> Расчет дымохода, Люди, плиз подскажите, как подсчитать диаметр металлического дымохода
Гость_-Se.B.-_*
сообщение 6.3.2007, 9:35
Сообщение #1





Guest Forum






Люди, плиз подскажите, как подсчитать диаметр металлического дымохода котла на дизеле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 7.3.2007, 16:46
Сообщение #2





Guest Forum






Площадь выходного сечения дымовой трубы:
F=[B*V(θ+273)/3600*273*υ]*(1-q4/100). м2;

Где B – максимальный расход топлива, кг/ч;
V – расход дымовых газов, нм3/кг;

Θ – температура дымовых газов, º С;
q4 – механическая неполнота сгорания, %;
υ – скорость газов в выходном сечении, м/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 9.3.2007, 8:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Ув. hydrotehnik,не могли бы Вы подсказать какую скорость газов принимать в выходном сечении?!
Частенько приходится сталкиваться с котлами,но так ни разу и не ститал дымоход sad.gif потому как нормальных методик у меня нет.В каком то СНиПе или справочнике читал что скорость в выходном сечении должна быть не мене 6-10м/с (точно не помню)...но у меня никак такая скорость не получалась-было гораздо меньше!!!
Я всегда,от греха подальше просто банально брал диаметр который предлагает производитель,никак не меньше.А очень хотелось бы самому в тонокостях разобраться.Может быть у кого-нибудь есть программка по расчету?У меня где то была "Висмановская",но я ее так и не осилил...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 15.3.2007, 15:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



По поводу расчета, если кому интересно прошу сюда:дымоход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_-Se.B.-_*
сообщение 6.4.2007, 22:28
Сообщение #5





Guest Forum






Вот пример расчета дымохода...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  dims.doc ( 130,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1447
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SE.B._*
сообщение 7.4.2007, 15:39
Сообщение #6





Guest Forum






Кстати в дымовой трубе скорость должна быть от 4 до 8 м/с. А то, не дай Бог, обратная тяга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 24.7.2007, 20:16
Сообщение #7





Guest Forum






Что-то я совсем запуталась с этими расчетами... blink.gif
Цитата
Кстати в дымовой трубе скорость должна быть от 4 до 8 м/с. А то, не дай Бог, обратная тяга.

А вот в НПБ 252-98 "Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний."
написано вот так:

44. Скорость движения продуктов сгорания в дымовом канале без принудительного побуждения должна находиться в диапазоне от 0,15 до 0,60 м/с.

Или я что-то путаю???

Сообщение отредактировал Rina - 25.7.2007, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 25.7.2007, 16:09
Сообщение #8





Guest Forum






А вот в руководстве по монтажу и эксплуатации дымоходов из нержавеющей стали нашла следующее:
"При этом, согласно НПБ 252-98, расчетная величина скорости топочных газов в канале должна находиться в интервале от 1,5 до 2,0 м/с."
Сравните с тем, что написано в предыдущем посте... Я просто в шоке. blink.gif Ладно, если бь циферьки хоть примерно одинаковые были…В общем, чем больше я собираю информации, чтобы разобраться, тем все больше запутываюсь. Эх, мучают мою бедную головушку... Пойду поплачу...
Все, поплакала... Вернее передумала, некогда ерундой заниматься. Вот разберусь и поплачу от радости. smile.gif

Помогите мне, пожалуйста, разобраться с дымоходом, как его лучше сконструировать. Делаю впервые, почитала про него, поразбиралась, вроде суть поняла, что да как, а вот узелок присоединения котла к дымоходу не могу организовать. Нет у меня пока еще чутья, как это лучше сделать.
Ситуация такова: коттедж, котельная расположена ниже уровня земли, котел жидкотопливный Ferroli (выход для дымохода у него сзади). Дымоход двустенный из нержавеющей стали снаружи. Вообще, основные будут электрокотлы, а жидкотопливный только на резерв, на случай отключения электричества.
Вот тута схемка (1 картинка)


Вот я тут сидела рисовала-вырисовывала. В общем, не пойму, как лучше-то…
Ну не делать же мне такой высоченный фундамент под котел (2 картинка). Прям царь какой-то на троне получается. biggrin.gif
По второму варианту (картинка 3) вроде поудачней будет. Да и все равно, кажется, высоковато. И можно ли в таком случае делать ревизию выше тройника? Запретов на это вроде не встречала. Просто сомнения меня немного одолевают, хочется для полной уверенности услышать компетентное мнение.
Я еще много всяких схемок накалякала. Вот, например, еще рисунок 4. Здесь мне не нравится, что соединения трубы в стене получаются, да и отверстие в стене для выхода какое-то немаленькое будет.
Посмотрите, пожалуйста, если будет желание поделиться опытом, буду очень Вам благодарна… smile.gif smile.gif

Сообщение отредактировал Rina - 25.7.2007, 16:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Дымоход.jpg ( 52,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 296
Прикрепленный файл  Дымоход_вариант_1.jpg ( 48,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
Прикрепленный файл  Вариант_4.jpg ( 52,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
Прикрепленный файл  Дымоход_вариант_3.jpg ( 51,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 25.7.2007, 16:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Поворачивай от котла дымоход вертикатьно двумя отводами по 45°, ставь на вертикальном участке ревизию, потом какой то участок трубы, потом опять поворот на горизонтальный участок и трубой до тройника на 90°. Не забыть заложить фартуки, чтобы закрыть зазоры между дымоходом и стеной. Ревизию конечно можно и не ставить, но тогда получится участок недоступный для контроля и прочистки, а это нежелательно. Аэродинамическое сопротивление при такой конфигурации дымохода вырастет, поэтому обязательно необходимо сделать поверочный расчет. Возможно, что придется увеличить диаметр дымохода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 25.7.2007, 16:57
Сообщение #10


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Это Вольфы придумали вертикальный участок не менее 1 м потом горизонтально и снова вертикально. А по простому тоже работает - тройник с конденсатооводом вниз и вертикаль вверх. А Дитрихи, Протермы и еще кто то только через разрыв ( во тут и нужен вертикальный участок) это чтоб дымоход сушить, и разряжение снизить без дорогостоящих клапанов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 25.7.2007, 17:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Сантехник @ 25.7.2007, 17:57) [snapback]149123[/snapback]
Это Вольфы придумали вертикальный участок не менее 1 м потом горизонтально и снова вертикально. А по простому тоже работает - тройник с конденсатооводом вниз и вертикаль вверх. А Дитрихи, Протермы и еще кто то только через разрыв ( во тут и нужен вертикальный участок) это чтоб дымоход сушить, и разряжение снизить без дорогостоящих клапанов.

А вообще дымоходы придумали задолго до появления всяких там вольфов, дитрихов и протермов. Насчет "сушки" дымохода ничего не понял
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 25.7.2007, 17:42
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата
Поворачивай от котла дымоход....

Я такой вариант тоже рассматривала, пока не начиталась всяких рекомендаций и нормативки, которые советуют делать как можно прямолинейней. Вот меня и смутило количество отводов и пыталась как-нить избежать их. И поверочный расчет для этого случая делала. Но не уверена, что правильно. Запуталась с кое-какими параметрами и формулами. В частности, с этими злосчастными скоростями. У меня для 180 трубы (такой же и диаметр выходного патрубка) скорость получилась 0,78 м/с. И не могу теперь понять, мало это или нет, и правильно ли я вообще тогда считаю.

В таком случае получится две ревизии, внутри и снаружи? А еще один сборник конденсата возле котла снизу трубы не надо же делать? Сначала я думала делать от котла отвод 45, потом тройник 45, внизу сборник конденсата, а вверх все как сказали Вы. Хотя конденсат же, как я поняла, образуется при остывании газов вверху трубы, поэтому там эта штука не нужна получается.
Цитата
Не забыть заложить фартуки, чтобы закрыть зазоры между дымоходом и стеной.

Как раз хотела спросить, что предусмотреть при проходе дымохода через стену. Ничего путнего не вычитала. В каталоге, из которого я беру продукцию, есть такие пластинки с круглыми отверстиями (только не смейтесь над моими определениями, чисто по-женски описываю rolleyes.gif , просто каталог у меня полностью на немецком языке, только по картинкам могу догадываться), это и есть фартуки?

