Цитата(GreyBrain @ 15.12.2022, 11:49)

У вас ведь там не постоянная 115/70, а в зависимости от т нар. возд. (и ветра). Значит либо вы неправильно интерпретируете их слова, либо имелось в виду что при 115 подачи должно быть в обратном труб-де не более 70°С.
Совершенно верно, мы должны обеспечить не более 70град. Но из-за подбора т/о вентиляции выходит что будет более 70. Что как раз и нужно предотвратить.
Цитата(GreyBrain @ 15.12.2022, 11:49)

Водоразбора нет - клапан на греющем контуре ТО закрыт - циркуляции нет. Обратка будет в пределах 40°С.
В моем понимании ситуация может быть следующая: отопление работает на 100%, вентиляция на 100% водоразбора нет, греющий клапан закрыт, циркуляционный насос гоняет циркуляционный расход, который, остывая, допустим, до 55 град, должен нагреться допустим до 65 в т/о 2й ступени, т.е. клапан приоткрывается и догревает циркуляцию до требуемой температуры.
Но так как водоразбора нет, то через т/о 1й ступени нет расхода ХВС, т.е. теплоноситель из системы отопления проходит через т/о гвс 1й ступени без остывания, и выходит такой же - 70 град. (да, туда добавится теплоноситель после 2й ст гвс, но он не сильно ниже 70 будет.)
Потом к нему добавляется теплоноситель после т/о вентиляции в 75 град. И бах, температура смеси на выходе из ИТП выше 70, почти 74-74.5 град. И даже если вентиляция работает не на 100%, все равно на выходе теплоноситель будет больше 70