> Внутреннее пожаротушение здание менее 6 этажей.
linainvers92
сообщение 11.10.2021, 5:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.2.2013
Пользователь №: 183325



Добрый день, коллеги. У меня вот насущный вопрос. В новом СП 10.13330.2020 таблица 7,1 сказано внутреннее пожаротушение здании общественных здании от 6 до 10 этажей 1х2,5 л/с. А вот про здания ниже 6 этажей не сказано ничего. То есть получается что здание допустим 200000 м2 и обьемом 1000000м3, но менее 6 этажей не нужно тушить что ли ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 11.10.2021, 10:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



от 6 этажей... (или при высоте здания от 18 до 30 м)
+ примечание с ** к таблице.

По высоте попадаете до 18 м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 15.10.2021, 8:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Похожий вопрос.
В п.7 Таблица 7.1 СП 10.13130.2020 написано, что общежития коридорного типа (Ф1.2) до 10эт. - 1х2,5 л/с.
В п.1 Многоквартирные жилые дома* (Ф1.3), общежития и гостиницы квартирного типа, в том числе с апартаментами, размещаемые в жилых зданиях Ф1.2
- при количестве этажей от 12 до 16 включительно (или при высоте здания от 30 до 50 м включительно) при общей длине коридора до 10 м включительно - 1 х2,5 л/с.
Но! Относится ли гостиница (Ф1.2) к п.7 ? Или не относится? В одном из пунктов разработчики СП приравнивают гостиницы общежития, а вдругом не приравнивают.
Вопрос стоит и однозначного ответа нет, т.к. ранее, в СП 2009 было четко сказано "Общежития и общественные здания, не указанные в позиции 2 "при числе этажей до 10 включ. и объемом от 5000 до 25000 м включ" - 1х2,5.
Теперь, по новому СП 2020, получается что гостиницы до 12 этажей ВПВ не нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 15.10.2021, 11:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Если в новом документе есть однозначное противоречие в пунктах , то делайте запрос к разработчику и ждите уточнения (можно и не дождаться) или , если надо принимать решение срочно то посетите местный надзорный пожарный орган для разъяснения и уточнения .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 7:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных