> Технологические трубопроводы, Категория трубопроводов
Азат13
сообщение 10.7.2024, 10:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.6.2017
Пользователь №: 323638



Добрый день!

Столкнулся с проблемой, какие трубопроводы относятся к технологическим. Имеем проект по монтажу парового котла, с перегретым паром на выходе. Параметры: Т=440 оС, Р= 3,9 МПа. В проекте имеется лист технических характеристик трубопроводов, тут все ясно по ГОСТ 32569-2013, так же ясна эксплуатационная категория трубопроводов по приказу №536 "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением". Но при прохождении экспертизы столкнулись с замечанием, а именно указать какие трубопроводы относятся к технологическим, так понимаю к приказу 444 "правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов". Но не могу понять, по 536 приказу к нему относятся все трубопроводы, кроме трубопроводов эксп. категории 2э,3э,4э наружным диаметром менее 76мм и 1э наружным диаметром менее 51мм, а так же все трубопроводы продувок, дренажей и соединенных с атмосферой и вода температурой менее 115 оС. А к приказу 444 относятся трубопроводы, не относящиеся к приказу 536. Хотя тот же трубопровод перегретого пара судя по параметрам попадает и под 536 и под 444 приказ. Так понимаю, что к технологическим (444 приказ) попадают трубопроводы продувок, дренажей и т.п ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 14.7.2024, 17:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4266
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



"Государственная дура" работает не покладая рук. Пытаясь оправдать свое существование изобретает все новые и новые опусы.
Предлагаю следующий способ фильтрации категорий трубопроводов:
1. Собираете перечень из трубопроводов пара и гор воды, которые подпадают под ФНП ОРПД.
2. Все остальные трубопроводы, в т.ч. паропроводы Дн менее 76 мм, дренажные, сливные, считаете технологическими 444 приказа, кроме газопроводов.
Весь прикол этого закона в том, что он применяется только к трубопроводам на опасных производственных объектах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehnolog
сообщение 16.7.2024, 9:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 15.3.2014
Пользователь №: 226931



Цитата(Галиев @ 14.7.2024, 17:23) *
"Государственная дура" работает не покладая рук.

Дык это краснознаменный Ростехнадзор изгаляется biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 16.7.2024, 16:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4266
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tehnolog @ 16.7.2024, 9:56) *
Дык это краснознаменный Ростехнадзор изгаляется biggrin.gif

Хрен редьки не слаще. (С)
Зайди в РТН, спроси инспектора - Чем вентиль от задвижки отличается? Старики еще ответят, да только их уж и не осталось почти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 11:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных