Расход воздуха для приемосдаточных и периодических испытаний системы противодымной вентиляции |
|
|
|
27.12.2024, 9:55
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.12.2024
Пользователь №: 437909

|
Добрый день, уважаемые коллеги! Из каких основных условий определяется расход воздуха для приемосдаточных и периодических испытаний системы противодымной вентиляции? ГОСТ Р 53300 читал. К сожалению, ничего не увидел, кроме неудачно скопированных формул (с опечатками) в приложении Б. Но формулы не проблема, не понимаю основной посыл. Буду искренне благодарен за любые подсказки
|
|
|
|
|
27.12.2024, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.8.2023
Пользователь №: 420428

|
Из расчетов в стадии "Проект"
|
|
|
|
|
27.12.2024, 11:09
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.12.2024
Пользователь №: 437909

|
Цитата(Knf63 @ 27.12.2024, 10:38)  Из расчетов в стадии "Проект" Я и делаю эти расчеты. в т.ч. на стадии "Проект"
|
|
|
|
|
27.12.2024, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80437

|
Я так понимаю считается на фактические условия относительно проектных. А в каких формулах опечатки? (чтобы не искать)
|
|
|
|
|
27.12.2024, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(Лев Козлов @ 27.12.2024, 9:55)  не понимаю основной посыл При приемо-сдаточных испытаниях отсутствует естественное поддавливание вентиляционной сети, действующее во время пожара в результате разницы температур дыма и окружающего воздуха.
|
|
|
|
|
27.12.2024, 11:45
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.12.2024
Пользователь №: 437909

|
Цитата(Дядьваня @ 27.12.2024, 11:22)  А в каких формулах опечатки? (чтобы не искать) Б.3 в части перечисления аргументов некой функции Б.5 - скобка отошла погулять Б.7 - скобка отошла погулять, видимо на пару со скобкой из Б.5 Конечно немного раздражает в Б.1 параметр 1,2 - плотность воздуха при температуре +20С. Просто укажите, что Ta = +20C. Но формулы - это, еще раз повторю, не проблема Цитата(NOVIK_N @ 27.12.2024, 11:22)  При приемо-сдаточных испытаниях отсутствует естественное поддавливание вентиляционной сети, действующее во время пожара в результате разницы температур дыма и окружающего воздуха. Спасибо!
|
|
|
|
|
27.12.2024, 13:57
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.12.2024
Пользователь №: 437909

|
Цитата(NOVIK_N @ 27.12.2024, 11:22)  При приемо-сдаточных испытаниях отсутствует естественное поддавливание вентиляционной сети, действующее во время пожара в результате разницы температур дыма и окружающего воздуха. Был вынужден уйти, поэтому только успел поблагодарить. Хотел бы продолжить. К сожалению, в первоначальном посте забыл уточнить, что проблемы возникли именно на стадии подбора. Производитель заявляет, что подбор вентиляторов выполняет для температуры +20С и просил уточнить расчетные показатели. Предполагаю общий алгоритм такой: 1) По расчету получаем объемный расход газовой смеси и давление перед вентилятором. Это рабочий режим системы. 2) Для приемо-сдаточных и промежуточных испытаний принимаем температуру +20С, соответственно, корректируем давление на величину естественного поддавливания вентиляционной сети, действующего во время пожара в результате разницы температур дыма и окружающего воз-духа. Еще раз спасибо! 3) Уточняем новый объемный расход для приемо-сдаточных и промежуточных испытаний из условий: - из условия соответствия сопротивления сети? - по диаграмме "производительность-давление" вентилятора? Если первое, тогда это делаю я, если второе – видимо, не я. За подбором вентилятора обратился к одному известному производителю оборудования (возможность сделать подбор самостоятельно производитель исключает). С благодарностью прочитаю Ваш комментарий, если возможно.
|
|
|
|
|
27.12.2024, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Лев Козлов @ 27.12.2024, 13:57)  ... проблемы возникли именно на стадии подбора. Производитель заявляет, что подбор вентиляторов выполняет для температуры +20С и просил уточнить расчетные показатели.
Предполагаю общий алгоритм такой ...
... (возможность сделать подбор самостоятельно производитель исключает). У всех производителей вентиляторов ДУ подбор осуществляется только при н.у. - т.е. при +20 град. И номограммы для подбора вентиляторов во всех каталогах и программах подбора только при н.у. А Вы, похоже, совсем не знакомы с МД.137-13 - в СП 7 указан под № 4 в библиографии. Вот там и приведены ф-лы пересчёта расчётного давления вентилятора ДУ на н.у. - ф-лы 89 и 90. Этот пересчёт выполняет именно проектировщик и указывает в ХОВС в ПД давление вентилятора только при н.у. Если Вы выполняете расчёты по методике АВОК, то там ф-лы пересчёта тоже указаны. Рекомендую проверить потом по номограмме подбор вентилятора. Разные чудеса/ошибки бывают, но за проектное решение отвечает в конечном итоге проектировщик, а не посредники в подборе. Цитата(Лев Козлов @ 27.12.2024, 9:55)  Из каких основных условий определяется расход воздуха для приемосдаточных и периодических испытаний системы противодымной вентиляции? ГОСТ Р 53300 читал. Проектировщик д.б. хорошо знаком с ГОСТ Р 53300 и понимать - от правильности проектных решений и расчётов зависит впоследствии возможность/невозможность наладки систем. Но прямого отношения к проектированию это ГОСТ не имеет - обсуждали неоднократно, см. в этой теме и далее по ссылкам в ней и последующих.
|
|
|
|
|
27.12.2024, 16:50
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.12.2024
Пользователь №: 437909

|
Цитата(ИОВ @ 27.12.2024, 15:50)  А Вы, похоже, совсем не знакомы с МД.137-13 - в СП 7 указан под № 4 в библиографии. Вот там и приведены ф-лы пересчёта расчётного давления вентилятора ДУ на н.у. - ф-лы 89 и 90. Этот пересчёт выполняет именно проектировщик и указывает в ХОВС в ПД давление вентилятора только при н.у. Если Вы выполняете расчёты по методике АВОК, то там ф-лы пересчёта тоже указаны. Считаю как раз по МД.137-13, но такое обозначение документа никогда не запоминал. Буду разбираться с разделом 5 Спасибо за ответ и ссылки. Надеюсь это поможет, всем участвующим всех благ. С Наступающим!
Сообщение отредактировал Лев Козлов - 27.12.2024, 17:01
|
|
|
|
|
27.12.2024, 18:31
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(ИОВ @ 27.12.2024, 16:50)  Проектировщик д.б. хорошо знаком с ГОСТ Р 53300 и понимать - от правильности проектных решений и расчётов зависит впоследствии возможность/невозможность наладки систем. Но прямого отношения к проектированию это ГОСТ не имеет - обсуждали неоднократно, см. в этой теме и далее по ссылкам в ней и последующих. Извините, о больном, только с объекта. А с тем, как КМС влияет на величину потерь давления должен быть знаком проектировщик? А с тем, что вентилятор это машина объёмная? А хоть чуть усомниться в подборе вентилятора с рабочей точкой 20400 м3/час и 250 Па и на 3000 об/мин для лифта с ПП режимом и шахтой всего-то в два этажа? А в такую же двухэтажную лестницу вогнать девятого номера ВРАН с двигателем в 15 кВт это как? И про "знакомство с ГОСТ" напрямую, накосячив с шахтой ПДЕ предлагать "а давайте вы "уроните" производительность ВД на 15% по допуску (отменено в действующей редакции ГОСТ) и МОЖЕТ БЫТЬ что-то получится" это для холла, в котором перепад на дверях 234 Па. Про который мне пытались "втереть", что сопротивление ПДЕ тут НЕ ПРИ ЧЁМ (!!!!!) Не, всё решаемо и почти решено, ещё пара дней на объекте и приведём к норме. Но... Всех с наступающим Новым годом!
|
|
|
|
|
27.12.2024, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Skaramush @ 27.12.2024, 18:31)  Извините, о больном, только с объекта. А с тем, как КМС влияет на величину потерь давления должен быть знаком проектировщик? А с тем, что вентилятор это машина объёмная? А хоть чуть усомниться в подборе вентилятора с рабочей точкой 20400 м3/час и 250 Па и на 3000 об/мин для лифта с ПП режимом и шахтой всего-то в два этажа? А в такую же двухэтажную лестницу вогнать девятого номера ВРАН с двигателем в 15 кВт это как? И про "знакомство с ГОСТ" напрямую, накосячив с шахтой ПДЕ предлагать "а давайте вы "уроните" производительность ВД на 15% по допуску (отменено в действующей редакции ГОСТ) и МОЖЕТ БЫТЬ что-то получится" это для холла, в котором перепад на дверях 234 Па. Про который мне пытались "втереть", что сопротивление ПДЕ тут НЕ ПРИ ЧЁМ (!!!!!) Не, всё решаемо и почти решено, ещё пара дней на объекте и приведём к норме. Но...
Всех с наступающим Новым годом! Поясните, пжл, это не оно?Цитата 4.17 Допустимая величина невязки фактических параметров по отношению к значениям, определенным в соответствии с приложением Б, для систем вытяжной противодымной вентиляции должна составлять не более 15%.
(Измененная редакция, Изм. N 1). Что касается знаний многих сегодняшних проектировщиков - переиначивая классику: "Когда б вы знали, из какого сора растут стихи проекты и расчёты, не ведая стыда ..." Вы перечислили малую часть не знаемого/не понимаемого многими проектировщиками СПДВ - это действительность и большая беда. Вот на днях тут очередной лихач нарисовался: Цитата(koja @ 20.12.2024, 16:00)  Лифт опускается в подвал. ... Планируем и подпор и дымоудалениение делать непосредственно в тамбур-шлюзе. Цитата(koja @ 20.12.2024, 16:48)  А зачем пожарная нагрузка? Считаем подпор в тамбур-шлюз. И потом считаем вытяжку, чтобы компенсировать подпор и выполнить п7.1 СП 7 ( не допускается подпор без дымоудаления). Ну и следим чтобы давление было 20-150 Па. И как он сможет что-то проанализировать в каком-то программном расчёте и чужом подборе оборудования? А имя таким, увы, уже легион ...
|
|
|
|
|
27.12.2024, 22:41
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Оно. Но он от проектных имел в виду.
И да, я малую часть перечислил. А ребятам ведь эти "перлы" предъявлять на сдачу ИПЛ. А там...
Не, конечно, мы без работы не сидим. Но это же системы спасения жизней. нельзя же так.
|
|
|
|
|
28.12.2024, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(Лев Козлов @ 27.12.2024, 13:57)  Предполагаю общий алгоритм такой: ... Уточняем новый объемный расход для приемо-сдаточных и промежуточных испытаний из условий: - из условия соответствия сопротивления сети? - по диаграмме "производительность-давление" вентилятора? Если первое, тогда это делаю я, если второе – видимо, не я. За подбором вентилятора обратился к одному известному производителю оборудования (возможность сделать подбор самостоятельно производитель исключает). С благодарностью прочитаю Ваш комментарий, если возможно. У нас в программе подбора вентилятора это решается включением в исходные данные значения естественного поддавливания, в результате в листе техподбора получаем следующую диаграмму:
|
|
|
|
|
28.12.2024, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
В диаграмме косяк программы: обозначения заданной и реальной точки перепутаны местами.
|
|
|
|
|
28.12.2024, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(NOVIK_N @ 28.12.2024, 11:15)  В диаграмме косяк программы: обозначения заданной и реальной точки перепутаны местами. Что то и поддавливание у вас .....малое какое то вы взяли.Оно, понятно , просчитываемо для каждой зоны\секции, но из практики вечно при испытаниях производительность около 60-70% от расчетной при пожаре. Просто наверное стоило более её реальную взять, что б и графики выходили более наглядными.А так у вас типа для шибкомалоэтажного домика поддавливание это. А прога сама пишет про реальную( на холодные ПНР) и проектную производительность на графике? верней про рабточку при них.
|
|
|
|
|
28.12.2024, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(инж323 @ 28.12.2024, 11:44)  Что то и поддавливание у вас .....малое какое то вы взяли... из практики вечно при испытаниях производительность около 60-70% от расчетной при пожаре. Поддавливание определяется в зависимости от высоты здания (гидростатического столба), а расхождение между проектными и измеряемыми значениями в основном вызваны ошибками методики расчета "системы дымоудаления" и "системы компенсации дымоудаления", вместо того, чтобы подбирать оборудование системы противодымной приточно-вытяжной вентиляции с двумя последовательно соединенными вентилятора посредством камеры (межквартирного коридора). Цитата(инж323 @ 28.12.2024, 11:44)  А прога сама пишет про реальную( на холодные ПНР) и проектную производительность на графике? верней про рабточку при них Да, вот только с майкрософтовским построителем мы накосячили при расстановке обозначений рабочих точек. Я несколько раз просил проектировщиков предоставить примеры ручного счета по ГОСТ для сравнения с результатами нашей программы. Пока не дождался.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|