Цитата(lovial @ 26.2.2025, 19:06)

Здравствуйте.
Не Ленинградка, а П-образное подключение прибора. Ленинградка - она про стояки, но это терминологическое.
Вариант 1, скорее всего, работать будет, но желательно уточнить направление движения теплоносителя и сделать вот так
https://www.svittepla.com.ua/uploads/ffoto12.jpg для увеличения естественной циркуляции. Вариант 2 нерабочий, там встроенный термостатический клапан и заглушка внизу между 1 и 2 секцией...
https://spbteplodom.com/thumb/2/T-7vLr86n2Z...klyucheniem.jpgЗдравствуйте. Спасибо за ответ!
Цитата(инж323 @ 26.2.2025, 19:09)

вариант 2 лучше, варианта 1- колво отводов разное и чем их меньше, тем лучше коэф затекания. Больше секций, то больше остынет теплоноситель и чуть увеличит располагаемое давление за счет дельта Ре.
А цель увеличения колва секций какая? Холодно или сильно не нравится холодное дутье от окна?
Считаю что застройщик дома сэкономил, радиаторы просто не рассчитаны на эту площадь помещений. Например комната 17кв.м, с потолком 2,9м, имеет радиатор на 6 секций (алюм). Отсюда да, в помещениях прохладно. Отсюда хочу попробовать в одной/двух комнатах попробовать заменить радиаторы, для чего мне требуется вот выполнить вот такой колхоз.