, под каким относительным давлением оказался тамбур при закрытых дверях, воротах, жалюзях. Откуда воздух в тамбуре? Он приток завёл? Или вытяжку? Или и то и другое сразу?.. Впрочем... это мне, как практику без квалификацыи, уже просто интересно... Второй случай это тот же тамбур(а) после модернизации. Я ж по многолетней привычке их не вентилировал и не отапливал. Заведены и вытяжка и приток от коридорной системы. 3 крата + конвектор + завеса
|
|
|
|
|
26.3.2023, 21:35
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
То-есть есть не общий приток неизвестно с какой относительной влажностью, не общая вытяжка с неизвестно каким подсосом через закрытые двери-ворота-жалюзи, но просто общий обмен, не вникая в подробности по всяким разным верхним нижним углам? Есть общий воздухообмен. Понял
Сообщение отредактировал altsem - 26.3.2023, 21:42
|
|
|
|
|
26.3.2023, 21:39
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(jota @ 26.3.2023, 20:56)  Я бы сначала определился откуда влажность. Зимой - это может быть привнесённая снаружи с обувью и одеждой. Летом - конденсация, а это значит недостаточная теплоизоляция пола и мостики холода. Если зимой можно влагу испарить тёплым полом, то летом вряд ли тёплый пол будет включён. Решения: достаточная теплоизоляция пола и стыков со стенами; вентиляция тамбура; можно в полу по периметру проложить двужильный саморегулируемый греющий кабель, который греет круглый год (мощность малая, а стыки согреет) Строители общестроя это тема сама в себе. В первой итерации была вода с (под) отмостки. Тамбура на отдельном фундаменте. Переделывали тамбура. А потом всем выше комплектом + тепловые пушки сушили. Я все таки за тёплый электрический пол с электронным показометром контролером - у меня такой в ванной стоит. Точно - надежно поддается регулировке. Площадь 5 квадратов тамбуров - недорого будет по тратам.
|
|
|
|
|
26.3.2023, 21:40
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Мы плесень по углам инфракрасником сушим, и если не повторяется, забываем. Если повторяется, то это уже для неё условия. Условие одно, в основном - это влага. Температура по идее вторична, а вот холодная стена, сопряжение. И неподвижный воздух. Мебель ещё, по нормам эксплуатации, нельзя вплотную к наружным стенам в первые два года после постройки. Ну, это я о своем уже, об жилищно-коммунальном. визгливо-скандальном.
|
|
|
|
|
26.3.2023, 21:44
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(altsem @ 26.3.2023, 21:35)  То-есть есть не общий приток неизвестно с какой относительной влажностью, не общая вытяжка с неизвестно каком подсосом через закрытые двери-ворота-жалюзи, но просто общий обмен, не вникая в подробности по всяким разным верхним нижним углам? Есть общий воздухообмен. Понял  В смежном коридоре давление выше тамбурного и атмосферного на 10-15 Па. Это в новом - в старом коридор чище вот вчера прислали скрин + 20 Па. Цитата(Машинист @ 26.3.2023, 21:40)  Мы плесень Сплясали и не появляется у нас тоже. Но плясали долга. Хочется сократить процесс. Так как он тоже визгливо-скандальный.
|
|
|
|
|
26.3.2023, 21:58
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
То-есть, в конечном счёте, по результирующим, тамбур находится под избыточным давлением? Правильно понял? _______________________ Кстати, на полях темы, активность развития флоры (и фауны тоже) определяет не влажность, и не температура, но сочетание влажности и температуры (это без учёта химии и прочих пиашев). Цитата(Машинист @ 26.3.2023, 21:08)  Так вот откуда мыши в тамбуре! Через вентиляцию лезут. Чуть голову не сломал. Это флотская тема. Наверняка Иван внедрил в обязанности эксплуатации. Но об этом никто не говорил  . Просто оставь . И отпусти.
Сообщение отредактировал altsem - 26.3.2023, 22:10
|
|
|
|
|
26.3.2023, 22:14
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Хотя... на флоте учёт шёл по сданным хвостам, за увольняшку или отпуск. Впрочем... эта практика довольно скоро была оставлена, по причине торговли хвостами в экипажах...
Сообщение отредактировал altsem - 26.3.2023, 22:15
|
|
|
|
|
26.3.2023, 22:16
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(altsem @ 26.3.2023, 21:58)  То-есть, в конечном счёте, по результирующим, тамбур находится под избыточным давлением? Правильно понял? В теории да к атмосфере. И под меньшим к коридору смежному. На практике показометров там нет.
|
|
|
|
|
26.3.2023, 22:18
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
А вот пусть проведут замеры на предмет давления/разряжения, относительно атмосферы. Это уже не спорт. Это уже важно
|
|
|
|
|
26.3.2023, 22:31
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Уже не будут. Мышей нет. Микробы меньше нормируемого количества. Никому не интересно. Если кто спросит как микробов считают - то вот такой штукой. https://www.dia-m.ru/catalog/lab/schetchiki...-v-vide-ruchki/
Сообщение отредактировал Vano - 26.3.2023, 22:31
|
|
|
|
|
26.3.2023, 22:33
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Цитата(Vano @ 26.3.2023, 22:31)  Уже не будут. Мышей нет. Микробы меньше нормируемого количества. Никому не интересно. Если кто спросит как микробов считают - то вот такой штукой. https://www.dia-m.ru/catalog/lab/schetchiki...-v-vide-ruchki/Это дорого  ! Лучше просто попутный тонкий механический фильтр внедрить
Сообщение отредактировал altsem - 26.3.2023, 22:37
|
|
|
|
|
27.3.2023, 8:49
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11334
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727

|
Про попутный фильтр, это конечно реклама. Ну это общеизвестно. А вот про плесень в углах. Машинист говорит, что насмотрелся плесени ПО УГЛАМ в новостройках. Инж предлагает закрыть вентход в ванной, и со временем там появится плесень. А зачем закрывать вентход? Вся эта микробиота и при работающем вентходе прекрасно себя чувствует. Через ванную комнату протягивается половина квартирного воздуха. Однако на силиконе без антисептических добавок почему-то со временем появляется грибок. А почему? Ведь протягиваем половину квартирного объёма. А потому, что в ванной комнате есть энное количество мёртвых зон. Зон, в которых отсутствует движение удаляемого воздуха. Движения воздуха нет, а температура и влажность есть. Половина удаляемого воздуха шпарит через комнату, а толку ноль. Отсюда и плесень, или грибок, или ещё не пойми что. Вот в первом тамбуре и произошло что-то похожее. Может влага из воздуха конденсируется в нижних углах, а движения воздуха в тех зонах нет, может мостики тепловые, может снег с ног. В общем, всё что угодно из перечисленного Йотой, или ещё что... Кто его знает?..
Просто обычно проблема не так остра, чтобы её замечать. А в случае первого тамбура вопрос оказался важен. Иван его и поставил на ребро.
Сообщение отредактировал altsem - 27.3.2023, 8:50
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx