> ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЯЦИЯ, НУЖНО ЛИ ПРОЕКТИРОВАТЬ
ingener_seb
сообщение 17.7.2024, 18:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Добрый день! У нас здание АБК (Административно бытовой корпус) два этажа. В СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности").
Есть пункт п. 7.2
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:

в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:

Ниже есть пункт:
7.3 Требования пункта 7.2 не распространяются:
в) на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения;


На втором этаже у нас есть офисные помещения.
1) Окна в офисных помещениях, могут служить для непосредственного удаления продуктов горения ?
2) Нужно ли делать для данного типа здания "Противодымную вентиляцию?




Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_этаж.pdf ( 1016,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  2_этаж.pdf ( 380,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 17.7.2024, 21:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Дополнительная информация: У нас на втором этаже в каждом офисном помещении есть мощная, механическая приточно-вытяжная вентиляция и открывающиеся оконные проемы большой площади 22 штуки. В санитарных узлах предусмотрены механические вытяжные вентиляторы.

Сообщение отредактировал ingener_seb - 17.7.2024, 21:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 18.7.2024, 8:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Инспектор почему-то предъявляет пункт 7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
Хотя ниже есть пункт 7.3 Требования пункта 7.2 не распространяются:
в) на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения;



Кто прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 18.7.2024, 8:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Непосредственное удаление продуктов горения. Имеется ввиду то что приточно-вытяжная вентиляция связанная между другими офисными помещениями не подходит под данный пункт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.7.2024, 9:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ingener_seb @ 18.7.2024, 8:02) *
Инспектор почему-то предъявляет пункт 7.2 ...

Это потому, что инспектор знаком со всеми указаниями разделов 7 и 8 СП 7.
Когда/если Вы потрудитесь внимательно прочесть, как минимум, эти разделы СП 7, Ваши собственные вопросы покажутся Вам же нелепыми.

Возможно, конечно, появятся другие вопросы - но ingener должен уметь, в первую очередь, пользоваться Поиском по Форуму, а не играть в "вопросы-ответы", не открывая действующих норм и соответствующих тем. Базовые темы обсуждались многократно.

Полагаю, что именно поэтому Вам не отвечают, не смотря на большое количество просмотров темы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 18.7.2024, 10:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(ИОВ @ 18.7.2024, 11:26) *
Это потому, что инспектор знаком со всеми указаниями разделов 7 и 8 СП 7.
Когда/если Вы потрудитесь внимательно прочесть, как минимум, эти разделы СП 7, Ваши собственные вопросы покажутся Вам же нелепыми.

Возможно, конечно, появятся другие вопросы - но ingener должен уметь, в первую очередь, пользоваться Поиском по Форуму, а не играть в "вопросы-ответы", не открывая действующих норм и соответствующих тем. Базовые темы обсуждались многократно.

Полагаю, что именно поэтому Вам не отвечают, не смотря на большое количество просмотров темы.






Я согласен с вами, что нужно внимательно изучить СП. Я так и делаю обычно. Но в данном случаю у меня нет возможности на тщательное обдумывания двусмысленных и противоречащих друг другу противопожарных норм. Мне нужно дать ответ срочно заказчику. Именно по этому я и обратился на данный форум. Чтобы люди которые хорошо разбираются в теме, подсказали и разъяснили по данному вопросу. Нужно или нет делать? И почему?

Сообщение отредактировал ingener_seb - 18.7.2024, 10:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.7.2024, 10:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Инспектор совершенно прав. Это для срочного ответа Заказчику.

Ответы на проф. вопросы человеку, не знакомому с нормами и основами темы, на мой взгляд, бессмысленны.
Рекомендую ценить не только своё собственное время, но и время Ваших добровольных советчиков/помощников. В противном случае рискуете остаться совсем без ответов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 18.7.2024, 10:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(ИОВ @ 18.7.2024, 12:20) *
Инспектор совершенно прав. Это для срочного ответа Заказчику.

Ответы на проф. вопросы человеку, не знакомому с нормами и основами темы, на мой взгляд, бессмысленны.
Рекомендую ценить не только своё собственное время, но и время Ваших добровольных советчиков/помощников. В противном случае рискуете остаться совсем без ответов.







Кем надо быть, чтобы знать и не помочь ?
Знающему человеку нужно пару минут чтобы проконсультировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 19.7.2024, 8:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(ИОВ @ 18.7.2024, 12:20) *
Инспектор совершенно прав. Это для срочного ответа Заказчику.

Ответы на проф. вопросы человеку, не знакомому с нормами и основами темы, на мой взгляд, бессмысленны.
Рекомендую ценить не только своё собственное время, но и время Ваших добровольных советчиков/помощников. В противном случае рискуете остаться совсем без ответов.




1) Вы не шибко помогли, чтобы говорить, что ваше время потрачено. По факту нет профессионального развернутого ответа, чтобы можно было его оценить. Только злорадство.
2) На сколько я знаю, на форуме можно задавать вопросы и обычным людям для консультации. Мне нужно было мнение профессионала.
3) Похожих тем много, но там свои подразделы и особенности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.7.2024, 8:59
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ага. Ну, значит тема расположена не по адресу. Едем, на основании Вашего п. 2) в "Горячую линию для населения". В профтемах, по Вашему же утверждению, этому не место.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.7.2024, 14:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Как все запущено. Вы не понимаете основ.
Есть общеобменная вентиляция ,есть противодымная.
У вас общеобменная, она выключается при пожаре и включается противодымная. Там совсем другие расходы и другие мощности.

Наличие окон не говори о дымоудалении! Вы наверно хоть раз видели видеоролики как люди выпрыгивали из окон из -за пожара. Так вот выпрыгивали они через окно! и оно их не спасло от пожара никак!

Единственное что может вам помочь это естественное проветривание .читайте сп 7 раздел 8. Там нужно чтобы окна соответствовали определённым требованиям и выполнить расчет что их достаточно для удаления дымовых газов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.7.2024, 18:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 19.7.2024, 14:41) *
Как все запущено. Вы не понимаете основ.

Там нЕчего было запускать - чтобы понимать/не понимать, надо, хотя бы, прочесть СП 7.
Но ТС себя не утруждает. Парадоксально, но считает чужой умозаменитель помощью себе любимому.
Зато амбиции как у строгого экзаменатора:
Цитата(ingener_seb @ 19.7.2024, 8:34) *
По факту нет профессионального развернутого ответа, чтобы можно было его оценить.

И как он собирается оценивать что-то при нулевом знании в противодымке? newconfus.gif
Примерно так получается: видел по телеку операцию по удалению аппендикса и желает после 2-х-минутной консультации выполнить самостоятельно операцию на сердце.laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 20.7.2024, 11:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(Composter @ 19.7.2024, 16:41) *
Как все запущено. Вы не понимаете основ.
Есть общеобменная вентиляция ,есть противодымная.
У вас общеобменная, она выключается при пожаре и включается противодымная. Там совсем другие расходы и другие мощности.

Наличие окон не говори о дымоудалении! Вы наверно хоть раз видели видеоролики как люди выпрыгивали из окон из -за пожара. Так вот выпрыгивали они через окно! и оно их не спасло от пожара никак!

Единственное что может вам помочь это естественное проветривание .читайте сп 7 раздел 8. Там нужно чтобы окна соответствовали определённым требованиям и выполнить расчет что их достаточно для удаления дымовых газов.





Я вот этот момент и хотел уточнить. Если окон достаточно по расчету для удаления дымовых газов согласно пункту 8.5 СП. Тогда механическую противодымную вентиляцию, можно не делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.7.2024, 11:28
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не, вам не этот момент нужен. Вам нужен полузнайка, который возьмется и подпишет мол не надо делать ДУ и мол вот некий расчет. А вы потирая руки от удовольствия, что у вас нет ДУ( и не надо теперь кучу денег и массу переделок по зданию) и эта ответственность за её отсутствия не на вас будете размахивать расчетом и кричать о притеснениях инспектором пожнадзора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.7.2024, 12:40
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 19.7.2024, 14:41) *
Единственное что может вам помочь это естественное проветривание ...
Цитата(инж323 @ 20.7.2024, 11:28) *
... будете размахивать расчетом и кричать о притеснениях инспектором пожнадзора.

По представленным планировкам невозможно получить расчёты, подтверждающие ест. проветривание. Размахивать расчётами не получится. Только ДУ механическое со всеми вытекающими последствиями в ОВ, АР, КЖ, АОВ/АК и Э. Да ещё и с электронагрузками по 1-ой. категории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.7.2024, 16:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ИОВ @ 20.7.2024, 12:40) *
По представленным планировкам невозможно получить расчёты, подтверждающие ест. проветривание. Размахивать расчётами не получится. Только ДУ механическое со всеми вытекающими последствиями в ОВ, АР, КЖ, АОВ/АК и Э. Да ещё и с электронагрузками по 1-ой. категории.

Так и по воззрениям топикстартера - невозможно, но это не мешает ему кричать о притеснениях. Говорю же- нужен полузнайка подписывающий всякую муть или расчет мол не нужна и все проветриться.А проветриться или нет, то лишь пожар покажет и дяди из Следкома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.7.2024, 17:18
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Т.к. я несколько ближе к расчётам, чем Вы smile.gif , то:
Есть планировки, для которых стОит, при необходимости, выполнить расчёт ест.проветривания, чтобы убедиться в его допустимости/недопустимости по нормам.
А есть такие, как у ТС - там при одном взгляде уже очевидно - не стОит тратить время на такие расчёты.
Но для такого понимания проектировщику СПДВ нужно, конечно, самостоятельно провести несколько расчётов и проштудировать косой десяток соответствующих тем, чтобы воспользоваться советами и пояснениями в этих темах.
Сильно подозреваю, что инспектор видит невозможность даже подтасовать расчёты по ест. проветриванию при планировках этого АБК - там 100% нет вариантов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 20.7.2024, 19:41
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Посоветуйте пожалуйста учебник по "Дымоудалению" или рекомендации по проектированию "Дымоудаления". Где есть примеры расчета "Естественного проветривания" и систем дымоудаления в целом.

Сообщение отредактировал ingener_seb - 20.7.2024, 19:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 20.7.2024, 20:11
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Всем кто участвовал в обсуждении темы, спасибо за ответы.

Сообщение отредактировал ingener_seb - 20.7.2024, 20:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.7.2024, 21:32
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ИОВ @ 20.7.2024, 17:18) *
Сильно подозреваю, что инспектор видит невозможность даже подтасовать расчёты по ест. проветриванию при планировках этого АБК - там 100% нет вариантов.

Поскольку я дальше вас от расчетов, но ближе к куче расчетов по многим проектам, то и ...... взгляд на планировки позволяет осознать, как не крути расчет, то никак не выйти на ненужность ДУ.
Но этот ... гад..... инспектор то тоже видит и как вот так непозволительно домогается и вызывает неприязнь к себе своими вопросами и похожими на взяткопотребность притязаниями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 6:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных