Вопрос из разряда "бывает ли".
Бывает ли в природе ХМ воздух-воздух например, у которой минимальная температура конденсации +7С, а температура на входе в испаритель при этом +1С, фреон R407C?
|
|
|
|
|
15.9.2023, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
В качестве дросселирующего устройства электронный регулирующий вентиль естественно.
|
|
|
|
|
17.9.2023, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Посоветуйте программку, в которой можно прикинуть параметры ХМ с заданными значениями.
|
|
|
|
|
17.9.2023, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Coolselector2 от данфоса
|
|
|
|
|
18.9.2023, 0:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
А зачем программа, если такой вопрос? Вы сами представьте. Насос на отм.0.000 подаёт воду на 29-й этаж, а вы в разрыв на отм. +1.000 ставите открытую ёмкость. Поднимет эта схема воду?
Вам надо начать с диаграмм газов и термодинамического расчета цикла ХМ по формулам. Всё встанет на свои места.
|
|
|
|
|
18.9.2023, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(327 @ 18.9.2023, 0:19)  А зачем программа, если такой вопрос? Вы сами представьте. Насос на отм.0.000 подаёт воду на 29-й этаж, а вы в разрыв на отм. +1.000 ставите открытую ёмкость. Поднимет эта схема воду?
Вам надо начать с диаграмм газов и термодинамического расчета цикла ХМ по формулам. Всё встанет на свои места. Получается, что при температуре конденсации +7С, давление, которое толкает жидкость из конденсатора в испаритель приблизительно 5 бар (для R407C) и вот сколько жидкости у нас сможет протолкнуться к испарителю, чтобы на входе получилось +1С. Если жидкости будет мало, то компрессор будет уходить на вакуум и жидкость начнёт кипеть ещё по дороге, если много, то будет докипать на входе в компрессор.
|
|
|
|
|
19.9.2023, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Смотрите ширее. Сколько энергии у рабочего тела. А так, можно сжиженный кислород в вёдрах носить. Фреон тоже.
|
|
|
|
|
19.9.2023, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(327 @ 19.9.2023, 10:19)  Смотрите ширее. Сколько энергии у рабочего тела. А так, можно сжиженный кислород в вёдрах носить. Фреон тоже. Ну переохлаждение есть конечно... +\-, это обязательно, фреон сконденсировался при +7С, переохладился... ну энтальпия жидкого фреона не такая бесконечно огромная, чтобы его можно было конденсировать при +7С, а потом в вёдрах носить... ))))))
|
|
|
|
|
19.9.2023, 14:18
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929

|
Цитата(327 @ 19.9.2023, 10:19)  Смотрите ширее. Сколько энергии у рабочего тела. А так, можно сжиженный кислород в вёдрах носить. Фреон тоже. "Фреон тоже" R718 вполне переносится.
|
|
|
|
|
19.9.2023, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Цитата(Alex2001 @ 19.9.2023, 14:18)  "Фреон тоже" R718 вполне переносится.  Пришлось достать известную линейку. Про неё совсем забыл )))
|
|
|
|
|
19.9.2023, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Alex2001 @ 19.9.2023, 14:18)  "Фреон тоже" R718 вполне переносится.  R718 фреоном не является строго говоря, из фреонов наверное ближе всего R141b в ведре можно таскать, если ведро с крышкой особенно. )
|
|
|
|
|
19.9.2023, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.9.2023, 16:36)  R718 фреоном не является строго говоря, из фреонов наверное ближе всего R141b в ведре можно таскать, если ведро с крышкой особенно. ) Как "рабочее тело", вполне.
|
|
|
|
|
19.9.2023, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(327 @ 19.9.2023, 16:40)  Как "рабочее тело", вполне. Рабочее тело - это хладагент, а фреон это рабочее тело с запатентованной химической формулой, как правило использующее для работы энергию фазового перехода, хотя адиабатическое охлаждение водой это тоже в некотом смысле фазовый переход, но всё же вода это не фреон ни в коем мере. Как то очень далеко ушли от темы, загадочные загадки, ребусы, шарады особо не приближают меня к получению ответа на вопрос. )
|
|
|
|
|
19.9.2023, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.9.2023, 17:06)  Рабочее тело - это хладагент, а фреон это рабочее тело с запатентованной химической формулой, как правило использующее для работы энергию фазового перехода, хотя адиабатическое охлаждение водой это тоже в некотом смысле фазовый переход, но всё же вода это не фреон ни в коем мере.
Как то очень далеко ушли от темы, загадочные загадки, ребусы, шарады особо не приближают меня к получению ответа на вопрос. ) Вы забыли про водяной пар в энергетических установках. И не приблизят. Вам что нннада?
|
|
|
|
|
19.9.2023, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(327 @ 19.9.2023, 17:27)  Вам что нннада? Бывает ли в природе ХМ, у которой минимальная температура конденсации +7С, а температура на входе в испаритель при этом +1С, фреон R407C?
|
|
|
|
|
19.9.2023, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
В окружающей живой природе наверное. Если про машины, то термодинамика форева (т.е. все ответы см выше). Есть кулпак, есть солкан - программы построений цикла на диаграмме. Если планируете компрессионный цикл, то Битзер софтвар можете поюзать. Программы более толерантны к подобным вопросам, и не выдают эмоций. Правда желательно понимать что вводить в качестве ИД.
|
|
|
|
|
21.9.2023, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(327 @ 19.9.2023, 19:53)  В окружающей живой природе наверное. Имеется в виду не в живой природе, в джунглях Амазонки, а в серино производимом или под заказ изготавливаемом оборудовании.
|
|
|
|
|
21.9.2023, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
А Вы навязчивы, и упорны. В серийном оборудовании есть принципы машиностроения, стандарты, температурные напоры. Задайтесь наружной температурой, и напором 15К. - это типовой серийный конденсатор. Вам-то это зачем? Получить экспресс-курс? Есть УЦ Остров. Быстро и не дорого.
|
|
|
|
|
22.9.2023, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(327 @ 21.9.2023, 20:31)  А Вы навязчивы, и упорны. В серийном оборудовании есть принципы машиностроения, стандарты, температурные напоры. Задайтесь наружной температурой, и напором 15К. - это типовой серийный конденсатор. Вам-то это зачем? Получить экспресс-курс? Есть УЦ Остров. Быстро и не дорого. Сейчас УЦ Остров вроде по-другому называется. Зачем мне это? Я делал тест и там был такой вопрос: Какая примерная температура начало кипения будет перед испарителем для фреона R407c если температура точки росы равна 7 °C? A. -10 °C B. 13 °C C. 1 °C D. 7 °C У меня три варианта: или -10, или 1, или и то и другое. Вот я пытаюсь разобраться. ))) Ещё был такой вопрос, на который у меня нет однозначного ответа. Как можно обеспечить возврат масло если есть перепады высот более 5 м. (компрессор сверху испаритель снизу) без использования масло подъёмных петель и сепараторов масло? A. В логику прошивки прописать временную функцию отключения вентиляторов испарительного блока, полное открытие ТРВ и установка перед компрессором отделителя жидкости; B. Увеличить скорость потока фреона газовой лини до 10 м/с; C. Увеличить скорость потока фреона газовой лини до 15 м/с; D. Нет правильных ответов; Теоретически можно обеспечить подъём масла на 30 метров промывкой трассы жидкарём, но на сколько это правильно я не знаю... )))))))))
|
|
|
|
|
22.9.2023, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Студент?
А кто автор теста?
Прикольный тест.....
|
|
|
|
|
22.9.2023, 20:55
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.9.2023, 14:24)  Ещё был такой вопрос, на который у меня нет однозначного ответа.
Как можно обеспечить возврат масло если есть перепады высот более 5 м. (компрессор сверху испаритель снизу) без использования масло подъёмных петель и сепараторов масло?
A. В логику прошивки прописать временную функцию отключения вентиляторов испарительного блока, полное открытие ТРВ и установка перед компрессором отделителя жидкости; B. Увеличить скорость потока фреона газовой лини до 10 м/с; C. Увеличить скорость потока фреона газовой лини до 15 м/с; D. Нет правильных ответов;
Теоретически можно обеспечить подъём масла на 30 метров промывкой трассы жидкарём, но на сколько это правильно я не знаю... ))))))))) если коротко и по существу - да. на какое-то короткое время Тпг делают стремящимся к нулю и потоком пузырей в газовой трубе вытаскивают масло в ож, откуда его потихоньку забирают через специальную дырочку в процессе нормальной работы этот алгоритм называется ойлорекавери, применяется во всех мультизонах и прочих инверторах
|
|
|
|
|
22.9.2023, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
А по первому я не уловил ход ваших мыслей связывающих тРосы в испарителе и конденсацию.
|
|
|
|
|
23.9.2023, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(LordN @ 22.9.2023, 20:55)  если коротко и по существу - да. на какое-то короткое время Тпг делают стремящимся к нулю и потоком пузырей в газовой трубе вытаскивают масло в ож, откуда его потихоньку забирают через специальную дырочку в процессе нормальной работы
этот алгоритм называется ойлорекавери, применяется во всех мультизонах и прочих инверторах Всегда думал, что цикл возврата масла это защита от залегания масла в трассе и испарителях, сколько необходимо жидкаря и какой должен быть ресивер, чтобы заполнить им газовую магистраль, масло ж растворяется в фреоне как ни как, про толкание масла пузырьками не особо в курсе если честно. В мультизаналках, собранных по старинке, с маслоподъемными петлями, компрессора горят реже, чем те, что используют только оилрекавери, имхо не ставить петли придумали маркетологи, чтобы зарабатывать на продажах запчастей и оборудования. Цитата(327 @ 22.9.2023, 21:35)  А по первому я не уловил ход ваших мыслей связывающих тРосы в испарителе и конденсацию. Ну я так понял, что под точкой россы они как раз и имеют в виду конденсацию, потому что для фреонов с температурным глайдом по крайней мере в данфосовской линейке холодильщика температуру конденсации для заданного давления называют точкой росы, а кипения - температурой кипения.
|
|
|
|
|
23.9.2023, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Пар в системе с двух сторон от дросселирующего устройства. Различие лишь в том, что на НР стороне он продолжает остывать, а на LP стороне его перегревают чтобы гарантировано исключить фазовый переход в жидкость. Т.е. если пар в испарителе дополнительно охладить, то получишь жижу. Поэтому и говорят - горячие пары, паро-жидкостная смесь, пары.
|
|
|
|
|
23.9.2023, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
2LordN * не растворяется, смешивается Цитата(327 @ 23.9.2023, 11:31)  Пар в системе с двух сторон от дросселирующего устройства. Различие лишь в том, что на НР стороне он продолжает остывать, а на LP стороне его перегревают чтобы гарантировано исключить фазовый переход в жидкость. Т.е. если пар в испарителе дополнительно охладить, то получишь жижу. Поэтому и говорят - горячие пары, паро-жидкостная смесь, пары. это понятно, но просто точка росы это понятие, которое актуально для конденсации, а точка кипения для кипения...
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 23.9.2023, 11:35
|
|
|
|
|
23.9.2023, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Толкание масла "пузырьками" легко представить обладая образным мышлением (которое у анжанера д.б. сильно развито). Как кипит вода, есть много роликов с фазовыми переходами. Процесс очень бурный. Ну а для понимания маркетинга образное мышление вредно как предмет "науке неизвестный". Цитата(Сергей А. Ефремов @ 23.9.2023, 11:34)  2LordN * не растворяется, смешивается
это понятно, но просто точка росы это понятие, которое актуально для конденсации, а точка кипения для кипения... тРосы актуальна для любого вида пара (тумана).
Сообщение отредактировал 327 - 23.9.2023, 11:41
|
|
|
|
|
23.9.2023, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Ещё. Постройте цикл с переохлаждением и перегревом на диаграмме. Верхняя горизонтальная линия и нижняя линия будут проходить через кривую "горб". А что, точнее какая фаза внутри "горба"? Глайд Вам даёт понимание того, в газовой смеси есть ВКК и НКК (высоко и низкокипящие компоненты). Т.е. чтобы пар этой смеси гарантированно перегреть с ПГ =6К, то к этим 6К надо прибавить значение глайда чтобы получить реальную Т в месте крепления термобалона ТРВ.
|
|
|
|
|
23.9.2023, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(327 @ 23.9.2023, 11:40)  Толкание масла "пузырьками" легко представить обладая образным мышлением (которое у анжанера д.б. сильно развито). Как кипит вода, есть много роликов с фазовыми переходами. Процесс очень бурный.
Ну а для понимания маркетинга образное мышление вредно как предмет "науке неизвестный".
тРосы актуальна для любого вида пара (тумана). да представить то что угодно можно, с этим проблем точно нет точка росы - это конденсация, и как можно понять вопрос: какая примерная температура начало кипения будет перед испарителем для фреона R407c если конденсация при 7 °C?
|
|
|
|
|
23.9.2023, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
А я поэтому и написал "прикольно". Либо это вырвано из контекста какой -то темы. Сразу после дюзы Те эР Ве есть немного пара, потом дюза в "пауке", потом кап. трубки, потом сам испаритель. Каждый элемент имеет гидравлическое сопротивление. Т.о. "перед испарителем" это с какого конца (против или по "шерсти")? В принципе вам и так уже "на диссертацию" дали материал.
Умение правильно описать задачу, тоже умение.))))
|
|
|
|
|
23.9.2023, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Какая примерная температура начало кипения будет перед испарителем для фреона R407c если температура точки росы равна 7 °C?
A. -10 °C B. 13 °C C. 1 °C D. 7 °C
Такой вот вопрос... ничего более, никакого контекста...
Ну если это про температурный глайд, то конечно это вопрос из песочницы, а если про кипение в испарителе и конденсацию в конденсаторе, то пожалуй и диссертацию можно написать. ))
|
|
|
|
|
23.9.2023, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Т тРосы 7С . Т.о. при Т 7.1С это будет..... при Т 6.9С это будет..... Но т.к. мы "кипим" в испарителе, то процесс скорее будет протекать с ростом Т.
И исчо. Срочно ставьте чайнег на плиту, и наблюдайте процесс НАЧАЛА кипения.
|
|
|
|
|
23.9.2023, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Ну как я теперь понял, то это вопрос можно было задать следующим образом: какая температура кипения R407C соответствует давлению для температуры конденсации 7С?
|
|
|
|
|
23.9.2023, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Смешалось всё. Кони, люди..... Не путайте себя "конденсацией". В испарителе происходит обратный процесс с подводом тепла к рабочему телу. Как в чайнике.
|
|
|
|
|
23.9.2023, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Кипение происходит при постоянном давлении, как и конденсация, меняется только температура и если не пересчитывать точку россы через давление в точку кипения, то тогда вообще хрен знает про что был этот вопрос?
|
|
|
|
|
23.9.2023, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Блин! Это вопрос про фазовые переходы. Из разряда ЕГЭ- подобных видимо.
Может лучше в маркетинг? Так кто автор-то, аль секрет?
|
|
|
|
|
23.9.2023, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(327 @ 23.9.2023, 13:30)  Блин! Это вопрос про фазовые переходы. Из разряда ЕГЭ- подобных видимо.
Может лучше в маркетинг? Так кто автор-то, аль секрет? Автор какой-то Данфосовец... Вопрос сформулирован очень специфично на мой взгляд, я не понимаю его смысл, что подразумевается под точкой росы и что значит температура начала кипения перед испарителем? Перед испарителем парожидкосная смесь, смесь жидкости и пара...
|
|
|
|
|
23.9.2023, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Я же писал про образное мышление.... туман утренний летом представьте. Область внутри "горба" диаграммы состояния lоgP - i это что? Постройте цикл как я писал, точки на "горбе" это: - слева момент образования тумана с вечера до первых лучей солнца и роса на траве и всём прочем. Это процесс происходящий в конденсаторе. - справа кипение и момент, когда солнце уже испарило весь туман. Это процесс в испарителе. Всё точь в точь как в природе. В чайнике тот же процесс, только он не замкнут в обратимый цикл, и часть испарившейся воды мы отдали в воздух. Ещё. Пар есть как на стороне высокого давления, так и низкого. А эта фаза состояния имеет ТтРосы с разницей лишь в том, что где ВД переход через эту точку сопровождается конденсацией и фазовым переходом в жидкость, а где НД процесс обратный - фазовый переход в газообразное состояние. Причем давление для этих двух переходов постоянно или const. Так понятнее?
Сообщение отредактировал 327 - 23.9.2023, 19:20
|
|
|
|
|
24.9.2023, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Да вы романтик! Такое поэтичное описание работы холодильного цикла определённо встречаю впервые в жизни. )
Как работает хм я в курсе, по всей видимости какая-то путаница с понятиями.
Температура кипения - это температура, при которой первая молекула жидкости перейдёт в газообразное состояние при определённом давлении.
Точка росы - это температура, при которой первая молекула газа перейдёт в жидкое состояние при определённом давлении.
Для азеотропной смеси это одно и то же значение.
Для неазеотропной смеси разное.
Тогда скажите просто какой правильный ответ, попробую понять логику с конца, а не с начала.
|
|
|
|
|
24.9.2023, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 24.9.2023, 7:55)  Да вы романтик! Такое поэтичное описание работы холодильного цикла определённо встречаю впервые в жизни. ) ))). Я самоучка. Цитата Тогда скажите просто какой правильный ответ, попробую понять логику с конца, а не с начала. Не знаю. Анститутов не кончал )))). Думаете я не понял чего вы хотите сразу? Если память не отшибает (маразмы старческие знаете ли)))), то у Патрика ответ на картинке про 407-й газ. Автор не Данфосовец, а кто-то из команды тов-ща Мединского в минобре. Подсказку повторю уже в который раз. Цикл замкнутый обратимый.
|
|
|
|
|
24.9.2023, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Ладно. Сдаюсь. тРосы для линии HP будет соответствовать давлению около 16 бар, для линии LP -около 5 бар. На HP будет конденсация, на LP будет обратный процесс испарение. Эсли при испарении от рабочего тела снова начать отбирать теплоту, например встроив переохладитель сразу после испарителя, то хреон вновь сконденсируется и перейдет в фазу жидкость.
|
|
|
|
|
24.9.2023, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Если учитывать глайд и ПГ, то Т в месте крепления термобалона будет около 13С. Т.о. глайд в 7К нам говорит о том, что первый компонент начнет кипеть (станет туманом) при около 1К, а последний около 7К. Таперича берём линейку отморозка и играемся с "ползунком" точка росы.
|
|
|
|
|
25.9.2023, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
С самого начала ответил 1 °C и это не правильно на сколько я понял... (
|
|
|
|
|
25.9.2023, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 25.9.2023, 11:55)  С самого начала ответил 1 °C и это не правильно на сколько я понял... ( За-то теперь все сомнения надеюсь развеялись. Как утрешний туман....
|
|
|
|
|
29.9.2023, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(327 @ 25.9.2023, 19:10)  За-то теперь все сомнения надеюсь развеялись. Как утрешний туман.... Не, +1С это был всё-таки правильный ответ. )))
|
|
|
|