Сообщение отредактировал Rina - 25.7.2007, 17:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 25.7.2007, 19:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Совет сделать прямолинейней и с меньшим количеством горизонтальных участков - абсолютно правильный. Именно поэтому я Вам и посоветовал сделать поверочный расчет, так как в Вашем случае получается три поворота на 90° и горизонтальный участок. Три поворота наши газовщики еще пропускают, четыре уже нет. Но техника - это не газовщики, если не будет тяги в дымоходе, то котел просто не будет работать на той мощности на которую он рассчитан.
Методику расчета можно посмотреть вот здесь: http://www.c-o-k.com.ua/content/view/197/
Насчет пластинки с загнутыми краями, то у нас она называется огнезащитная пластина, хотя название не совсем верное, просто так перевели в свое время. А фартук - это типа юбочки, которая вокруг дымовой трубы одевается и болтами стягивается. Сборник конденсата около котла не нужен, там конденсата не будет, а ревизию желательно, причем на улице ее расположите ниже тройника. И прочистка будет в нужном месте и вертикальный участок от котла будет больше - а это очень важно при его розжиге.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
utilizator
сообщение 26.7.2007, 11:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 18.12.2006
Из: Украина
Пользователь №: 5240



Дело в том, что 3 поворота дымового канала - это норма.
Есть ДБН "Газоснабжение", там есть приложение (кажется Ж).Касается дымоотвода.И про диаметры.
По факту в такой ситуации видел неоднократно - выход из котла(расстояние между задней стенкой котла и стеной согласно паспорта),поворот вверх на 90, вертикальный участок) потом 90 и горизонтально проходит через стену, поворот вверх на 90. Через тройник.
Расчетов не встречал. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 26.7.2007, 12:24
Сообщение #15





Guest Forum






zeman, спасибо Вам ПРЕОГРОМНЕЙШЕЕЕ!!!!! smile.gif smile.gif smile.gif Моей благодарности Вам просто нет предела! rolleyes.gif
Цитата
Методику расчета можно посмотреть вот здесь

Я именно этой методикой с этого сайта и руководствовалась. Вроде разобралась во всем. Остался только один вопросик. Там указаны коэффициенты местных сопротивлений для отводов и тройников 0,2-1,4. Как-то уж слишком абстрактно. Где можно эти цифры поконкретней посмотреть? Искала, искала и ничего так и не наискала...
Цитата
А фартук - это типа юбочки, которая вокруг дымовой трубы одевается

Нашла в каталоге для одностенных трубопроводов такую штучку, воротник (стеновая розетка) называется. Думаю, это она самая и есть. Ее надо устанавливать же с двух сторон от стены? А что вообще надо предусмотреть при проходе через стену? Пространство между домоходом и стеной чем-нибудь заделывается? Или может там еще что-то вроде гильзы надо установить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 26.7.2007, 14:02
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Rina @ 26.7.2007, 13:24) [snapback]149474[/snapback]
Где можно эти цифры поконкретней посмотреть?

Сразу не соображу что то. Поищите в книгохранилище справочиник по вентиляции. Я думаю, что можно использовать коэффициенты для расчета местных сопротивлений оттуда без большой погрешности.
Цитата(Rina @ 26.7.2007, 13:24) [snapback]149474[/snapback]
Пространство между домоходом и стеной чем-нибудь заделывается? Или может там еще что-то вроде гильзы надо установить?

Конечно заделывается. Если это утепленная труба, то как правило просто запенивается полиуретаном. Гильзу никогда не ставили, но если очень захотеть, то хуже не будет. Если труба неутепленная, то зазор между стеной и трубой заделывается базальтовой ватой, а со стороны улицы защищается от влаги либо специальным термостойким герметиком либо цементно-глиняным раствором.

Сообщение отредактировал zeman - 26.7.2007, 14:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 30.7.2007, 7:37
Сообщение #17





Guest Forum






Ну вот, разобралась, посчитала. Думаю, что не ошиблась, хотя, к сожалению, стопроцентной уверенности нет.
Спасибо Вам большое за Вашу помощь!!!! smile.gif smile.gif smile.gif

И все-таки с этими скоростями я так и не поняла. Считаю по нормативному методу "Аэродинамический расчет котельных установок" под ред. Мочана. Там сказано: "В трубах небольшого диаметра скорость принимается равной 4 - 6 м/с". Ну не получается у меня таких скоростей. По моему расчету скорость 1,18 м/с.....
Судя по формулам, скорость прямо пропорциональна мощности котла и обратно пропорциональна диаметру. Мощность моего котла небольшая - 58,1 кВт. Поиграла я с цифрами и получилось, что, чтобы уложиться в необходимые пределы скоростей, необходима мощность как минимум 200 кВт. А чтобы получить нужную скорость с моим котлом, надо меньший диаметр дымохода, порядка 100 мм. Вот я и не могу понять.... (глубокий вздох)
На что же все-таки влияет скорость газов? И что случится, если она будет меньше нормативной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 30.7.2007, 14:26
Сообщение #18


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



А оно Вам надо эти 4-6 м/с. Это наверно для тех труб которые от ТЭЦ торчат небо подпирают. А у вашего клиента психика от такого воя и свиста расшатается да и пламя может срывать так что я бы не расстраивался - все к лучшему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a-x-e-l-1
сообщение 31.7.2007, 16:27
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.7.2007
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 9910



Котел с дутьевой горелкой, дымоход утепленный, чего для счастья надо? Делайте смело обычный дымоход с тремя 90гр углами и гор. участком. Диаметр=диаметру выходного патрубка. Ревизия в колене, перед гор. участком и в тройнике, снизу. Удачи, все у Вас будет хорошо. Если дымоход высокий, то вообще все в шоколаде. wink.gif wink.gif wink.gif

Цитата(utilizator @ 26.7.2007, 14:46) [snapback]149436[/snapback]
Дело в том, что 3 поворота дымового канала - это норма.
Есть ДБН "Газоснабжение", там есть приложение (кажется Ж).Касается дымоотвода.И про диаметры.
По факту в такой ситуации видел неоднократно - выход из котла(расстояние между задней стенкой котла и стеной согласно паспорта),поворот вверх на 90, вертикальный участок) потом 90 и горизонтально проходит через стену, поворот вверх на 90. Через тройник.
Расчетов не встречал. unsure.gif
А углы, желательно, делать из двух полуотводов по 45гр
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 1.8.2007, 4:13
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(a-x-e-l-1 @ 31.7.2007, 22:27) [snapback]151549[/snapback]
Котел с дутьевой горелкой, дымоход утепленный, чего для счастья надо? Делайте смело обычный дымоход с тремя 90гр углами и гор. участком. Диаметр=диаметру выходного патрубка. Ревизия в колене, перед гор. участком и в тройнике, снизу. Удачи, все у Вас будет хорошо. Если дымоход высокий, то вообще все в шоколаде. wink.gif wink.gif wink.gif
А углы, желательно, делать из двух полуотводов по 45гр
rolleyes.gif

Для полного счастья еще надо было разобраться во всем.... rolleyes.gif Ну сейчас вроде б разобралась. В принципе я так и сделала, только ревизию не в колене, а как рекомендовал zeman, на вертикальном участке, потому что углы сделала из двух отводов по 45, а колено с ревизией оно 90гр. И расчет сделала, и все у меня по расчету удачно уложилось и по диаметру и по высоте. И теперь я спокойна smile.gif
Спасибо большое, что откликнулись smile.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 3.8.2007, 9:27
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



В качестве дымохода можно применить металлическую трубу по ГОСТ10704-91*?
В каком нормативном документе можно посмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a-x-e-l-1
сообщение 6.8.2007, 9:29
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.7.2007
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 9910



Цитата(Rina @ 1.8.2007, 7:13) [snapback]151688[/snapback]
Для полного счастья еще надо было разобраться во всем.... rolleyes.gif Ну сейчас вроде б разобралась. В принципе я так и сделала, только ревизию не в колене, а как рекомендовал zeman, на вертикальном участке, потому что углы сделала из двух отводов по 45, а колено с ревизией оно 90гр. И расчет сделала, и все у меня по расчету удачно уложилось и по диаметру и по высоте. И теперь я спокойна smile.gif
Спасибо большое, что откликнулись smile.gif smile.gif
Такое чувство, что у Вас теперь нет доступа для ревизии горизонтального участка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 6.8.2007, 10:37
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата
Такое чувство, что у Вас теперь нет доступа для ревизии горизонтального участка.

Теперь у меня тоже такое чувство появилось unsure.gif Честное слово, я об этом даже и не подумала. Вернее мысль-то проскальзывала, но с чего-то вдруг решила, что прочистить можно и с вертикальной ревизии... rolleyes.gif Все дело в том, что я плохо себе представляю саму операцию прочистки... Надо будет разобраться, каким образом и посредством чего она осуществляется, тогда уж и пойму, куда ставить....

Сообщение отредактировал Rina - 6.8.2007, 10:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a-x-e-l-1
сообщение 6.8.2007, 10:50
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.7.2007
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 9910



Цитата(Rina @ 6.8.2007, 13:37) [snapback]153344[/snapback]
Теперь у меня тоже такое чувство появилось unsure.gif Честное слово, я об этом даже и не подумала. Вернее мысль-то проскальзывала, но с чего-то вдруг решила, что прочистить можно и с вертикальной ревизии... rolleyes.gif Все дело в том, что я плохо себе представляю саму операцию прочистки... Надо будет разобраться, каким образом и посредством чего она осуществляется, тогда уж и пойму, куда ставить....
Прочистка осуществляется большим, круглым ершиком, каким бутылки моют. Поэтому и ревизию советовал сделать в колене. Черт с ним, что колено 90гр. зато Вы имеете доступ в два участка дымохода. ПРИВЕТ. rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 6.8.2007, 11:22
Сообщение #25





Guest Forum






Особенно понравилось выражение "каким бутылки моют"... biggrin.gif Наверно, только у нас в России так можно объяснить. Зато доходчиво и понятно. smile.gif Пасибки
Вот только не до конца понимаю.... Если я правильно понимаю, дымоход чистят от всякой там сажи и копоти, дабы шероховатость трубы не увеличивалась, а соответственно и сопротивление.... а вот всякие хлопья сажи оседают же? Если так, то они же осядут в нижнем повороте от котла, и как тогда оттуда вычищать? Не нужен там сборник сажи? tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 6.8.2007, 12:33
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Мы для прочистки обычо ставим тройник с конденсатоотводчиком. Вот такой:
Этот конденсатоотводчик легко снимается и получается доступ и на вертикальный и на горизонтальный участок. Что касается сборника сажи в котельной, то не уверен, что он нужен. Если котел газовый и правильно настроен, то сажи образуется крайне мало. Поверхность трубы гладкая и сажа не ней практически не оседает. Для контроля можно поставить ревизию на первом вертикальном участке, можно и такой же тройник, как на фотографии. Если не ставить ничего, то сажа (если она будет) попадет в котел, а оттуда при должно быть предусмотрено удаление сажи в любом случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a-x-e-l-1
сообщение 6.8.2007, 21:31
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.7.2007
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 9910



Не осядут. Там дымоход почти всегда горячий и влаги в нем нет, да и скорость движения газов приличная, да и Земан все уже описал, как надо. Будте спокойны. wub.gif wub.gif wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 8.8.2007, 4:45
Сообщение #28





Guest Forum






В общем, подумала я, подумала и поставила таки колено с ревизией. Спасибо большое за Вашу помощь smile.gif smile.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 11.1.2008, 7:44
Сообщение #29





Guest Forum






И снова у меня дымоход. rolleyes.gif Также коттедж, котел жидкотопливный Ferroli, дымоход двустенный утепленный. Котел не на постоянное пользование, а только на резерв. Дело в том, что котел располагается в подвале ниже отметки земли почти на 5м. Чтобы выйти на улицу, придется провести дымоход через первый этаж. По СНиП нельзя проходить через жилые помещения. Возможно ли провести дымоход через помещение, где расположена лестница, и закрыть его, например, каким-нибудь коробом? Посмотрите, пожалуйста, можно ли вообще устроить дымоход таким образом?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ОВК_Ильичев.JPG ( 99,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 291
Прикрепленный файл  1_этаж.JPG ( 90,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Прикрепленный файл  подвал.JPG ( 59,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 11.1.2008, 9:51
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Можно и без короба. Даже желательно иметь доступ для визуального контроля.
Замечания по дымоходу:
Участок трубы от котла до отвода через стену "висит" в воздухе. К тому же нет прочистки внизу этого участка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 12:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных