Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Решение проблемы, по затоплению подвала.
Avia18_08
сообщение 16.3.2023, 20:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.3.2023
Пользователь №: 415206



Всем доброго времени суток!
Такая ситуация: есть здания 5 этажей + подвал, на центральной улице города. Не жилое. Оно включено в комплекс зданий, 2 выходит на другую улицу.

Когда встаёт городской коллектор, в подвале начинает переть со всех выходов канализации. Также происходи и с засорением ливнёвки.

Как вы считаете, поможет ли установка в подвале КНС, с двумя автоматическими насосами с заглубление, ниже уровня пола?
Какой объем емкости стоит делать? Напорные трубы пойдут в коллектор, на другой улице.

Понятно, что это будет организовано в отдельном помещении.

Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 16.3.2023, 22:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2628
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Avia18_08 @ 16.3.2023, 20:59) *
Когда встаёт городской коллектор, в подвале начинает переть со всех выходов канализации.

Что у тебя там за "выходы канализации" в подвале? "Входы" могут быть, это я понял бы, через ОК и задвижку с эл. приводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Avia18_08
сообщение 17.3.2023, 3:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.3.2023
Пользователь №: 415206



Цитата(nagger @ 17.3.2023, 0:22) *
Что у тебя там за "выходы канализации" в подвале? "Входы" могут быть, это я понял бы, через ОК и задвижку с эл. приводом.


Санузел и 2 раковины.
Трубы от них чугунные и уходят в бетонный пол.
А на отметке - 300, от уровня пола уходит в приемный колодец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.3.2023, 10:06
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Avia18_08 @ 17.3.2023, 3:52) *
Санузел и 2 раковины.
Трубы от них чугунные и уходят в бетонный пол.
А на отметке - 300, от уровня пола уходит в приемный колодец.

Подключение от них к выпуску через затвор HL710.EPC сделать гораздо проще и дешевле.
Цитата
В помощь проектным организациям ЗАО «Гипроздрав» разработал альбом типовых решений по установке и монтажу канализационных затворов с электроприводом: «Установка 2-х камерного канализационного затвора из ABS марки HL710.2EPC Д=100мм и HL715.2EPC Д=150мм на канализационной магистрали и в приямке». Данный альбом разработан по заказу австрийской фирмы «HL Hutterer & Lechner GmbH» и ООО «Интерма» и предлагается БЕСПЛАТНО в двух форматах: pdf и dwg. Для удобства работы с AutoCad, формат dwg был разработан в трех шрифтах: ARIAL, TIMES, ГОСТ Получить альбом можно на CD диске или в электронном виде обратившись в отдел HL по тел. +7 (495) 780-70-00 доб. 7940 или скачать на сайте www.interma.ru.
Источник: https://www.c-o-k.ru/market_news/al-bom-tip...giprozdrav-quot


Или Сололифт с подключением к стояку выше уровня люка ближайшего колодца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 20.3.2023, 10:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Serg Ivanov @ 20.3.2023, 12:06) *
Подключение от них к выпуску через затвор HL710.EPC сделать гораздо проще и дешевле.

А если клапан заклинит в самый неподходящий момент?
Может как вариант рассмотреть установку какого нибудь Сололифта или его аналога? Хотя конечно и он выйти из строя может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.3.2023, 10:23
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 20.3.2023, 10:18) *
А если клапан заклинит в самый неподходящий момент?
Может как вариант рассмотреть установку какого нибудь Сололифта или его аналога? Хотя конечно и он выйти из строя может.

Можно закрывать и вручную. По нормам так.
Сололифт проще и надёжнее при врезке его напорной трубы выше уровня земли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 20.3.2023, 10:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Установка обратного клапана в данном случае не проще и неэффективна.
Чтобы его поставить на существующую трубу замоноличенную неизвестно как в пол - ее нужно еще найти, сделать на ней приямок и пр.... плюс ко всему клапан не даст возможность пользоваться этими приборами при подтоплении наружной сети.

Правильнее сделать отвод стоков от приборов в подвалах напорным способом. Необязательно делать даже общую КНС.
Можно обойтись отдельными установками (типа ушедших "сололифтов") и подключить их в сети здания которые идут с верхних этажей под потолком подвала, сделав петлю напорной трубой выше отметки люка колодца выпуска на наружной сети.

Как вариант можно вообще сделать подключения приборов в те же "выходы" из пола либо нарастив их стояками до отметки подключения выше уровня люка и качнув туда напорной установкой, либо тупо напорной трубой с петлей выше уровня люка.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.3.2023, 10:28
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SV_vrn @ 20.3.2023, 10:23) *
Правильнее сделать отвод стоков от приборов в подвалах напорным способом. Необязательно делать даже общую КНС.

Ну общая на дом КНС из-за двух раковин и унитаза - вообще бред.
А клапан позволяет пользоваться приборами в подвале и при отсутствии электричества. Можно закрывать его и вручную. Решать надо по месту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 20.3.2023, 12:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Serg Ivanov @ 20.3.2023, 12:28) *
А клапан позволяет пользоваться приборами в подвале и при отсутствии электричества. Можно закрывать его и вручную. Решать надо по месту.

Интерсно то, что подобное у автора происходит и при засорении ливневки (как я понял это у него все же отдельная сеть)
Цитата(Avia18_08 @ 16.3.2023, 22:59) *
...в подвале начинает переть со всех выходов канализации. Также происходи и с засорением ливнёвки.

Сталкивался со случаем когда при неработающей ливневке вода из стен бежала в подвале, но вот чтобы из сантехники-ни разу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 7:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных