	 |  Черчение тепломеханической схемы ЦТП |  |  |  
	
		|  | 
				  31.7.2022, 16:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 191
 Регистрация: 8.10.2019
 Пользователь №: 366769
 
 
 
  
 | 
				Добрый день уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю что при зарисовки тепломеханической схемы ЦТП с реального объекта, я могу на листке бумаги не указывать все повороты труб и зигзаги, а показать это прямой линией, допустим от насоса до теплообменника идёт труба зигзагом, я могу на чертеже прямым участком показать от насоса до теплообменника, или это не правильно будет? Или на теплообменник и с перед входит подача котловой воды рядом труба на этом же уровне выход на подачу гвс в город, в низу тоже две трубы обратка котловой воды и вход обрати от потребителя, могу я зарисовать теплообменник показав на рисунке вход сверху котловой воды, сверху с другой стороны выход обртки котловой воды, и так же внизу теплообменника вход спереди подачи и выход обртки, как бы на листке теплообменник будет нарисован с переди две трубы и с зади две трубы, или нужно все повороты и изгибы зарисовывать? Я в основном эл схемы однолинейные черчу, с гидравлекой не связывался.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.7.2022, 17:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 563
 Регистрация: 31.8.2007
 Из: Москва
 Пользователь №: 10998
 
 
 
  
 | 
				В основном все как в электрике. Все можно, никаких поворотов и зигзагов не нужно. Но удобнее когда схема максимально приближена к реальному расположению оборудования и легко читается. Для теплообменников - желательно не искажать движение потоков - если он противоточный, то это нужно учесть и отобразить на схеме.  Хотя и этим часто пренебрегают.
				
 Сообщение отредактировал Flow - 31.7.2022, 17:43
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.7.2022, 18:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 40
 Регистрация: 26.2.2015
 Из: Московская область
 Пользователь №: 260749
 
 
 
  
 | 
				Даже на прямой схеме ИТП(ЦТП) можно показать повороты. Проводится пунктирная тонкая линия и подписывается "Пов.90гр".
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.7.2022, 19:10 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Flow @ 31.7.2022, 17:42)  Но удобнее когда схема максимально приближена к реальному расположению оборудования и легко читается. "максимально приближена к реальному расположению оборудования " и "легко читается " - противоречащие друг другу подходы. Цитата(Андре3377 @ 31.7.2022, 16:33)  тепломеханической схемы ЦТП Если предполагается, что эта схема будет где-то висеть на стене, то лучше сделать так: Цитата(Flow @ 31.7.2022, 17:42)  схема максимально приближена к реальному расположению оборудованияСообщение отредактировал tiptop - 31.7.2022, 19:28 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.7.2022, 21:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				везет же людям. Я вообще не понимаю о чем речь.О принципиальной схеме- так причем тут расположение оборудования или труб?
 О схеме с планом расстановки оборудования основного? Причем тут принципиальная схема? План расположения трубопроводов- так причем тут принципиалка и расположение основного оборудования?
 О чем раздумья? О читабельности чертежа или о мороке с его исполнением?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.7.2022, 21:19 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				В ПТЭ ТЭ упоминается просто некая "схема": Цитата 2.8.3. Обозначения и номера оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры в схемах, чертежах и инструкциях должны соответствовать обозначениям и номерам, выполненным в натуре.Все изменения в тепловых энергоустановках, выполненные в процессе эксплуатации, вносятся в инструкции, схемы и чертежи до ввода в работу за подписью ответственного лица с указанием его должности и даты внесения изменения.
 Информация об изменениях в инструкциях, схемах и чертежах доводится до сведения всех работников (с записью в журнале распоряжений), для которых обязательно знание этих инструкций схем и чертежей.
 Схемы вывешиваются на видном месте в помещении данной тепловой энергоустановки или на рабочем месте персонала, обслуживающего тепловую сеть
 ...и "технологическая схема трубопроводов": Цитата 5.2.9. Арматура должна иметь надписи, определяющие ее назначение, быть занумерованной по технологической схеме трубопроводов, а также иметь указатели направления вращения штурваловСообщение отредактировал tiptop - 31.7.2022, 21:21 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.7.2022, 21:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				В ИТП\ЦТП достаточно вывешенной принципиальной схемы пункта с печатью и подписью руковода(синей). Схем трубопроводов или расстановки оборудования не нужно. Не могущие понять принципиальную схему в ИТП просто не должны попадать, им там делать нечего.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.7.2022, 22:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 191
 Регистрация: 8.10.2019
 Пользователь №: 366769
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Flow @ 31.7.2022, 17:42)  В основном все как в электрике. Все можно, никаких поворотов и зигзагов не нужно. Но удобнее когда схема максимально приближена к реальному расположению оборудования и легко читается. Для теплообменников - желательно не искажать движение потоков - если он противоточный, то это нужно учесть и отобразить на схеме.  Хотя и этим часто пренебрегают. Спасибо это понятно. Но как на листке показать что труба подымается вверх прямо потом идёт отвод вертикально далее небольшой прямой участок трубы которая врезается в обратку котлового контура, почему бы просто не показать трубу врезанную в обратку без всяких отводов и поворотов, это ведь однолинейная схема.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.8.2022, 10:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 563
 Регистрация: 31.8.2007
 Из: Москва
 Пользователь №: 10998
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Андре3377 @ 31.7.2022, 22:55)  Спасибо это понятно. Но как на листке показать что труба подымается вверх прямо потом идёт отвод вертикально далее небольшой прямой участок трубы которая врезается в обратку котлового контура, почему бы просто не показать трубу врезанную в обратку без всяких отводов и поворотов, это ведь однолинейная схема. Это и не надо показывать, на тепломеханической схеме никому не положено знать "что труба поднимается вверх прямо потом идет ....". Для это в проекте есть планы, разрезы, изометрия.  Главное чтобы врезка в обратку была в том же месте что и в натуре. т.е. между теме же функциональными элементами. Посмотрите хотя бы в СП41 примеры того как выглядят схемы.  Или вот тут пример http://www.dr-vent.ru/filemanager/download/5545/ но на этой схеме еще все элементы должны быть пронумерованы, как сказали выше.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.8.2022, 12:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 191
 Регистрация: 8.10.2019
 Пользователь №: 366769
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Flow @ 1.8.2022, 10:06)  Это и не надо показывать, на тепломеханической схеме никому не положено знать "что труба поднимается вверх прямо потом идет ....". Для это в проекте есть планы, разрезы, изометрия.  Главное чтобы врезка в обратку была в том же месте что и в натуре. т.е. между теме же функциональными элементами. Посмотрите хотя бы в СП41 примеры того как выглядят схемы.  Или вот тут пример http://www.dr-vent.ru/filemanager/download/5545/ но на этой схеме еще все элементы должны быть пронумерованы, как сказали выше.Спасибо понятно все.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.8.2022, 17:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 191
 Регистрация: 8.10.2019
 Пользователь №: 366769
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Flow @ 1.8.2022, 10:06)  Это и не надо показывать, на тепломеханической схеме никому не положено знать "что труба поднимается вверх прямо потом идет ....". Для это в проекте есть планы, разрезы, изометрия.  Главное чтобы врезка в обратку была в том же месте что и в натуре. т.е. между теме же функциональными элементами. Посмотрите хотя бы в СП41 примеры того как выглядят схемы.  Или вот тут пример http://www.dr-vent.ru/filemanager/download/5545/ но на этой схеме еще все элементы должны быть пронумерованы, как сказали выше.Подскажите пожалуйста можно изобразить теплообменник как показано с права?Если у нас по факту как на рисунки слева. Я так понимаю можно изображать как удобнее главное что бы читаемо было в госте порядок оформления не описан. СП41-101
				Сообщение отредактировал Андре3377 - 3.8.2022, 18:04   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.8.2022, 19:10 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Андре3377 @ 3.8.2022, 17:51)  Подскажите пожалуйста можно изобразить теплообменник как показано с права? Пластинчатый? |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.8.2022, 20:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 191
 Регистрация: 8.10.2019
 Пользователь №: 366769
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 3.8.2022, 19:10)  Да пластинчатый.Я понимаю ваши схемы.Я не пойму можно ли показать на схеме теплообменник как на рисунки у меня справа.Так как по факту у меня стоят теплообменники как на фото вот его можно показать как картинке с права?
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.8.2022, 21:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1046
 Регистрация: 5.10.2013
 Пользователь №: 208061
 
 
 
  
 | 
				Можно, ваша схема тоже будет понятна. Ещё я видел схемы, где внутренний поток пластинчатых наперекрест показывают - весьма неудобно для чтения
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.8.2022, 10:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 87
 Регистрация: 15.2.2021
 Пользователь №: 387663
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |