	   Наращивание радиатора отоплеиня | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.2.2025, 15:20
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 3 
        		Регистрация: 20.10.2018 
        		Из: Уфа 
        		Пользователь №: 349730 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Приветствую всех. В частном доме стоят радиаторы алюминиевые, от застройщика, на 4-5 секций на почти 1,5м оконный проем.  Тип СО, как я понимаю, ленинградка (фото 1).  Хочу нарастить радиаторы, но отделка в помещении уже имеется. Поэтому вопрос знатокам, будет ли работать СО с типом подключения как у варианта 1 и 2?
				
				
				
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.2.2025, 16:23
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1224 
        		Регистрация: 1.1.2010 
        		
        		Пользователь №: 43572 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Будет, если середина хорошо пережата.  В остальных случаях, как повезеет, зависит от многих факторов.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.2.2025, 16:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 3 
        		Регистрация: 20.10.2018 
        		Из: Уфа 
        		Пользователь №: 349730 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Гризли @ 26.2.2025, 18:23)   Будет, если середина хорошо пережата.  В остальных случаях, как повезеет, зависит от многих факторов. Вы про кран между отводами? Этот участок в стяжке. Снаружи только отводы.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.2.2025, 17:06
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2233 
        		Регистрация: 8.7.2008 
        		Из: Днепропетровск 
        		Пользователь №: 20416 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(GGU02 @ 26.2.2025, 16:20)   Приветствую всех. В частном доме стоят радиаторы алюминиевые, от застройщика, на 4-5 секций на почти 1,5м оконный проем.  Тип СО, как я понимаю, ленинградка (фото 1).  Хочу нарастить радиаторы, но отделка в помещении уже имеется. Поэтому вопрос знатокам, будет ли работать СО с типом подключения как у варианта 1 и 2? Здравствуйте. Не Ленинградка, а П-образное подключение прибора. Ленинградка - она про стояки, но это терминологическое. Вариант 1, скорее всего, работать будет, но желательно уточнить направление движения теплоносителя и сделать вот так  https://www.svittepla.com.ua/uploads/ffoto12.jpg для увеличения естественной циркуляции. Вариант 2 нерабочий, там встроенный термостатический клапан и заглушка внизу между 1 и 2 секцией...  https://spbteplodom.com/thumb/2/T-7vLr86n2Z...klyucheniem.jpg
				Сообщение отредактировал lovial - 26.2.2025, 17:08
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.2.2025, 17:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 33432 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: 97 
        		Пользователь №: 5032 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				вариант 2 лучше, варианта 1- колво отводов разное и чем их меньше, тем лучше коэф затекания. Больше секций, то больше остынет теплоноситель и чуть увеличит располагаемое давление за счет дельта Ре. А цель увеличения колва секций какая? Холодно или сильно не нравится холодное дутье от окна?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.2.2025, 17:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1224 
        		Регистрация: 1.1.2010 
        		
        		Пользователь №: 43572 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Хотя если система не ленинградка, а поток идет от  гребенки, то вообще без разницы. Если ещё насос свой стоит на гребенке, то дважды без разницы.
				
  Сообщение отредактировал Гризли - 26.2.2025, 17:17
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.2.2025, 17:24
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 3 
        		Регистрация: 20.10.2018 
        		Из: Уфа 
        		Пользователь №: 349730 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(lovial @ 26.2.2025, 19:06)   Здравствуйте. Не Ленинградка, а П-образное подключение прибора. Ленинградка - она про стояки, но это терминологическое. Вариант 1, скорее всего, работать будет, но желательно уточнить направление движения теплоносителя и сделать вот так  https://www.svittepla.com.ua/uploads/ffoto12.jpg для увеличения естественной циркуляции. Вариант 2 нерабочий, там встроенный термостатический клапан и заглушка внизу между 1 и 2 секцией...  https://spbteplodom.com/thumb/2/T-7vLr86n2Z...klyucheniem.jpgЗдравствуйте. Спасибо за ответ! Цитата(инж323 @ 26.2.2025, 19:09)   вариант 2 лучше, варианта 1- колво отводов разное и чем их меньше, тем лучше коэф затекания. Больше секций, то больше остынет теплоноситель и чуть увеличит располагаемое давление за счет дельта Ре. А цель увеличения колва секций какая? Холодно или сильно не нравится холодное дутье от окна? Считаю что застройщик дома сэкономил, радиаторы просто не рассчитаны на эту площадь помещений. Например комната 17кв.м, с потолком 2,9м, имеет радиатор на 6 секций (алюм). Отсюда да, в помещениях прохладно. Отсюда хочу попробовать в одной/двух комнатах попробовать заменить радиаторы, для чего мне требуется вот выполнить вот такой колхоз.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.2.2025, 21:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1368 
        		Регистрация: 28.6.2005 
        		Из: Estonia 
        		Пользователь №: 918 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Если хотите заменить то и выбирайте  обычный  радиатор, чтобы можно было подключить по схеме без номера . Только вам придётся пересчитать теплоотдачу  радиатора для уточнения количества секций. Желательно чтобы радиатор перекрывал 75 процентов длины оконного проёма.  Ну а если у вас Ленинградка то придётся поджать диаметр между отводом на подачу в радиатор и   выходом с радиатора и врезкой в основную трубу ,  на диаметр.  По осторожнее  с пластиком типа ППР , если он стоит у вас ,при выборе диаметра на участке заужения.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |