Решения при превышении давления у пожарного крана выше 0,4 МПа. |
|
|
|
24.6.2021, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700

|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Как быть, если если при корректировке расходов на внутреннее пожаротушение, давление на выходе из пожарных кранов требуется 49,1 м.в.ст., а в нормах максимальное гидростатическое давление у ствола не должно превышать 0,4 МПа. И еще вопрос, по замечаниям экспертизы, эксперт написал, что не верно подобраны насосы для внутреннего и наружного пожаротушения(а именно без учета времени работы пожарных кранов и пожарных гидрантов). Имеем насосную станцию, в которой устанавливается комплектная насосная установка Грундфос Гидро МХ. Производительность насосной установки подбирал(как обычно) на общий часовой расход на внутреннее и наружное пожаротушение. Внутреннее - 1ч, наружное - 3ч. Эксперт говорит, что после 1 часа работы внутреннего пожаротушения, наружное будет продолжаться еще 2 часа. А производительность насоса подобрана на суммарный расход. Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом?
Сообщение отредактировал Niko-13 - 24.6.2021, 8:47
|
|
|
|
|
24.6.2021, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
49 м это вам перед самим дальним пожкраном надо или это давление в сети от насоса?
подберите консольные насосы с почти горизонтальной характеристикой. или докажите эксперду, что ничего не случится с насосами и сетью при расходе только на наружное пож.тушение.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 24.6.2021, 10:03
|
|
|
|
|
24.6.2021, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700

|
Это давление на выходе из самого удаленного ПК. Вопрос эксперта в том, что запас воды израсходуется быстрее.
Сообщение отредактировал Niko-13 - 24.6.2021, 10:29
|
|
|
|
|
24.6.2021, 12:24
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3627
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Хм, по его мнению, после прекращения внутреннего тушения расход на наружное возрастёт на величину внутреннего? Попробуйте кривую Q-H построить для одновременного тушения внутреннего и наружного и для только наружного. Вот и докажете свою правоту и вышибете из-под ног эксперта почву (ну или наоборот)
|
|
|
|
|
24.6.2021, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700

|
Спасибо.
|
|
|
|
|
29.6.2021, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700

|
Для решения данного вопроса делаются площадки выше уровня пола на требуемую высоту с установленными пожарными кранами(т.е. уменьшаем высоту помещения и вписываемся в давление до 0,4 МПа). Меня интересует вопрос, как будет осуществляться сам процесс пожаротушения с площадки с рукавом длиной 20 м. Кто что скажет?
|
|
|
|
|
29.6.2021, 19:25
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3627
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Niko-13 @ 29.6.2021, 12:41)  Для решения данного вопроса делаются площадки выше уровня пола на требуемую высоту с установленными пожарными кранами(т.е. уменьшаем высоту помещения и вписываемся в давление до 0,4 МПа). Спорное решение Вы бы описали поподробнее, что за помещение, почему в нём необходимо 49,1 м в.ст. на ПК...
|
|
|
|
|
30.6.2021, 9:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9581
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Niko-13 @ 29.6.2021, 10:41)  Для решения данного вопроса делаются площадки выше уровня пола на требуемую высоту с установленными пожарными кранами(т.е. уменьшаем высоту помещения и вписываемся в давление до 0,4 МПа). Меня интересует вопрос, как будет осуществляться сам процесс пожаротушения с площадки с рукавом длиной 20 м. Кто что скажет? Ну если площадки длиной 20 м - то можно. Было что-то такое с проходным балконом по периметру высокого зала. Но и внизу тоже были ПК.
|
|
|
|
|
1.7.2021, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700

|
Одноэтажное производственное здание с помещениями категории Б. Расход на внутреннее пожаротушение 3х5. После корректировки 3х7,8 и давление на выходе из пожарного крана при длине рукава 49,1м. Возможно необходимо устанавливать лафетные стволы. Если лафетные стволы, то есть ли какая-нибудь литература по их расчету, требования к установке, количество струй и т.д.?
|
|
|
|
|
1.7.2021, 10:27
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9581
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Niko-13 @ 1.7.2021, 8:40)  Одноэтажное производственное здание с помещениями категории Б. Расход на внутреннее пожаротушение 3х5. После корректировки 3х7,8 и давление на выходе из пожарного крана при длине рукава 49,1м. Возможно необходимо устанавливать лафетные стволы. Если лафетные стволы, то есть ли какая-нибудь литература по их расчету, требования к установке, количество струй и т.д.? Есть ведомственные нормы по разным отраслям. А длина рукава 49,1м во внутрянке - откуда? 20 м - предел.
|
|
|
|
|
1.7.2021, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700

|
49,1 м - это давление на выходе из крана при длине рукава 20м. Это комбикормовый цех.
|
|
|
|
|
1.7.2021, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
диафрагму поставь перед краном. но все равно не понимаю, как перед самим дальним краном получилось 49 м и откуда такой расход для ствола - 7,8 л/с?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 1.7.2021, 14:57
|
|
|
|
|
2.7.2021, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Ferdipendoz @ 29.6.2021, 19:25)  Спорное решение Вы бы описали поподробнее, что за помещение, почему в нём необходимо 49,1 м в.ст. на ПК... 39,7 на работу крана и геометрический подъем на высоту 9,4м? непонятно правда как получили 7,8л/с, при указанных 7,5 в сп5, это даже при учете, что нужна струя не менее 20м.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 2.7.2021, 9:38
|
|
|
|
|
2.7.2021, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700

|
Это нормы Беларуси. СН 2.02.02-2019, приложение А. Высота здания 20,8 м. По таблице получается расход 7,8 л/с, давление на выходе из крана 49,1 м.
|
|
|
|
|
2.7.2021, 10:09
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9581
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Niko-13 @ 2.7.2021, 9:45)  Это нормы Беларуси. СН 2.02.02-2019, приложение А. Высота здания 20,8 м. По таблице получается расход 7,8 л/с, давление на выходе из крана 49,1 м. Технологи задание выдали? Разрез? План? Почему такая высота этажа? Высота здания к струе внутрянки отношения не имеет.
|
|
|
|
|
2.7.2021, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700

|
Задание выдано. Это производственное здание. Высота здания обоснована технологией. Как это не имеет?
Сообщение отредактировал Niko-13 - 2.7.2021, 10:26
|
|
|
|
|
2.7.2021, 10:42
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Serg Ivanov @ 2.7.2021, 10:09)  Технологи задание выдали? Разрез? План? Почему такая высота этажа? Высота здания к струе внутрянки отношения не имеет. Цитата(Niko-13 @ 2.7.2021, 10:25)  Задание выдано. Это производственное здание. Высота здания обоснована технологией. Как это не имеет? Высота помещения во внутрянке имеет отношение.
|
|
|
|
|
2.7.2021, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700

|
+
|
|
|
|
|
2.7.2021, 11:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9581
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Niko-13 @ 2.7.2021, 10:25)  Задание выдано. Это производственное здание. Высота здания обоснована технологией. Как это не имеет? Так - не имеет. Высота этажа до перекрытия сколько? Или комбикорм ангелы крылатые производить будут витая в пространстве 20 м? Тогда они и потушат
|
|
|
|
|
3.7.2021, 8:15
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3627
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Был у меня такой объект. Завод электродвигателей в Челябинске. Цех - и высота этажа 20,1 м. То бишь коробка с единственным этажом. Краны на рельсах на разных уровнях ездят... Ну мы по СТУ его проектировали. Но мы за 0,4 МПа не выходили на ПК
|
|
|
|
|
3.7.2021, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33416
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
а кран на Ду65 пересчитать с трубой, то какое давление перед краном нужно для обеспечения расчетного расхода?
Сообщение отредактировал инж323 - 3.7.2021, 8:50
|
|
|
|
|
5.7.2021, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Niko-13 @ 2.7.2021, 9:45)  Это нормы Беларуси. СН 2.02.02-2019, приложение А. Высота здания 20,8 м. По таблице получается расход 7,8 л/с, давление на выходе из крана 49,1 м. скиньте норматив, мне выдает только казахстана, там приложения а нету. мне кажется что то вы там скорее всего слишком "влоб" читаете
|
|
|
|
|
5.7.2021, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700

|
Приложение_А.pdf ( 4,46 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 21
|
|
|
|
|
5.7.2021, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
если у вас по нормах может быть 50 м на стволе то в чем вопрос? и если есть разночтения в нормах, то вам не на форум
Сообщение отредактировал Dima_UA - 5.7.2021, 12:54
|
|
|
|
|
5.7.2021, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата(Niko-13 @ 24.6.2021, 11:27)  Вопрос эксперта в том, что запас воды израсходуется быстрее. Кривая насоса слишком крутая, поэтому и вопросы. На hydro MX обычно ставят насосы с очень большим напором при нулевой расходе, которые подходят больше для высотных зданий и АПТ. Например, вы подобрали расчетом расход НПВ+ВПВ и напор 50м, рабочая точка получилась в середине крутой кривой, но если открыт только один ПК то рабочая точка резко сместится вверх и насос выдаст напор гораздо больше. По своему опыту, для НПВ + ВПВ, большой расход и невысокий напор обычно подбираю насосы горизонтального типа с большее плавной характеристикой. Хотя не могу сказать что у вас ситуация такая же. Еще непонятно зачем разделили 1ч+3ч, обычно запас воды всегда брали общее 3 часа (НПВ+ВПВ).
|
|
|
|
|
5.7.2021, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700

|
По поводу разделения по времени на внутреннее и наружное пожаротушение, 1ч и 3ч. Это вопрос эксперта. Ранее всегда применяли установки Гидро МХ. Сдавали объекты. Вопросов не было. Но таких высоких зданий небыло.
|
|
|
|
|
5.7.2021, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2323
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(MEX-74 @ 5.7.2021, 15:11)  Кривая насоса слишком крутая, поэтому и вопросы. На hydro MX обычно ставят насосы с очень большим напором при нулевой расходе, которые подходят больше для высотных зданий и АПТ. Например, вы подобрали расчетом расход НПВ+ВПВ и напор 50м, рабочая точка получилась в середине крутой кривой, но если открыт только один ПК то рабочая точка резко сместится вверх и насос выдаст напор гораздо больше. По своему опыту, для НПВ + ВПВ, большой расход и невысокий напор обычно подбираю насосы горизонтального типа с большее плавной характеристикой. Хотя не могу сказать что у вас ситуация такая же. Еще непонятно зачем разделили 1ч+3ч, обычно запас воды всегда брали общее 3 часа (НПВ+ВПВ). При слишком крутой кривой насоса применяют,при необходимости, или частотное регулирование выходного давления , или механические регуляторы.Когда нормативное время работы ВПВ и НПТ было 3 часа , а АПТ 1 час, при работе от общего(общих) резервуара(резервуаров) всегда негласно витал "безответный" вопрос: Кто,в случае чего, будет засекать время и отключать АПТ через 1 час совместной работы систем? Корректным решением было бы брать 3 часа на всё, но увеличение объёма резервуара сверх расчётного-это лишние затраты и площади. Теперь вопрос распространяется на объекты без АПТ с пп водоснабжением от резервуаров. Цитата(Niko-13 @ 5.7.2021, 15:41)  По поводу разделения по времени на внутреннее и наружное пожаротушение, 1ч и 3ч. Это вопрос эксперта. Ранее всегда применяли установки Гидро МХ. Сдавали объекты. Вопросов не было. Но таких высоких зданий небыло. Вопрос скорее не экспертизы, а ведомства-нормотворца.
|
|
|
|
|
5.7.2021, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Niko-13 @ 29.6.2021, 10:41)  Для решения данного вопроса делаются площадки выше уровня пола на требуемую высоту с установленными пожарными кранами(т.е. уменьшаем высоту помещения и вписываемся в давление до 0,4 МПа). Меня интересует вопрос, как будет осуществляться сам процесс пожаротушения с площадки с рукавом длиной 20 м. Кто что скажет? так у вас помещение 20м в высоту и все оборудование снизу, сверху ничего нету? тогда да, нужно вашу струю. но обычно делаются площадки вдоль всей стены, какие-то как минимум для крановщиков. то есть обслуживающий персонал в случае пожара в высокой части поднимется на площадку и будет тушить с площадки, как с другого этажа. если это на 10м, то у ПК по вашему же приложению А нужно уже ~20м напора, плюс 10 подъема = 30м, уже на 10м меньше.если площадки на 15м (что более вроятно), то чуть ли не 10м будет достаточно, то есть суммарно надо будет подать 10+15=25м, почти в 2 раза меньше. просто 20м это высота советской девятиэтажки, с земли таким стволом может работать только хорошо подготовленный пожарник и не особо эффективно, вроде как с лестниц они тушат с какого-то этажа. не завидую я тому бедолаге, который захочет обуздать этого змея... как то так это будет выглядеть https://www.grancanariaexcursionsactivities...2017/11/ale.jpg
|
|
|
|
|
6.7.2021, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700

|
Так же в нормах есть пункт: При высоте помещений более 20 м пожаротушение зданий допускается предусматривать с использованием лафетных стволов, пожарных кранов на выносных площадках или стационарных систем орошения.
|
|
|
|
|
6.7.2021, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Niko-13 @ 6.7.2021, 14:18)  Так же в нормах есть пункт: При высоте помещений более 20 м пожаротушение зданий допускается предусматривать с использованием лафетных стволов, пожарных кранов на выносных площадках или стационарных систем орошения. и все это лучше, чем "ведерко воды в секунду" выплевывать на высоту 20м. так что вопрос про разницу давлений и насосную это вершина айсберга  у вас тушение сейчас получается нереализуемо, а любое другое тех решение будет требовать другую насосную и скорее всего такую "мощную" не потребуется.
|
|
|
|
|
6.7.2021, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700

|
Спасибо всем, но вопрос пока не решен.
|
|
|
|
|
16.7.2021, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700

|
Здравствуйте. Может у кого-нибудь есть еще варианты, как решить данный вопрос.
|
|
|
|
|
23.8.2021, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 15.1.2008
Пользователь №: 14452

|
Цитата устанавливается комплектная насосная установка Грундфос Гидро МХ. Производительность насосной установки подбирал(как обычно) на общий часовой расход на внутреннее и наружное пожаротушение. Внутреннее - 1ч, наружное - 3ч. Эксперт говорит, что после 1 часа работы внутреннего пожаротушения, наружное будет продолжаться еще 2 часа. А производительность насоса подобрана на суммарный расход. Каким образом поддерживаете давление в системе? Грундфос Гидро МХ обычно работают по давлению в гидроаккумуляторе, включаются когда нужно и отключаются. Те перекрытый ПК через 1 ч значения не имеет. Если регулирования давления или подачи нет, то как указал Ferdipendoz посмотрите по характеристике насоса, при снижении водоразбора от внутренних ПК рабочая точка остаётся в рабочем диапазоне или нет. Если остается то закрытие ПК не скажется на работе насоса.
|
|
|
|
|
24.8.2021, 13:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9581
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Niko-13 @ 16.7.2021, 10:10)  Здравствуйте. Может у кого-нибудь есть еще варианты, как решить данный вопрос. Никак. Вопрос не к форуму, а к тем кто такую таблицу в Ваши нормы засунул. Им и пишите письмо с просьбой разъяснить, что они имели ввиду, когда в таблице прописали 49 м, а в другом пункте не более 0,4МПа у ПК. Моё мнение в таблице просто справочные данные, а 0,4 МПа превышать нельзя. Выдавайте задание на обходную галерею на нужной высоте с ПК и соответственно берите меньшую высоту струи и напор. Или лафетные стволы вместо ПК - если пожарные согласуют.
|
|
|
|
|
18.9.2025, 7:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 227
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566

|
Здравствуйте.
Аналогичная проблема, проектирую промку с единым помещением с высотой до перекрытия 18 м
по таблице 7.3 СП10 для струи 18 м, при диаметре ствола 13 мм требуемое давление 0,406 МПа
Потери напора у меня +- 8 м (сеть большая)
Значит статический напор у ПК составит примерно 0,49 МПа.
Смотрим п. 6.2.16 СП10: Максимальное рабочее давление на ручном пожарном стволе при использовании ПК не должно превышать P<=R/2S R - при использовании ПК-с - 200 Н;
Далее считаем
P<=200/(2*13^2)= 0.59 Мпа
И вроде бы все ок, давление проходит
НО есть п. 7.5, который противоречит 6.2.16
7.5 При давлении у ПК более 0,45 МПа между пожарным клапаном и соединительной головкой следует предусматривать установку диафрагм или регуляторов давления, снижающих избыточное давление. Допускается устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3-4 этажах здания.
Так вот вопрос - Можно ли ссылаться на расчёт по 6.2.16 и игнорировать 7.5 или мы имеем противоречие и формально соблюдать п. 7.5. мы должны?
То что можно увеличить диаметр, и влезть в эти 0,45 МПа я понимаю, но вопрос в любом случае интересен, так как по той же таблице для струи 20 м может требоваться 0,470 МПа у ПК
|
|
|
|
|
18.9.2025, 10:01
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9581
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(naivemite @ 18.9.2025, 7:33)  Так вот вопрос - Можно ли ссылаться на расчёт по 6.2.16 и игнорировать 7.5 или мы имеем противоречие и формально соблюдать п. 7.5. мы должны? Нельзя игнорировать. Это ограничение напора обусловлено физическими возможностями человека удержать ствол. Тут нужно разъяснение от авторов норм.
|
|
|
|
|
18.9.2025, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 227
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566

|
Цитата(Serg Ivanov @ 18.9.2025, 17:01)  Это ограничение напора обусловлено физическими возможностями человека удержать ствол. И зачем тогда эта формула? Там как раз рассчитывается давление,чтобы не превысить реактивную силу...
|
|
|
|
|
18.9.2025, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33416
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(naivemite @ 18.9.2025, 12:13)  И зачем тогда эта формула? Там как раз рассчитывается давление, чтобы не превысить реактивную силу... Наверное стоило б автора этой поправки отправить послужить в МЧС в пожчасть, что бы "кончиками пальцев" ощутить эту реактивную составляющую. И еще на покатой скользкой кровле например. Был у меня сварной лет 20 назад в коллективе, так он служил срочную в пожарных. И четко упомянул- дедовщины у них не было мол, от слова совсем. Ранее я слыхал мол только у погранцов на границе с КНР в 60-70-х её не было, автомат с собой и может недоглядеть молодой за лютым дедом и не помочь в трудную минуту огнем спасая его, а тут мол как так? Пояснил просто- дед со стволом , а молодой вторым рукав помогает держать и как в связке, чуть молодой не помоги и полетишь с крыши вниз и никто ничего не докажет, потому мол у нас молодых нормально учили и заботились и подсказывали нормально, ибо твой второй залог твой и его подготовленность сильно влияет и на тебя. Реально, как в бою и потому не до дедовщины. Потому и крокодил Гена Чебурашке молоток отбойный не давал, упустишь мол, веса у тебя мало, и это на пневматике даже, а не с водой под давлением рукав.
|
|
|
|
|
23.9.2025, 3:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 227
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566

|
Цитата(инж323 @ 19.9.2025, 0:44)  Наверное стоило б автора этой поправки отправить послужить в МЧС в пожчасть, что бы "кончиками пальцев" ощутить эту реактивную составляющую Нашел в книге Мешмана информацию по этому вопросу. В разделе 7,3 приводится обоснование, что при давлении у ПК 0,4 МПа реактивная сила для ствола диаметром 19 мм будет такая же как для ствола 13 мм при давлении 0,8 МПа. Да и в целом приводятся рассуждения о том, что логичнее рассматривать не ограничение по давлению, а по реактивной силе.
|
|
|
|
|
23.9.2025, 11:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9581
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(naivemite @ 18.9.2025, 12:13)  И зачем тогда эта формула? Там как раз рассчитывается давление,чтобы не превысить реактивную силу... А допустимая величина реактивной силы где указана? Не указана - значит посчитайте при 0,4 МПа на диаметр 13 мм и не превышайте её. Сразу считать по формуле расхочется..
|
|
|
|
|
23.9.2025, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 227
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566

|
Цитата(Serg Ivanov @ 23.9.2025, 18:44)  А допустимая величина реактивной силы где указана? Не указана - значит посчитайте при 0,4 МПа на диаметр 13 мм и не превышайте её. Сразу считать по формуле расхочется.. Как это где? В СП10, в сообщении выше я писал. 6.2.17 Реактивная сила струи должна быть не более: - при использовании ПК-с - 200 Н; - при использовании ПК-м - 100 Н. При 0,4 МПа для ствола 19 мм реактивная силе равна 288,8 Н...
|
|
|
|
|
24.9.2025, 14:01
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9581
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(naivemite @ 23.9.2025, 13:36)  Как это где? В СП10, в сообщении выше я писал. 6.2.17 Реактивная сила струи должна быть не более: - при использовании ПК-с - 200 Н; - при использовании ПК-м - 100 Н.
При 0,4 МПа для ствола 19 мм реактивная силе равна 288,8 Н... Ну вот уже расхотелось проверять по формуле..
|
|
|
|
|
24.9.2025, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 227
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.9.2025, 21:01)  Ну вот уже расхотелось проверять по формуле..  Почему же, для 13 мм и реактивной силе 200Н мы получим уже 0,6 МПа
|
|
|
|
|
25.9.2025, 10:10
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9581
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(naivemite @ 24.9.2025, 14:20)  Почему же, для 13 мм и реактивной силе 200Н мы получим уже 0,6 МПа И дальше что делать проектировщику?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|