> На скольких клапанах производить замеры?
yannay
сообщение 25.6.2024, 20:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.8.2016
Пользователь №: 303800



Господа, приветствую. Проводили у меня тут замеры дымоудаления анемометром. Система дымоудаления состоит из двигателя и трёх одинаковых клапанов. Есть ли смысл измерять скорость потока на всех трех открытых сразу клапанах, а потом суммировать или можно просто открыть один клапан и произвести замеры только на нём?

Сообщение отредактировал yannay - 25.6.2024, 21:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knf63
сообщение 26.6.2024, 7:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.8.2023
Пользователь №: 420428



Приемо-сдаточные или периодические испытания аэродинамических характеристик систем ПДВ проводятся в необходимо сочетании одновременно работающих систем в конкретной дымовой зоне. В любом случае ДУ должно работать с компенсацией - механической или естественной (открытые двери или другое) проверяется на самом удаленном от вентилятора дымоприемном устройстве. Обычно для 2-х дымомприемных устройств на 1 дымовую зону бывает достаточно (в проектах с которыми работал - больше на 1 вентилятор ДУ не встречал). Ну если у вас эти все клапана находятся на одном этаже и в одной дымовой зоне, что скорее всего не так, то замер на всех сразу, далее сумма и пересчет по приложению Б ГОСТ 53300. Если это разные дымовые зоны (этажи) то замер на самом удаленном и далее пересчет. Вам стоит все-таки ознакомиться с ГОСТ Р 53300
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.6.2024, 12:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(yannay @ 25.6.2024, 20:59) *
Проводили у меня тут замеры дымоудаления анемометром. Система дымоудаления состоит из двигателя и трёх одинаковых клапанов. Есть ли смысл измерять скорость потока на всех трех открытых сразу клапанах, а потом суммировать или можно просто открыть один клапан и произвести замеры только на нём?

Без плана/эскиза и знания проектного алгоритма срабатывания клапанов это вопрос ни о чём.
Если все 3 клапана в одной дымовой зоне одного помещения, то клапаны на всех дымоприёмных устройствах не нужны вообще - это избыточное решение горе-проектировщиков, достаточно одного на общем воздуховоде. Но тогда клапаны по алгоритму работы системы должны открываться одновременно, замеры нужны на всех 3-х, затем суммировать.
Если клапаны установлены в общей системе, но в разных помещениях, то открываться по алгоритму должен только клапан в помещении с пожаром, Тогда:
Цитата(Knf63 @ 26.6.2024, 7:22) *
... проверяется на самом удаленном от вентилятора дымоприемном устройстве.

И Вам уже верно указали, что только замеров недостаточно - д.б. пересчёт по приложению Б ГОСТ 53300.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yannay
сообщение 27.6.2024, 15:16
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.8.2016
Пользователь №: 303800



Про пересчет по приложению Б вопросов нет. Я имею ввиду именно замер и сложение. Ситуация. Одна зона. Один клапан. Один двигатель. 2 приемных отверстия. Правильно ли просто сложить замеры на обоих приемных отверстиях (А+Б). Мне тут сказали что нужно эту сумму умножать на коэффициент?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных