Здравствуйте, подскажите, если кто-то сталкивался с таким видом деятельности как выполнение замеров в ходе пуско-наладочных работ на приточной системе с воздухораспределителями ВЭПш. Каким образом сделать замеры в помещении, как отрегулировать подачу на каждый из ВР? На ответвлениях в канале невозможно сделать точные замеры (недостаточно длинный воздуховод, не укладывается даже в 2d и плюс сами же ВЭПш добавляют сопротивление системе). Было предложение от пуско-наладочной организации в выполнении замеров при открытой двери входа на участок (условно 100х2000 мм сечение, небольшое открытие двери), но я как-то скептически смотрю на это предложение. Есть ли варианты другие для замеров, и что думаете насчет замеров в двери?
Также вопрос возник про отчет. Потребовал составить отчет пусконаладочной организации о выполнении работ помимо акта выполненных работ и паспортов систем (прочитал в СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011), подскажите насколько "законно" моё требование? Пусконаладочная организация ссылается на то, что все данные и так будут в актах выполненных работ и паспортах систем, типо "зачем нам еще это делать?"

Принимаю работы по реконструкции объекта перед в вводом в эксплуатацию, заранее спасибо
https://rowen.ru/upload/resize_cache/iblock...oaatd3lejo.jpeg (фото ВЭПш)
https://nostroy.ru/department/metodolog/otd....2-2011.pdf(СТО НОСТРОЙ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.9.2024, 18:42
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



План помещения и схема системы есть?

И какие именно работы Вы заказываете, наладку на проектные данные или наладку на эффект действия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nultimate
сообщение 26.9.2024, 7:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 416299



Цитата(Skaramush @ 25.9.2024, 21:42) *
План помещения и схема системы есть?

И какие именно работы Вы заказываете, наладку на проектные данные или наладку на эффект действия?

На плане это воздуховод системы слева диам. 710. Также приточка работает и на другое помещение где установлен вэпш также.

Пусконаладочные на проектные значения

Цитата(nultimate @ 26.9.2024, 10:48) *
На плане это воздуховод системы слева диам. 710. Также приточка работает и на другое помещение где установлен вэпш также.

Пусконаладочные на проектные значения



Цитата(Skaramush @ 25.9.2024, 21:42) *
План помещения и схема системы есть?

И какие именно работы Вы заказываете, наладку на проектные данные или наладку на эффект действия?

План
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_7816.jpeg ( 5,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 26.9.2024, 8:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Если уж совсем не получается, можно измерить на участках между ответвлениями. Разница пошла на ВЭПш.
Про дверь вообще ничего не понял.
Отчет - это при испытаниях на сангигиену. Кстати, а что вы в нем хотели увидеть?

Сообщение отредактировал zaharov63 - 26.9.2024, 8:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.9.2024, 8:05
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Либо между ответвлениями трубкой и микроманометром, либо балометр Вам в помощь. Не вижу проблем. И, как выше уже написано, при работе на проектные данные отчёт Вам никто не должен. Есть паспорт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nultimate
сообщение 26.9.2024, 8:20
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 416299



Спасибо, выручили
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных