Здравствуйте уважаемые форумчане.
Исходные данные - запроектированный ранее и уже существующий магистральной трубопровод, тепловая камера и проходной терминал СОДК.
Разрабатывается проект подключения жилого дома к этой камере. Участок проектируемой тепловой сети ППУ менее 5м.
Опыт в разработке проекта СОДК отсутствует, соответственно возникли вопросы о системы СОДК.
1) правильно ли я понимаю, что так как длина проектируемого участка менее 40м и тепловая камера, то достаточно обустроить одну концевую точку контроля, находится она в тепловой камере, а в здании просто предусмотреть закольцовку сигнальных проводников под металлической заглушкой?
2)если да, то у меня возникло 2 варианта:
- первый оставляем существующий КТ-15/Ш на магистрали, а на проектируемый отвод устанавливаем концевой терминал КТ-11
- второй вариант - убираем КТ-15/Ш и ставим проходной терминал КТ-16
Прикрепленный файл  Раздел_СОДК.pdf ( 19,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16

Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maria999u
сообщение 30.1.2025, 10:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784



Добрый день!
Первый вариант приемлем: не вмешиваетесь в сущ. систему СОДК, и добавляете свой терминал на жилой дом.
Однако КТ11 имеет наружный разъём для соединения сигнальных проводов, что не допустимо по п.4.70 СП 41-105
Замените на более герметичный терминал, например, КТ13 с IP67.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 18:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных