> Кратность воздухообмена
Apelsinchik
сообщение 29.10.2023, 18:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.6.2023
Пользователь №: 418162



Добрый вечер! Имеется склад по утилизации отработанных щелочных растворов, в одном помещении находятся насосы для откачки стоков, в другом два воздушных компрессора. Подскажите как рассчитать кратность воздухообмена, и нужно ли предусматривать аварийную вентиляцию(помещения относятся к категории "А").
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.10.2023, 16:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12695
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Для указанных помещений д.б. раздел ТХ, а Вам задание от ТХ на проектирование общеобменной и, при необходимости, аварийной вентиляции. Без заданий Вы не сможете доказать легитимность Ваших проектных решений.
Для общего развития ознакомьтесь с ВСН 21-77.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 30.10.2023, 16:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(Apelsinchik @ 29.10.2023, 18:03) *
Добрый вечер! Имеется склад по утилизации отработанных щелочных растворов, в одном помещении находятся насосы для откачки стоков, в другом два воздушных компрессора. Подскажите как рассчитать кратность воздухообмена, и нужно ли предусматривать аварийную вентиляцию(помещения относятся к категории "А").


Кратность общеобменной вентиляции рассчитывается по избыткам тепла и вредностей. Вредности можно получить только от ТХ, но лучше чтобы они сразу дали кратность.

Аварийная - только задание ТХ, хотя в теории можно получить от ТХ объемы выбросов при аварии .... но ни разу такого не видел на практике.

Противодымная - СП 7.13130.2013 п.7.2 е + п.7.3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных