Modbus в кондиционерах AEROIXIA |
|
|
|
12.12.2022, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 24.6.2013
Из: Мга
Пользователь №: 196897

|
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, подключал ли здесь кто-нибудь кондиционеры Aero Ixia, конкретнее: AI-FC-U-250-A / АИ-КСИ30А2р по Modbus RTU? Пытаюсь найти карту регистров и параметры сети для подключения - и не могу. Производитель по контактам на сайте http://aeroixia.ru/ на письма не отвечает, по телефону кормит завтраками, что письмо получено и в обработке. (к слову, пятое письмо за месяц...) А очень надо подключить эти кондиционеры в систему диспетчеризации... Буду очень благодарен, если сможете помочь картой регистров, параметрами сети по умолчанию (или их можно с пульта взять?), или добрым словом.
|
|
|
|
|
12.12.2022, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2136
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Вариант, кондиционеры китайского происхождения с отверточной сборкой в России. По этому типа "производитель" и отмораживается, потому что ни черта не знает об оборудовании. Посмотрел мельком. контроллер Штульц C7000 по ходу. Но от этого не горячо ни холодно... Ну это смотря что за кондиционер вы имеете ввиду правда.
На сайте вообще не нашел AI-FC
Сообщение отредактировал manjey73 - 12.12.2022, 11:05
|
|
|
|
|
12.12.2022, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 24.6.2013
Из: Мга
Пользователь №: 196897

|
Цитата(manjey73 @ 12.12.2022, 10:57)  Вариант, кондиционеры китайского происхождения с отверточной сборкой в России. По этому типа "производитель" и отмораживается, потому что ни черта не знает об оборудовании. Посмотрел мельком. контроллер Штульц C7000 по ходу. Но от этого не горячо ни холодно... Ну это смотря что за кондиционер вы имеете ввиду правда. Вот они: кондиционер прецизионный AI-FC-U-250-A / АИ-КСИ30А2р мощность 11.6кВт ток 23.4А номинальная холодопроизводительность 24кВт количество контуров 1 хладагент R410A
|
|
|
|
|
12.12.2022, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2136
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Покажите ссылку на данный кондиционер у производителя ? я не нашел вообще
|
|
|
|
|
12.12.2022, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 24.6.2013
Из: Мга
Пользователь №: 196897

|
Цитата(manjey73 @ 12.12.2022, 11:06)  Покажите ссылку на данный кондиционер у производителя ? я не нашел вообще Хотел бы, но... больше того, что у них выложено на сайте, найти тоже не смогу. Единственное, что могу показать это скрин шильдика. Приложил к сообщению.
|
|
|
|
|
12.12.2022, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2136
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Ну предположительно это CompactVolome серия, в общем каталоге есть, но буковки чуть не пробиваются, после FC есть буква. В любом случае ПЛК там Stulz CompTrol 1002 (С1002) или С7000 их же. Похоже заточены под кондиционирование, так что карты регистров наверное найдете у них.
|
|
|
|
|
12.12.2022, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 24.6.2013
Из: Мга
Пользователь №: 196897

|
Цитата(manjey73 @ 12.12.2022, 11:31)  Ну предположительно это CompactVolome серия, в общем каталоге есть, но буковки чуть не пробиваются, после FC есть буква. В любом случае ПЛК там Stulz CompTrol 1002 (С1002) или С7000 их же. Похоже заточены под кондиционирование, так что карты регистров наверное найдете у них. Не, там, похоже, Данфос. Но информация пока не очень точная.
|
|
|
|
|
12.12.2022, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2136
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
http://aeroixia.ru/wp-content/uploads/Ката....compressed.pdf ну если там этого нет, то может быть, но по каталогу там C1002 и C7000 а это не Danfoss, так понимаю к ним есть вариант поставить платы WIB7000 в SNMP а вот как они сами хз...
|
|
|
|
|
12.12.2022, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 24.6.2013
Из: Мга
Пользователь №: 196897

|
Цитата(manjey73 @ 12.12.2022, 13:16)  http://aeroixia.ru/wp-content/uploads/Ката....compressed.pdf ну если там этого нет, то может быть, но по каталогу там C1002 и C7000 а это не Danfoss, так понимаю к ним есть вариант поставить платы WIB7000 в SNMP а вот как они сами хз... Не, уже стопроцентно, там - свободно программируемый Данфосс MCX, т.е. надежда, что это что-то, что можно откопать в интернете - тает... Производитель, кстати, отзвонился, и пообещал таки прислать мне эту карту регистров, видимо, тоже читает этот форум  Но, пока, прошло 3 часа, карты нет. С трудом представляю себе, как пытаться на объекте перебором искать регистры... За более чем 10-летний опыт работы с автоматикой, это первые такие ребята, у кого так сложно выпросить эту карту регистров...
|
|
|
|
|
12.12.2022, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 24.6.2013
Из: Мга
Пользователь №: 196897

|
Ура, получил. Было недопонимание, они, почему-то считали, что уже отправили мне эту карту, а я, имея её на руках им дополнительные вопросы задаю...
|
|
|
|
|
12.12.2022, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2136
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Артем-81 типа замещение? так наверное По еще пишут, вот и карты нет
|
|
|
|
|
12.12.2022, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 24.6.2013
Из: Мга
Пользователь №: 196897

|
Цитата(manjey73 @ 12.12.2022, 13:48)  Артем-81 типа замещение? так наверное По еще пишут, вот и карты нет  Не, здесь чисто недопонимание. Нормальную карту прислали.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx