|
  |
Гидравлическое испытание системы отопления |
|
|
|
21.3.2023, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.7.2019
Пользователь №: 362524

|
Коллеги, добрый день! Для испытаний внутренней системы отопления у нас есть СП 73. У него есть пункт 7.3.1 Испытание водяных систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения следует выполнять при отключенных теплогенераторах и расширительных сосудах гидростатическим методом под давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см ) в самой нижней точке системы.
Внимание вопрос 1) Рабочее давление. Это давление избыточное в подающем трубопроводе? 2) Если у меня в подающем трубопроводе давление 1,13 мПа, тогда испытательное будет равно 1,5 от рабочего т.е. 1,7 мПа. Отопительные приборы и арматура расчитаны на 1.6 мПа. Подскажите где написано что испытывать мы должны без арматуры и оборудования т.к. они уже испытаны с завода. В пункте который я указал выше только теплогенераторы и расширительные сосуды Заранее спасибо большое!
|
|
|
|
|
21.3.2023, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 26.2.2015
Из: Московская область
Пользователь №: 260749

|
У Вас 11,3 атмосфер в системе отопления? Какое-то страшное давление у Вас в сети. Рабочим считается такое давление, при котором система должна функционировать постоянно, в течение всего отопительного периода. Опрессовку или испытание выполните следующим образом: 1 Уточните отметку самой высокой точки системы отопления. Например, у Вас 5-этажный жилой дом - это где-то 15м.в.ст. или 1,5атм, или 0,15МПа; 2 Вам нужно насосом поднять воду на 15метров (0,15Мпа) и еще добавить 5метров (0,05МПа). Получается 0,2МПа.
|
|
|
|
|
21.3.2023, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.7.2019
Пользователь №: 362524

|
Цитата(Siradjeddin @ 21.3.2023, 15:30)  У Вас 11,3 атмосфер в системе отопления? Какое-то страшное давление у Вас в сети. Рабочим считается такое давление, при котором система должна функционировать постоянно, в течение всего отопительного периода. Опрессовку или испытание выполните следующим образом: 1 Уточните отметку самой высокой точки системы отопления. Например, у Вас 5-этажный жилой дом - это где-то 15м.в.ст. или 1,5атм, или 0,15МПа; 2 Вам нужно насосом поднять воду на 15метров (0,15Мпа) и еще добавить 5метров (0,05МПа). Получается 0,2МПа. Поясните пожалуйста. У меня есть Давление в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети допустим 1,13 мПа в подающем и 1,1 мПа в обратном трубопроводе. т.е. я имею располагаемого напора 1,13-0,73 т.е. 0,5 мПа. У меня в здании есть потребитель вентиляции и отопления. стоит регулятор перепада давления, чтобы снизить давление. Необходимое давление на систему вентиляции 10 кПа. На систему отопления 50 кПа. на Системе отопления стоит сдвоенный насос Подскажите пожалуйста какое давление считается рабочим? В моем случае. Спасибо!
Сообщение отредактировал JERUKO - 21.3.2023, 16:27
|
|
|
|
|
21.3.2023, 16:31
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Siradjeddin @ 21.3.2023, 15:30)  У Вас 11,3 атмосфер в системе отопления? Какое-то страшное давление у Вас в сети. Там всего лишь один миллипаскаль!  Цитата(JERUKO @ 21.3.2023, 14:49)  2) Если у меня в подающем трубопроводе давление 1,13 мПа ПТЭТЭ: "9.2.13. Испытания на прочность и плотность водяных систем проводятся пробным давлением, но не ниже: - элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения - 1 МПа (10кгс/см2); - системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами - 0,6 МПа (6 кгс/см2), системы панельного и конвекторного отопления - давлением 1 МПа (10 кгс/см2); - системы горячего водоснабжения - давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2); - для калориферов систем отопления и вентиляции - в зависимости от рабочего давления, устанавливаемого техническими условиями завода-изготовителя"
Сообщение отредактировал tiptop - 21.3.2023, 16:32
|
|
|
|
|
21.3.2023, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.7.2019
Пользователь №: 362524

|
Цитата(tiptop @ 21.3.2023, 16:31)  Там всего лишь один миллипаскаль! ПТЭТЭ: "9.2.13. Испытания на прочность и плотность водяных систем проводятся пробным давлением, но не ниже: - элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения - 1 МПа (10кгс/см2); - системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами - 0,6 МПа (6 кгс/см2), системы панельного и конвекторного отопления - давлением 1 МПа (10 кгс/см2); - системы горячего водоснабжения - давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2); - для калориферов систем отопления и вентиляции - в зависимости от рабочего давления, устанавливаемого техническими условиями завода-изготовителя" Так мне тогда как испытывать трубы с давлением одним а прибор с другим. В СП 73 сказано 1.5 от рабочего а здесь допустим при радиаторах 0,6? Мне бы пункт(если есть такой) Где написано, что нужно отключить отопительные приборы арматуру и калориферы вентиляции, при испытании и испытываться без них
Сообщение отредактировал JERUKO - 21.3.2023, 16:46
|
|
|
|
|
21.3.2023, 18:21
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Так. Здравствуйте. Давайте по порядку. Сколько давление в системе? Перевод из МПа в атмосферы или килограммы-силы на сантиметр квадратный, это уже понятно, что для вас тёмный лес. 11,3 килограмма в подаче, это реально, рядом с источником бывает. Тут же пишете 11 в обратке, это уже слишком, это какой-то бред. Тут же пишете про какой-то располагаемый 1.13-0.73, что за 0.73? Откуда эта цифра? Разберитесь с единицами. Рабочее давление в системах отопления - шесть килограммов, усвойте это раз и навсегда. Для чугуна это предел, так что четыре, пять. С биметаллом, со стальными панельками - может быть и шесть, и семь, но не больше! Больше - бьётся система на зоны по высоте. Учитесь? Плохо учитесь, поздновато. Экзамены скоро уже.
Сообщение отредактировал Машинист - 21.3.2023, 18:22
|
|
|
|
|
21.3.2023, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33386
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Siradjeddin @ 21.3.2023, 15:30)  2 Вам нужно насосом поднять воду на 15метров (0,15Мпа) и еще добавить 5метров (0,05МПа). Получается 0,2МПа. И всегда помнить, что при 0.2МПа, даже дырявая насквозь система с погаными сварными стыками и скрутками почти никогда не потечет. Что то внятное появляется на 0.6 МПа. Потому "вредный" МОЭК с времен СССР требовал прописывая в ТУ по теплу рабочее давление в СО не менее 10 бар по прочностным характеристикам системы, а не по гидравлическому режиму. И эта его "вредность" шла только на пользу абоненту.
|
|
|
|
|
21.3.2023, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.7.2019
Пользователь №: 362524

|
Цитата(Машинист @ 21.3.2023, 18:21)  Так. Здравствуйте. Давайте по порядку. Сколько давление в системе? Перевод из МПа в атмосферы или килограммы-силы на сантиметр квадратный, это уже понятно, что для вас тёмный лес. 11,3 килограмма в подаче, это реально, рядом с источником бывает. Тут же пишете 11 в обратке, это уже слишком, это какой-то бред. Тут же пишете про какой-то располагаемый 1.13-0.73, что за 0.73? Откуда эта цифра? Разберитесь с единицами. Рабочее давление в системах отопления - шесть килограммов, усвойте это раз и навсегда. Для чугуна это предел, так что четыре, пять. С биметаллом, со стальными панельками - может быть и шесть, и семь, но не больше! Больше - бьётся система на зоны по высоте. Учитесь? Плохо учитесь, поздновато. Экзамены скоро уже.  Я привел просто пример. С переводом у меня все норм, какая разница в чем измерять давление в м.в.ст, Па Бар или атмосферах, кг Чтобы понять что подразумевает рабочее давление. Я написал что у меня есть располагаемый напор перед тепловым пунктом в подаче и на выходе обратки. Что я могу преодолеть без насоса. Располагаемый напор мой составляет(Это пример допустим у меня давление в подающем трубопроводе 1,13 МПа в обратке составляет 0,83 МПа) т.е у меня остается 0,3 МПа располагаемого напора для работы системы без насоса так?) Допустим расчет тепловых сетей велся без расчета зданий и брался сразу по приближенным числам и взяли 0,3, а после начали считать сопротивление системы. Вопрос состоит в том как испытаться с отопительными приборами. Поэтому написал. Есть ли пункт где сказано, что испытываться без отопительных приборов
Сообщение отредактировал JERUKO - 21.3.2023, 19:52
|
|
|
|
|
21.3.2023, 20:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(JERUKO @ 21.3.2023, 19:47)  Я написал что у меня есть располагаемый напор перед тепловым пунктом в подаче и на выходе обратки. Что я могу преодолеть без насоса. Располагаемый напор мой составляет(Это пример допустим у меня давление в подающем трубопроводе 1,13 МПа в обратке составляет 0,83 МПа) т.е у меня остается 0,3 МПа располагаемого напора для работы системы без насоса так?) Цитата(JERUKO @ 21.3.2023, 19:47)  Вопрос состоит в том как испытаться с отопительными приборами. Поэтому написал. Есть ли пункт где сказано, что испытываться без отопительных приборов А что хоть должно "испытаться": теплосеть или система отопления7
|
|
|
|
|
21.3.2023, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.7.2019
Пользователь №: 362524

|
Цитата(tiptop @ 21.3.2023, 20:02)  Система отопления
|
|
|
|
|
21.3.2023, 20:47
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Давление в системе отопления не придумывают от балды. И не привязывают к напорам во внешней сети. Оно обусловлено несколькими факторами, геометрической высотой в первую очередь. Если ваша система высотой 20 метров, то ей для работы нужно двадцать метров статики и пять метров запаса для залива и незавоздушивания верхних точек. Это два с половиной килограмма. Большее давление в системе по сути вам не нужно, поэтому дальше смотрим что даёт сеть. Сеть в этом случае смотрится обратная. Если в обратном трубопроводе есть достаточное давление для заполнения вашей системы и оно не выше допустимого для приборов - делайте зависимое подключение. Если ниже - можно попробовать регулятором подпора решить вопрос с заполнением, а в общем случае ставится теплообменник и всё. Если выше допустимого - то опять же теплообменник. Это всё касается подключения, а не самой системы, с системой вы должны определиться сами, независимо от того, сколько там в сети. Вам сеть может выдать двадцать килограммов в тех. условиях, и вы что, будете под это давление систему проектировать? Не ставьте телегу впереди лошади.
|
|
|
|
|
21.3.2023, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.7.2019
Пользователь №: 362524

|
Цитата(Машинист @ 21.3.2023, 20:47)  Давление в системе отопления не придумывают от балды. И не привязывают к напорам во внешней сети. Оно обусловлено несколькими факторами, геометрической высотой в первую очередь. Если ваша система высотой 20 метров, то ей для работы нужно двадцать метров статики и пять метров запаса для залива и незавоздушивания верхних точек. Это два с половиной килограмма. Большее давление в системе по сути вам не нужно, поэтому дальше смотрим что даёт сеть. Сеть в этом случае смотрится обратная. Если в обратном трубопроводе есть достаточное давление для заполнения вашей системы и оно не выше допустимого для приборов - делайте зависимое подключение. Если ниже - можно попробовать регулятором подпора решить вопрос с заполнением, а в общем случае ставится теплообменник и всё. Если выше допустимого - то опять же теплообменник. Это всё касается подключения, а не самой системы, с системой вы должны определиться сами, независимо от того, сколько там в сети. Вам сеть может выдать двадцать килограммов в тех. условиях, и вы что, будете под это давление систему проектировать? Не ставьте телегу впереди лошади. Спасибо большое за разъяснение. Прошу прощения. Чтобы для себя понять. По примерам намного проще Есть вопрос. Давление в системе отопления. Я посчитал гидравлический расчет. Неважно будь-то audytor, будь то magicad. Будь то вручную. У меня получилось 7 м.в.ст. Дальше. я смотрю на обратку. Если в ней давление составляет предположим как я написал выше 0,73, но для прибора необходимо 0,6 МПа, вижу что превышает, тогда ставлю теплообменник. Ок. Это я понял. Хорошо тогда вопрос сейчас. По испытанию. По независимой схеме. Я понял. Т.к. есть разделитель в виде теплообменника контур потребителя(он же отопления) испытывается по 1,5 от 7м.в.ст. Сеть сама по себе. А если зависимое подключение, то как тогда по какому давлению. Заранее спасибо большое за ответ! Вот я посмотрел паспорт на радиатор у него сказано, что он испытан с завода на давление 3,6 МПа. Так почему тогда максимальное давление должно быть 0,6 МПа?
Сообщение отредактировал JERUKO - 21.3.2023, 21:31
|
|
|
|
|
21.3.2023, 21:49
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(JERUKO @ 21.3.2023, 21:23)  Спасибо большое за разъяснение. Прошу прощения. Чтобы для себя понять. По примерам намного проще Есть вопрос. Давление в системе отопления. Я посчитал гидравлический расчет. Неважно будь-то audytor, будь то magicad. Будь то вручную. У меня получилось 7 м.в.ст. Дальше. я смотрю на обратку. Если в ней давление составляет предположим как я написал выше 0,73, но для прибора необходимо 0,6 МПа, вижу что превышает, тогда ставлю теплообменник. Ок. Это я понял. Хорошо тогда вопрос сейчас. По испытанию. По независимой схеме. Я понял. Т.к. есть разделитель в виде теплообменника контур потребителя(он же отопления) испытывается по 1,5 от 7м.в.ст. Сеть сама по себе. А если зависимое подключение, то как тогда по какому давлению. Заранее спасибо большое за ответ! Вот я посмотрел паспорт на радиатор у него сказано, что он испытан с завода на давление 3,6 МПа. Так почему тогда максимальное давление должно быть 0,6 МПа? Вы путаете статику с динамикой. Семь метров, которые вы насчитали в гидравлическом расчёте - это напор циркуляционного насоса, чтобы преодолеть сопротивление вашей системы для установления в ней нужной циркуляции. К испытательному давлению оно не относится никак. Это разница между входом и выходом системы, чтоб вода по кругу ходила. А давление, под которым она будет при этом находиться, оно другое, и определяется как написано выше. Допустим, у вас дом шестнадцать этажей, этаж высотой три метра, геометрическая высота сорок восемь. Плюс пять метров запаса, пятьдесят три. На пять целых и три десятых кмлограмма вам надо накачать систему, чтобы заполнить доверху. А потом включить циркуляционный насос, который приложит свои семь, чтоб пошла циркуляция. Эти семь не обязательно прибавляются к ранее полученным пятидесяти трем, это зависит от схемы. Но для ясности считайте, что давление статики создаётся в обратке системы, а от неё отталкивается циркуляционный насос, и рабочим давлением в подаче будет шесть килограммов. Таким образом, рабочим давлением в данном примере будем считать шесть, а испытывать на девять. Про приборы на шесть килограммов писали это стандартные чугунные радиаторы мс-140. Они до сих пор существуют, во множестве зданий. Но там как правило и рабочее давление поменьше, и испытывать на полтора рабочих никто не станет.
|
|
|
|
|
21.3.2023, 22:56
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50403
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
7 метров гидропотерь в системе? Это не система, это геморрой на весь срок эксплуатации.
|
|
|
|
|
21.3.2023, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33386
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(HeatServ @ 21.3.2023, 22:56)  7 метров гидропотерь в системе? Это не система, это геморрой на весь срок эксплуатации. стабильно появляющийся вновь, после беготни с устранением предыдущих проблем и жалоб жителей. Гарантированно появляющийся.
|
|
|
|
|
22.3.2023, 8:44
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50403
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(инж323 @ 21.3.2023, 23:24)  стабильно появляющийся вновь, после беготни с устранением предыдущих проблем и жалоб жителей. Гарантированно появляющийся. Да, любое незначительное изменение расхода (причин может быть миллион) тут же разрушит гидравлику, т.е. устойчивость системы нулевая.
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|