Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Как быть, если если при корректировке расходов на внутреннее пожаротушение, давление на выходе из пожарных кранов требуется 49,1 м.в.ст., а в нормах максимальное гидростатическое давление у ствола не должно превышать 0,4 МПа.
И еще вопрос, по замечаниям экспертизы, эксперт написал, что не верно подобраны насосы для внутреннего и наружного пожаротушения(а именно без учета времени работы пожарных кранов и пожарных гидрантов). Имеем насосную станцию, в которой устанавливается комплектная насосная установка Грундфос Гидро МХ. Производительность насосной установки подбирал(как обычно) на общий часовой расход на внутреннее и наружное пожаротушение. Внутреннее - 1ч, наружное - 3ч. Эксперт говорит, что после 1 часа работы внутреннего пожаротушения, наружное будет продолжаться еще 2 часа. А производительность насоса подобрана на суммарный расход. Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом?
49 м это вам перед самим дальним пожкраном надо или это давление в сети от насоса?
подберите консольные насосы с почти горизонтальной характеристикой.
или докажите эксперду, что ничего не случится с насосами и сетью при расходе только на наружное пож.тушение.
Это давление на выходе из самого удаленного ПК.
Вопрос эксперта в том, что запас воды израсходуется быстрее.
Ferdipendoz
24.6.2021, 12:24
Хм, по его мнению, после прекращения внутреннего тушения расход на наружное возрастёт на величину внутреннего?
Попробуйте кривую Q-H построить для одновременного тушения внутреннего и наружного и для только наружного. Вот и докажете свою правоту и вышибете из-под ног эксперта почву (ну или наоборот)
Для решения данного вопроса делаются площадки выше уровня пола на требуемую высоту с установленными пожарными кранами(т.е. уменьшаем высоту помещения и вписываемся в давление до 0,4 МПа). Меня интересует вопрос, как будет осуществляться сам процесс пожаротушения с площадки с рукавом длиной 20 м. Кто что скажет?
Ferdipendoz
29.6.2021, 19:25
Цитата(Niko-13 @ 29.6.2021, 12:41)

Для решения данного вопроса делаются площадки выше уровня пола на требуемую высоту с установленными пожарными кранами(т.е. уменьшаем высоту помещения и вписываемся в давление до 0,4 МПа).
Спорное решение
Вы бы описали поподробнее, что за помещение, почему в нём необходимо 49,1 м в.ст. на ПК...
Serg Ivanov
30.6.2021, 9:31
Цитата(Niko-13 @ 29.6.2021, 10:41)

Для решения данного вопроса делаются площадки выше уровня пола на требуемую высоту с установленными пожарными кранами(т.е. уменьшаем высоту помещения и вписываемся в давление до 0,4 МПа). Меня интересует вопрос, как будет осуществляться сам процесс пожаротушения с площадки с рукавом длиной 20 м. Кто что скажет?
Ну если площадки длиной 20 м - то можно. Было что-то такое с проходным балконом по периметру высокого зала. Но и внизу тоже были ПК.
Одноэтажное производственное здание с помещениями категории Б. Расход на внутреннее пожаротушение 3х5. После корректировки 3х7,8 и давление на выходе из пожарного крана при длине рукава 49,1м.
Возможно необходимо устанавливать лафетные стволы. Если лафетные стволы, то есть ли какая-нибудь литература по их расчету, требования к установке, количество струй и т.д.?
Serg Ivanov
1.7.2021, 10:27
Цитата(Niko-13 @ 1.7.2021, 8:40)

Одноэтажное производственное здание с помещениями категории Б. Расход на внутреннее пожаротушение 3х5. После корректировки 3х7,8 и давление на выходе из пожарного крана при длине рукава 49,1м.
Возможно необходимо устанавливать лафетные стволы. Если лафетные стволы, то есть ли какая-нибудь литература по их расчету, требования к установке, количество струй и т.д.?
Есть ведомственные нормы по разным отраслям. А длина рукава 49,1м во внутрянке - откуда? 20 м - предел.
49,1 м - это давление на выходе из крана при длине рукава 20м. Это комбикормовый цех.
диафрагму поставь перед краном.
но все равно не понимаю, как перед самим дальним краном получилось 49 м и откуда такой расход для ствола - 7,8 л/с?
Цитата(Ferdipendoz @ 29.6.2021, 19:25)

Спорное решение
Вы бы описали поподробнее, что за помещение, почему в нём необходимо 49,1 м в.ст. на ПК...
39,7 на работу крана и геометрический подъем на высоту 9,4м?
непонятно правда как получили 7,8л/с, при указанных 7,5 в сп5, это даже при учете, что нужна струя не менее 20м.
Это нормы Беларуси. СН 2.02.02-2019, приложение А. Высота здания 20,8 м. По таблице получается расход 7,8 л/с, давление на выходе из крана 49,1 м.
Serg Ivanov
2.7.2021, 10:09
Цитата(Niko-13 @ 2.7.2021, 9:45)

Это нормы Беларуси. СН 2.02.02-2019, приложение А. Высота здания 20,8 м. По таблице получается расход 7,8 л/с, давление на выходе из крана 49,1 м.
Технологи задание выдали? Разрез? План? Почему такая высота этажа? Высота здания к струе внутрянки отношения не имеет.
Задание выдано. Это производственное здание. Высота здания обоснована технологией. Как это не имеет?
Цитата(Serg Ivanov @ 2.7.2021, 10:09)

Технологи задание выдали? Разрез? План? Почему такая высота этажа? Высота здания к струе внутрянки отношения не имеет.
Цитата(Niko-13 @ 2.7.2021, 10:25)

Задание выдано. Это производственное здание. Высота здания обоснована технологией. Как это не имеет?
Высота
помещения во внутрянке имеет отношение.
Serg Ivanov
2.7.2021, 11:39
Цитата(Niko-13 @ 2.7.2021, 10:25)

Задание выдано. Это производственное здание. Высота здания обоснована технологией. Как это не имеет?
Так - не имеет. Высота этажа до перекрытия сколько? Или комбикорм ангелы крылатые производить будут витая в пространстве 20 м? Тогда они и потушат
Ferdipendoz
3.7.2021, 8:15
Был у меня такой объект. Завод электродвигателей в Челябинске. Цех - и высота этажа 20,1 м. То бишь коробка с единственным этажом. Краны на рельсах на разных уровнях ездят... Ну мы по СТУ его проектировали. Но мы за 0,4 МПа не выходили на ПК
а кран на Ду65 пересчитать с трубой, то какое давление перед краном нужно для обеспечения расчетного расхода?
Цитата(Niko-13 @ 2.7.2021, 9:45)

Это нормы Беларуси. СН 2.02.02-2019, приложение А. Высота здания 20,8 м. По таблице получается расход 7,8 л/с, давление на выходе из крана 49,1 м.
скиньте норматив, мне выдает только казахстана, там приложения а нету.
мне кажется что то вы там скорее всего слишком "влоб" читаете
если у вас по нормах может быть 50 м на стволе то в чем вопрос?
и если есть разночтения в нормах, то вам не на форум
Цитата(Niko-13 @ 24.6.2021, 11:27)

Вопрос эксперта в том, что запас воды израсходуется быстрее.
Кривая насоса слишком крутая, поэтому и вопросы. На hydro MX обычно ставят насосы с очень большим напором при нулевой расходе, которые подходят больше для высотных зданий и АПТ.
Например, вы подобрали расчетом расход НПВ+ВПВ и напор 50м, рабочая точка получилась в середине крутой кривой, но если открыт только один ПК то рабочая точка резко сместится вверх и насос выдаст напор гораздо больше.
По своему опыту, для НПВ + ВПВ, большой расход и невысокий напор обычно подбираю насосы горизонтального типа с большее плавной характеристикой.
Хотя не могу сказать что у вас ситуация такая же.
Еще непонятно зачем разделили 1ч+3ч, обычно запас воды всегда брали общее 3 часа (НПВ+ВПВ).
По поводу разделения по времени на внутреннее и наружное пожаротушение, 1ч и 3ч. Это вопрос эксперта. Ранее всегда применяли установки Гидро МХ. Сдавали объекты. Вопросов не было. Но таких высоких зданий небыло.
Цитата(MEX-74 @ 5.7.2021, 15:11)

Кривая насоса слишком крутая, поэтому и вопросы. На hydro MX обычно ставят насосы с очень большим напором при нулевой расходе, которые подходят больше для высотных зданий и АПТ.
Например, вы подобрали расчетом расход НПВ+ВПВ и напор 50м, рабочая точка получилась в середине крутой кривой, но если открыт только один ПК то рабочая точка резко сместится вверх и насос выдаст напор гораздо больше.
По своему опыту, для НПВ + ВПВ, большой расход и невысокий напор обычно подбираю насосы горизонтального типа с большее плавной характеристикой.
Хотя не могу сказать что у вас ситуация такая же.
Еще непонятно зачем разделили 1ч+3ч, обычно запас воды всегда брали общее 3 часа (НПВ+ВПВ).
При слишком крутой кривой насоса применяют,при необходимости, или частотное регулирование выходного давления , или механические регуляторы.Когда нормативное время работы ВПВ и НПТ было 3 часа , а АПТ 1 час, при работе от общего(общих) резервуара(резервуаров) всегда негласно витал "безответный" вопрос: Кто,в случае чего, будет засекать время и отключать АПТ через 1 час совместной работы систем? Корректным решением было бы брать 3 часа на всё, но увеличение объёма резервуара сверх расчётного-это лишние затраты и площади. Теперь вопрос распространяется на объекты без АПТ с пп водоснабжением от резервуаров.
Цитата(Niko-13 @ 5.7.2021, 15:41)

По поводу разделения по времени на внутреннее и наружное пожаротушение, 1ч и 3ч. Это вопрос эксперта. Ранее всегда применяли установки Гидро МХ. Сдавали объекты. Вопросов не было. Но таких высоких зданий небыло.
Вопрос скорее не экспертизы, а ведомства-нормотворца.
Цитата(Niko-13 @ 29.6.2021, 10:41)

Для решения данного вопроса делаются площадки выше уровня пола на требуемую высоту с установленными пожарными кранами(т.е. уменьшаем высоту помещения и вписываемся в давление до 0,4 МПа). Меня интересует вопрос, как будет осуществляться сам процесс пожаротушения с площадки с рукавом длиной 20 м. Кто что скажет?
так у вас помещение 20м в высоту и все оборудование снизу, сверху ничего нету? тогда да, нужно вашу струю. но обычно делаются площадки вдоль всей стены, какие-то как минимум для крановщиков.
то есть обслуживающий персонал в случае пожара в высокой части поднимется на площадку и будет тушить с площадки, как с другого этажа. если это на 10м, то у ПК по вашему же приложению А нужно уже ~20м напора, плюс 10 подъема = 30м, уже на 10м меньше.если площадки на 15м (что более вроятно), то чуть ли не 10м будет достаточно, то есть суммарно надо будет подать 10+15=25м, почти в 2 раза меньше.
просто 20м это высота советской девятиэтажки, с земли таким стволом может работать только хорошо подготовленный пожарник и не особо эффективно, вроде как с лестниц они тушат с какого-то этажа. не завидую я тому бедолаге, который захочет обуздать этого змея... как то так это будет выглядеть
https://www.grancanariaexcursionsactivities...2017/11/ale.jpg
Так же в нормах есть пункт: При высоте помещений более 20 м пожаротушение зданий допускается предусматривать с использованием лафетных стволов, пожарных кранов на выносных площадках или стационарных систем орошения.
Цитата(Niko-13 @ 6.7.2021, 14:18)

Так же в нормах есть пункт: При высоте помещений более 20 м пожаротушение зданий допускается предусматривать с использованием лафетных стволов, пожарных кранов на выносных площадках или стационарных систем орошения.
и все это лучше, чем "ведерко воды в секунду" выплевывать на высоту 20м.
так что вопрос про разницу давлений и насосную это вершина айсберга

у вас тушение сейчас получается нереализуемо, а любое другое тех решение будет требовать другую насосную и скорее всего такую "мощную" не потребуется.
Спасибо всем, но вопрос пока не решен.
Здравствуйте. Может у кого-нибудь есть еще варианты, как решить данный вопрос.
Цитата
устанавливается комплектная насосная установка Грундфос Гидро МХ. Производительность насосной установки подбирал(как обычно) на общий часовой расход на внутреннее и наружное пожаротушение. Внутреннее - 1ч, наружное - 3ч. Эксперт говорит, что после 1 часа работы внутреннего пожаротушения, наружное будет продолжаться еще 2 часа. А производительность насоса подобрана на суммарный расход.
Каким образом поддерживаете давление в системе? Грундфос Гидро МХ обычно работают по давлению в гидроаккумуляторе, включаются когда нужно и отключаются. Те перекрытый ПК через 1 ч значения не имеет.
Если регулирования давления или подачи нет, то как указал Ferdipendoz посмотрите по характеристике насоса, при снижении водоразбора от внутренних ПК рабочая точка остаётся в рабочем диапазоне или нет. Если остается то закрытие ПК не скажется на работе насоса.
Serg Ivanov
24.8.2021, 13:33
Цитата(Niko-13 @ 16.7.2021, 10:10)

Здравствуйте. Может у кого-нибудь есть еще варианты, как решить данный вопрос.
Никак. Вопрос не к форуму, а к тем кто такую таблицу в Ваши нормы засунул. Им и пишите письмо с просьбой разъяснить, что они имели ввиду, когда в таблице прописали 49 м, а в другом пункте не более 0,4МПа у ПК.
Моё мнение в таблице просто справочные данные, а 0,4 МПа превышать нельзя. Выдавайте задание на обходную галерею на нужной высоте с ПК и соответственно берите меньшую высоту струи и напор. Или лафетные стволы вместо ПК - если пожарные согласуют.