> Подбор насоса для забора воды из реки
Tttanos
сообщение 15.7.2021, 10:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.7.2021
Пользователь №: 393890



Имеются два противопожарных резервуара
Для из заполнения водой из реки надо подобрать насос и трубопровод определенного диаметра
Я не могу разобраться, как подбираются насосы и какие необходимы расчеты
Сориентируйте пожалуйста, где это можно найти
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.7.2021, 10:56
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Tttanos @ 15.7.2021, 10:23) *
Имеются два противопожарных резервуара
Для из заполнения водой из реки надо подобрать насос и трубопровод определенного диаметра
Я не могу разобраться, как подбираются насосы и какие необходимы расчеты
Сориентируйте пожалуйста, где это можно найти

Надо знать перепад отметок уреза воды реки и верхнего уровня воды в резервуаре. Расстояние от реки до него.
Заполнять можно и по пожарным рукавам, а качать насосом пожарной машины или мотопомпой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 15.7.2021, 12:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



я думаю тут диктующим будет время восстановления пожарного объема:
СП 8.13330.2009 п.6.4 "Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более:..." , зная время и объем можно посчитать минимальный расход (чем больше расход, тем быстрее заполнение).
ну и конечно же с учетом указанных Serg Ivanov параметров резервуаров и источника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 21:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных