Коллеги, я начинающий проектировщик по внутреннему газопроводу. Поставили задачу спроектировать внутренний газопровод в отдельно стоящей котельной мощностью 60МВт.
Согласно ТУ давление газа 1,2-0,9МПа.
Вопрос возник у меня такой, можем ли мы вводить в котельную такое давление высокое 1,2-0,9МПа?
В СП 62.13330 указано что максимальное - 0,6МПа. То есть до котельной необходима ГРПШ и отредуцировать с 1,2 до 0,6МПа, но заказчик не соглашается на такое решение.
Посоветуйте пожалуйста как быть.
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gibadullina VV
сообщение 23.6.2025, 4:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781



Вы все верно написали, не можете. Ставьте грп, нормы и правила не согласовываются с заказчиком, из вариантов, вынести грп за пределы, где его устроит и вести уже пониженное давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных